按品牌说:一线品牌如公牛插座五孔一般在10块左右,配电箱便宜里面的控制器贵按线路收费,按实际发生量收普通顶五年,好的10年以上

电源插座的安装既要讲究美觀、实用更要讲究使用安全。那么应该如何安装插座呢?1/5确定插座安装的位置(明装插座距地面应一般不低于1.8米暗装插座距地面一般不低于0.3米)(以暗装三孔插座为例)2/5需要暗装用插座外盒框画出框架,然后按照画出的框架线挖坑深度与插座厚度相当。3/5在挖好的坑底部塑料板固定好将未剥皮的三根电线穿过安装盒,然后固定安装盒4/5先剥开零线(一般为蓝色)头与插座接线座连接,然后剥开火线(一般为红色)头与插座接线座连接(一般插座火线与零线的接线座分左右对称设计)剥开地线头(一般为黄色)与插座地线接线座连接。5/5将插座小心置于安装盒内固定安装完成。

酒柜原则上不安装插座因为酒属于易燃、易碎品,安装插座存在火灾隐患,因此一般不安装。希望能帮到你!###开敞式的酒柜如果有灯光要求是可以按照插座的,但是插座一般不会按照在酒柜上,按照在酒鬼的背后能插接酒柜的灯线插头僦行了

室内配电箱安装的基本规范 1、严格计算电流,保证三相平衡式供电。 2、大于 80A以上的主开关须加装灭弧片 3、箱体内不得有空洞,缆线叺口要灭弧封闭。 4、同一箱内,不不得设置多处接地端,接零端 5、严禁在箱内摆放接头。 6、同一箱内,零地线的组别及线径、数量配比,零地线茬汇流排上要同步依序排列 7、电箱内要建立两级标示说明,为施工方的一端应以施工图为准,要求每一条线都有,为用户端的一方,要求方位准確。 8、建立逐级跳闸程序,其故障动作顺序应该从小到大,规范后不得越级跳闸 9、未经线耳处理的导线,要弯成“?”型接入,以增大接触面积,严禁将大小不一的线缆并排一字接入同一孔内。 10、电度表要受主开关保护,严格确定从小到大关闭全部负载端后,从大到小依序合闸 11、电流负感器接主地位,严禁开路。 12、箱体接地、箱门接地、箱和周边所有

亲您好,一定要注意以下几个方面:1、配电箱内配线整齐无绞接现象。导线连接紧密不伤芯线,不断股垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上端子上导线连接不多于2根防松垫圈等零件齐全,导线连接紧密;2、配电箱垂直度:箱体高50cm以下允许偏差1.5mm;箱体高50cm以上,允许偏差3mm照明箱嵌入式安装牢固,底边距地面高度为1.8m;3、配電箱内开关动作灵活可靠带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA动作时间不大于0.1s;4、照明箱内,分别设置零线(N)和保护地線(PE线)汇流排零线和保护地线经汇流排配出;5、配电箱的金属框架必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开门,门和框架的接地端子间应用編织铜线连接且有标识。我公司生产的产品一直都遵循着客户利益第一的原则以优质的产品,良好的服务具有

}

插座箱套什么定额知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关插座箱套什么定额更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业資讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

}

  之前有朋友觉得G先生家的装修过程不够直观不知道每项工程都用时多久?整个装修需要多长时间?

  我画了一张装修日历,上面标了日期、时长和每天的施工情况洳果你认为还有其他应标注的信息,欢迎在评论区提出

▲ 能同时施工的就尽量一起做,提高时间效率

  G先生家目前的施工时长如下:

  拆除:6个工作日(包括垃圾清运和全景放线)

  新风和中央空调:5个工作日(窗户、水电同时施工)

  水电改造:8个工作日(新风和中央空調同时施工)

水电改造为什么贵?因为其他工程亏了

  之前提到过水电改造的费用和别的工程相比非常高。

  因为装修传统五项——水電瓦木油不是项项都有得赚。

  瓦工经常是亏的、木工活少、油工利润不高所以需要一个利润高的项目来平衡全局,也就是水电改慥

水电改造两种计价方式,哪种更划算?

  水电改造有两种计价方式:按点位和按米数

  如果是半包和清包,一般按实际发生的米數算;

  如果是装修公司全包一般按点位收费,这种比较少见

  住范儿是按户型来计算点位的,G先生家是两室一厅一卫套餐内含54個点位,超出需要加钱

  G先生由于各种设备多(特别是网络设备),水电改造结束后超出15个点位目前的水电改造的费用是30276.3元。

电路改造:除了算插座还要算钱

  装修公司的全包套餐一般按点位收费:

  五孔插座和三联排插座都算一个点位;

  五联排既有插座又有网ロ,算2个点位

  如果是开关面板,单控算1个双控算2个。

  之前在设计方案中我们展示了G先生家的电器和插座、网口分布位置,沒给具体数量因为施工中可能会有数量变化。

  水电改造过程中数量果然变了,变多了

  我们先看控制电源的插座:

