天然气危险源轻烃装置的危险源有哪些?

天然气公司危险源辨识、风险评价_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
天然气公司危险源辨识、风险评价
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩70页未读,继续阅读
你可能喜欢天然气采气厂、集气站火灾爆炸危险性分析_华北油田HSE小助手-爱微帮
&& &&& 天然气采气厂、集气站火灾爆炸危险性分析
& & & &摘 要 运用定性与定量分析的方法,从天然气及甲醇的性质、主要生产设备和生产过程三个方面对天然气采气厂集气站的火灾爆炸危险性进行评价。?   关键词
天然气;生产过程;火灾;爆炸;分析;DOW/ICI指数法评价??  1
集气站概述  天然气采气厂集气站是气田集输生产最基本的单元,它的主要任务是将气田中采出的油气混合物收集起来,经初步处理后输送到用户或储存。集气站内的主要生产设备有:脱水橇(器)、天然气加热炉、计量分离器、油气分离器、油气输送泵、储油罐、通球清管设施、输气管道及SLC503和SCAN3000生产自控系统一套等。?  2
集气站生产工艺简述?  2.1
天然气组分?  油气田所在的地理位置不同,开采和处理后的天然气组分也各不相同,大体上甲烷组分占天然气组分体积的90%以上,其他轻烃极少;H2S含量在20~1600mg/m3之间。  2.2
生产工艺  集气站生产工艺流程主要有天然气加热、节流、分离、脱水、计量等处理过程。集气站采用高压集气、集中注醇、多井加热、间隔计量、加醇脱水、天然气发电等工艺,利用SCADA系统进行数据采集,通过一点多址通讯网向气田调度中心传输数据资料,实现生产自动化管理。?  由集气站所管辖的气井井口采出的高压天然气,经采气管线输入到站内,采用多井式加热炉以提高节流前的天然气温度,防止节流后温度低而形成水化物堵塞。加热后的高压天然气经针形阀节流后,压力降到所要求的值后,经总机关(阀门)合理分配后进入生产分离器或计量分离器,将天然气中的凝析油、污水和机械杂物等进行初步分离,再通过脱水橇利用三甘醇的亲水性和天然气逆流接触脱水后,生产出合格的天然气。  2.3
辅助生产工艺  2.3.1 注醇流程   
采用高压集中注醇工艺,利用高压柱塞泵,将计量后的甲醇通过注醇管线注入到井口及采气管线,防止油管和采气管线中形成天然气水化物。对东北和西北等冬季寒冷地区,每年10月至来年4月期间需要在生产流程中加入甲醇。?  2.3.2
放空流程   为防止系统超压及根据生产工艺的要求,站内部分设备设有安全泄压放空管,汇聚至放空总管后燃烧排空。  2.3.3
计量  气井产量采用周期性间歇计量,计量周期至少2天,每次计量时间不少于8h,单井产量和外输均采用孔板流量计计量。  2.3.4
排污流程  工艺设备产生的污水经排污总管汇聚后,输往地下污水罐收集储存,不定期拉至净化厂净化回注地下。  2.4
主要生产设备及工艺条件  长庆油田某集气站的主要生产设备及工艺条件见表1。   表1 主要生产设备及工艺条件?  
