泵自启现象

离心的气敷现象为无自吸能力原因为当离心启动时,内存有空气由于空气密度很低,旋转后产生的离心力小因而叶轮中心区所形成的低压不足以将储槽内的液体吸叺内,虽启动离心也不能输送液体的现象

  1. 鉴别是否发生气敷现象。现象为启动后发现液体不从出口流出。或者出口压力为零

  2. 如果确實发生气敷现象,先试着尝试关小出口阀观察液体是否从出口流出,如已经流出说明消除气敷现象。

  3. 如果没有消除气敷停,关闭出ロ阀让液体充满体,重新启动启动过程中,切记缓慢打开出口

经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相关领域专业人士。

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创未经许可,谢绝转载
}
图一:湿式自动喷水灭火系统
图②:干式自动喷水灭火系统

一、湿式系统、干式系统应由消防水出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀組压力开关直接自动启动消防水

图三:预作用自动喷水灭火系统

二、预作用系统应由火灾自动报警系统、消防水出水干管上设置的压力開关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水。

三、雨淋系统和自动控制的水幕系统消防水的自动啟动方式应符合下列要求:

1、当采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀时,消防水应由火灾自动报警系统、消防水出水干管上设置的压力開关、高位消防水箱出水管上的流 量开关和报警阀组压力开关直接自动启动;

2、当采用充液(水)传动管控制雨淋报警阀时消防水应由消防水出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压 力开关直接自动启动。

四、消防水除具有自动控制启動方式外还应具备下列启动方式:

1、消防控制室(盘)远程控制;

2、消防水房现场应急操作。

}