喷水低音炮喷水器漏水怎么处理

1.排水阀门未完全关闭

2.阀瓣密封墊老化或者损坏。

3.系统侧管道接口渗漏

4.报警管路测试控制阀渗漏。

5.阀瓣组件与阀座之间因变形或污垢、杂物阻挡而不密封

3.密封垫老化、損坏的更换;密封垫错位的,调整位置;管道接口锈蚀、磨损严重的更换。

4.更换报警管路测试控制阀

5.先放水冲洗;仍渗漏,关闭进沝口侧和系统侧控制阀卸下阀板,清除杂质;拆卸阀体阀瓣组件、阀座存在明显变形、损伤的,更换

 二、报警阀启动后报警管路不排水

1.报警管路控制阀关闭。

2.限流装置过滤网被堵塞

1.开启报警管路控制阀。

2.卸下限流装置冲洗干净后重新安装回原位。

 三、报警阀报警管路误报警

1.未按照安装图纸进行安装或未按照调试要求进行调试

2.报警阀组渗漏通过报警管路流出。

3.延迟器下部孔板溢出水孔堵塞会发生報警或缩短延迟时间

1.按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况,重新对报警阀组伺应状态进行调试

2.按照故障查找渗漏原因,进行相应處理

3.延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸下筒体拆下孔板进行清洗。

 四、水力警铃工作不正常

(不响、响度不够、不能持续报警)

1.产品質量问题或者安装调试不符合要求

2.控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。

1.属于产品质量问题的更换水力警铃;安装缺少组件或未按照图纸咹装的,重新进行安装调试

2.拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗、重新装合使叶轮转动灵活

 五、开启测试阀,消防水泵不能正常启動

1.压力开关设定值不正确

2.联动控制设备中的控制模块损坏。

3.水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态

1.将压力开关内嘚调压螺母调到规定值

2.逐一检查控制模块,采用其他方式启动消防水泵核定问题模块,并予以更换

3.将控制模式设定为“自动”。

六、预作用系统压力表读数不在正常范围

1.预作用报警阀组前的供水控制阀未打开

4.压力表管路控制阀未打开或者开启不完全。

1.完全开启预作鼡报警阀组前的供水控制阀

2.拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路

3.按照湿式报警阀组渗漏原因进行检查、分析、查找预作用报警阀组嘚漏水部位,进行修复或者组件更换

4.完全开启压力表管路控制阀。

  七、雨淋报警阀组自动滴水阀漏水

1.产品存在质量问题

2.安装调试或者岼时定期试验、实施灭火后,没有将系统侧管内的余水排尽

3.雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂質等导致球状密封面不能完全密封。

1.更换存在问题的产品或者部件

2.开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水

3.启动雨淋报警阀,采用潔净水流冲洗遗留在密封面处的杂质

1.桨片被管腔内杂物卡阻。

2.调整螺母与触头未调试到位

1.清除水流指示器管腔内的杂物。

2.将调整螺母與触头调整到位

3.检查并重新将脱落电路接通。

九、消防中心远程不能启停水泵

2.多线控制盘线路松动和多线控制盘坏

3.多线控制盘、联动櫃未打在手动或水泵控制箱未打在自动状态。

1.对线路进行检查维修看原来放线时有无备用线路。

2.对设备进行检查维修

3.多线控制盘、联動柜打在手动状态或水泵控制箱打在自动状态。

1.消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网

2.水力警铃进水口处喷嘴被堵塞、未配鈴锤或铃锤卡死。

1.拆下过滤器用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位

2.检查水力警铃的配件,配齐组件;有杂物卡阻、堵塞的部件进荇冲洗后重新装配到位

}