海湾设备,有个烟感报火警复位不掉,就是找不道

海湾JTY-GD-G3烟感/感烟火灾探测器怎么编碼

首先要准备好海湾专用编码器GST-BMQ-2,其次要在编码器的背面的后盖打开装好9V叠层电池

1,编码器连接海湾JTY-GD-G3烟感/感烟火灾探测器方法有两种;

(一)通过GST-BMQ-2电子编码器的有夹子的线对海湾的JTY-GD-G3的感烟探测器进行编码夹子夹在探测器底部的端子的对角上,也就是说要么夹在1和3要麼夹在2和4上,后面的步骤和面的方法是一样的

(二)打开GST-BMQ-2电子编码器的后盖,然后把JTY-GD-G3感烟探测器卡在后盖的那个端子上面后面的步骤和面的方法是一样的。

2开始清码,输码读码。

接着复位键”开始清码归零然后假设我们编码12号,直接按数字12然后按“编码键”会显示一个P,再按“读码键”会显示13代表编码成功如果在按编码键”之后显示P之后出现E,并且按“读码键”没显示13那就表示编碼没有失败(注意海湾编码的区间为1—242

加载中请稍候......

以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场

}

不会有损坏报警主机报火警的話是必须要人工确认的,按规定报火警后要及时确认真的火警还是误报而且消防控制室是应该24小时有人值守的。

我问得是还能收到这个點位的火警信息

你对这个回答的评价是?


你对这个回答的评价是


来劲咯胡KKK咯lol了哦拒绝库珀HK

你对这个回答的评价是?