预制梁板张拉实际伸长值怎么计算_百度知道
预制梁板张拉实际伸长值怎么计算
一、计算原则 1、根据《桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)标准; 2、 根据《桥梁、涵洞通用图》设计图纸要求。二、计算公式与参数及说明 1、已知参数: φj15.24mm钢绞线: Ep=1.88×105MPa; Ap=140mm2; k=0.0015;μ=0.25,见检测附件; 每根钢绞线的张拉控制力为195.3KN,根据锚板和千斤顶的机械参数以及张拉预留长度,则张拉端长度取L=50cm。 2、计算公式: 1)、Pp=P(1-e-(kx+μθ))/(kx+μθ)的P是预应力筋张拉端的张拉力, Pp——预应力筋的平均张拉力(N) P——预应力筋张拉端的张拉力(N); x——从张拉端至计算截面的孔道长度(m); θ——从张拉端至计算截面的曲线孔道部分 切线的夹角之和(rad); k——孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数,k=0.0015; μ——预应力筋与孔道壁的摩擦系数,μ=0.25。 2)、P=σconAg×n×b÷1000 σcon——预应力筋张拉端的控制应力(N/mm2); Ag——每根预应力筋的截面面积(mm2); n——同时张拉预应力筋根数; b——超张拉系数,不超张拉时为1; P——预应力筋张拉端的张拉力。 3)、Ps=P×e-(kx+μθ) 这里Ps——经过长度L后预应力筋的终点处张拉力(N); P——预应力筋的起点处张拉力(N)。 4)、△L= PpL/(Ap Ep) △L——理论伸长值(m); L——预应力筋相应的长度(m); Ap——钢绞线的截面积(mm2); Ep ——预应力筋的弹性模量(Mpa)。 3、张拉伸长量控制及读数计算方法:
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
但应以伸长值为校核,即控制应力的方法,根据这一系数可以知道某拉力下对应的理论伸长量,一般张拉到什么程度根据应力的大小确定,有劲度系数,预应力钢筋相当于弹簧,理论伸长量是算出来的实际伸长量是测出来的,校对的过程就是用实测伸长量也理论值比较
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁水泥安定性,预应力钢筋张拉,砌体砂浆饱满度哪个是施工技术参数_百度知道
水泥安定性,预应力钢筋张拉,砌体砂浆饱满度哪个是施工技术参数
提问者采纳
水泥安定性是材料的质量指标,预应力钢筋张拉值是施工工艺参数,砂浆饱满度是施工时的技术参数
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
预应力钢筋的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁理正深基坑软件应用参数说明_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
理正深基坑软件应用参数说明
||暂无简介
总评分3.9|
浏览量11564
阅读已结束,如果下载本文需要使用3下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩13页未读,继续阅读
你可能喜欢39 电杆张拉控制参数表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
39 电杆张拉控制参数表
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
你可能喜欢}