手算悬挑梁端配筋构造的问题
1、悬挑梁的尺寸是原位标注的,怎么结构总说明又给了个详图呢?看了详图我分不清哪些是需要手算的了(悬挑梁已经软件算出)。求各位帮忙。
2、还有小弟第一次跟甲方对量,自己觉得梁板梯柱都算了啊,4层商业框架主体才算了30kg/m2,总觉得低,不知道漏算了哪些?哪些是比较容易漏算且量比较大的项呢?
3、次梁两侧附加箍筋,我在计算设置里设置了两侧加6根,还用不用原位标注呢?如果原位标注了,箍筋量会不会算两次呢?
问题比较多,分肯定高!!!希望高手指点
地区:广东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
软件算悬挑梁伸入梁里面的长度是按1/3净跨算的
而你大样是要求1.5悬挑跨
这个要确认下
大样里面有一个鸭筋
就是吊筋反过来
软件是没有算的
第二个问题
看你板钢筋有没有漏
这个很容易漏掉的
梁的原位标注是否标完全
基础的钢筋是否正确
比如说独立基础
软件默认是一层双向的钢筋
如果是双网双向钢筋
那就算少了
前面设置了
后面就不用设了
如果设置了
按最后一次设置的算
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...阳台悬挑梁配筋示意图
阳台悬挑梁配筋示意图
不区分大小写匿名
阳台悬挑梁配筋示意图如下:
相关知识等待您来回答
装饰装修领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号阳台悬挑梁配筋_百度知道
提问者采纳
图看起来很规矩,就是是外行干的!或者是未毕业的学生画的。配筋都画得很清楚,也标注的不错,是KL1、KL3、KL4的外伸挑梁。但是就不是正规设计院的图纸,没有平面轴线、没有平面尺寸、横向标注的字是倒着的...总之,没有按建筑制图统一标准规定绘制。配筋直径、数量配置有富余。梁的箍筋画法是错误的;挑梁的纵向钢筋构造不对,应指定按11G101-1图集89页中哪个大样施工。挑梁没大问题,L1跨度可能很大,底筋2Φ16可能有问题啊!(跨度多大没尺寸!)。
能帮画个挑梁钢筋示意图吗
好需要你的帮忙
需要设计人修改,选择B或F大样,核实L1梁(罩面梁)的安全!找书呆子!
主梁是250的,挑梁是200的,挑梁能偏在主梁的一边吗
可以偏在主梁的一边。
记住核实L1梁(罩面梁)的安全!!
L1梁横跨6米,我用2条22毫米的做底筋行了吗