商场喷淋打压安全费商场扣点是什么意思,要多少钱?

我关注的版块:
查看: 2045|回复: 4
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
我们最近给喷淋管打压(喷淋头已经装上),发现前几天刚打压过的喷淋管没有漏水,今天再次打压后结果发现出现几个喷淋头漏水,这种状况是什么原因呢?
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
土木币2140
出现几个喷淋头漏水,这种状况是什么原因呢?
出现几个喷淋头漏水,这种状况是什么原因呢?
喷淋头质量有问题,正规的喷头在出厂检验时,是经过3Mpa水压试验,施工现场的管道压力试验是不会超过3Mpa的。
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
出现几个喷淋头漏水,这种状况是什么原因呢?
喷淋头质量有问题,正规的喷头在出厂检验时,是经过3Mpa水压试验,施工现场的管道压力试验是不会超过3Mpa的。K肯定是喷头的质量问题,全部更换。应该先抽检后安装。
五星助理工程师, 积分 296, 距离下一级还需 204 积分
喷淋头质量有问题,正规的喷头在出厂检验时,是经过3Mpa水压试验,施工现场的管道压力试验是不会超过3Mpa的&&不尽然,你在这喷头的破坏性试验时,肯定也达到3MPA了,否则你就不敢用这批喷淋头,有可能是做破坏性试验时的喷头用在工程当中了,再次打压时有可能出现漏水情况,还有就是喷头的质量有问题
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
我们最近给喷淋管打压(喷淋头已经装上),发现前几天刚打压过的喷淋管没有漏水,今天再次打压后结果发现出现几个喷淋头漏水,这种状况是什么原因呢?
你打的压力是多少?&&应该是有两个压力实验 实验时间和压力等级都不一样的
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)旁站监理记录表、 高区消防喷淋系统试水打压试验范本_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
旁站监理记录表、 高区消防喷淋系统试水打压试验范本
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢50平的办公室装修,简装要多少钱
大概50平米的,简单装修下来要花多少钱?
300-400一套免漆门,再刷墙,做踢脚,装灯具,吊吊顶,一万打住。办公用品和家具自己选择,档次不一,不能算到装修里。
最好去找个好点的师傅给你看看。
办公室装修要注意的问题:1.进场第一件事就是对地面的评估,如果地面足够平整的话,简单弄一下就可以了。否则,就需要找平,这项费用完全不能省,不能怪开发商,只能怪运气。不管地面最终是选用地毯还是木地板,平整的地面都是绝对的前提。&&2.还是和地面有关,那就是打线槽。需要要注意的是线槽的深度和宽度,因为尺寸不足也会让地面在放线管后不平,到时候只有返工。&&3.说完地面,就是天上了。现代的办公室对消防的要求有相关的规范,如果你要吊顶,室内所有的喷淋口一定要露出吊顶一定尺寸,而且要操持水平。这件事得交给专业的公司来做。&&4.如果室内隔出了新的空间,按照消防规范,必须增加单独的烟感器,而且还是要请专业公司来做,一般是大楼的维保单位。这一项和上面那项如果改不好的话,是通不过物业验收的。&&5.很多办公室装修过程中,因为规模小,弱电改造(包括网线和电话线)往往不会请专门的综合布线的公司来做。这时就要特别注意,数据和语音的标签一定要在放线的时候做好,不给后续工作带来麻烦。&&6.办公室所有需要穿管的线,必须用钢管,而不能是家装里常见的PVC管,线盒也是铁盒子,也许PVC也能用,但要求就是这样。&&7.现在很多的楼宇配有中央空调和新风系统,但室内出风口不一定刚好满足要求。需要装修公司委托专业人士延长或改造出风口,并需要吊顶工程配合。&&8.办公室墙面如果质量不好,刮腻子后一定要等到干透,&&9.办公室吊顶不管选用石棉板或矿棉板,都要用螺丝拉杆悬挂,这样才能经久耐用,用铁丝悬挂是绝对不允许的。&&10.办公家具进场后,强弱电走线需要随着办公隔断安装一起安装到每个工位,不能乱拉乱放,容易造成安全和使用的隐患。文章来源:/news/show-53749.html
