家具超市里的一个家具店,配电箱是5线接入,3相加N 加PE 线,总开关是4级带漏保断路器,照明分4路,分别有4个单级断路器控制,问题出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,这路照明已送电,整个这一片的十多家店面都停电,楼层总开关掉跳闸。经检查发现这一路的照明开关控制着N线,经过维修后开关控制相线,但是问题来了,4级漏保一和闸,楼层总开关跳闸,把所有照明插座的断路器都拉下,光送4级漏保还是楼层开关跳。楼层总开关是3相加N的,奇怪的是各分断路器都是拉下的没有送电,怎么会跳闸?高手指点。
五星助理工程师, 积分 499, 距离下一级还需 1 积分
这种情况有时比较常见,特别是新建的系统初送电时[容易出现,主要是有部份回路的N和PE线混接的现象.
如果你把所有负荷的N和PE也断开,再合总断路器,楼层总开关是不会跳闸的。
五星助理工程师, 积分 499, 距离下一级还需 1 积分
对不起,您的 IP 地址不在被允许的范围内,或您的账号被禁用,无法访问本论坛。
这是怎么回事?
点一些帖子会出现这种情况。
五星助理工程师, 积分 393, 距离下一级还需 107 积分
楼上说的有可能
五星助理工程师, 积分 388, 距离下一级还需 112 积分
很常见,慢慢分路查。
三星助理工程师, 积分 150, 距离下一级还需 50 积分
原帖由 huajx001 于
16:29 发表
这种情况有时比较常见,特别是新建的系统初送电时[容易出现,主要是有部份回路的N和PE线混接的现象.
如果你把所有负荷的N和PE也断开,再合总断路器,楼层总开关是不会跳闸的。
这个观点比较合理
五星助理工程师, 积分 393, 距离下一级还需 107 积分
但是为什么合上照明开关导致一整片都停电呢&&按理说也就跳那个4P漏电啊
三星工程师, 积分 931, 距离下一级还需 19 积分
土木币2368
回复今天遇到一个奇怪的问题请大家指点 主贴 的帖子
接线上有错误,是不是地线和N线混接了
二星工程师, 积分 753, 距离下一级还需 47 积分
估计4P漏电开关也是接错线
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
回复【求助】断路器都拉下,4级漏保一和闸楼层总开关还跳闸 主贴 的帖子
系统检查各个回路的N和PE,在新建工程和初始调试时&&很容易遇见的!
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
查看: 45883|回复: 57
五星助理工程师, 积分 347, 距离下一级还需 153 积分
三相四线的漏电保护断路器只接三相线不接零线会跳闸嘛??
个人分析:理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0.所以不会跳闸。
但实际不大可能三相做到真正的平衡。所以会跳闸。这样的分析对吗??
土木币22078
正好反了,如果进线处不接N线的话,根本不会跳闸。漏电开关的动作检测、工作系统电源取自一棵相线,一棵N线,如果N线没有接上,那么不会动作。
至于三相不平衡,因为三相电源加上N线均穿入检测线圈,其矢量和为零。所以,只要不是存在线路漏电(任何一棵),漏电开关都不会动作。任何一棵线存在漏电,其矢量和不为零,在漏电开关的动作范围内,漏电开关就会动作。
五星工程师, 积分 1270, 距离下一级还需 1230 积分
土木币1900
如果你使用的是电子式漏电断路器,电源侧只接了三条相线,负载侧接了三相电机,这样的话,即使电机漏了电漏电断路器也不会动作;
如果你使用的是电磁式漏电断路器,电源侧只接了三条相线,负载侧接了三相电机,这样的话,电机漏了电漏电断路器是会动作;
实际上在运行中是不能这样接线的。
五星助理工程师, 积分 393, 距离下一级还需 107 积分
楼主说的可能是3P+N 或4P开关&&不过楼主没说清是哪种 一般都是下级都有单相负荷&&板凳说的是接三相负荷 如果开关接单相负荷 线路不可能平衡&&有零序电流&&要接零线 防止误动&&板凳说的应该是3P漏电断路器接三相负荷吧&&不过我没搞清楚 一个漏电会跳一个不会跳
一星助理工程师, 积分 71, 距离下一级还需 29 积分
是不是施工现场大部分设备都是需要接N线的呢?目前我发现我这边的现场有焊机以及各种钢筋加工机器都是没有接N线的,我在别的地方查不到是不是这些设备本身不接N线的。
三星工程师, 积分 845, 距离下一级还需 105 积分
土木币9279
漏电保护不会跳闸,使用过程中基本保护该跳闸还是要跳的
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
不会跳,绝对不跳
二星高级工程师, 积分 3119, 距离下一级还需 881 积分
土木币6956
学习学习 的确需要好好思考
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
回复三相四线的漏电保护断路器直接三相不接零线会跳闸嘛 主贴 的帖子
不会,他里面的线圈电压是220V的
三星助理工程师, 积分 177, 距离下一级还需 23 积分
土木币4024
分清电子式、电磁式的概念结果就OK了。
中级技术员
站庆6周年勋章
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)家里的漏电保护器总跳电,而且跳了以后合不上,使什么原因呢?
家里的漏电保护器总跳电,而且跳了以后合不上,使什么原因呢?
20A的,应该不是过载阿,而且总也合不上。。
漏电保护器总是跳闸的原因:1,漏电保护器的容量不够. 
2,过负荷运行,就是家用电器同时使用的太多. 
3,某个电器或者插座有短路现象,比如说,卫生间或者厨房插座和灯座有渗入水和油污现象。 
4,线路老化有短接现象。 
5,灯用的火线与插座用的火线混线,注意不是与插座零线混线。 
6,线路火线与接地线混线。 

采用排除法来诊断故障,逐一切断有故障现象时候家电的电源知道故障现象不在出现是即为该电器漏电引起空开跳闸。
其他回答 (8)
可能是你家的线路有问题,有漏电的地方。或者是线路老化了。
可能是有漏电的地方吧,上次我家接线板进水,就是这样的!
把家里所有的电器全部关闭并且拔掉插头!!!然后再试试,如果还是不行,那只有两种可能
1.家里的线路漏电或是短路。
2.漏电保护器是坏的,不要说20A,管它多少和坏没有关系。难道100000A的一辈子不坏啊。
有漏电短路的现象!
有地方短路了
可能是漏电器上的一个蓝色小按钮弹出来了
按回去再和闸就可以了
可能是你没有复位,总之有漏电现象
说明你的用电量超过了你的漏电开关的额定电流了
还有可能是你家里的电路漏电