三相四线75kw,距离上海1000公里1000米用多大铝线?

380V电压20千瓦的功率的电器用线?380V电压,20-30千瓦的功率的电器,架线距离为1公里,线为铝线,多少平方的线才够啊?麻烦告诉我20千瓦的多少平方?30的多少平方.希望能说的通俗易懂一点~我的物理知识比较差.还有分再送.
童年系列105
16平方的就足够了.钢芯铝缴线没有铝线电缆好~价格都差不多了多少~关键是安全~
为您推荐:
其他类似问题
建议你用三十五平方铝线吧,
20KW 16 30KW 35
铝线需按0.5平方/千瓦*百米计算20千瓦:20*10*0.5=100平方30千瓦:30*10*0.5=150平方因为距离太远,主要是考虑未端电压和线路损耗未端电压:20千瓦,380-0.029*40*/100=360V。
30千瓦,380-0.029*60*/150=360V。线路损耗:2...
kw 与平方 有关系 没听说过
也许 我没学过 饿
扫描下载二维码四根75平方铝线三相四线能带多少千瓦电量_百度知道
四根75平方铝线三相四线能带多少千瓦电量
功率电流速算公式:三相电机: 2A/KW三相电热设备:1.5A/KW单相220V, 4.5A/KW单相380V, 2.5A/KW 75平方毫米铝电源线的安全载流量约等于180A。 根据功率电流速算公式:三相电机:75平方毫米铝电源线可负荷90kw用电量三相电热设备:75平方毫米铝电源线可负荷120kw用电量单相220V,75平方毫米铝电源线可负荷40kw用电量单相380V,75平方毫米铝电源线 可负荷72kw用电量
其他类似问题
为您推荐:
铝线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁新建办公楼,总功率大约75KW,需要多大电缆线?三相4线电源,大约300米距离.
功率75KW 电流为150A 铝线的允许压降值为 7% 线与线的压降为 28V 单线压降为14V 功率75KW 其需要的线径的线阻为i14/150=0.09 需要的铝线线径为 0.0283*(300/0.09)=94 选择90铝线 你可以根据你的实际使用率来确定大小 一帮可以按实际电流的60%来计算实际使用率 那么选择50铝线就可以了 铜线选择35
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码1000米距离平均25盏路灯10平方铝线能带动吗
白诺大好人208
那要看多大的灯管了,十平方的铝线只有6平方铜线的载流量,在去掉线路1000米线的载流量在带25盏路灯
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码380v变压器到用电器1000米,用电器用50千瓦,用多少平方铝线,能达到380v?_百度知道
380v变压器到用电器1000米,用电器用50千瓦,用多少平方铝线,能达到380v?
95.条件有变加折算、70mm’导线的载流量为截面数的3倍.如2.5mm’导线;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线:二点五下乘以九.三十五乘三点五,双双成组减点五50*3=150A150&#47,通过心算而得,它的载流量要比同规格铝线略大一些,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,高温九折铜升级,然后再打九折即可,即4×8.“条件有变加折算:倍数随截面的增大而减小.“三十五乘三点五,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,倍数依次减0.5.“二点五下乘以九,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组、16×5:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,八七六折满载流,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍、6×7,其载流量约为截面数的9倍.即50、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.穿管根数二三四,依次类推、10×6.上述口诀是铝芯绝缘线、25×4:铝线的载流量的计算是有一个估算口诀的,高温九折铜升级”,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,双双成组减点五”、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,倍数逐次减l.从50mm’及以上的导线,往上减一顺号走,载流量为2.5×9=22.5(A),即35×3.5=122.5(A).从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排;2A(三相负载每千瓦2A)=75KW计算如下.说明.由表53可以看出
其他类似问题
为您推荐:
铝线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 1000千伏直流输电距离 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信