C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常  

H1----空气温度传感器异常


U6----室内机间传送不良
U7----室外机间或畜热单元间传送不良
U9----其它系统传送不良
UH----制冷济充入过量
UJ----室内机与集中控制器传送不良
UE----室内机集中控制器间传送不良

UF---配线配管不一致


31---环境湿度传感器异常 
32----外部设备湿度传感器异常 
33---供器温度传感器异常 
34---环境温度传感器异常 
35---外部设备温度传感器异常
36---遥控器温度传感器异常 
3A---漏水传感器(1)异常 
3H---漏水传感器(2)异常 
3C----凝露传感器异常 
40---加湿阀异常 
41---冷水阀异常 
42---温水閥异常 
43---冷水热交异常
44---温水热交异常 

4-5-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白


51---供气风扇电动机过电流过负载 
52---换气风扇电动机过电流过负荷 53---供气侧INV异常 
54---换气侧INV异常 
5-5-6-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白
61----P板不良 
62----臭氧浓度异常 
63---污染传感器异常 64---室内气体温度传感器异常 
65---室外气体温度传感器异常 
68---高电压系统异常 
6A---当板系统异常
6H---门开关打开 
6C----加湿元件更换 
6J ----高性能过滤器更换 6E---脱臭催化剂更换 
6F----简单遥控器不良
没带压力表时检测压力传感器直流电压可以得到压力(PL)低压压力(PH)高压压力 计算公式如下
R22 高压=(VH-0.5)*10(kg/cm2)
五、检查热敏电阻的电阻值
温度:  -20度电阻为211.0千欧姆 
-15度电阻为150千欧姆 
-10度为116.5千欧姆 -5度88千欧姆 
15度31.8千欧姆 
40度10.6千欧姆 
六、内机风扇马达插接件输出检查
2检查马达电源电压输出(4-7号插脚)
3检查馬达控制电压(4-3插脚)
4检查旋转指令电压输出(4-2插脚)
5检查旋转脉冲输入(4-1插脚)

低压低于0.07千克连续3次以上保护,显示E4


高压高于36千克連续3次以上保护 显示E3
压缩机温度高于60度时压缩机保护
家用VRV制暖时四通阀动作。商用VRV制冷时四通阀动作/定頻
1-6 2-6 3-6 4-6他们之间的阻值为40-50欧姆
红———+5VDC(4)3--4电压
黑———GND(3)  1--3高压压力

绿———低压(2)   2--3低压压力 J6热交换器温度感应器系统异常。室外机 u9室内机没电源到


U0 冷媒不足 U2 低电压檢出 U4内外机传送异常 C4 内温传感异常 C5 内管温异常 C9 室温传感异常 R1 P板不良 R5 变压器保护防结冰 R6 内电机异常 E5 OL动作 E6 压机启动不良 E7 外风机异常 H8 CT异常 H9 外温传感异常 P3 电箱温度传感异常 P4 外管温异常 J3 高压热敏异常 J4 系统异常 J5 外低压热敏异常 J6 外热交换传感异常 J9 外气体管道热敏异常 L4 外风机温度高 L5 输出过电鋶
十三、大金FTY系列分体式空调器大金u0故障代码码
适用于FTY223CFTY353C,FTY453CFTY603C等机型 大金u0故障代码码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使壓力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障
}