空气开关老是跳闸没跳闸,家里没电,用电笔量零火都亮。

电表有电.空气开关没有跳闸.家里没有电,怎么办?
电表有电.空气开关没有跳闸.家里没有电,怎么办?
不区分大小写匿名
呵呵,电表有电,空气开关没有跳闸,家里却没有电。不用说你家是预购电的插卡电表,拿着购电卡到银行去购买电吧,买回来之后把卡往电表里一插再拔出来就有电啦。
总电表还有电,
你家电表还有电吗?你家电表有电(小红灯闪)就是该买电啦。
电表还有100度左右,你觉得我会连有没有电都分不清么?
那你家空气开关上口有电吗?如果有,就是你家空气开关有故障,接触不良造成;如果上口就没电,那是总开关跳闸或停电了。
请电工查一下
你再看一下保险丝有没导通(电表出来的火线后面)
你说的有电应该只是用电笔测的吧,零线断路了一样也可以用电笔测到有电。检查零线吧,看看接口有没有接好造成接触不良。
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号晚上,小刚在家里做作业时,桌上的台灯突然熄灭了,家中其他的用电器也全部停止工作.检查发现台灯的灯丝完好,用测电笔检测火线、零线时,氖管都不发光,检查门外的空气开关也没跳闸,询问邻居家中仍通电.你认为故障原因是(  )-乐乐题库
& 家庭电路的故障分析知识点 & “晚上,小刚在家里做作业时,桌上的台灯突然...”习题详情
200位同学学习过此题,做题成功率89.0%
晚上,小刚在家里做作业时,桌上的台灯突然熄灭了,家中其他的用电器也全部停止工作.检查发现台灯的灯丝完好,用测电笔检测火线、零线时,氖管都不发光,检查门外的空气开关也没跳闸,询问邻居家中仍通电.你认为故障原因是(  )进户线火线断开进户线零线断开台灯短路用电器总功率过大
本题难度:一般
题型:单选题&|&来源:2013-夹江县模拟
分析与解答
习题“晚上,小刚在家里做作业时,桌上的台灯突然熄灭了,家中其他的用电器也全部停止工作.检查发现台灯的灯丝完好,用测电笔检测火线、零线时,氖管都不发光,检查门外的空气开关也没跳闸,询问邻居家中仍通电.你认为故障原因是(...”的分析与解答如下所示:
测电笔的使用方法:测电笔测量火线时,氖光发光;测电笔测量零线时,氖光不发光.
解:台灯熄灭,且家中其他的用电器也全部停止工作;而用测电笔测试家中各处的电路,发现测电笔的氖管都发光,说明是进户的零线上的保险丝熔断了.故选A.
考查了测电笔检测电路的故障.在正常情况下,测电笔测火线应亮,测零线应不亮.
找到答案了,赞一个
如发现试题中存在任何错误,请及时纠错告诉我们,谢谢你的支持!
晚上,小刚在家里做作业时,桌上的台灯突然熄灭了,家中其他的用电器也全部停止工作.检查发现台灯的灯丝完好,用测电笔检测火线、零线时,氖管都不发光,检查门外的空气开关也没跳闸,询问邻居家中仍通电.你认为故...
错误类型:
习题内容残缺不全
习题有文字标点错误
习题内容结构混乱
习题对应知识点不正确
分析解答残缺不全
分析解答有文字标点错误
分析解答结构混乱
习题类型错误
错误详情:
我的名号(最多30个字):
看完解答,记得给个难度评级哦!
还有不懂的地方?快去向名师提问吧!