设备名称规格?/(m3/d) 介质温度/℃ 操作压力/MPa   脱水橇   吸收塔50?04天然气、水20~304.0~6.4  
重沸器天然气、水198~204   闪蒸罐天然气、水300.28~0.62   燃料分配罐天然气0.317~0.62  
加热炉天然气、水3~   柱塞泵32L/h甲醇32   分离器天然气206.4  
总机关50?0?4天然气&6.4   天燃气发电机30kW天然气  3 集气站火灾爆炸危险性分析  3.1
天然气及甲醇火灾爆炸特性  天然气是以低分子量烷烃碳(甲烷)为主组成的气体混合物,硫化氢含量也较高。天然气无色、无臭、易燃,在常温常压下呈气态,属于甲类火灾危险性物质。天然气的火灾爆炸危险特性见表2。  
表2 天然气及甲醇的火灾爆炸特性表   序号 物质 名称 闪点/℃   组别 引燃温度/℃ 爆炸极限/V%   上限 下限 火灾危险性
类别   1天然气-T.014.0甲   2甲烷-T甲  
3硫化氢-T甲   4甲醇11T甲  3.1.1
甲烷  甲烷是天然气中最主要的成分,呈气态,比空气轻,易燃易爆,属于甲类火灾危险性物质。与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险,燃烧分解产物为一氧化碳、二氧化碳。  3.1.2
硫化氢?  硫化氢是无色有臭鸡蛋味的易燃性气体,比空气重。长庆油田的天然气组分中,硫化氢的含量大体在0.3%(V/V)左右。硫化氢属于甲类火灾危险性物质。与空气混合能形成爆炸性混合物,遇高热和明火能引起燃烧爆炸,燃烧分解产物为氧化硫。硫化氢是强烈的神经毒物,硫化氢及其燃烧生成的产物二氧化硫有毒性,危害人体。硫化氢对钢材可引起氢脆和硫化物应力腐蚀。  3.1.3
甲醇?  甲醇是甲类火灾危险性有毒液体,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。&  甲醇的火灾爆炸特性见表2。  3.2
生产设备火灾爆炸危险性  按照《石油化工企业设计防火规范》中对生产工艺装置火灾危险性分类,集气站生产装置为甲类火灾危险性工艺装置,其生产设施大多具有能够引发火灾爆炸的危险特征。  3.2.1
加热炉  加热炉属于明火炉,集气站加热炉的加热介质和燃料为天然气,工作压力初期可达20MPa以上。加热炉燃料系统的压力控制、气水分离设施、燃料气进炉前管线阻火器的工作状态、加热炉的压力表、温度表、液位计、防爆门、防风口、火焰观察孔是巡回检查的重点部位。加热炉排气烟囱也是易被雷击的对象。  3.2.2
脱水橇(器)  脱水橇(器)是由多种设备组合而成的,处理的介质为天然气。吸收塔、闪蒸罐、燃料分配罐的压力在0.3~6.6MPa之间,属于承压设备;闪蒸罐、重沸器的温度较高;同时重沸器用天然气作加热燃料,属于明火设备;吸收塔为集气站最高的设备,是防雷的重点设备。  脱水橇(器)尾阀控制着整个系统的压力,是监控的重点;燃料分配罐排污阀、过滤器压差、控制器及减压阀、重沸器火焰,以及设备的压力、温度及液位是巡回检查的重点。  3.2.3
总机关及单井入口管组  由于从上游来的天然气在压力、温度及流量等方面缺乏严格控制,进站阀门的操作(流量分配、开启压力、阀门密封状况)很重要,集气总机关闸门盘根泄漏将是重大危险源。  3.2.4
甲醇罐  集气站多采用高压集中注醇工艺,利用高压柱塞泵,将计量后的甲醇通过注醇管线注入到井口及采气管线,防止油管和采气管线中形成天然气水化物。站内设的甲醇罐为露天地上卧式布置,容量大多在10m?3以上,已构成重大危险源。  3.2.5
污水罐  污水罐为地下布置。污水罐内存有残留的天然气、硫化氢、机油及其他烃类有机混合物,这些物质或是易燃易爆的,或是有毒的。在通气口中会不断排出含有烃类和硫化氢的混合气体;在排污车装运污水时,污水罐区附近空气中含有烃类和硫化氢的混合气体浓度会更大些。重点是预防不正常状态下硫化氢气体在污水罐地面长期、大量地积聚,它将是急性中毒的主要危险源。  3.2.6
燃气发电机  天然气的存在和电力的产生,使燃气发电机成为重大火灾爆炸危险源之一。同时,由于燃气发电机位于封闭的厂房内,一旦出现天然气泄漏,不利于及时通风换气。机油油位、冷却液液位、燃气供给压力及电瓶接线是保障发电机在外电源发生事故时及时投入安全运行的重点。  3.2.7
