水机中央空调空调故障码er16是什么意思

  故障处理:停变频压机,过电流保护为严重故障
  故障恢复:T盘温<51℃,持续30秒恢复
  E3变频系统盘管温度故障,电控指示灯闪烁3
  判断条件:室外机连续60秒测量室外变频盘管温度传感器开路或短路
  故障处理:停变频压缩机
  故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复
  E4定频系统排气温度过高或温传故障,室外主板指示灯闪烁10
  判断条件:室外机连续5秒测量室外定频系统排气温传开路或短路或T排气>110℃持续1分钟
  故障处理:停定频压缩机
  故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传且T排气&90℃恢复
  E5 &辅机流量开关故障,室外主板指示灯闪烁8(辅机闪烁2)
  判断条件:水泵开启后,连续30秒流量开关为开路状态
  故障处理:停水泵、定速压机、变频压机
  故障恢复:该故障为不可恢复故障,必须断电排除故障后重启
  E6 室外环境温度传感器故障,电控指示灯闪烁12
  判断条件:室外机连续60秒测量环境温传开路或短路。
  故障处理:制冷时按43℃运行,制热时按20℃运行
  故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换传感器恢复
  E7变频系统排气温度传感器故障,电控指示灯闪烁4
  判断条件:室外机连续5秒测量室外变频温传开路或短路.
  故障处理:停变频压机
  故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复
  E8IPM模块保护,电控指示灯闪烁5
  判断条件:室外机接收到模块自动发出的模块故障信号
  故障处理:停变频压机,为严重故障
  故障恢复:3分钟后,自动恢复。
  E9室外机过压、欠压,电控指示灯闪烁6
  判断条件:变频系统:160V>VAC>260V;定频系统:180V>VAC>260V
  故障处理:停变频或定速压缩机
  故障恢复:变频系统在170~250V、定频系统在190~250V,持续30秒后恢复
  EA变频系统排气温度过高故障,电控指示灯闪烁7
  判断条件:T排气>110℃。
  故障处理:停变频压机
  故障恢复:T排气<90℃恢复。
  Eb出水温度传感器故障,电控指示灯闪烁11,辅机闪烁7
  判断条件:出水温度传感器开路、短路、T出水<0℃或T出水>85℃
  故障处理:停水泵、定速压机、变频压机
  故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复
  Ec定频盘管温度传感器故障,室外指示灯闪烁9
  判断条件:室外机连续60秒测量室外盘管温传开路或短路
  故障处理:停变频压机
  故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换传感器恢复
  Ed辅机通讯故障,电控指示灯闪烁13
  判断条件:连续20秒接收不到辅机通讯
  故障处理:停定速压机、停变频压机
  故障恢复:该故障为不可恢复故障,排除通讯故障后恢复
  EE线控器通讯故障,电控指示灯闪烁14
  判断条件:连续30秒室外机接收不到线控器通讯
  故障处理:系统无法正常运行
  故障恢复:排除通讯故障后恢复
  EF室外机通讯故障
  判断条件:连续60秒线控器接收不到室外通讯
  故障处理:系统无法正常运行
  故障恢复:排除通讯故障后恢复
  F0 & & 定频系统低压保护,电控指示灯闪烁16
  判断条件:开机启动连续30秒内或压缩机启动后7分钟时低压开关处于断开保护状态
  故障处理:停定频压缩机,为严重故障
  故障恢复:该故障为不可恢复故障,系统检修,排除漏点,补充制冷剂后恢复
  F1 & & 定频系统高压保护,电控指示灯闪烁17
  判断条件:定频高压保护后,泄荷阀得电10秒内高压开关不能恢复
  故障处理:停定频压缩机,为严重故障
  故障恢复:见严重故障处理方法
  F2 & & &变频系统低压保护,电控指示灯闪烁18
  判断条件:开机启动连续30秒内或压缩机启动后7分钟时低压开关处于断开保护状态
  故障处理:变频压缩机不能启动运行,为严重故障
  故障恢复:该故障为不可恢复故障,系统检修,排除漏点,补充制冷剂后恢复
  F3 & & &变频系统高压保护,电控指示灯闪烁19