经过分析,习题“晚上,小刚在家里做作业时,桌上的台灯突然熄灭了,家中其他的用电器也全部停止工作.检查发现台灯的灯丝完好,用测电笔检测火线、零线时,氖管都不发光,检查门外的空气开关也没跳闸,询问邻居家中仍通电.你认为故障原因是(...”主要考察你对“家庭电路的故障分析”
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
家庭电路的故障分析
家庭电路的故障分析【知识点的认识】在进行家庭电路故障分析时,可有两种方法:(1)用测电笔:如果氖管发光,则被测点与火线之间连通,如果氖管不发光,则被测点与火线之间是断的.(2)用检验灯泡:根据断路、短路、正常电路表现出的现象判断.【解题方法点拨】(1)如果测电笔测试家庭电路中所有点时氖管都不发光,则确定是进户的火线断了;如果电路闭合,但用电器不工作,测电笔测试火线和零线时氖管都发光,则确定是进户的零线断了.例:(2)如果检验灯泡不发光,则被测灯泡断路;如果检验灯泡较暗,则被测灯泡正常;如果检验灯泡正常,则被测灯泡短路.例:(3)突然家里所有用电器都停止工作,则有保险丝断的可能性.例:****加检验灯泡实例****【命题方向】电路故障的判断是中考的必考题型,家庭电路的故障分析是判断电路故障的一种,要足够重视.****把测电笔的几种情况一一列举;检验灯泡方法再细致分析;台灯的故障两种情况加进去****
与“晚上,小刚在家里做作业时,桌上的台灯突然熄灭了,家中其他的用电器也全部停止工作.检查发现台灯的灯丝完好,用测电笔检测火线、零线时,氖管都不发光,检查门外的空气开关也没跳闸,询问邻居家中仍通电.你认为故障原因是(...”相似的题目:
把8W的台灯插头插入家庭电路的插座,室内的电灯立即全部熄灭,原因可能是&&&&台灯电功率大太,保险丝熔断插座中有短路现象台灯插头内有短路现象台灯插头内有断路现象
电工师傅常用一只额定电压为220V的灯泡L(检验灯泡)取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况,如图所示.当S闭合后,再分别闭合S1、S2、S3(每次只能闭合其中之一)时,可能出现以下三种情况,试判断(选填:“短路”、“断路”或“正常”):(1)L不亮,说明该支路&&&&.(2)L正常发光,说明该支路&&&&.(3)L发光呈暗红色,说明该支路&&&&.
芳芳家里有一盏彩色电灯不亮了,由于灯罩有颜色看不到灯丝,因此不知是停电了还是灯泡坏了?芳芳采用了以下两种办法进行判断,请你分析每一种办法的理由:(1)打开电视机可以正常观看电视节目,这说明:&&&&.(2)取下灯泡用电池做电源连接电流表,观察电流表发现指针无偏转,这样可说明:&&&&.(3)如果让你来判断你的做法是:&&&&.&&&&
“晚上,小刚在家里做作业时,桌上的台灯突然...”的最新评论
该知识点好题
1(2013o张家界)小军学完初中知识,恰逢家中电灯不亮(如图所示),他闭合开关后,兴冲冲地拿起试电笔测试图中的a、b、c、d四点时,发现只有b点不发光,请你帮他分析可能发生的故障是(  )
2安装家庭电路时,为检测电路安装是否正确,在接通电源前将火线的熔丝取下,换成一个额定电压220V的白炽灯泡,同时断开所有用电器的开关,接通电源后发现灯泡正常发光,由此可以判定(  )
3(2012o常州)如图所示的家庭照明电路,已知其中一只灯泡的灯头接线处存在故障.电工师傅为查明故障,在保险丝处接入一只“220V&40W”的灯泡L0.当只闭合开关S、S1时,灯泡L0和L1都呈暗红色(比正常发光状态暗得多);当只闭合开关S、S2时,灯泡L0正常发光,L2不发光.由此可以确定(  )
