一、单项选择题(共30题,每题1分。。《建设工程质量测管理办法》规定, D、区人民政府
3、《建设工程质量测管理办法》规定《黑龙江省建设工程质量检测见证取样和送检规定》规定,、有一组有效数字进行下列计算,0.- 0.59÷0.3535 ,计算结果为()。 A、10.5B、10.4C、10.48适用于中砌筑砂浆抗压强度的现场检测工业与民用建筑砌体工程用贯入法检测的砌筑砂浆应符合下列要求:强度为0.4~16.0MPa~1.0MPa
C、强度为1~1.0MPa D、任意强度
8、用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于的砌体构件或构筑物为一个构件。 m2 B、25 m2
C、15 m2 D、30 m2
9、用贯入法按批抽样检测时,抽检数量不应少于砌体总构件数的(
),且不应少于6个构件。
A、20% B、30%
C、40% D、50%
10、用贯入法检测时,被检测灰缝应饱满,其厚度不应小于每一构件应测试16点。测点应均匀分布在构件的水平灰缝上,相邻测点水平问距不宜小于240mm,每条灰缝测点不宜多于点。对于按批抽检的砌体,当该批构件砌筑砂浆抗压强度换算值变异系数不小于时,则该批构件应全部按单个构件检测。多孔砖砌体和空斗墙砌体的水平灰缝深度应大于。A.当率定值达不到80±2时旋动该螺丝,使之达到规定的率定值; B.旋转该螺丝以调正弹击锤在相应于刻度尺上的“100”处脱钩; C.当测试值偏高或偏低时,旋动该螺丝使之正常。
固定弹击拉簧。
19、经过清洗后的回弹仪的零部件(
) A.应在指针轴、中心导杆上薄薄地抹上钟表油; B.应在指针轴上薄薄地抹上钟表油; C.除中心导杆薄薄地抹上一层钟表油外,其他零部件均不得抹油;
D. 分别包装备用。
20、有条件按规
正在加载中,请稍后...主体结构现场检测考试试题[1]_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
主体结构现场检测考试试题[1]
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
你可能喜欢混凝土主体结构工程实体现场检测数量的要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
混凝土主体结构工程实体现场检测数量的要求
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢主体结构现场检测复习题13-第0页
上亿文档资料,等你来发现
主体结构现场检测复习题13-0
主体结构现场检测复习题;思考题:;1、解释检测单元、测区和测点的概念?;答:检测单元:根据检测方法要求对被检测工程划分检;测区:在每一检测单元内,随机选择6个构件作为6个;测点:每一个测区应随机布置若干个测点;2、砌体工程现场检测方法中,对于不同的测试内容,;答:依据《建筑结构检测技术标准》GB/T5034;3、简述原位轴压法检测砌体抗压强度的步骤?;答:是
主体结构现场检测复习题思考题:1、 解释检测单元、测区和测点的概念?答:检测单元:根据检测方法要求对被检测工程划分检测单元。将检测对象划分为一个或若干个可以进行独立分析的结构单元,每个结构单元划分为若干个检测单元。测区:在每一检测单元内,随机选择6个构件作为6个测区。当一个检测单元不足6个构件时,应将每个构件作为一个测区。测点:每一个测区应随机布置若干个测点。2、 砌体工程现场检测方法中,对于不同的测试内容,如何选择检测方法?答:依据《建筑结构检测技术标准》GB/T,对于对于不同的检测内容可以选择不同的检测方法:原为轴压法、扁顶法可用图检测砌体抗压强度;原位单剪法、原位单砖双剪法可检测砌体抗剪强度;堆出法、筒压法、砂浆片剪切法、回弹法、点荷法、射钉法可检测砌筑砂浆强度;扁顶法可检测砌体工作应力、弹性模量。3、 简述原位轴压法检测砌体抗压强度的步骤?答:是在墙体中部沿高度方向开两条水平槽口,上下槽口相隔7皮砖,上槽口防止反力板,下槽口放置扁顶。对槽间砌体施压,测定出槽间砌体极限抗压强度,再推算标准砌体抗压强度。4、 简述筒压法检测砌筑砂浆抗压强度的步骤?