压力容器?  依据GB150-1998《钢制压力容器》按设计压力分类,加热炉、闪蒸塔、燃料分配罐、分离器、清管收球装置的操作压力都大于0.1MPa,属于中、低压类压力容器。上述生产设备承受各种静、动载荷,还有附加的温度载荷,同时大多数容器容纳压缩气体或易燃易爆气(液)体,若容器破裂,导致介质突然泄压膨胀,瞬间释放出来的破坏能量极大,加上压力容器多数系焊接制造,容易产生各种焊接缺陷,一旦检验、操作失误,易发生爆炸破裂,容器内的易燃、易爆有毒的介质将向外泄漏,势必造成极具灾难性的后果。&  3.3
生产过程火灾爆炸危险性  油气集输生产不同于油田物探、钻井、测井、修井作业及采油生产等作业。它既具有油田点多、线长、面广的生产特性,又具有石油化工炼制企业高温高压、易燃易爆、工艺复杂、压力容器集中、生产连续性强、火灾危险性大的生产特点。生产中,任一环节出现问题或操作失误,都将会造成恶性的火灾爆炸事故及人身伤亡事故,其危险性主要体现在以下几个方面:  (1)由于天然气无色无味,扩散在大气中不易察觉,容易引起火灾;  (2)天然气是非常容易燃烧的,在常温下接触高温、明火就会燃烧或爆炸,并产生大量的热;  (3)由于天然气在输送过程中能够产生静电,放电时产生火花,极易引起火灾或爆炸;  (4)天然气比重比空气小,一旦泄漏,能在空气中广泛传播,这样就形成较大范围的火灾隐患;  (5)在天然气集输生产过程中,需要采用加热炉、重沸器等明火设备,需要用电气设备,这就更增加了火灾爆炸的危险性。4 火灾爆炸危险性定量分析  4.1 评价方法选择  
针对天然气集输站处理的油气具有火灾、爆炸和有毒的特点,选用国际上通用的DOW/ICI蒙德危险指数评价法,以长庆油田某集气站为例对天然气集气站的火灾爆炸危险性做进一步分析。  4.2
评价单元划分  根据集气站的生产情况和DOW/ICI蒙德法确定评价单元的原则,可确定以下评价单元:   (1)脱水橇(器)  
(2)生产分离器   (3)多井式加热炉   (4)甲醇罐  4.3 评价单元各系数的确定及危险性计算  4.3.1
初期危险性评价  按照DOW/ICI蒙德法,将脱水橇(器)、生产分离器、加热炉和甲醇罐的初期火灾、爆炸及毒性危险性系数汇总列入表3,以脱水橇(器)单元为例计算出其火灾、爆炸及毒性危险性,计算过程和结果本文略,其他单元在本文中省略。各项指标包括有以下内容:火灾负荷F;内部爆炸指标E′;气体爆炸指标A′;总体危险性评分R′(计算公式及计算过程本文省略)。  
表3 各评价单元初期火灾、爆炸及毒性危险性结果汇总表   评价单元  ? DFUCEAR?危险性范畴  
脱水橇418.94?高度灾?难性的5577.93低  
14.04?非常高77.22?中等5.40?高510.36?非常高6519.13?非常高  
分离器298.07?高度灾?难性的1678.95?轻12.35 非常高   12.35 ?轻4.75?高21.26?低430.20中等  
加热炉277.12?潜在灾难性的20513.31?高11.83?中等118.30?低4.55?中等191.32?非常高430.67非常高  
甲醇罐119.46?非常极端的131200?强的4.88?中等175.68  
中等3.05?中等4.12?轻458.73?中等  从计算的结果来看,在没有采取任何预防措施的情况下,DOW/ICI总指标D值、单元毒性指标U值、内部单元爆炸指标E值及总危险性系数R值大多处于危险性较大的范畴内。而脱水橇(器)、加热炉因其操作温度高、工作压力大、天然气处理量大、工艺条件相对复杂和明火作业的特点,在整体上火灾爆炸和毒性危害程度较其他2个单元严重。?  4.3.2
安全性补偿评价?  由于在设计上和日常生产过程中对集气站采取了防火防爆措施,并建立了较为完善的安全生产规章制度和岗位操作规程,为实现安全生产提供了较好的安全保障条件。为了取得正确的安全特性,考虑到接受上述的总危险性R及其他指标的可能性,需进一步进行安全性补偿评价。采取减少事故频率补偿的一些有效措施包括以下几个方面:容器危险性;工艺管理;安全的态度;防火;物质隔离;灭火活动。
?  按照ICI蒙德法对降低事故频率补偿系数选取的原则,结合集气站的实际情况,合理选择上述6个方面的安全性补偿系数,依据4个评价单元的安全补偿系数表4,重新计算各评价单元的实际危险程度,得到各指标的安全补偿指标:补偿火灾负荷F′;补偿内部爆炸指标E′;补偿气体爆炸指标A′;补偿总体危险性R′。计算结果见表5。?  