该知识点易错题
1(2013o张家界)小军学完初中知识,恰逢家中电灯不亮(如图所示),他闭合开关后,兴冲冲地拿起试电笔测试图中的a、b、c、d四点时,发现只有b点不发光,请你帮他分析可能发生的故障是(  )
2小明同学学习了家庭电路后,为家里新安装了一盏电灯.当闭合开关时,发现电灯不亮,配电箱内空气开关立即跳闸断开,其原因可能是(  )
3(2011o佛山)如图所示,闭合开关后,灯L1亮,L2不亮的原因可能是(  )
欢迎来到乐乐题库,查看习题“晚上,小刚在家里做作业时,桌上的台灯突然熄灭了,家中其他的用电器也全部停止工作.检查发现台灯的灯丝完好,用测电笔检测火线、零线时,氖管都不发光,检查门外的空气开关也没跳闸,询问邻居家中仍通电.你认为故障原因是(  )”的答案、考点梳理,并查找与习题“晚上,小刚在家里做作业时,桌上的台灯突然熄灭了,家中其他的用电器也全部停止工作.检查发现台灯的灯丝完好,用测电笔检测火线、零线时,氖管都不发光,检查门外的空气开关也没跳闸,询问邻居家中仍通电.你认为故障原因是(  )”相似的习题。红网 - 消费维权 - 空气开关没有发挥自行跳闸断,家中失火损失严重没人管
| 市州直达(-------------) |
&即时滚动 >>
此页使用了内帧,需更高版本的浏览器支持。
空气开关没有发挥自行跳闸断,家中失火损失严重没人管
空开质变我家遭殃 发表于 &13:08:34
『标签:&->&』
  宁远亮变 百姓之福  空开质变 我家遭殃  我叫李月娟,现年46岁,住宁远县重华南路8巷17号,下岗女工,上有九旬父母,下有一双儿女。我爱人2006年在工作中疲劳过度,引发脑出血,在湘雅医院住院78天,医药费用了10多万。患有高血压、冠心病的我,2009年又因子宫肌瘤在湘雅动手术,花费了4万多元。&&   日14:30,因电气线路故障,CAMH―100A 400V型空气开关没有发挥自行跳闸断电保护功能,使照明线路烧熔绝缘层发生无数处线路短路,甚至连电能表入表箱的供电线路绝缘层也被烧熔,而空气开关却一直没有跳闸断电。我因身体不适感冒,当时一人在家二楼午休,突然被浓烟熏醒,几乎被熊熊大火及有毒浓烟吞噬。幸亏邻居搭梯并在围墙外面把空气开关趴下断电,借铁锤砸破二楼防盗窗,我才得已逃生。宁远县消防大队及时出警处置,扑灭了大火。但我家的房屋被烧毁致一层4条门板、2扇铝合金窗、防盗大门被烧毁,地板砖、墙裙瓷砖、粉刷层全部失壳,一层存放的三十多万货物及家俱、家电全部焚毁;二、三层粉刷层被烧黑,地板砖、粉刷层部分失壳;一至三层所有电线线路、插座开关、灯具损坏,最保守损失(即评估数,其中不包括进货单已被烧毁的货物、烧毁的灯具、插座开关,清理废墟,重新粉刷、铺装期间租房等费用) 直接经济损失46万元 (详见房屋质量鉴定报告、被烧毁财物价值的价格鉴证结论书)。  2010年,县电力公司对我居住的重华南路8巷计委小区电网进行城网改造,电力公司通过舜源社区居民委员会打白条收取了我家“电改费”220元(收费收据上票号与安装的电能表箱上标注的均为“154066”,用户名填写的是我李月娟丈夫的姓名。电力公司在计委小区售配、安装的电表、开关、表箱的品种、型号、规格没有统一的标准,几乎是“五花八门”。计委小区内有包括我在内的三户用户,左右邻舍有十户,配装的是CAMH―100A 400V型的空气开关(共十三户有用户的证明书)。  本人认为,宁远县电力公司在进行计委小区电网改造过程中,收取“电改费”并因垄断强行售配、安装电表、电表箱、空气开关,县电公司应对其售配、安装的电器的产品质量承担损害赔偿的法律责任。