长虹空调f6出现f6是坏了吗

长虹空调显示f6是什么意思?
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因&
已有1个回答
[编辑专家]
专家星级&:&0.5星
问答堂专家综合评分
问题评分&:&0星
采纳、点赞&:&0星
二次回复率&:&5星
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因×
F1 高压开关保护 F2 室外风扇电机热保护器动作 F3 室内风扇电机热保护器动作 F4 低压开关保护 F5 逆相保护 F6 缺相保护
留下你的评论
微信公众账号ZOL问答堂
关注微信,随时随地解答您的疑惑
ZOL问答堂官方微博@ZOL问答堂
关注成功!该问题被回答后,将给您发送站内短信。
您也可以通过关注问答堂微信,及时获得您关注问题的回答。
微信关注问题方法“”热门搜索:
长虹5P空调缺相保护怎么维修?他显示4:F6
来源:编辑:
三相电空调运行时不能缺相的
上行电源检查下(找电工或电业工作人员)
如果供电没事查交流接触器
交易网&&责编:来源网络
约稿、发稿、频道合作、软文推广&&&&联系人:刘女士&&&&电话:0&&&&QQ:
如果您认为此信息侵犯了您的合法权益,请您将相关资质证明和您的权利要求发送至邮箱,中国制造交易网工作人员会尽快回复处理。
你的总积分:
你好,欢迎登陆
(登录发表评论才能获得积分)
相关产品信息:
相关企业信息:
转载声明:凡注明来源中国制造交易网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,请注明出处。
免责声明:非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现本网站使用了您拥有著作权的作品并对我们的展示方式有异议,请向我们提供您的身份证明及您对该作品拥有著作权的有关文件,我们会尽快妥善处理。
广告经营许可证 | 豫B2- | 增值电信业务经营许可证 豫B2-家电百科 产品:
> 长虹空调显示f6是什么意思?
长虹空调显示f6是什么意思? 常见问题
F1 高压开关保护
F2 室外风扇电机热保护器动作
F3 室内风扇电机热保护器动作
F4 低压开关保护
F5 逆相保护
F6 缺相保护
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10||||||||||
||||||||||
查看: 15798|回复: 15
长虹KFR-32GW/ZHA(W1-H)+3运行一下显示F6
阅读权限10
在线时间 小时
今天移机长虹KFR-32GW/ZHA(W1-H)+3,这台机器是精确控温找不到感温头,所以我开制热把四通阀拔掉收的410A,安好机器后运转一下显示F6,等一下又开始运转,一直反复,到底是怎么回事啊?
阅读权限35
在线时间 小时
本帖最后由 bobo1052 于
22:04 编辑
& && & 这是一款精确温控变频机,f6代码故障我也不清楚,依据经验,应该是通讯类故障,一是干扰,二接线不良,检查紧固连接线柱头,如果依旧,干扰有两种情况,一是内外连接线受干扰,单独外接信号线试一下,二是外来信号通过电源干扰了整机工作,给空调单独供电试一下,另外检查一下电源电压带负载是否压降过大,希望能对你有所帮助。
阅读权限10
在线时间 小时
bobo1052 发表于
这是一款精确温控变频机,f6代码故障我也不清楚,依据经验,应该是通讯类故障,一是干扰,二接线不良,
谢谢,我试试吧,不是因为我拔掉四通阀开制热收制冷剂形成吧
阅读权限35
在线时间 小时
f6是室内机无法接收室外机通讯。恭喜你中奖了
阅读权限15
在线时间 小时
应该是线接错了。
阅读权限10
在线时间 小时
此故障已经解决,是信号线问题,可是弄好后,机器制热达不到设定温度内机外机就停机,大概达到20度就停,不显示故障代码,等到温度16度时又工作,怎么回事 啊?
阅读权限35
在线时间 小时
没看明白~~~这款空调是新款空调,信号线应该不会出现问题的,是不是加长线了或者接错线了?我经常修长虹这款空调显示F6的,基本上都是电压低或是加长线引起的信号线干扰的。常规数据检查一下,好帮你分析一下~~~
阅读权限30
在线时间 小时
这个我以前在论坛里发过,你找一下里面有最简单的解决办法。希望对你有帮助。
阅读权限35
在线时间 小时
隔世情缘 发表于
此故障已经解决,是信号线问题,可是弄好后,机器制热达不到设定温度内机外机就停机,大概达到20度就停,不 ...
长虹KFR-32GW/ZHA(W1-H)+3是一款精确温控变频空调,移机后的解决了通讯问题,导致现在温控不精确,应该通过复位操作能解决,遥控复位按钮或者cpu的reset脚对地短路复位。
阅读权限10
在线时间 小时
谢谢BOBO1052,下次去用户家的时候试试
站长推荐 /1
因为我们发现这些被盗账号,基本上是密码设置过于简单,也没有进行邮箱验证,有些甚至是注册名与密码相同,盗号贼使用软件破解到密码后利用软件批量发布垃圾帖子,给论坛安全和网友的交流带来严重影响。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
F6 缺相保护 F6 是内外机信号不通。你可以试试把内外机地线接到端子座4上面。4应该是跟黑色的信号线。如果不行的话就是内外机其中一块控制板坏了 .