  判断条件:变频高压保护后,以2/S降频,30秒内高压开关不能恢复
  故障处理:停变频压缩机,为严重故障
  故障恢复:见严重故障处理方法。
  注:严重故障处理方法
  对于E1、E2、E8、F0、F1、F2、F3这7种严重故障,如在30分钟内出现3次,则判断为不可恢复故障,必须断电才能重新启动或进行维修。
  2、故障代码总汇
室外指示灯闪烁次数
定频压机过载保护
变频压机过载保护
室外变频盘管温度传感器故障
定频排气温度过高或温传故障
流量开关故障
室外环境温度传感器故障:
变频排气温传故障
室外机过压欠压
变频排气温度过高
出水温度传感器故障
定频盘管传感器故障
辅机通讯故障
线控器通讯故障:
线控器与外板通讯故障:
定频系统低压保护
定频系统高压保护
变频系统低压保护
变频系统高压保护
温度传感器故障
检查插接端口是否松动、脱落;
连线是否完好;
感温元件是否良好,阻值变化正常。
检查氟系统运行情况
检查水路水温是否在正常范围
紧固接插端子
更换传感器
排除系统故障
解决水路供水问题
压力开关故障
检查插接端口是否松动、脱落
连线是否完好
压力开关器件是否良好
外接压力表,检查氟系统高低压力情况
(冷媒过多或不足)
紧固接插端子
更换压力开关
排除氟系统问题
压机过载故障
检查供电是否正常
检查压机连线是否有松动
检查冷凝器热交换情况
机器运行环境温度,通风是否良好
紧固接插端
排除系统问题
保证良好运行环境
检查线控器与水泵箱接线端子排连线
检查室内外通讯连线
更换线控器
更换电脑板
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&查看: 1412|回复: 7
约克中央空调离心机组维修故障说明
主题帖子积分
YK彩色图象显示控制中心
约克彩色图象显示控制中心大大提高了效率且为机组提供了监控、数据记录、安全保护和便利的操作。该控制中心是当今最先进的微处理器控制系统,由工厂负责安装,敷线和测试。控制中心有彩色液晶显示屏(LCD)和各界面的轻触式按键。只需按下单个键就可以显示一系列技术信息和相应部件的彩色图,使信息更清晰明了,使机组操作更便捷。显示可选择中、英文或其它多种语言。
液晶显示屏所示的图片表现了冷水机组、子系统和系统参数的情况,并可以在同一画面同时显示多个运行参数。此外,操作员还可以通过图形界面观察冷水机组的历史运行情况和当前运行情况。在任何时候任何界面都会显示—状态条,它包含了系统状态说明行、详细说明行、控制电源、访问级别、时间和日期。所有的数据都用4位数表示和计算。
在预润滑和惯性停机阶段,系统状态将包括一个定时器,指示所剩的时间。控制中心与约克固态启动器(供选)、约克变速驱动装置(VSD)(供选)和约克机电式(E-M)启动器兼容。在显示屏上清晰地标出了冷水机组各参数的位置,以及对特定操作的指示。数据有公制和英制两种选择、用键盘可以按0.1的增量来输入设定值。
为操作者提供了安全访问密码,以防在未经许可的情况下改变设定值。访问级别分三级、每级均有自己的密码。机组检修用的某些界面、显示数值、可编程设定和手动控制不会给出。这些只有在进入检修访问级别后才能显示出来。属于这一类的冷水机组和控制中心的高级诊断和故障检查信息。
控制中心通过电机启动器中的1.5或2KVA变压器来断路,以便为所有控制器提供单独的过电流保护电源。提供几个接线条用于下列接线,如:遥控启停、流量开关、冷冻水泵、就地和远程启停装置。控制中心也提供现场联锁,以指示冷水机组的状态。这些触点包括:遥控模式准备启动、正常停机、紧急停机和冷水机组运行触点。压力传感器测出系统的压力,其输出是对应于压力输入的一直流电压;热敏电阻测出系统的温度,其输出是对应于所测温度的一直流电压。
可以在运程位置用0-10VDC、4-20mA、 触点闭合信号或通过串行通信来更改设定值。远程重设范围可调(达11.1℃),可以按重设的需要来灵活、有效地使用远程信号。约克ISN楼宇自动化系统(BAS)通过协议接口卡(General Protocal Interface Card,简称GPIC)接收串行数据,该卡装在控制中心内部。
对于约克ISN网络来说,印刷电路板可以向微处理器板请求所需数据。该供选板可以从约克BAS组中获得。运地程序保持在永久性存储器(EPROM)中,避免了因交流电源断电/电池用完而引起冷水机组发生故障。程序设定值保存在RTC存储器中,其备用锂电池至少有11年的寿命。
智能防冻保护使冷水机组能在2.2℃的冷冻水出口温度下运行,当水温过低时机组不会出现麻烦的跳闸.复杂的有程序和传感器将监控冷水机组的水温,以免结冰。每个可编程点都有一个弹出窗口,给出了容许范围,禁止在设计极限之外对冷水机组编程。 主界面