现巳查明县电力公司售配、安装的空气开关完全丧失漏电跳闸保护功能。我家中发生的电火灾与宁远县电力公司售配、安装的劣质开关,有直接因果关系。宁远县电力公司在售配、领料、安装、验收等环节都应该有相关文字记载,县电力公司以空气开关“什么时间更换和什么人更换无法查明”为由来推脱责任,不能说明其在计委小区电网改造中没有采用统一配备标准的过错,更不能解释为何我家的电能表、电表箱、空气开关与其他十二户一致的问题。宁远县电力公司有责任承担售配、安装劣质开关致用户电火灾经济损失赔偿的义务。  我家自房屋被烧毁后,曾多次找电力公司讨说法,电力公司不闻不问,推卸责任。我无奈只好找宁远县政府刘慧兰县长,刘慧兰县长说:我管不了,你去找信访局。于是,我又多次找信访局,信访局局长、书记他们都说:电力公司是省管单位,最好是由省管单位来管,我们也管不了。就这样踢皮球,踢过来踢过去,一踢就是四个多月过去了。我人跑累了,却还是一无所获,上天无路,入地无门。我相信政府是人民的政府,是老百姓说话的地方,一定可以帮我解决这个问题。
省电力公司供电服务社会监督办:关于“空气开关没有发挥自行跳闸断,家中失火损失严重没人管”帖子的回复
红网“百姓呼声”栏目:  我办查看到贵栏目日发表的一篇题为“空气开关没有发挥自行跳闸断,家中失火损失严重没人管”的帖子,为此,我办非常重视,经核实,对该帖中问题回复如下:  此小区在2009年前已由宁远电力公司进行线路改造,由于用电负荷发展快,2010年由宁远县电网改造办公室对计委小区进行二次改造,宁远电力公司只负责设计及安装,改造户表费和户表材料采购由宁远县政府电网改造办公室委托舜源社区居民委员会收取和采购,户表材料统一为DD702型单相电能表及DZ47LE型C63A漏电开关。之后客户擅自将开关更换为CAMH-100A& 400V型空气开关,空气开关不跳闸引起火灾。根据产品的“三包”规定,客户可向有关部门投诉,追究销售商及厂家的责任。  《供电营业规则》四十七条规定:“供电设施的运行维护管理范围,按产权归属确定。责任分界点按下列各项确定:公用低压线路供电的,以供电接户线用户端最后支持物为分界点,支持物属供电企业;第五十一条规定:在供电设施上发生事故引起的法律责任,按供电设施产权归属确定。产权归属谁,谁就承担其拥有的供电设施上发生事故引起的法律责任。”支持物后面的空气开关产权属客户所有,其发生火灾的责任也由客户承担。  客户家起火后曾多次到宁远电力公司要求赔偿经济损失,工作人员耐心向客户解释此次事故不在电力公司赔偿范围。  事故发生后,因客户家需用电重新装修房屋,宁远电力公司安排工作人员对其家另行安装一套电表(含表箱、漏电开关),原电表未予以拆除。  经过此次事件,宁远电力公司责成各供电所进行认真整改:一是对所管理的用电客户漏电开关进行一次全面排查,对未安装漏电开关、取消或已损坏的用电客户通知:要求其自行购买产品质量合格的漏电开关并安装;二是加强安全用电宣传,要求用户对漏电开关每月进行一次试验,发现漏电开关损坏等故障及时更换。  感谢客户对我们工作的理解与支持,今后客户在供电服务方面有何需求,欢迎随时拨打24小时供电服务热线“95598”,我们将竭诚为客户服务。湖南省电力公司供电服务监督及合理化建议办公室二一三年三月十四日
网友03:他们都是吃人饭不干人事的人
他们都是吃人饭不干人事的人。
网友45:消防怎么说的
首先同情楼主的遭遇,其次想请问消防既然出警了,出具文书没有,是怎么说的。
网友06:这个事情不能完全怪电力公司