办公从办公室的特征与功能要求来看&,&办公室有如下几个基本要素&:&(&一&)&秩序感&在设计中的秩序&,&是指形的反复、形的节奏、形的完整和形的简洁。办公室设计也正是运用这一基本理论来创造一种安静、平和与整洁环境。秩序感是办公室设计的一个基本要素。&要达到办公室设计中秩序的目的&,&所涉及的面也很广&,&如家具样式与色彩的统一&;&平面布置的规整性&;&隔断高低尺寸与色彩材料的统一&;&天花的平整性与墙面不带花俏的装饰&;&合理的室内色调及人流的导向等。这些都与秩序密切相关&,&可以说秩序在办公室设计中起着最为关键性的作用。(&二&)&明快感&让办公室给人一种明快感也是设计的基本要求&,&办公环境明快是指办公环境的色调干净明亮&,&灯光布置合理&,&有充足的光线等&,&这也是办公室的功能要求所决定&的。在装饰中明快的色调可给人一种愉快心情&,&给人一种洁净之感&,&同时明快的色调也可在白天增加室内的采光度。&目前&,&有许多设计师将明度较高的绿色引入办公室&,&这类设计往往给人一种良好的视觉效果&,&从而创造一种春意&,&这也是一种明快感在室内的创意手段。(&三&)&现代感&目前&,&在我国许多企业的办公室&,&为了便于思想交流&,&加强民主管理&,&往往采用共享空间&&&&开敞式设计&,&这种设计已成为现代新型办公室的特征&,&它形成了现代办公室新空间的概念。&现代办公室设计还注重于办公环境的研究&,&将自然环境引入室内&,&绿化室内外的环境&,&给办公环境带来一派生机&,&这也是现代办公室的另一特征。&现代人机学的出现&,&使办公设备在适合人机学的要求下日益增多与完善&,&办公的科学化、自动化给人类工作带来了极大&方便。我们在设计中充分地利用人机学的知识&,&按特定的功能与尺寸要求来进行设计&,&这些是设计的基本要素。室设计的基本要素。企业办公室空间设计与整体规划&除了美观、实用和安全,办公家具还多了一份营造情境与搭配完整环境的规划。在设计上,率先将&&&人体工学&&&理念,广泛运用于办公家具上,并协助客户进行办公室规划,充分考量&OA&设备的整合、环境景观的设计、动线规划及使用效率管理、网路、照明、噪音处理及搭配&&.&等等细节。主张是&&&办公室整体规划系统&&&,期望能结合优质的产品以及经过完整规划的环境,创造一个完美的办公空间,不仅为客户增进工作效率,更提升整体企业形象。款式&OA&系统家具可多样式组合选择,互相搭配运用,不受空间及时间之限制,发挥组合之最高效能,使用者可依照自己喜好,而增加组合功能。规&格品质考量安全性、持久性等基本要求,系统家具除了制式之尺寸外,更可依现场需求去订制,不仅能充份利用空间,更能就使用性质作特定规格之选择,使系统家具富有弹性,更具有多变性。颜&色&色系搭配选择,可依现场环境感觉、个人喜好&&&等等,去做整体上之颜色搭配,使办公室环境更整体更完整。整体性办公家具因规格、款式、颜色等等&&&均能统一,不会每次订购就有不同之产品产生,使得办公室搭配无法标准。&多样化的组合,全功能的搭配,完美外观的设计,成就出整洁美观的办公环境。& 扩充性日后增加或搬迁,所造成零件短少,或组合上之困扰等等&&&,办公家具均能解决这些缺点,可任意搭配符合公司办公室之需求办公照明设计简要1&、办公时间几乎都是白天,因此人工照明应与天然采光结合设计而形成舒适的照明环境。2&、办公室照明灯具宜采用荧光灯。3&、视觉作业的邻近表......余下全文>>
请一个风水师父看看&你们办公室的朝向和分布我们都不知道
本站发帖,请&&|&
用户们还关注了
你可能感兴趣
<a class="wordbreak" href="/wenba/question/15381" title="想问问大家的意见~南昌家具城哪里的好啊。新家装修在即。明天买家具。苦恼啊~~想问问大家的意见~南昌家具城哪里的好啊。新家装修在即。明天买家具。苦恼啊~~<(15)
确认要删除这条回复吗?
邮箱或密码有误!
尚未注册酷家乐?我关注的版块:
查看: 788|回复: 7
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
内容表述:
地下一层,地上五层,高度不超24米,纯商业,一层一直到五层,建筑把扶梯防火分区划分到一层商业内部;
1:自动扶梯喷淋设置时是否仅在一层喷淋干管设置水流指示器,不在单独给扶梯做水流指示器,如果这样一层喷淋系统入口压力如何调节和确定;
2:自动扶梯顶部是否需要单独设置水炮系统;鉴于水炮入口压力(不小于0.68MPa)较大,单独为满足水炮整个喷淋系统谁泵选型偏差较大是否需要?