表4 4个评价单元的安全补偿系数汇总表?   单元?K1 K2 K3 K4 K5 K6?  
脱水橇0.90.470.680.772   分离器0.90.470.680.772  
加热炉0.90.470.680.772   甲醇罐0.90.470.680.660   表5
安全补偿系数计算后的危险性评价结果?   单元评价结果  
DOW/ICI?总指标(D)火灾负荷(F)F/Btu穎t-2?内部爆炸指数(E)   环境气体 爆炸指标(A)总危险性系数(R)  
脱水橇   418...88高度灾难性的轻低   高中等   分离器  
298.11.1610.01高度灾难性的轻低轻缓和   加热炉  
277...95   潜在灾难性的低轻微非常高   甲醇罐  
119..651.859.41非常极端的非常高轻微   轻缓和?  4.4 评价结论?  4.4.1
通过对集气站脱水橇、分离器、加热炉和甲醇罐4个单元的DOW/ICI评价可知,在未采取任何安全防护措施的情况下,其火灾、爆炸及毒性的危险度将是十分严重的,一旦发生火灾、爆炸事故,将会产生灾难性的后果。如果在工程设计、建设施工、生产运行、安全管理、人员培训以及事故应急预案等多方面采取有效的安全保障措施,脱水橇、分离器、加热炉和甲醇罐4个单元的火灾、爆炸及毒性的危险度会大幅度降低,DOW/ICI中的总危险系数R值大多低于100(脱水橇R=142.88),处于“低”或“缓和”范畴,属于较为安全的状态。?  4.4.2
DOW/ICI总指标D值表示评价单元火灾、爆炸危险性潜能的大小。在对集气站的4个评价单元中,D值都处于高度危险的范畴内,尤其脱水橇、分离器、加热炉处于灾难性范畴,这说明集气站的火灾、爆炸危险性潜能较高。?  4.4.3
甲醇罐的火灾负荷F值初评为“强”,经安全措施补偿降为“非常高”程度,说明甲醇罐潜在的火灾危险性相对较高。这与甲醇罐的容量、火灾特性、露天布置以及装卸方式都有直接的原因。天然气的火灾爆炸特性和严格的密闭作业条件,使其他3个单元的火灾负荷相对较低也是合理的。?  4.4.4
装置内部爆炸指标E是物料的危险性和工艺条件因素的综合反映,4个单元经安全措施补偿后均处于“低”或“轻微”的范畴以下,说明在正常工作状态下,较完善的安全保障条件能使集气站的内部爆炸危险性的幅度降低。?  4.4.5
脱水橇和加热炉经安全措施补偿后,其环境气体爆炸指标A仍处于“高”和“非常高”的范畴,这是由其天然气处理量较大,存在明火作业点或由明火设备的危险性决定的,在日常生产中应引起足够的重视。?  4.4.6
在初期评价总危险性系数R值中,脱水橇初期评价系数值较高,经安全措施补偿后,脱水橇仍处在“中等”的范畴,说明其总危险性较大。这和脱水橇设备组成较为紧凑集中(吸收塔、闪蒸罐、重沸器、燃料分配罐等)、工作温度范围大(20~202℃),且存在明火作业点有着直接的原因。?  4.4.7
4个单元的单元毒性指标U都较高,一旦出现大量泄漏,将会发生急性中毒事故。因此,需强化对生产系统的密闭性,并加强个体防护措施和事故应急预案的制定,防止天然气、硫化氢、甲醇等有害物质对作业人员的危害。■ &
点击展开全文
团结广大从事健康、安全和环境工作者,促进健康、安全和环境科学技术的繁荣和发展。
您的【关注和订阅】是作者不断前行的动力