根据李月娟所说的开关是空气开关而不是漏电开关,从中就可以断定不应该是电力公司的责任。首先,空气开关只能是起到作为隔离开关的作用,虽然它也有短路跳闸功能,它的短路跳闸必须是短路电流能够达到和超过它的额定电流100A之后才能跳闸,它不具备漏电跳闸功能,不能和漏电开关的功能相提并论的。这个就不能事事都要怪电力公司。李月娟家里面所使用的电线肯定是伪劣产品,电气线路故障往往大多是电线的铜芯材质和塑料绝缘层达不到标准才引起烧熔绝缘层发生无数处线路短路,甚至连电能表入表箱的供电线路绝缘层也被烧熔。现在市面上销售伪劣材质的电线特别多,像我们宁远的保和粮点就有一家专门生产伪劣材质的电线。所以说不要贪小便宜使用劣质电线。李月娟不懂电器开关的原理,怪电力公司也没有用的。找信访局,信访局局长甚至习总也解决不了问题的,只能引以为戒,自己承担责任,自认倒霉吧。
网友46:不懂电器开关原理,怪电力公司是没有用的,好好努力赚钱弥补损失吧。
和漏电开关的功能相提并论的。这个就不能事事都要怪电力公司。李月娟家里面所使用的电线肯定是伪劣产品,电气线路故障往往大多是电线的铜芯材质和塑料绝缘层达不到标准才引起烧熔绝缘层发生无数处线路短路,甚至连电能表入表箱的供电线路绝缘层也被烧熔。现在市面上销售伪劣材质的电线特别多,像我们宁远的保和粮点就有一家专门生产伪劣材质的电线。所以说不要贪小便宜使用劣质电线。李月娟不懂电器开关的原理,怪电力公司也没有用的。找信访局,信访局局长甚至习总也解决不了问题的,只能引以为戒,自己承担责任,自认倒霉吧。
网友54:不能怨天尤人
楼主文笔还是蛮有诗情画意的,可惜也不能命苦怪政府啊!
网友39:楼主是个大富人
一层存放的三十多万货物,说明楼主家境是挺富裕的。你是有钱人吗,就不要太斤斤计较了吧,花钱消灾吗,你说是吧。急坏自己的身体可不好啊,万事想开是了,不要钻牛角尖吗,是政府的错政府会解决,是你的错就你自己承担算了。
为民愤不平:空气开关没有发挥自行跳闸断,家中失火损失严重没人管
电改是造福人民,不是祸害百姓。 我们被迫电改两次,收了两次钱,均无正式收据,安装均由电力公司操作,空气开关由电力公司配装,起不到断电保护作用,就无疑是电力公司的责任,老百姓的生命财产安全得不到保障,就该追责索赔!
网友59:都是这样的
&很多事情是没有办法的
电力公司的错误:可笑至极,“自认倒霉”!!!
先同情户主遭遇,楼上真是可笑,自认倒霉那还要政府做什么,你以为所有富人钱都是应该烧的?根本就是把老百姓的血汗钱开玩笑,什么算了就算了,30多万烧了是斤斤计较吗?再说这种现象显然是电力公司的错误,就算是劣质产品也是电力公司配装的,还是电力公司的责任。
油大饼:酱油
炼宇:错与对
对对错错&&是是非非&&民告官难于上青天&&最好到中央
南门街:无能的政府
楼主损失了40多万,政府应承担一定的责任,电力公司应承担大部分的责任。
家家纸:国家单位
我们老百姓只能为鱼肉
是没有办法的&&&法律都是为他们服务的
穷苦农民123:法律都为他们服务
&&&&如果按道理来说,按法律来说他们都得陪,可是他们不赔我们也没有办法&,这就是现在的中国国情。
团结的力量:号召网友力挺楼主告到
人不可有傲气,但不可无骨气!电力公司乱来就告他,官员们慢作为、不作为、乱作为就轰他下台。怕个吊。
网友02:宁远县电力公司有责任
用户所有的外线电力设施都是由宁远县电力公司收费提供,应当对自己向用户提供的设备负责。该协商赔偿就应当依法赔偿吧。
zhengshengbo:无赖
电力公司犯了错,却不敢承担责任,这简直就是无赖。
打痛他:对付无赖打痛他
楼上说的太对了!电力公司犯了错,却不敢承担责任,这简直就是无赖。那么,对付无赖的最好办法就是狠狠的打,打痛他!