答:筒压法测定的筒压强度是间接反映松散颗粒材料强度的指标。根据这一原理,将现场取样的砂浆试样破碎、筛分至一定粒径后,用特制的承压筒、用一定的方法测定筒压强度;经回归分析,建立砂浆强度与试件筒压比的强度关系式,用筒压强度推定砂浆强度。5、 简述回弹法检测砌筑砂浆抗压强度的步骤?答:回弹法是采用回弹仪检测烧结普通砖砌体中的砌筑砂浆表面硬度,并用酚酞试剂测试砂浆碳化深度,通过这两项指标换算为砂浆强度。首先测区表面清洁、平整;每个测位内均匀布置12个弹击点,用回弹仪读出第三次回弹值。在每一测区内,选择1~3处灰缝,用游标尺和1%的酚酞试剂测量砂浆碳化深度,进行数据统计及强度计算。6、 简述贯入法检测砌筑砂浆抗压强度的步骤?答:贯入法检测砌体结构的砂浆抗压强度是采用压缩工作弹簧加荷,把一测钉贯入砂浆中,根据测钉贯入深度和材料的抗压强度呈负相关这一基本原理,由测钉的贯入深度通过测强曲线来换算砂浆抗压强度的检测方法。7、 简述应如何推定检测单元砌筑砂浆的抗压强度等级?答:依据格拉布斯检验法或迪克逊检验法:1、当测区数n2不小于6时,f2,m&f2, f2,min&0.75f2f2,m――同一检测单元,按测区统计的砂浆抗压强度的平均值(MPa);f2――砂浆推定强度等级所对应的立方体抗压强度(MPa);f2,min ――同一检测单元、测区砂浆抗压强度的最小值(MPa)。2、当测区数n2大于6时,f2,min &f2,3、当检测结果变异系数δ大于0.35时,应检查检测结果离散性较大的原因,若系检测单元划分不当,以重新化分,并可增加测区数进行补测,然后重新推定。8、 简述应如何推定检测单元砌筑砂浆的抗压强度标准值及砌体沿通缝截面的抗剪强度标准值?答:依据格拉布斯检验法或迪克逊检验法:1、当测区数n2不小于6时,fk &fm-k*s, fv,k=fv,m-k*sfk――砌体抗压强度标准值(MPa);fm――同一检测单元的砌体抗压强度平均值(MPa);fv,k ――砌体抗剪强度标准值(MPa);fv,m――同一检测单元的砌体沿通锋截面的抗剪强度平均值(MPa);k――强度标准值计算系数;。2、当测区数n2大于6时,fk,min &fmi,min, fvk,min&fvi,minfmi,min,――同一检测单元中,测区砌体抗剪强度的最小值(MPa);3、每一检测单元的砌体抗压强度或抗剪强度,当检测结果变异系数δ分别大于0.2或0.25时,不宜直接按黔1计算,此时应检查检测结果离散性较大的原因,若查明系混入不同总体的样本所致,并分别进行统计,别分别按1、2公式确定标准值。9、混凝土中钢筋主要检测哪些内容?分别采用哪些方法?答:混凝土中钢筋常见的检测项目主要有:混凝土保护层厚度、钢筋的间距、公称直径以及锈蚀性状。钢筋位置、规格及保护层探测一般采用非破损的雷达仪法或电磁感应钢筋探测仪法进行检测;钢筋锈蚀采用半电池电位法检测仪。9、 简述电磁感应法、雷达法和半电池电位法的特点及不适用范围?答:钢筋间距及钢筋直径主要用电磁感应法钢筋探测仪或雷达仪。该检测方法不适用于有铁磁性物质的混凝土检测。雷达法适用于结构或构件的大面积扫面检测,当检测精度满足要求时,也可用于钢筋的混凝土保护层厚度检测。半电池电位法适用于硬化混凝土中钢筋的半电池电位检测,不适用于带涂层的钢筋以及混凝土已饱水和接近饱水的构件检测。这三种方法都需要首先对仪器进行校准和维护。10、 使用半电池点位法钢筋修饰情况,当检测环境温度为30℃、26℃、13℃时,应对测试结果进行怎样的修正?答:当检测环境温度在(22±5)℃之外时,应按《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008给出的公式对测点的电位值进行温度修正。当T≥27 ℃:V=0.9*(T-27.0)+Vr当T≤27 ℃:V=0.9*(T-17.0)+Vr其中:V――温度修正后电位值,精确到1mV;Vr――温度修正前的电位值,精确到1mV;11、 怎样利用钢筋探测仪完成混凝土结构中的钢筋间距、保护层厚度以及直径的检测?答:首先进行仪器的校准,检测前进行预热和凋零,结合设计资料了解钢筋布置状况。进行钢筋位置检测时,探头有规律地在检测面上移动,直到钢筋检测仪保护层度示值最小,结合设计资料判断钢筋位置,此时探头中心线与钢筋轴线基本重合,在相应位置做好标记。