本站文章来自网友的提交收录,如需删除可发送邮件到 bang@ 或联系QQ ,
(C)2014&&版权所有&&&|&&&
京ICP备号-2&&&&京公网安备34【图文】天然气处理工艺简介_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
天然气处理工艺简介
上传于||文档简介
&&天​然​气​处​理​站​相​关​工​艺​流​程​简​介
大小:12.59MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢天然气处理站危险因素解析_标准天然气-爱微帮
&& &&& 天然气处理站危险因素解析
点击标题下「标准天然气」可快速关注天然气处理站是石油天然气生产中重要的生产装置,其主要任务是在一定的温度、压力下,将天然气中的重组分及其杂质脱出,工艺中有高温、低温、高压、伴随生产过程的天然气和凝液属甲类易燃易爆气体和液体,所以天然气处理站是危险性较大的生产装置和生产场所,安全生产极其重要。本文就中石化西北分公司某天然气处理站存在的危险因素进行分析。1工艺流程简介工艺流程如图1所示。 图1 天然气处理工艺流程框图原料气以0.20~0.30MPa、25℃进入生产分离器进行气液分离,然后经压缩机两级增压至3.0MPa、150℃后,经空冷器冷却至50℃、水冷换热器冷却至30℃,以气液混相状态进入压缩机出口分离器,分离出的凝液经节流降压后输至液烃分离器,脱水后的天然气以2.5MPa、30℃进膨胀机增压端增压至4.0MPa、62℃,进水冷换热器降温至30℃后进入三股流换热器,与初级吸收塔顶低温外输干气及来自低温分离器经节流降压后的低温液相换热,降温至-40℃进入低温分离器。低温分离器顶部气相以4.0MPa、-40℃进入膨胀机降压至1.3MPa、-80℃。低温分离器底部液相以1.3MPa、-64℃进入三股流换热升温至25℃后去分馏装置。经膨胀机膨胀制冷后的低温气体以1.3MPa、-80℃进入初级吸收塔顶部。脱乙烷塔塔顶气以1.3MPa、0℃进初级吸收塔低部。初级吸收塔塔顶气以1.3MPa、-80℃进三股流换热器升温至21℃,再与液化气塔塔底轻油换热升温至32℃,作为合格产品外输。初级吸收塔塔底液相进入脱乙烷塔顶部。2处理站主要危险因素的辨识与分析1.工艺、设备设施的火灾爆炸危险因素天然气站在连续性生产过程中,天然气、液化气、稳定轻烃等易燃易爆工程物料的干燥、分离、过滤、增压、降温,液化以及储运等工艺状态以及设备设施的状况构成发生火灾爆炸事故的基础条件。(1)制造、安装及检修缺陷。站场各储运气、液态可燃介质的动设备及塔器制造不合格,安装、检修不当,焊接有缺陷,密封损坏等原因导致开裂损坏或密封失效。各储运气、液态可燃介质的系统管阀及设备附属管阀的本体、焊缝及密封件因存在缺陷而损坏。特别是高压天然气管道,压力较高,管道焊缝和阀门出现缺陷的危险性较大,如果不能严格控制焊接、安装质量,可能发生泄漏,导致重大的火灾爆炸事故发生。(2)腐蚀损坏系统储运的气、液态可燃介质中含硫、含水,可造成设备、管路和阀门腐蚀损坏。系统憋压损坏高效旋流分离器、再生气分离器和低温分离器等设备可能因下述因素造成系统憋压:分离器内部堵塞造成流层不畅;操作不当;低压用户站停车或用气量骤减。系统憋压若不能及时发现,严重时可能导致系统设施损坏。因上述原因造成的设备设施损坏均可导致可燃介质泄漏,遇火源引起火灾爆炸事故。