(40.45 KB, 下载次数: 0)
10:01 上传
点击文件名下载附件
(37.81 KB, 下载次数: 0)
10:01 上传
点击文件名下载附件
1.一般自动扶梯一层底部设置喷淋即可,可与一层喷淋相邻的防火分区连接,不用单独设置自喷系统
2.国家规范中应该没有设置水炮的要求,保证本层有两股水柱能够到达即可
土木币14635
1.一般自动扶梯一层底部设置喷淋即可,可与一层喷淋相邻的防火分区连接,不用单独设置自喷系统
2.国家规范中应该没有设置水炮的要求,保证本层有两股水柱能够到达即可
水,生命之源~
土木币3825
我曾是每个扶梯底部设喷头,5层屋顶板下设喷头,从一层防火分区接出一根立管带这几个区域的喷头。但是如果扶梯空间内没有摆放东西,我觉的就在5层顶以及一层扶梯下方设置喷头也行,因为一般一层扶梯下方会利用起来。
&从一层防火分区接出一根立管带这几个区域的喷头
针对于目前我遇到这个就是出现一个最主观的问题:我单层喷头700多个商业面积差点6000,一层需要一个报警阀组,从一层的防火分区引出一根管道按照你说的意思不单独设置&
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 4
" class="mtn mbn">
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
版专攻 发表于
1.一般自动扶梯一层底部设置喷淋即可,可与一层喷淋相邻的防火分区连接,不用单独设置自喷系统
2.国家规范 ...
仅在一层扶梯下面设置喷淋这样的做法应该是不可行的,实际商场也没见这样处理的,即便是这样做的话就必须做水炮了,因为你高大净空顶部是没有保护的了;
我提出扶梯问题本意是想参考那些商业网点做喷淋的形式,水上的防火分区在针对于网点喷淋布置的时候与建筑专业的防火分区意义和划分是不一致的,所以这个扶梯虽然划分到一层的防火分区内部,我做的时候偏重于单独设置喷淋主立管,每个扶梯下面设置喷头,通过减压孔板来调节,顶部不做水炮~对于这个做法 你怎么看?
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 4
" class="mtn mbn">
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
chencaihua 发表于
我曾是每个扶梯底部设喷头,5层屋顶板下设喷头,从一层防火分区接出一根立管带这几个区域的喷头。但是如果扶 ...
从一层防火分区接出一根立管带这几个区域的喷头
针对于目前我遇到这个就是出现一个最主观的问题:我单层喷头700多个商业面积差点6000,一层需要一个报警阀组,从一层的防火分区引出一根管道按照你说的意思不单独设置水流指示器依然隶属一层防火分区一个满足一层一个满足5层压力差距较大,调节压力减压孔板设置位置是一个问题,你怎么看这个问题?
&这个都是小问题吧,压力控制就是加孔板就行了,主要是要和一层共水流指示器信号阀&
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="狂拽炫酷吊炸天&土木币 + 4
" class="mtn mbn">
土木币3825
beiguanzhuyi 发表于
从一层防火分区接出一根立管带这几个区域的喷头
针对于目前我遇到这个就是出现一个最主观的问题:我单层 ...
这个都是小问题吧,压力控制就是哪层大了加孔板就行了,主要是要和一层共水流指示器信号阀
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="参与讨论&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
一星工程师, 积分 538, 距离下一级还需 112 积分
土木币1142
5层压力差距较大?有50米?不可能吧,应该不设减压措施
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="参与问题讨论&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
一星助理工程师, 积分 97, 距离下一级还需 3 积分
你看下你的图,此扶梯是有防火门的。与建筑商量,若是单独一个防火分区,则此区域单设水流指示器。若和一层为一个防火分区,可从一层喷淋管接。且扶梯喷头仅设于扶梯底部。
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="参与问题讨论&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)商场消防喷淋系统安装造价是多少元&#47;平米?_百度知道
商场消防喷淋系统安装造价是多少元&#47;平米?
3000平米的商场,消防喷淋系统安装造价大概是多少啊?
提问者采纳
价格比较低。你是包工包料还是哪种承包方式。点位价格一般在60-70之间?清工的话,你可以按点位算钱纯喷淋的话,环管、泵房另算
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
按默认排序
其他2条回答
包的话不吊顶100一个平方。要包材料和验收的话,吊顶150一个平方,要具体情况具体分析
消防喷淋系统的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 股票打压是什么意思 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信