当冷水机组接通电源后,将出现该界面,它显示了冷水机组的外观图形和对运行工况的参数。当冷水机组运行时,靠色彩浓淡的交替变化来动态演示冷冻水流进/流出管道的情况。该界面还给出需要监控的主要参数。它们是:
——冷冻水出水温度
——冷冻水回水温度
——冷却水进水温度
——冷却水出水温度
——电机运行(LED)
——运行电流占满负荷电流百分比(%)
——运行小时数
——输入功率(KW)(仅对采用变速驱动装置的场合)
另外通过屏幕上的轻触式按键,操作员还可从8个主要界面获取冷水机组的主要信息和各部件情况。这8个界面是;系统、蒸发器、冷凝器、压缩机、油槽、电机、设定值和历史记录。而且,还可通过这些主要界面进入到其他相关界面:固态启动器界面(选项),变速驱动装置界面(选项),通信界面,销售定单界面,运行界面以及趋势图设置界面。
在主界面上还设有注册(Log In)、注销(Log Out)和打印的功能。注册和注销是访问不同安全级别的方式。显示信息
控制中心对运行的系统进行连续监控,显示并记录任何停机(紧急或正常停机)的原因。状态无论在机组关机、运行、启动还是停机时都显示一条信息,描述冷水机组的运行状态。详细说明行提供状态条中更详细的说明,显示警告、正常停机、紧急述机、禁止启动和其它信息。为了迅速确认问题的类型,用不同的颜色来显示信息:绿色-正常运行、黄色—警告、橙色-正常停机、红色-紧急停机。
状态信息包括:
-系统准备启动
-正常停机-自动重启
-紧急停机-手动重启
-系统预润滑(有倒数计时器)
-系统正在运行(有倒数计时器)
-系统正在惯性停机(有倒数计时器)
-禁止启动
—叶片在关机前关闭
运行信息包括
-控制冷冻水出水
-启动抽空阶段的电流限制
禁止启动信息包括
-防再循环××分钟/秒
-叶片电机开关断开
-电机电流﹥15%FLA
警告信息包括:
-实时时钟故障
-冷凝或蒸发压力传感器出错
-液位超出范围
-备用润滑-油压过低
-设定值被覆盖
-冷凝器-高压极限
-蒸发器-低压极限
-电机-超出电机电流极限(仅用E-M和供选的SSS)
-叶片没有校准-固定转速
(仅对供选的VSD)
(仅对供选滤波器)
-谐波滤波器-禁止运行
-谐波滤波器-数据损失
-谐波滤波器-输入频率范围
常规停机信息包括:
-远程停机
-就地停机
-将压缩机开关置于运行位置
正常停机信息包括:
-多机组启停一触点断开
-系统启停一触点断开
-润滑油-温差过低
-润滑油-温度过低
-冷冻水出水-温度过低
-冷冻水出水-水流开关断开
-冷凝器-流量开关断开
-电机控制器-触点断开
-电机控制器-电流损耗
-控制中心-时间表
-启动器-线电压过低(仅对供选的SSS)
-启动器-线电压过高(仅对供选的SSS)
-位置传感器-电压过低
-润滑油-变速泵-传动触点断开
压缩机电机变速驱动
正常停机信息包括(仅对供选的VSD):
-VSD停机-请求故障数据
-VSD-初始化失败
-VSD-A、B、C相瞬时电流过高
-VSD-A、B、C相门启动高
-VSD-单相输入电源
-VSD-直流总线电压过高
-VSD-逻辑板电源
-VSD-直流总线电压过低
-VSD-直流总线电压不平衡
-VSD-预先充电-直流总线电压不平衡
-VSD-内部环境温度过高
-VSD-电流量程选择无效
-VSD-A、B、C变频器散热温度过低
-VSD-转换器散热温度过低
-VSD-预先充电-直流总线电压过低
-VSD-逻辑板处理
-VSD-运行信号
-VSD-串行通信(仅对供选滤波器)
-谐波滤波器-逻辑板或通信
-谐波滤波器-直流总线电压过高
-谐波滤波器-A、B、C相电流过高
-谐波滤波器-锁相环路
-谐波滤波器-预先充电-直流总线电压过低
-谐波滤波器-直流总线电压不平衡
-谐波滤波器-110%输入电流过载
-谐波滤波器-逻辑板电源
-谐波滤波器-运行信息
-谐波滤波器-直流变流器1
-谐波滤波器-直流变流器2
紧急停机信息包括:
-蒸发器-压力过低
-蒸发器-压力传感器或出水温度探头
-蒸发器-压力传感器或温度传感器
-冷凝器-高压保护触点断开
-冷凝器-压力过高
-冷凝器-压力传感器超出量程
-辅助安全停机-触点闭合
-排气-温度过高
-排气-温度过低
-润滑油-温度过高
-润滑油-压差过小
-润滑油-压差过大
-润滑油-油泵压力传感器超出量程
-润滑油-油槽压力传感器超出量程
-润滑油-压差较准
-润滑油-变速泵-未达到压力设定值
-控制中心-断电