按上述步骤将相邻的其它钢筋位置逐一标出。12、试对比植筋技术和锚栓技术的异同。答:植筋是以专用的结构胶粘剂将带肋钢筋或全螺纹螺杆锚固于基材混凝土中的技术; 锚栓是将连接件锚固到混凝土基材上的锚固组件。13、对锚固件进行检测时,样本抽取要满足哪些要求?答:锚固质量的现场检查抽样规则应符合《混凝土结构加固设计规范》GB附录N的抽样规则。应以同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同一类构件为一检验批,并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。14、现场检测锚栓和植筋拉拔力时,加荷方式有哪几种?分别有哪些要求?答:有两种,分别为连续加荷制度和分级加荷制度两种方式。15、单个锚固件的检测结果如何判定?整体锚固质量检测结果如何判断?答:单个锚固件检测结果评判:一、 非破损检验中,试样在持荷期间锚固件无滑移、基材混凝土无裂纹或其他局部损坏迹象出现,且施荷装置的荷载示值在2min内无下降或下降幅度不超过5%的检验荷载时,应评定其锚固质量合格;否则不合格。二、破坏检验中,试件发生以下一种或一种以上情况,即可判定为破环:构件锥形剪切破坏;构件沿锚栓的部位周边裂缝导致锚固失效的破坏;锚栓拉出、拉断或剪断;化学粘接锚栓与构件之间的粘结破坏;锚栓任一零件包括五金附件的开裂或损坏。当判断锚固发生破坏时,记录破坏时刻相应的荷载和位移。整体锚固质量检测的判断:根据《混凝土结构加固设计规范》GB附录N的规定,对被检测锚固件结论的判断应按如下规定进行:一、 非破损检验判定,应根据所抽取的锚固试样在持荷期间的宏观状态来判定。当一个检验批所抽取的试样全数合格时,用该评定该批为合格批;当一个检验批所抽取的试样中≤5%不合格时,应另抽取3根试样进行破坏性检验。若检验结果全数合格,该检验批仍可评为合格批;当一个检验批所抽取的试样中>5%不合格时,应评定该批为不合格批,且不得重做任何检验。二、破坏检验结果的评定当检验结果满足Nu,m≥(Yu)Nt且Nu,min≥0.85Nu,m时,其锚固质量评为合格;当检验结果Nu,m<(Yu)Nt且Nu,min<0.85Nu,m时,其锚固质量不合格;Nu,m――受检验锚固件极限抗拔力实测平均值;Nu,min――受检验锚固件极限抗拔力实测最小值;Nt――受检验锚固件连接的轴向受拉承载力设计值;(Yu)――破坏性检验安全系数,对植筋取≥1.45;对锚栓钢材破坏取≥1.65;非钢材破坏取≥3.5。16、混凝土抗压强度的现场检测分别有哪几种主要方法?试简述它们各自的主要特点、适用范围及主要仪器设备。17、钻芯法适用于哪些情况?其检测混凝土强度的特点有哪些?答:钻芯法适用于检测混凝土结构中强度大于10MPa且不大于80MPa的普通混凝土的强度,还适用于龄期超过数年的长龄期混凝土或遭受冻害、火灾、化学侵蚀等受损构件的检测;且从钻取的芯样上可以直接观察到局部混凝土的内部情况,列入骨料的分布、裂缝的大小等,故钻芯法广泛应用于现场混凝土的强度检测。18、芯样中含有钢筋对混凝土强度有何影响?有什么处理对策?答:在实际工程中,当实在无法避开钻到钢筋的情况,允许有垂直于芯样轴线的钢筋,由于钢筋直径小且数量少,影响程度被混凝土强度本身的变异性所掩盖。但由于钢筋对混凝土影响是一个复杂问题,故检测时应尽量避免钢筋的存在。19、钻机固定安装中应注意哪些安全事项?答:钻机设备安装的好坏直接影响钻芯法检测成果,应高度重视。钻机设备应精心安装,必须周正、稳固、底座水平。钻机立轴中心、天轮中心与孔口中心必须在同一铅垂线上。钻机设备最好架设在枕木上,地面土质较好,条件允许,也可是使用木枋垫底。设备安装后,应进行试运转,在确认正常后方能开钻,应确保钻机过程中不发生倾斜、移位。一般说来,钻芯孔垂直度偏差应控制在0.5%的范围内。20、钻芯的位置如何确定?有什么原则?83答:芯样应在结构或构件的下列部位钻取:1、结构或构件受力较小部位;2、混凝土强度质量具有代表性的部位;3、便于钻芯机安放与于造作的部位;4、避开主筋、预埋件和管线的位置,并尽量避开其它钢筋(箍筋);5、用钻芯法和非破损法综合测强度时,应与非破损法取同一测区。