提问者采纳
这个开关的红色线螺丝没有压紧,造成接触电阻增大。使用大电流用电器时候,接线处发高热,致使接线松脱,线路接口烧焦。看情况这个空开已经不能使用了,应该赶紧更换一个合格的等值空开
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
这个问题说明,你家里的总用电负载没有超过额定负载。家里电跳了一下,一会又恢复了就是这个节点连接不好,接触电阻大,产生的热量足以使得燃烧起火,使得金属接点处就像烧电焊一样,此时,你家里电就跳了一下,当烧熔的节点融合到一起是,线路又被接通,所以,一会又恢复了就是这个道理。这是应该赶紧更换烧坏的电器,以免造成更大的危害
接触不良造成的。赶快换了吧,负责电压不稳可能烧其他家用电器。
从你图片来看,应该是正电(红色哪条线)接触不良,关掉总电源,把正电线用螺丝刀拧紧就好空气开关没有问题。
记得要先关总电源,也就是烧焦了的那根红线前面的开关。
螺丝处已经被烧坏了,拧不了,也就是紧不了红线了,是不是得换空气开关了?
对,那就要换一个,安全点
给个好评吧
能不能帮我做一张3500以内的电脑配置单?
达人的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家里的配电箱好像传出烧焦味,一看是后阳台开关的电线烧焦,平常有用烘衣机
家里的配电箱好像传出烧焦味,
打开一看,是后阳台开关的电线烧焦(右上第一个),
(登入后即可检视图片)
平常有用烘衣机
今天是烘衣机跟洗衣机同时用的时候闻到烧焦味
打电话给水电行描述了一下状况
他们说这就是快要电线走火了
可能要带电线去换
这样是说要抽换电线的意思吗?
刚刚拿相机把烧焦的电线照起来
果然看起来比想像中的严重多了
(登入后即可检视图片)
(登入后即可检视图片)
(登入后即可检视图片)
还好发现的早
这要怎么处理才是最安全的呢?
因为还是需要使用到烘衣机,抽换大一点线径的电线就可以吗?(无熔丝开关没有跳掉,换同一种就好了吗?)
换上5.5的线然后烘衣机独立回路吧
通常烘衣机加洗衣机已经超过20A很难说
不跳是有点不正常
有可能锁电线的螺丝松了,没锁紧
archangel01 wrote:
家里的配电箱好像传出...(恕删)
水电师傅来了
换掉了漏电无熔丝开关,用的是士林电机的
(登入后即可检视图片)
把烧掉的电线剪掉
(登入后即可检视图片)
(登入后即可检视图片)
判断剩下的电线没有氧化应该还ok
就再接一段同样是5.5mm2 的绞线
(登入后即可检视图片)
水电师傅这样的接法ok吗?
就是用二条线缠在一起,再用电火布贴起来,我还以为会用什么桥接的工具,例如二条电线一起锁在什么东西上
我换过有过载的电线,中间的线皮都有变黑,头尾去掉,铜线算蛮亮的
能换就换,不然也是用不久,电线一过载就不要用了
archangel01 wrote:
水电师傅来了换掉了漏...(恕删)
这种接法只是投机方法
archangel01 wrote:
水电师傅来了换掉了漏...(恕删)
看起来是线头压接端子锁在漏电型无熔丝开关上的接点时间长了松掉导致电流不稳造成
导线可用套管压接或用符合法规接续法的接法基本上都可以,
没PO到完工的照片我看不太出是不是加长电线或是要干嘛
不过只要符合线径使用规范,不一定要拘束在用或不用绞线
可是大于2.0mm2的线材一般都是绞线喔喔。
Eddychiu wrote: 大电流最好不要用绞线,这种接法只是投...(恕删)
archangel01 wrote:
今天是烘衣机跟洗衣机同时用的时候闻到烧焦味...(恕删)
你已经知道问题了!
干衣机的插座千万不可以再使用别的电器,
洗衣机耗电通常在500瓦上下,
干衣机耗电约1400瓦上下,
这样已经超出电线负荷了。
我家把干衣机跟洗衣机分前后阳台放,就是怕电线走火。
钩一下电流不就好,如果真的两台同动超过20A,开关没跳那就是开关有问题!不过会跳的话~你还是要去解决吧!
遇过一个亲戚家,也是说常常厨房那里那里的灯打开,加上电锅就会跳!一钩就分配不均匀,有两条线用同一颗开关,移一条线去其他开关就好了~家里的照明灯线路漏电,总是跳闸 怎么查,装潢后,线路是在里面的 哪位有没有什么好的方法_百度知道
家里的照明灯线路漏电,总是跳闸 怎么查,装潢后,线路是在里面的 哪位有没有什么好的方法
很难查找的。一般我都是把漏电保护器的两根出线对调一下。也就是,原来的火线变成零线,原来的零线变成火线来隐瞒故障。但是不符合安全要求的。
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
先检查那个开关一开就跳闸的,再往开关的线路找
一般我都是把漏电保护器的两根出线对调一下。也就是,原来的火线变成零线,原来的零线变成火线来隐瞒故障。但是不符合安全要求的。
检查开关,检查电源
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您当前的位置: &
& 泉州格兰仕微波炉维修、有灯不加热、烧焦味、跳闸
点击图片查看大图
泉州格兰仕微波炉维修、有灯不加热、烧焦味、跳闸&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起
3 天内发货
发布时间:
11:12:04&&有效期至:长期有效
&泉州格兰仕微波炉维修,格兰仕微波炉开机后不加热检修观察风机、灯光、托盘,光波等运转正常,无异常声音及异昧,面板各种指示正常。
  初步分析控制系统完好,故障在主回路中。格兰仕WD-800型微波炉电路图见图。
自公司成立以来公司用精良的配件以优质的服务科学的管理精湛的技术博得客户和同行的好评赢得广泛的市
目前,中心具有全国最先进的机械设备和专业技术人员,公司实力雄厚,经验丰富,技术过硬。员工已达30余人,主要从事各项工程专业需要的调动。并经过各专业严格培训,审批合格上岗。不但具有丰富的现场设计安装和运行实践经验,还具备良好的职业素质和高度责任感。始终本着&至城奉献、以致求信&的宗旨,&锐意进取、不断开拓&的精神。
【服务标准】客户永远是对的
【服务承诺】只要您拨打一个电话,剩下由我们来为您服务
【服务作风】快速反应我们闪电行动
【服务理念】客户的满意是我们最大的骄傲
【服务目标】服务零缺陷,客户100%满意本产品网址:/b2b//sell/itemid-.html}

我要回帖

更多关于 家里停电 没有跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信