3.15维权:记者尚未发声
记者尚未发声,静观其变,电老虎跑不了!
网友34:服务部门要加强服务职能
服务部门要以人为本,加强服务职能,勇于承担属于自己的责任,而不是一味推诿了事。
这是第1 - 20条评论,共有33条评论。家里突然停电了,但是空气开关没有跳闸,怎么回事?怎么办_百度知道
家里突然停电了,但是空气开关没有跳闸,怎么回事?怎么办
昨天电吹风的线烧断了,今天早上想着接上再用用,可能铜丝挨到一起了,所以插板冒个火星然后家里所有的灯都灭了,就这样家里就没电了,下午看了看空气开关也没跳闸,这到底是什么原因,问题严重不?房子估计年代也不近了,最怕是内部线路出问题得大折腾!
空气开关是1个多月前刚换的
提问者采纳
把总空开断掉,用螺丝刀把所有的空开螺丝紧一边,再送电!没问题OK了!要是有问题测下空开出线端是否有电,如果有的话顺着线路排查到你的第一个用电器就OK了 因为你是家里面全部没电了!
所以应该是在总线路上找毛病,! 检查完之后正常了的话有必要把空开换一下 总空开C32
别的空开C20的就可以拉!
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
把空气开关拉下来或按下复位按钮再送上去看看。如果还没电就可能是电源线接触不良或保险烧掉了。
一、你家的分开关没跳,会不会上级开关跳了。二、也有可能是有的电线接头处烧断了,建议找个电工好好查一下,因为是老房子,很容易出现这样的事情。一般情况下在分线盒处或是某一个接线盒处开始找。
在把空开拉下来,重合闸一次。另外找支验电笔测测空开下面有没有电
你有没有检查保险丝?
您可能关注的推广回答者:
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空气开关没跳闸 家里没电_百度知道
空气开关没跳闸 家里没电
请教懂的朋友,烧水时突然就家里没电了(电水壶1500W),检查空气开关,发现没有跳闸,但闻到有糊味,发现空开火线的进线端皮线烧燋了点,拔掉水壶试了几下空开,发现接触有些不良,测试下,空开会跳,请问空开是否坏了,需要更换,还是进线端烧坏了接触不良。谢谢
提问者采纳
第一种情况:空气开关上端有电,送上开关下端无电,开关损坏。第二种情况:开关上端没电,可能是上一级开关或闸刀、保险跳闸或熔断。第三种情况:在确认火线有电的情况下,用电笔测量插座下边两个插孔显示两个孔都有电,证明零线断路,检查配电盒零线接触情况。另外,接空气开关时将电线剥出2cm长的线头,用钳子将线头弯回1cm使弯回线头与主线平行后插入接线孔上紧螺丝,这样能增加电线与开关的接触面积,会有效的避免因接触面过小造成电线发热烧坏开关和线皮。
提问者评价
感谢各位朋友,我后来自己换了个空开,空开没问题,不过上面的固定火线的螺丝已经烧断了,所以接触不良
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
你的空气开关应该没问题。电水壶插头烧焦,是绝缘老化引起放电,就是烧起来,也没有完全短路。火线与地线真正短路时,漏电总开关必然跳闸。火线与零线真正短路时,空气开关必然跳闸
空开要是正规厂家的产品很少出现接触不良的 只有超载跳闸 可能是你家的电线平方不够 看看是不是几样家电用的都是这股线 这样很容易超载
在烧水的时候尽量不要开热水器
空调这样的大功率家电
那是接触不良,你把电表旁边保险盒打开,切断电源,再把进线拿出用小刀刮刮,重新装好,再试试,或者把火线用一根短电线直接接到下面绕过空气开关试试。
可能是空气开关安装错误或者本身的质量问题,请专业人员看一下就好了