21、芯样混凝土强度受哪些因素影响?85答:一、芯样中含有钢筋对混凝土强度的影响:在实际工程中,当实在无法避开钻到钢筋的情况,允许有垂直于芯样轴线的钢筋,由于钢筋直径小且数量少,影响程度被混凝土强度本身的变异性所掩盖。但由于钢筋对混凝土影响是一个复杂问题,故检测时应尽量避免钢筋的存在。二、芯样直径、高径比对混凝土强度的影响:抗压试验的芯样试验宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍;也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。抗压芯样试件的高度与直径之比(h/d)宜为1.00。由于目前芯样锯切机使用比较普遍,因此只给定高径比为1.00的芯样试件。22、回弹仪从构造上看可分为哪些部件?其工作原理是怎样的?67答:回弹仪从构造上分为:机壳、鞔浮⒗伞鞲恕⒖潭瘸摺⒀够伞⒗伞⒅刚胫倍疗鞯茸槌伞回弹仪的工作原理:用弹簧驱动弹击锤,并通过鞲骰炷帘砻媸辈乃彩钡员湫蔚幕指戳Γ鞔复刚胫甘境龅鼐嗬搿R曰氐底魑牖炷量寡骨慷认喙刂副曛唬床舛炷燎慷取23、采用回弹法检测混凝土强度时,其抽样方法是怎样的?应注意哪些问题?71答:检测混凝土结构或构件一般有两类方法:一类为全部检测;另一类为抽样检测,其抽样、取样可按《建筑结构检测技术标准》GB-T要求进行。全部检测主要用于有怀疑的独立结构或构件以及某些有明显质量问题的结构和构件。抽样检测主要用于在相同的生产工艺下,强度等级相同,原材料和配合比基本一致且龄期相近的混凝土结构和构件。《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001规定,结构或构件混凝土强度检测可采用单个检测、批量检测两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定:(1)单个检测:适用于单个结构或构件的检测。单个构件检测时测区数不少于10个,小构件(0.3m*4.5m)可为5个;(2)批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同、原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。按批进行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件、抽检构件时,应严格遵循“随机”抽取并使所选构件具有代表性的原则,并宜由建设单位、监理单位、施工单位会同检测单位共同商定抽样范围、数量和方法。24、回弹值是如何修正的?其修正的程序如何?73答:除水平方向检测的回弹值不进行修正外,其它非水平方向检测时应对测区平均回弹值进行角度修正。当测试面不是混凝土的浇筑侧面时,应对测区平均回弹值进行浇筑面修正;当测试时回弹仪既非呈水平方向,测区又非混凝土的浇筑侧面时,应先对测取得平均回弹值进行修正,然后再进行浇筑面修正。25、简述回弹法检测混凝土强度的步骤。72答:回弹法检测混凝土强度的步骤:1、使用经过检定、保养的回弹仪,并对钢砧进行率定;确定回弹法的侧强曲线。2、进行回弹值的测定:检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位,待鞲朔吹蟛舛然氐怠2獾阋嗽诓馇诜段诰确植迹嗔诹讲嗟愕木痪嗖灰诵∮20mm;测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应1次。每个测区16点,每一测区应记取16个回弹值,没一侧点的回弹值读数估读为1.3、混凝土碳化深度的测定,可采用适当工具如铁锤和尖头铁凿在测区表面形成15mm的空洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。将酚酞溶液滴在空的那个内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界限清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,该距离即为混凝土的碳化深度值。