-电机可启动器-电流不平衡(仅对供选的SSS)
-止推轴承-位置传感器间隙
-止推轴承-位置传感器超出范围
-止推轴承-油温过高
-止推轴承-油温传感器
-软件狗-软件重新启动
压缩机电机变速驱动;紧急停机信息包括(仅对供选的VSD)
—VSD停机-请求故障数据
—VSD-停机触点断开
—VSD-105%电机电流过载
—VSD-A、B、C变频器散热温过高
—VSD-转换器散温度过高
—VSD-预先充电闭锁(仅对供选滤波器)
—谐波滤波器-散热温度过高
—谐波滤波器-总需求失真过高
主题帖子积分
YORK—YK离心式冷水机组冷媒为R134A,只能在具备开机条件下进行年度维修保养工作。
一、&&约克中央空调机组年度维修保养工作内容:水循环系统;电气系统;机组系统。
二、&&维修保养前的准备工作:1、了解现场情况;2、准备保养工具;3、准备保养所需的备品备件。
三、约克中央空调 维修保养工序:
(1)& && & 检查上一年机组运行记录,判断机组目前状态。
(2)& && & 水循环系统:
冷凝器:首先了解机组上一年的冷却水水处理情况。关闭机组冷却水阀门,放掉冷凝器中残余水,打开冷凝器水室端盖。检查冷凝器铜管是否清洁,如有污垢应判断污垢种类,选择正确的中央空调清洗剂、专业的中央空调清洗公司进行约克中央空调冷凝器清洗。
约克中央空调工作步骤:
1、& & 关闭机组冷却水阀门,放掉冷凝器中残余水。
2、& & 附着类污垢应用专业管道清洗机配以专用管道清洗刷进行清洗。
3、& & 钙镁离子碱类污垢应采用化学清洗,化学清洗完毕以后应在进行机械清洗以确保清洁干净。
4、& & 在清洗工作结束后检查冷凝器水室垫片是否损坏(建议每年更换一次),在安装冷凝器水室端盖时应采用“均衡加压法”旋紧螺栓。
(3)& && & 电气部分:
A.& && &传感器部分:
1、& & 传感器名称:蒸发器出水温度、压缩机排气温度、,根据测量的电阻值和电压值对应& && && && &&&温度探头检测表,检测值偏差超过华氏4度应更换;
2、& & 检查所测量值与对应值是否正确;
3、& & 检查各接点是否牢固,探头插接处是否密封良好;
B.& && &启动柜的检查和清洗:
1、& & 在电源开关上下电源端检查是否有电(上口应有电,下口应没电);
2、& & 检查控制电路电压是否正常,导线外观是否完好;
3、& & 断电检查清扫启动柜,首先切断电源,并悬挂警示牌;
4、& & 检查所有电气接点是否牢固,包括各接触器;
5、& & 用专业电气清洗剂和毛刷对控制柜内部电控元件进行清刷,再清洗过程中检查各电器插件和接点是否牢固。在清扫时应防止对导线造成损伤,对接线端子拉线;
6、& & 主接触器的检查:检查触点情况,检查灭弧罩情况。检查主接触器的接点接触是否良好,运动自如。在清除灰尘后安装外罩,并注意在安装时注意辅助接点和控制线,防止造成损坏;
7、& & 检查所有元件是否正常,检查所有设定是否正常。
C.& && &控制柜的检查和清洗:
1、& & 切断控制柜电源;
2、& & 检查前,维修人员应进行触摸金属,对自身进行放电。防止静电对控制板造成损害。
3、& & 用专业电气清洗剂和毛刷对控制柜内部电控元件进行清刷,再清洗过程中检查各电器插件和接点是否牢固,有无虚接,并收紧各个接点。
4、& & 检查每根导线的接头是否牢固。
5、& & 检查各项设定是否正确,无错误。
(4)& && & 机组部分:由于冷媒为R134A制冷剂蒸发温度为摄氏-26度,所以只能在具备开机条件下进行保养工作最佳。
年度维修保养步骤:
1、& & 确定机组全部断电,并在配电柜悬挂警示牌。
2、& & 准备好保养备件:冷冻润滑油,冷媒过滤器,油过滤器,电气清洗剂等。
3、& & 放油,将机组放油口连接一根排油管放入油桶中,打开少许注油阀缓缓将冷冻油排出(油温很高小心烫手),全部排完后关闭阀门。
4、& & 为了更换过滤器和冷冻油应将制冷剂全部排入冷凝器。
5、& & 更换过滤器,将机组冷媒过滤器及油过滤器拆下,更换冷媒过滤器及油过滤器。
6、& & 加油,一般可采用手动注油方法用手动油泵将冷冻油注入机组。如没有手动油泵,也可采用真空注油法加注。
7、& & 抽真空,如果机组小于500冷吨应采用8L真空泵,如果机组大于500冷吨,应采用12L真空泵。
8、& & 平衡压力,注意:平衡制冷剂的时候应当确保冷却水、空调循环水循环。防止加注制冷剂时将机组冻坏。先将冷凝器截止阀慢慢打开使机组冷凝压力和蒸发压力平衡,再将压缩机冷却阀打开,压力平衡工作完成。
9、& & 机组试运行,观察运行记录填写检测记录。
