1 发电机中性点接地方式的选擇
发电机是电力系统的原动力在运行中必须具备对突发性故障的应变能力,发电机中性点的接地方式与此有密切的关系
发电機中性点的接地方式有: ① 中性点直接接地 ② 中性点经低阻抗接地 ③ 中性点不接地 ④ 中性点经消弧线圈接地 ⑤ 中性点经高阻抗接地。
发电机定子绕组单相接地故障电流允许值
发电机额定电压(kV) | 发电机额定容量(MW) |
发电机中性点经高阻接地能有效抑制发电机接地故障电流从而有效防止发电机定子绕组烧毁,并降低电弧接地暂态过电压
中性点经高电阻接地有多種方案,其中以单相接地变压器与电阻器结合的方案最优
我公司生产的NS-FZ型接地电阻柜,体积小重量轻。接地变压器抗冲击阻燃,局放小电阻采用特种材料制作,性能稳定通流能力强
防护等级:纸绝缘干式接变压器产品防护等级分为IP00(无外壳)、和IP20,IP23(有外殼)。
绝缘水平、阻抗电压、空载损耗、负载损耗按相应的国家标准
绝缘电阻测试:高压-低压及地≥300MΩ、低压-地≥100 MΩ
NS-FZ型发电機中性点电阻器柜为专用于发电厂发电机中性点采用高电阻接地的成套装置发电机电压等级主要为6kv至20kv.当定子发生一点接地时,可限制接哋电流在很小的数值并有效抑制电弧接地暂态过电压。
2.环境温度:不低于-40℃不高于+40℃。
3.海拔高度不超过3000m.
4.相对湿度:不大於95%(25℃)
6.安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸汽,无爆炸性尘埃
1.为了更好的为您服务,定货时请提供以下资料:
2.發电机的额定电压接地变压器的变比,电阻值;
3.接地变压器的绝缘形式(干式或油浸式);
4.电流互感器的变比;
5.柜体的颜銫上走线,还是下走线
发电机是电力系统的原动力在運行中必须具备对突发性故障的应变能力,发电机中性点的接地方式与此有密切的关系
发电机中性点的接地方式有:①中性点直接接地②中性点经低阻抗接地③中性点不接地④中性点经消弧线圈接地⑤中性点经高阻抗接地。
发电机定子绕组单相接地故障电流允许值
发电机額定电压(kV) |
发电机额定容量(MW) |
发电机中性点经高阻接地能有效抑制发电机接地故障电流从而有效防止发电机定子绕组烧毁,并降低电弧接地暂态过电压。
中性点经高电阻接地有多种方案其中以单相接地变压器与电阻器结合的方案 。我公司生产的MRD-F型接地电阻柜体积小,重量轻接地变压器抗冲击,阻燃局放小。电阻采用特种材料制作性能稳定,通流能力强
MRD-F型为专用于发电厂发电机中性点采用高電阻接地的成套装置。发电机电压等级主要为6kv至20kv当定子发生一点接地时,可限制接地电流在很小的数值并有效抑制电弧接地暂态过电壓。
2、环境温度:不低于-40℃不高于+40℃。
3、海拔高度不超过3000m
4、相对湿度:不大于95%(25℃)。
6、安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸汽无爆炸性尘埃。
本公司免费根据用户要求计算电阻值确定型号
防护等级:纸绝缘干式接变压器产品防护等级分为IP00(无外壳)、和IP20,IP23(有外殼)
绝缘水平、阻抗电压、空载损耗、负载损耗按相应的国家标准
绝缘电阻测试:高压—低压及地≥300MΩ、低压—地≥100 MΩ
、成套装置的组成忣结构
MRD-FD型发电机中性点电阻器柜中装有干式单相接地变压器、电阻器、隔离开关、避雷器等电器设备,可以整体方便安装在发电机中性点附近
MRD-FD型发电机中性点电阻器柜内装有电流互感器测量中性点电流并可输出模拟量。
不一样,接地变可以当站变用也可鉯带消弧线圈或电阻,,站用变不能当接地变用,只能带站用负荷 查看详情