我家的进户电两根线都有电,家里用电设备正常只是节能灯关了后还节能灯打开一闪一闪的的求解。

后使用快捷导航没有帐号?
嘉兴人保提醒您,&今:多云转阵雨(13~21℃)&&明:阵雨(5~9℃)&&日
查看: 17637|回复: 25
大家有没有遇到过日光灯或者节能灯在关闭状态一闪一闪
655主题帖子积分
等级:9, 积分 7020, 距离下一级还需 1980 积分
等级:9, 积分 7020, 距离下一级还需 1980 积分
这个问题一直困扰着我,总是想不出什么道理来,今天突然灵感一来,想到一种接法不知道是不是会引起这种情况,通常双联开关有两种接法,一种比较安全灯头一侧接零线,双联的开关全部在火线处,这样就非常安全,一旦开关关闭灯头两极就没有电了,通常说的火零在两地。还有一种就是火零在同一面板,这种接法比较危险,开关在关闭状态有两种可能一种是短火线,一种是短零线,所以不知道有的日光灯在关闭状态还会一闪一闪是不是接的第二种方法,正好处于短火线,此时灯还带有电呢?请电工高手出来讲解
主题帖子积分
等级:8, 积分 4334, 距离下一级还需 1666 积分
等级:8, 积分 4334, 距离下一级还需 1666 积分
你那是找的电工草包吧。火线没过开关。
主题帖子积分
等级:9, 积分 7020, 距离下一级还需 1980 积分
等级:9, 积分 7020, 距离下一级还需 1980 积分
追着我涨 发表于
你那是找的电工草包吧。火线没过开关。
不是我家,我在别人家看到过,碰到好几次了
主题帖子积分
我还碰到过一个人用一个只有两个触点的开关和一个3个触点的开关接通了异地控制,反正我是想不出来
主题帖子积分
等级:14, 积分 22608, 距离下一级还需 1392 积分
等级:14, 积分 22608, 距离下一级还需 1392 积分
主题帖子积分
理论是专家,实际是草包。理论是大叔,实际是老朽。
等级:16, 积分 28769, 距离下一级还需 7231 积分
等级:16, 积分 28769, 距离下一级还需 7231 积分
短时间闪的是灯丝温度还没降下,长时间的只能是火线没进开关。
主题帖子积分
&合法商人,童叟无欺&
等级:8, 积分 3132, 距离下一级还需 2868 积分
等级:8, 积分 3132, 距离下一级还需 2868 积分
我们老师以前讲,这个和接线无关系的,节能灯的芯片也算半桥电路吧,一闪一闪是滤波电容放电引起的
主题帖子积分
等级:4, 积分 275, 距离下一级还需 125 积分
等级:4, 积分 275, 距离下一级还需 125 积分
1.感应电压引起的& &2。灯头接了L线& & 我遇到过的
主题帖子积分
等级:3, 积分 51, 距离下一级还需 99 积分
等级:3, 积分 51, 距离下一级还需 99 积分
我对面窗户的没人住,快闪了一年了,灯泡竟然还没爆&&牛的很
主题帖子积分
等级:4, 积分 275, 距离下一级还需 125 积分
等级:4, 积分 275, 距离下一级还需 125 积分
我对面窗户的没人住,快闪了一年了,灯泡竟然还没爆&&牛的很
那只是节能灯里电容在充放电
主题帖子积分
等级:4, 积分 275, 距离下一级还需 125 积分
等级:4, 积分 275, 距离下一级还需 125 积分
我们老师以前讲,这个和接线无关系的,节能灯的芯片也算半桥电路吧,一闪一闪是滤波电容放电引起的
你老师说对了,有充电才有放电:P
主题帖子积分
等级:8, 积分 4946, 距离下一级还需 1054 积分
等级:8, 积分 4946, 距离下一级还需 1054 积分
我对面窗户的没人住,快闪了一年了,灯泡竟然还没爆&&牛的很
这个好恐怖!你确定你在看着这个窗户的时候,边上另一扇窗户口没有站着白衣人也注视着你??
主题帖子积分
等级:8, 积分 4195, 距离下一级还需 1805 积分
等级:8, 积分 4195, 距离下一级还需 1805 积分
我们家里的就有这样的现象。
主题帖子积分
等级:8, 积分 3623, 距离下一级还需 2377 积分
等级:8, 积分 3623, 距离下一级还需 2377 积分
开关断的从来都是火线,不管是单开还是双联,断零线是错误接法
本帖最后由 drizzle 于
07:04 编辑
主题帖子积分
等级:8, 积分 3268, 距离下一级还需 2732 积分
等级:8, 积分 3268, 距离下一级还需 2732 积分
请专业人士回答
主题帖子积分
等级:7, 积分 2401, 距离下一级还需 599 积分
等级:7, 积分 2401, 距离下一级还需 599 积分
要的就是这个效果 ,一闪一闪亮晶晶
主题帖子积分
等级:7, 积分 2607, 距离下一级还需 393 积分
等级:7, 积分 2607, 距离下一级还需 393 积分
火线切断后电容如何充电?
主题帖子积分
等级:8, 积分 4232, 距离下一级还需 1768 积分
等级:8, 积分 4232, 距离下一级还需 1768 积分
我老婆家也这样&&我不懂电路 不会搞。。。
主题帖子积分
等级:9, 积分 7020, 距离下一级还需 1980 积分
等级:9, 积分 7020, 距离下一级还需 1980 积分
傲子 发表于
要的就是这个效果 ,一闪一闪亮晶晶
满天都是小星星
嘉论手机达人勋章
手机认证勋章
嘉论手机认证会员
10周年纪念勋章
嘉论10周年纪念勋章
嘉论微信勋章
嘉论网创建于2005年
嘉兴锋易网络科技有限公司 &Powered by&&X3.1
广告合作:2
网站事务:1&&法律顾问:浙江中禾律师事务所 钱家平 律师
工信部备案号:
增值电信业务经营许可证:浙B2-(含BBS专项许可)
Processed in 0.279854 second(s), 32 queries
电话:转905 工作日 8:30-17:00在线您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'用试电笔测两根线都亮什么原因?_百度知道
用试电笔测两根线都亮什么原因?
测两根线都亮情况分析:1、用220V电源用试电笔量两根线都有电是因为线路安装不规范,开关控制的是零线,电从经火线到负载倒流回来开关,当然用试电笔量两根线都有电。2、关掉电源开关电灯泡还是一闪一闪的亮,电棒是指光管或节能灯吧,也是开关控制零线造成的,当然潮湿时,线路即使安装规范也会产生感应电。产生关掉电源开关电灯泡还是一闪一闪的亮。3、断开家里一切用电的设备电表还是会动,如把电视机手动关了,但没拔下电源线,电视机有待机电流,电表当然会转,电脑也一样。
其他类似问题
为您推荐:
2,保护人体不被电到这就是控制变压器的好处,还有就是中性点飘移了这里就多说,这两个端子都是火线大概各一百多伏是悬空的,220V家用电一零一火当零线断,就是用控制变压器得的220V,你测断线前端即使电路开关没开也有感应电过去回不了零。1针对这个问提有2种情况
找电工师傅查下吧,不然容易烧你家电器
什么连线了
火线,和零线,有地方连一起了,建议找电工排查,或换线
试电笔的相关知识