低温损坏低温分离器、低温换热器以及膨胀机等设备及配套管阀储运-80℃低温液态可燃介质,可发生如下低温损坏:低温设备和管路选材不当,发生低温断裂损坏;液态可燃介质放空入火炬线,可能因大量汽化降温造成火炬线及管架承受很大的温度应力而引起断裂损坏;液态可燃介质急剧汽化可形成高速气流,对管路弯头、法兰造成冲蚀损坏。低温损坏常可造成低温液态可燃介质泄漏,低温液态介质一旦泄漏,会发生急剧汽化,达到爆炸极限,遇火源引起火灾爆炸事故。加热炉火灾爆炸加热炉是明火危险源之一,以下因素可能引起火灾爆炸事故: ① 炉管在高温下可能发生烧穿损坏;原料气中的硫介质可能造成炉管腐蚀损坏;炉管、弯头材质选错或连接部位有缺陷可能造成开裂损坏,造成漏气。② 燃料气带液可造成炉嘴结焦,风门调节不当可造成炉内混合气比例不当,采用人工点火(点火棒)可能出现误动作。这些因素常常会引起炉膛爆炸。③ 操作流程倒错,可能把系统的1.7MPa高压气导入炉管进气口,引起憋压,并造成损坏漏气。④ 加热炉燃料系统出现泄漏,且环境通风不良。(6)重沸器内漏危害重沸器采用了导热油介质,若泄漏,主要造成塔内急剧汽化升温升压,也可能引起塔器泄漏爆燃事故。 机泵泄漏危害液化气回液泵出口压力1.3MPa,导热油泵介质温度可达280℃;天然气压缩机和膨胀机的操作压力达3MPa,膨胀机内液态天然气介质温度为-80℃。各机泵的安装、检修及操作不当等可造成部件和机械密封损坏泄漏。其中若液化气、天然气的泄漏量较大,会形成“蒸气云”。可燃介质机泵泄漏,遇火可引起泵房内火灾,液化气、天然气泄漏严重时出现“蒸气云”爆炸。因室内油气火灾较难扑救,一旦发生事故,可能酿成严重后果。轻烃和液化气装车危险轻烃产品采用敞开式装车,操作不当或机具故障可能导致泄漏,装车现场可能遇车辆电气打火、排气管火星以及产品液流静电、人体静电和其他明火而起火。液化气采用密封装车,相对危险较小,但液流静电和人体静电有可能引起火灾爆炸。2.电气、仪表的火灾爆炸危险因素(1)电气、仪表火花站场电气设备可能因接地设施失效,线路绝缘损坏,短路,接点接触不良,设备和线路、照明不符合防爆要求等原因引起电打火;电动仪表可能因能量积聚产生并泄放火花。电气、仪表火花是造成易燃介质火灾爆炸的重要点火源。(2)自动仪表及联锁保护失效调节阀等仪表出现故障,表信号受到电磁干扰,出现错误显示或产生误动作;DCS自控系统及自动联锁保护系统功能出现故障,可造成压缩机,脱乙烷塔、脱丁烷塔、吸收塔以及其他设备的温度、压力、流量、液面的仪表指示失真,可能导致超压、超温、操作失控、物料溢出等后果,进而引发火灾爆炸。(3)可燃气体报警器失灵站场各部位的可燃气体报警器失灵,可能导致泄漏的可燃气体聚集,不易发现,延误可燃气体泄漏事故的处理时机,导致火灾爆炸事故。3.现场管理及其他因素(1)现场作业管理以下违章作业行为可能引发火灾爆炸事故:① 正常生产期间,人员在工艺操作中违反操作规程,倒错流程;在站场易燃易爆区私动明火,使用非防爆工具。如在本站一、二级分离器排液作业中,人员直接接触易燃易爆的轻烃排液,若有上述违章作业行为,很可能在作业现场引发火灾爆炸。② 检修作业期间,施工者不严格执行有关检修规程,不坚持用火票制度,安全措施不力,系统吹扫不净。如在本站的储罐、塔内进行清洗、清扫和检修作业时,如果未作彻底的介质置换和通风,就动火施爆或进行其他作业,可能发生有限空间内的爆燃事故。