施工电梯安装验收表标准

电梯安装验收规范(国标) - 下载频道
- CSDN.NET
&&&&电梯安装验收规范(国标)
电梯安装验收规范(国标)
电梯楼房工程建设中必不可少的专业书籍!!!!!
嵌到我的页面
<input type="text" readonly="true" value="">
若举报审核通过,可奖励20下载分
被举报人:
举报的资源分:
请选择类型
资源无法下载
资源无法使用
标题与实际内容不符
含有危害国家安全内容
含有反动色情等内容
含广告内容
版权问题,侵犯个人或公司的版权
*详细原因:
您可能还需要
课程资源下载排行此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。
电梯安装验收规范GB最新电梯安装验收规范 - 电气自动化 - 电工之家
电工之家-电工基础知识学习网站
当前位置: >
> 最新电梯安装验收规范
最新电梯安装验收规范
时间: 09:36
来源:电工之家
作者:编辑部
电梯安装验收规范电梯安装验收规范
GB 10060&93
国家技术监督局批准&&& 实施
1& 主题内容与适用范围
&&& 本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。
&&& 本标准适用于额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯、载货电梯,不适用于液压电梯、杂物电梯。
2& 引用标准
&&& GB 7588& 电梯制造与安装安全规范
&&& GB 8903& 电梯用钢丝绳
&&& GB 10058& 电梯技术条件
&&& GB 10059& 电梯试验方法
&&& GB 12974& 交流电梯电动机通用技术条件
3& 安装验收条件
3.1& 验收电梯的工作条件应符合GB 10058的规定。
3.2& 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。
3.2.1& 制造企业应提供的资料和文件:
&&& a.& 装箱单;
&&& b.& 产品出厂合格证;
&&& c.& 机房井道布置图;
&&& d.& 使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表);
&&& e.& 动力电路和安全电路的电气线路示意图及符号说明;
&&& f.& 电气敷线图;
&&& g.& 部件安装图;
&&& h.& 安装说明书;
&&& i& 安全部件:门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本。
3.2.2& 安装企业应提供的资料和文件:
&&& a.& 安装自检记录;
&&& b.& 安装过程中事故记录与处理报告;
&&& c.& 由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件。
安装完毕的电梯及其环境应清理干净。机房门窗应防风雨,并标有&机房重地,闲人免进&字样。通向机房的通道应畅通、安全,底坑应无杂物、积水与油污。机房、井道与底坑均不应有与电梯无关的其他设置。
3.4& 电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油。各安全装置安装齐全、位置正确,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行。
3.5& 电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的检验方法和要求。
3.6& 验收用检验器具与试验载荷应符合GB 10059规定的精度要求,并均在计量检定周期内。
4& 检验项目及检验要求
4.1& 机房
每台电梯应单设有一个切断该电梯的主电源开关,该开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,各台电梯主电源开关应易于识别。其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路:
&&& a.& 轿厢照明和通风;
&&& b.& 机房和滑轮间照明;
&&& c.& 机房内电源插座;
&&& d.& 轿顶与底坑的电源插座;
&&& e.& 电梯井道照明;
&&& f.& 报警装置。
4.1.2& 每台电梯应配备供电系统断相、错相保护装置,该装置在电梯运行中断相也应起保护作用。
电梯动力与控制线路应分离敷设,从进机房电源起零线和接地线应始终分开,接地线的颜色为黄绿双色绝缘电线,除36V以下安全电压外的电气设备金属罩壳均应设有易于识别的接地端,且应有良好的接地。接地线应分别直接接至接地线柱上,不得互相串接后再接地。
线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积60%;线管内导线总面积不大于管内净面积40%;软管固定间距不大于1m,端头固定间距不大于0.1
4.1.5& 控制柜、屏的安装位置应符合:
&&& a.& 控制柜、屏正面距门、窗不小于600mm;
&&& b.& 控制柜、屏的维修侧距墙不小于600mm;
&&& c.& 控制柜、屏距机械设备不小于500mm。
4.1.6& 机房内钢丝绳与楼板孔洞每边间隙均应为20~40mm,通向井道的孔洞四周应筑一高50mm以上的台阶。
4.1.7& 曳引机承重梁如需埋入承重墙内,则支承长度应超过墙厚中心20mm,且不应小于75mm。
4.1.8& 在电动机或飞轮上应有与轿厢升降方向相对应的标志。曳引轮、飞轮、限速器轮外侧面应漆成黄色。制动器手动松闸扳手漆成红色,并挂在易接近的墙上。
4.1.9& 曳引机应有适量润滑油。油标应齐全,油位显示应清晰,限速器各活动润滑部位也应有可靠润滑。
4.1.10& 制动器动作灵活,制动时两侧闸瓦应紧密、均匀地贴合在制动轮的工作面上,松闸时应同步离开,其四角处间隙平均值两侧各不大于0.7mm。
4.1.11& 限速器绳轮、选层器钢带轮对铅垂线的偏差均不大于0.5mm,曳引轮、导向轮对铅垂线的偏差在空载或满载工况下均不大于2mm。
4.1.12& 限速器运转应平稳、出厂时动作速度整定封记应完好无拆动痕迹,限速器安装位置正确、底座牢固,当与安全钳联动时无颤动现象。
4.1.13& 停电或电气系统发生故障时应有轿厢慢速移动措施,如用手动紧急操作装置,应能用松闸扳手松开制动器,并需用一个持续力去保持其松开状态。
4.2& 井道
4.2.1& 每根导轨至少应有2个导轨支架,其间距不大于2.5m,特殊情况,应有措施保证导轨安装满足GB
7588规定的弯曲强度要求。导轨支架水平度不大于1.5%,导轨支架的地脚螺栓或支架直接埋入墙的埋入深度不应小于120mm。如果用焊接支架其焊缝应是连续的,并应双面焊牢。
4.2.2& 当电梯冲顶时,导靴不应越出导轨。}

我要回帖

更多关于 电梯安装验收规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信