通常,一个时间的测量不应少于3次,每次精确至0.5mm。碳化深度值测量应在有代表性的位置上测量,侧点数不应少于构建测区数的30%,取其平均值dm该构件每测区测量碳化深度值。4、资料成果的整理。26、混凝土构件检测的加载方式有哪些,各有什么特点?答:构件加载方法应根据标准图或设计的加荷要求、构件类型及设备条件等进行选择。当按不同形式荷载组合进行加载试验(包括均布荷载集中荷载和竖向荷载等)时,各种荷载应按比例增加。(1)荷重块加载荷重块加载适用于均布加载试验。荷重块应按区格成垛堆放,沿试验结构构件跨度方向的每堆长度不应大于试验结构构件跨度的1/6;对于跨度为4m和4m以下的试验结构构件,每堆长度不应大于构件跨度1/4;堆间宜留50~150mm的间隙。当采用红砖等小型块状材料,宜逐级分堆称量;对于块体大小均匀,含水量一致又经抽样核实块重确实均匀的小型块材,可按平均块重计算加载量。(2)千斤顶加载千斤顶加载适用于集中加载试验,加载时可采用分配梁系统实现多点集中加载。千斤顶的加载值宜采用荷载传感器量测,也可采用油压表量测。(3)结构试验用的各类量测仪表的量程应满足结构构件最大测值的要求,最大测值不宜大于选用仪表最大量程的80%。(4)梁或桁架可采用水平对顶加载方法此时构件应垫平且不应妨碍构件在水平方向的位包含各类专业文献、高等教育、幼儿教育、小学教育、专业论文、文学作品欣赏、中学教育、外语学习资料、主体结构现场检测复习题13等内容。 
 主体结构现场检测复习题思考题: 1、 解释检测单元、测区和测点的概念? 、 解释检测单元、测区和测点的概念? 答:检测单元:根据检测方法要求对被检测工程划分检测...  主体结构试题-附答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育...拔出试验等步骤,检测现场混凝土构件的混凝土抗压强度...口腔执业医师实践技能复习资料 中医护理学基础重点 执业...  主体结构工程现场检测类(2.1) 1) 、回弹法 一、单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题 1 分) 1. 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-...  工程质量检测人员考核试卷 (二、 主体结构工程现场检测部分) 姓名: 单位: 准考证号: 一、名词解释(每题 4 分,共 16 分) 1、混凝土施工缝: 2、露筋: 3、...  主体结构试题-附答案_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。考试 ...在现场混凝土结构 上通过钻孔、扩孔、后装锚固件、拔出试验等步骤,检测现场...  主体结构现场检测考试试... 8页 免费 主体工程施工复习题 暂无评价 6页 免费...主体结构工程现场检测类 主题结构检测类(二) 目录 1、钢筋保护层(2.4) ? ...  六、计算题( 30 分) 1、某烧结砖砌体结构厂房主体施工完毕,北侧墙体砌筑砂浆发白,建设单位要求对发白砌 筑砂浆进行强度检测,现场调查,砌筑砂浆为混合砂浆,设计...  六、计算题(30 分) 计算题( 1、某烧结普通砖砌体结构住宅楼主体施工完毕,建设单位要求检测一层砌筑砂浆强 度,现场调查,砌筑砂浆为混合砂浆,设计强度等级为 M7.5...  2006年主体结构培训试题及答案_其它考试_资格考试/认证_教育专区。主体结构考试主体...现场检测某工程现场镶贴的外墙饰面砖的粘贴强度时,取样数量为 4 组,试样 规格...混凝土主体结构工程实体现场检测数量的要求要求,检测,结构,检测数量的,混凝土,检测..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
混凝土主体结构工程实体现场检测数量的要求
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 回弹取芯法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信