(2)静电系统管路、设备中物料流速过大,尤其在液化介质泄漏汽化时,可产生高速气流,导致产生物流静电;进装置人员因着装不符合防静电要求可产生人体静电,静电集聚产生放电火花,构成火灾爆炸事故的重要点燃源。(3)硫化亚铁自燃站场原料和产品中的硫化氢长期存在于系统中,会与金属器壁发生反应生成硫化亚铁(FeS),在长期生产过程中,装置的容器内壁可能形成硫化亚铁垢层,当在站场开停工过程中,使用蒸汽吹扫或其他原因造成升温条件时,有可能发生硫化亚铁自燃火灾。4.机械伤害站场有燃气天然气压缩机、导热油泵、膨胀机、液化气回流泵、混烃泵、潜污泵等转动设备,这些设备具有转速较高、结构较复杂等特点,其中燃气天然压缩机和导热油炉轴功率较大(分别为51.75kW和38.25kW)。转动设备调试、检修有一定难度,易发生机械故障,存在着发生机械伤人,设备损坏、停工停产事故的危险。尤其是设备的转动轴防护罩不完善时,可能发生人员绞伤事故。5.高处坠落站场各塔高度在5m以上,其中脱乙烷塔、脱丁烷塔高12.8m,放空火炬高40m,人员在操作、巡检、检修作业中,有发生滑跌、坠落的危险。6.灼烫及冻伤(1)高温灼烫站场各设备中,加热炉、导热油炉、脱丁烷塔及重沸器、分子筛脱水塔、再生气分离器、再生气换热器等设备的操作温度在220~330℃,在设备及附属管道出现损坏,保温层破损以及操作不当时,人员有高温介质喷出烫伤和高温接触灼伤的危险。(2)分子筛接触灼烫使用的分子筛干燥剂极易吸水并放热,人员在运输、装卸该物器时,皮肤或呼吸道接触时可造成灼烫伤害。(3)液化物料汽化冻伤站场制冷设备、低温分离器中存在低温液化天然气,脱丁熔塔产出产品液化气,在生产、储运过程中,可能因操作不当,设备、管阀故障等因意外泄漏,发生急剧汽化降温,造成人员冻伤事故。7.其他危害(1)防雷、防静电接地站场设备和建(构)筑物的防雷、防静电接地设备的设置和配备不合格,致使发生雷击和静电放电,可能导致设备设施损坏和火灾爆炸事故。(2)管路加药和酸洗① 因水质原因,系统管路易于结垢。管路结垢需要酸洗清除。酸洗中含硫垢层会分解释放出硫化氢,有可能引起硫化氢中毒伤亡事故。 ② 系统循环水添加阻垢剂、缓蚀剂和杀菌剂等化学药品。人员接触阻垢剂、缓蚀剂可对皮肤、眼睛产生刺激和腐蚀。其中的有机膦表面活性剂组分有增加人体皮肤细胞渗透性的副作用,可导致毒物和病菌易于进入人体,有可能降低加药人员的免疫力。(3)水化物冻堵站场低温系统易出现水化物,造成设备或管路冻堵冻裂,可能造成设备设施损坏、停工停产,若处理不当,甚至可能引发火灾爆炸、窒息中毒等其它事故。(4)意外停电站场因供配系统及电器故障发生意外停电,会导致停工停产,处理不当还可能造成设备、设施及部件损坏,甚至引发火灾爆炸、窒息中毒等其他事故。3结束语通过危险因素分析,可以针对所找出的各种危险因素制定相应的防范措施,确保安全生产。天然气群招募LNG群、城市燃气群、职业交流群1:群成员超过100,需邀请才能入群;2:添加微信:stdgas01,回复“城市燃气群”或者“职业交流群”或者“LNG群”,根据提示,邀请加入。3:为了营造良好的交流环境,群友进群须统一修改群昵称“姓名+单位+地区”。标准天然气stdgas因为专注,所以专业!专注于天然气,专业信息服务!你的首席天然气行业信息官中国天然气行业最有影响力的新媒体平台
点击展开全文