10、& & 清理现场,填写报告。
维修保养注意事项:
1、& && && && &&&机组在负压下严禁开启。
2、& && && && &&&机组在平衡制冷剂压力时冷却水和冷冻水必须打开;保持循环,防止机组在制冷剂平衡过程中将机组冻坏;
3、& && && && &&&开启和关闭机组阀门时应将阀门盘根松开,开启或关闭以后再将阀门盘根旋紧;
主题帖子积分
中央空调设计安装
别墅中央空调、家用中央空调、商用中央空调集成、设计、安装。设计人员具有5年以上的工作经验,并且参与过国家大项目的设计。施工队伍具有较高的服务意识,能够根据客户不同需求给予满意的服务。创展科技的集成设计特别重视后期的使用及运行费用,所以说创展科技的集成中央空调是完美的。
中央空调托管运行
根据客户的管理需求及系统的实际情况,制定科学的运行管理方案,可承担节能指标,具体包括:值班运行、故障处理、设备设施维修保养等。可签订能耗指标合同,最低承诺降低10-30%能耗。达到指标收取服务费用,达不到指标不收取任何费用。
中央空调代维护
根据客户的需求量身定制设备设施保养计划,定期对设备设施(如潜水泵、热泵机组、冷水机组、冷却塔、水箱等)进行维护、保养,设备设施的紧急事故处理,如潜水泵、热泵机组、冷水机组的故障处理,特别是在地热井、水源井、地源热泵系统的故障判断及维修具有丰富的经验。具体包括:制定计划、日常巡视、定期保养、维修建议等。
中央空调节能改造
针对运行能耗较高的系统,全面分析系统形式、运行数据、设备性能,提出改造方案,最大限度挖掘系统节能潜力。
已阅,继续!: 4 &
主题帖子积分
约克公司于1874年在美国宾西法尼亚州的约克镇正式成立,已成长为全球最大的独立暖通空调和冷冻设备专业制造公司。130多年来,约克公司的生产技术及销售服务网络不断拓展,截至2011年,在世界各地已拥有数以百计的分公司、维修站、生产厂房及附属机构。约克公司成为全球最大、最专业的独立暖通空调和冷冻设备制造商,约克已被公认为世界制冷技术应用领域的先导。1994年约克公司正式在美国华尔街上市,同年亦被美国《财富》评为美国500家最具实力企业之一,象征着约克公司在世界市场上的重要地位。
已阅,继续!: 5 &
主题帖子积分
离心机作为中央空调行业目前最高端产品,越来越多的企业把离心机的产品作为研发重点。究其原因,离心机产品代表了目前行业的最高技术,只有能制造离心机组的企业才能真正以一个专业化的中央空调企业自居。尽管离心机核心技术仍掌握在外资企业,但近几年国内品牌在离心机技术上已经有了突破和进展。
已阅,继续!: 5 &
站长推荐 /1
中国制冷设备论坛 微信公众号
制冷设备调剂商
制冷设备调剂商
名片二维码
Powered by海尔定频空调水机F2是什么故障_百度知道
海尔定频空调水机F2是什么故障
我有更好的答案
F2可能是 热交温度传感器短断路故障,建议联系海尔售后上门检测一下具体问题,毕竟他们是专业的,会很好解决
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
定频空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁LSQWRF160M/B模块式风冷冷(热)水机组故障显示代码表(C系列和Na系列)
发布者:国诚空调 发布时间: 9:32:00 阅读:<font color="#FF次 【字体:
显示故障信息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 故障原因&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&机组状态&&&&复位方式 压缩机一高压保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&系统一高压保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &停机&&&&&&& 手动 压缩机一过流保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&压缩机一过流(载)保护&&&&&&&&&&&&&&&& &停机&&&&&&& 手动 风机一过流保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &风机一过流保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&& 