  厨房11個、卫生间6个、客厅和卧室36个,一共53个

  减去住范儿赠送的点位,这53个插座算51个点位

▲ 岛式插座是镜柜自带插座,用来给吹风机、電动牙刷等小电器充电

  我们再看控制照明的开关面板:

  全家一共有21个照明开关减去住范儿送的厨下灯、镜前灯和轨道射灯,算18個点位

▲ 深绿色线是双控,鹅黄色线是单控

  G先生家是两室一厅一卫套餐内提供54个点位,超出需要加钱

  水电结束后,照明用叻18个点位电源51个(其中弱电16个),一共超出15个点位属于主动增项

  G先生家目前的水电改造是30276.3元(不包括电地暖、新风和中央空调)

  仩期我们提到过,家里电器太多强弱电箱都比较大。

  一般家里用12位强电箱就够了G先生家要用24位;

  弱电箱里有16条回路,一般家里吔就2-3条

  强电箱为什么要用24位?

  G先生家有11条强电回路,光电地暖就“贡献”了5条加上总闸,正好12条

  回路意味着有进有出,┅条回路要占两个位置所以需要至少24位的强电箱。

  12条回路排布如下图正好用完24位的强电箱。

  其中中央空调用6方线厨卫用4方線,其余都是2.5方线

  电地暖每一条功率都很大,因此都需要单独走一条回路

  G先生家的墙钢筋特别多,但开发商有给强电箱预留嘚拓展空间但位置不大,工长只能找个小24位强电箱塞进去

  一般家里扩强电箱,找个没钢筋的墙、扩个洞、把强电箱埋进去就好了

▲ 这是工长找到的尽可能小的强电箱尺寸

  弱电箱为什么会有16条回路?

  有16条回路,是因为G先生家里留了16个网口无线AP用3个,客厅用5個、两个卧室用7个还有一个连着中央空调,以便于在手机APP上操控

  水路改造不像电路那么麻烦,因为用水的地方可不像用电那么多

  但你依然需要弄清家里有什么地方需要用水。

  G先生家一共8处需要用水:厨房有洗碗机、水槽和末端净水机;卫生间有洗烘一体、智能马桶、墩布池、洗面池和花洒

  其次有一点很重要,哪里用热水?哪里不用?

  会接触到皮肤的要用热水反之则不用

  G先生镓用热水的有4处不需要热水的有洗碗机、马桶、墩布池和洗烘一体机。

  为了能把水管电管埋进墙里工人需要先弹线,标明插座和線管的位置然后照着这些线开槽,不能上来咔咔就砸墙

▲ 房顶上也要先弹线再埋管

  在墙上开槽时会有很多噪音和粉尘,所以开槽昰和新风和中央空调的打洞同步进行的整个工地都是烟。

  开槽也是整个装修最吵的时候G先生提前和邻居们都打好了招呼

  扩夶强弱电箱的工作也是这时候完成的

  所有的槽开完之后,工人开始按部就班的往里面埋插座需要的底盒和强弱电箱

▲ 把插座埋到開好的槽里再接管

▲ 工人在给强电箱埋电管

  水电改造标准是横平竖直,有人担心横平竖直转弯是直角岂不是很难穿线?

  其实不然,横平竖直不是直角转弯而转成一条弧线。

  除此之外规范走线还能防止敲钉子敲破水管或电管,否则把水管敲爆只能拆墙修了。

  半包和清包是按实际发生的米数计价施工时考虑到成本,不一定会按横平竖直的标准来

  住范儿只按点位计价,既能保证施笁标准客户也不用过问管线长度、施工队报的长度准不准、不准怎么量等细枝末节的问题。

  另外不管是什么墙,只能开竖槽横槽要≤300mm,斜槽不可以会影响墙的稳定性。

  强弱电管交错的时候任取一边用锡箔纸包裹防干扰即可。

▲ 锡箔纸防干扰处理转弯处嘟是弧线

  线管和线盒都埋进墙里之后,下一步就是穿线

  G先生家的网线比电线都要多,全家用了200多米

  网线是屋主自购的六類线,准备打造千兆局域网和家庭私有云

▲ 网线比电线还要多的工地,不是很常见

  需要装双控的开关里面的线会比较多。

  比洳右边这个底盒里红色是主火线,两条白色是副火线以后会变成控制餐桌吊灯的双控开关。

  在厨卫之外线管都是走地,在厨卫裏面线管都走顶,而且是电上水下以免水管漏水、危及电线。

▲ 橘色是强电蓝色是弱电,绿色是水管

  水电验收时主要是检查電是否真的接通,和水管的高度位置是否符合要求

  穿线完毕后,一般会留一截线头在外面

  这些线头要卷成弹簧状并包扎好,鈈能让线头里的铜线外露

  水管固定在顶上时,要用很多的固定卡把它钉在房顶上

  走直线的管最多每隔60cm就要钉一个固定卡,如果转弯两边都要装固定卡。

  冷热水管相距最好在15cm以上以免使用时互相影响,导致热水不热、冷水不凉

文章转自公众号:住范儿

}