柱头与梁混凝土抗压强度检测强度不同,怎么处理

【求助】砼柱头与梁板砼相差2个等级(含2个等级),砼柱头要不要制作砼试件送检?|【工民建(土建)】 - 天圆地方建筑论坛 - Powered by phpwind
查看完整版本: [--
【求助】砼柱头与梁板砼相差2个等级(含2个等级),砼柱头要不要制作砼试件送检?
砼柱头与梁板砼相差2个等级(含2个等级),砼柱头要不要制作砼试件送检?
********?这个问题的答案肯定是唯一的:要
正常应该作罢
不过量少,现在一般都很少有人做啊
绝对要做,如果你不想检测。
听说有规范规定要做,但就是查不到是哪本规范规定的。有知道的吗?
在今年的资料培训学习考试中,曾有一道题是这样问的:“砼柱头与梁板砼相差几个等级要制作砼试件送检?”
具体怎么个操作呢现场,浇注柱头的时候怎么把握如果,柱梁板同时浇注的话?假如先浇柱子呢,该怎么处理?
那得做呀,不做是不对的,你可以看一看规范。
1、需要做试块!因为现场取样规定你浇捣不同等级的混凝土都必须进行取样。否则你没有依据进行验收。2、而且不同砼强度同时浇筑的时候需要在离开柱边四边同一个梁高的位置设置钢丝网进行垂直拦住,比如梁高是600的,你就要在离开柱四边600的位置分别设置了,以免不同砼强度的砼相互混扰最重要的是不能让低标号的混凝土流入高标号的柱子位置。但是砼强度相差一个级别的可以一次性浇捣。不用做处理。3、不允许先浇捣柱子等有砼过了终凝后再进行浇低标号的梁板,那样的话你所留的施工缝对结构影响很大哦。
怎么那么少人发言的啊
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.058870 second(s),query:2 Gzip enabled梁柱节点不同强度等级混凝土施工方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
梁柱节点不同强度等级混凝土施工方案
||文档简介
总评分3.9|
浏览量10691
&&梁​柱​节​点​不​同​强​度​等​级​混​凝​土​施​工​方​案
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
你可能喜欢混凝土的强度等级不同时,梁和柱的节点因如何处理?_百度知道
混凝土的强度等级不同时,梁和柱的节点因如何处理?
浇筑的时候当然先浇筑高等级的柱头,用木条挡好梁是一种方法;但可以先浇筑柱头,浇筑时候坍落度稍低一些,堆到柱头处,不进行振捣,占好它的空间就得了,然后浇筑梁板,周围有低标号混凝土后再振捣,否则,梁混凝土基本都是高标号的了。柱子混凝土和梁板的混凝土强度不宜大于两个强度等级;要是整个柱子和梁板同时浇筑,那么注意水平和竖向浇筑的关系,规范要求是有时间差的。也可以通过复振弥补;否则,有开裂的风险。
其他类似问题
为您推荐:
你还真不能这样做这样的情况有时候会出现,那么注意水平和竖向浇筑的关系。但是,其实设计时候应该避免;但我认为可以先浇筑柱头,梁混凝土基本都是高标号的了。 浇筑的时候当然先浇筑高等级的柱头。你也可以通过复振弥补,堆到柱头处,有开裂的风险,用木条挡好梁是一种方法,浇筑时候坍落度稍低一些,柱子混凝土和梁板的混凝土强度不宜大于两个强度等级,周围有低标号混凝土后再振捣,然后浇筑梁板,不进行振捣。 同时提醒你,占好它的空间就得了,否则; 否则,有的时候设计会默认让柱头和梁板同标号;要是整个柱子和梁板同时浇筑,没有设计允许的话,规范要求是有时间差的
强度等级的相关知识
其他1条回答
统一按梁的强度等级施工。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
混凝土结构外观缺陷处理方案.doc18页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
混凝土结构外观缺陷处理方案
你可能关注的文档:
··········
··········
一 、 编制说明 2
二 、 混凝土产生外观质量缺陷的原因 2
三 、 混凝土外观质量缺陷处理方法 2
(一)、 露筋 3
(二)、 峰窝(含麻面) 4
(三)、 孔洞 6
(四)、 夹渣 7
(五)、 疏松 8
(六)、 裂缝 9
(七)、 连接部位缺陷 11
(八)、 外形缺陷 12
(九)、 外表缺陷 13
混凝土修补方案
本方案所指的混凝土缺陷是指混凝土构件在拆模后,表面显露的如麻面、蜂窝、露筋、掉角、孔洞等施工缺陷。?
混凝土本身是一种多相(体积比气相2~5%、液相13~18%、固相77~85%),多孔(凝胶孔、层间孔、毛细孔、气泡粗孔和裂缝等)存在内部原生缺陷的不均匀不连续体,另外,由于所用原材料质量的波动、计量的误差,搅拌不充分而易使新拌砼出现分层离析、泌水、干涩、板结等和易性不良的特征;又由于施工过程中模板和钢筋制作的偏差,以及浇注、振捣、成型、养护等施工操作的不当,都可以引起现浇结构的外观质量缺陷。
混凝土外观质量缺陷处理方法
根据国家标准GB《混凝土结构工程施工质量验收规范》第八章第一节之规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(见下表)。
混凝土外观质量不应出现严重缺陷,对已经出现的混凝土外观质量严重缺陷,我司出了如下技术处理方案,有影像资料的留置部位(事前、事中、事后),并成立了混凝土质量修补小组和重新组织检查验收。
混凝土质量修补及验收小组:
3、修补人员:
下面对混凝土外观缺陷进行逐一描述、原因分析,并提出相应的预防和修补措施及按修补部位留放试块与修补措施详图。
露筋是指钢筋混凝土结构内部的主筋、架立筋、分布筋、箍筋等没有被