停机&&&&&&& 手动 系统一排气高温保护&&&&&&&&&&&&&&&系统一排气高温保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&停机&&&&&&& 手动 空调水流开关保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&空调水流开关保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 停机&&&&&&& 手动 风机三过流保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 风机三过流保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&& &停机&&&&&&& 手动 跳线帽错误&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &跳线帽没装或不匹配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &停机&&&&&&& 手动 压缩机二高压保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&系统二高压保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&停机&&&&&&& 手动 压缩机二过流保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&压缩机二过流(载)保护&&&&&&&&&&&&&&&&& &停机&&&&&&& 手动 风机二过流保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 风机二过流保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &停机&&&&&&& 手动 系统二排气高温保护&&&&&&&&&&&&&&&&系统二排气高温保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &停机&&&&&&& 手动 压缩机一低压保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&系统一低压保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &停机&&&&&&& 自动/手动 压缩机二低压保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&系统二低压保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &停机&&&&&&& 自动/手动 排气温感器一失灵&&&&&&&&&&&&&&&&&&系统一压缩机运行后其排气 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 温度在特定时间内,未达到正常温度&&&停机&&&&&&& 自动/手动 排气温感器二失灵&&&&&&&&&&&&&&&&&&系统二压缩机及运行后其排气温度在 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 特定时间内,未达到正常温度&&&&&&&&&&&& 停机&&&&&&& 自动/手动 空调进水温感器故障&&&&&&&&&&&&&& 空调进水温感器故障&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&停机&&&&&&& 自动/手动 本文出自杭州格力中空调;由格力中央空调整理编辑。
& 杭州格力空调
All Right Reserved
格力中央空调,杭州格力空调,杭州格力中央空调格力中央空调hz系列户式水机e7故障是什么问题_百度知道
格力中央空调hz系列户式水机e7故障是什么问题
我有更好的答案
可能水流开关坏了,需要更换水流开关!
其他类似问题
为您推荐:
格力中央空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 中央空调水机安装 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信