三相热水器为何一接零线空开就跳,零线不接不跳,但是三相四线电表不接零线线,热水器不会正常工作

您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
变压器和电动机等内部连接有线圈的电器,当用万能表电阻档去测量电阻时,得到的是直流电阻,数值很小,如果接到较高的电压上。会流过较大的电流(过大的电流就是短路了);...
那是没有关系的,漏电保护器只对漏电,短路和过流过载起作用。
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'万用表测量灯头的火线和零线时通断档会报警,说明短路了,但是为什么空开不跳闸问题同上,想请教有经验的师傅说说是什么原因?为什么空开不跳闸,但是用万用表测量是短路的情况,灯_百度作业帮
万用表测量灯头的火线和零线时通断档会报警,说明短路了,但是为什么空开不跳闸问题同上,想请教有经验的师傅说说是什么原因?为什么空开不跳闸,但是用万用表测量是短路的情况,灯
万用表测量灯头的火线和零线时通断档会报警,说明短路了,但是为什么空开不跳闸问题同上,想请教有经验的师傅说说是什么原因?为什么空开不跳闸,但是用万用表测量是短路的情况,灯装上去不亮,我试着重新从别的地方接一根火线到灯头,零线还用原来的零线,安装上灯头后灯可以点亮,是不是原来的火线断路了?假如没断路那为什么用万用表的电阻档测量是会有报警声,而且空开不跳闸,又没电通过来。我的房顶是吊了顶的。这到底是什么原因,急等大家解答,谢谢!
花开67489督喊
你是在空开下面测量的吧???你的这个空开只带了这个灯吗?测量的时候有没有将其他负载线路去掉?不然的话你所测的通路不一定是你这个灯的线路,也可能是其他线路!在一个,电阻档应该是不会报警的吧?我用过的表都没这功能,通断档才会报警,但是在负载电阻小的时候同样会报警,所以,火线和零线可能是经过其他用电器连通的,不是你这个灯,根据你说的我觉得应该是你去灯的火线出现断路,看看是不是哪个节点接触不好!!
灯头的火线和零线在正常情况下就是导通的
你好!实际上你的线路并没有短路。一般家里的用电电器都是并联在输入线上的,有些用电电器内阻比较小,如:白炽灯泡,老式电视里的电源变压器等。你量的时候如果没有把灯,插排上的用电电器插头拨下来,万用表是会报警的。应该是你那条线路有问题或灯开关有问题。...
扫描下载二维码您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
你家电器不漏电,接不接零线都不跳闸,要是漏电,你只接火线或者只接零线都跳闸。火线通过设备通地跳闸,零线碰地也跳闸,因为你的零线没有绝对的0V,对地有电压就有电流...
插座的火线和零线接错了一般根本不影响使用。只有你的零线和接地线借错了才会导致你的配电箱跳闸。一般是火线用红色的线,零线用黑线,而接地线是用黄绿线连接。自己不懂找...
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'后使用快捷导航没有帐号?
查看: 45616|回复: 46
请电工高手帮忙看下这个强电箱的空开配置,另请教零线和地线的接法!
这两天准备接电线在网上恶补了下电工知识,请帮忙看下这个配置行不行,地线和零线不会接,有会的请说说,谢谢!
QQ图片06.png (21.16 KB, 下载次数: 56)
13:55 上传
道.......?! 发表于
这和我怎么学没有关系,2p在实际应用中多用于两相380v回路控制,而不是本文中提到的单相回路。学习这种事 ...
民用建筑电气设计规范25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极。
什么叫不负责任的一味浪费,你的观点有问题,经验注意害死人啊,安全的前提是规范。
道.......?! 发表于
这和我怎么学没有关系,2p在实际应用中多用于两相380v回路控制,而不是本文中提到的单相回路。学习这种事 ...
装修应该本着:安全、方便维修、节约、实用、美观的原则。而不是一味的追求:奢华、浪费、大材小用。1p可以完成的工作非要去装个2p?这一个配电箱下来造价就要增加七成。那些无良的人会从中拿到多少提成?
首先,总开关的出线换成6平方的
总开关40A.不够吧?
你这种接法零线排没用了,都通过空开了,地线排,进户会有个一根地线,把所有的地线都拧在这就对了
零、地线不用进空开的吧,配电箱里有专门的接线排
把所有的保护接地线接到地排上,
把所有的保护接地线接到地排上,
本帖最后由 j74175 于
16:22 编辑
(60.72 KB, 下载次数: 6)
16:21 上传
建议总开关的出线换成6平方的&
保留接地排就可以了,零线都经过断路器了,零线排没有作用了。40A断路器应配10平方电线
同意观点……&
路过,学习了!
排线用c45插针加汇流排,就可以了,没必要零线排
土豪呀,那么多卧室!!!
两极空开没有1p的,第一个柜式空调的,还是接一个2p的空开吧,1p的是只接1根火线用的,照明回路可以用1p的,只接火线,零线直接接零线排。
照明回路要用16A的空开?那1.5的线是不是细了点?线径、空开大小匹配最合适
水电佬 发表于
首先,总开关的出线换成6平方的
总开关的出线换6平方的,我的总零线只有4平方的行不行
都要6平方的。&
必须有一样