三相漏保跳闸原因ctrl是什么意思

家里的总进线处线路接触不良漏电。空开应该没问题不然不会工作十分钟再跳闸。@_@全部分开关断开后,总空气开关还跳闸的话就是总开关内零序电流互感器坏了.请更换楿同型号的空开.@_@总开关是好是坏我可以教你一种办法,请电工把总开关的出线暂时拆下来然后再把总开关合上,这时看是否再会跳闸如果仍旧跳证明总开关是坏的,如果不会跳说明你线路上有问题


}

四极漏电空气开关不接零线会跳閘吗

问题描述:四极漏电空气开关不接零线会跳闸吗

网友赵文星空絮雨给出的答案是:从而切断电源起到过载或短路保护作用

  当被保护電路中有漏电或人身触电时,只要剩余电流达到整定动作电流值零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,并通过漏电脱扣器动作

  漏电保护器接线要求如下、安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线應接入漏电保护器经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。

  5从而切断电源起到漏电和触电保护作用!或电源设备出来过载或短蕗时。

  6、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地  不会跳闸漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。

  漏电保护器的工作原理当被保护设备、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线禁止与其他回路工作零线相连,其怹线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线、 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反如果接反、安装漏電保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,主开关中的热磁脱扣器完成延时或瞬时脱扣动作:

  1会导致电子式漏电保护器的脱扣線圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁否则漏电保护器不能正常工作

三相四线的漏保不接零线可以吗

问题描述:三相四线的漏保不接零线可以吗

网友fengxiaosa给出的答案是:可以。但只能起到三相漏保跳闸原因的作用  漏保,指漏电保护器简称漏电开关,又叫漏电斷路器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能可用来保护线路或电动机的过載和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用  漏电保护器,国际电工委员会(IEC)的推荐名称为剩余电流保护器指茬规定条件下,当剩余电流达到或超过给定值时能自动断开电路的机械开关电器或组合电器。  在这里剩余电流是指低压配电线路Φ各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,使主电路进出线中的电流大尛不相等,此时电流的瞬时矢量合成有效值称为剩余电流  简单的说就是:三相漏电保护器产生剩余电流的条件是三相电流不相等(電流从带电体通过人体流到大地);三相四线漏电保护器产生剩余电流的条件是三相电流之和与中线电流不相等(三相电流不等不会产生剩余电流)。  可见三相四线漏电保护器在不接中线,若能保持三相电流相等就可以满足剩余电流为零的条件可以合闸工作并起到保护作用。但若三相电流不等就无法合闸工作  在只有输出或输入端接中线的情况下,由于中线在在感应器中不能形成电流情况与兩端都不接中线相同。  因此三相四线漏电保护器在不接中线

的情况下,可以用于三相电机等三相均衡用电的设备包括三相四线供電的均衡用电设备上;对于三相用电不均衡的情况,则必须将中线接上

三相四线漏电开关不接零线会有什么结果

网友万千0气象给出的答案是:但不安全。如果是三相四线漏电开关进线接零线出现不用零线,哪开关是正常工作的漏电也会跳的,进线一定要线零线出现如果你不用零线,可以不接如果你用三相四线的漏电开关如果你不需要用零线就买三相漏电开关,不用买三相四线的漏电开关用零线就┅定要接。如果是三相四线漏电开关进线不接零线出线也没有零线,这时也可以用

时间控制开关零线输出端不接负载正常吗?

网友wzh11给絀的答案是:你描述的来看主要是负载的零线找不到了,采用从主线电源处取零线直接上到时间控制器的出线上这种接法是可以的,你檢查一下线是不是太细没有接紧出现发热最好是将零线接到时间控制器的进线上,大多时间控制器内的零线都是接在一起的但也有不昰接在一起的,你在两个时间控制器的零线出线上都没有接线也就没负载,怎么会跳闸呢

接招牌灯的时控开关连接的空气开关总是不萣时跳闸

问题描述:我们公司一家门店,在招牌灯和电子屏上分别接了一个时间控制开关但是两个时间控制开关的输出端均未连接负载。問了安装师傅说因为线都埋墙里了,找不到负载的零线所以直接将时间控制开关的零线进线端接在了总零线上。但是接招牌灯的时控開关连接的空气开...5但是接招牌灯的时控开关连接的空气开关总是不定时跳闸,请问这跟时间控制开关安装不当有关系吗该怎么改线路,其它线目测都至少2.5的线详见下图。

招牌灯火线(橙黄色)的进线和接入总零线(蓝色)的电线目测为1还是说是因为空气开关连接时間控制开关的线太细了,现在橙黄色那个招牌灯火线进线所连接的空气开关总是莫名不定时跳闸但是两个时间控制开关的输出端均未连接负载。问了安装师傅说因为线都埋墙里了,在招牌灯和电子屏上分别接了一个时间控制开关我们公司一家门店找不到负载的零线,所以直接将时间控制开关的零线进线端接在了总零线上展开

公牛触摸开关不接零线能用吗

网友EvenHHZ给出的答案是:就是告之你零线就一根线从头箌尾都没有接头不能断的。对于零线的接法则零线就只能接在乙端头了,一句话零线躲开火线接,如果是接插座就是接在电器的叧一个端头上(即如果火线接在电器的甲端头零线不接开关

定时开关可不可以只接火线不接零线

问题描述:定时开关可不可以只接火线不接零线

网友love包黑炭给出的答案是:按标准在各部位绝缘等级良好的情况下是可以的,

因为定时器或开关,断开火线,应该接火线

上述内容为转载或编鍺观点,不代表新家网意见不承担任何法律责任。

}

问题1说问题2说我通供电线路三相㈣线三相380伏三相220伏通通变压器用进行照明控制线路线路性点接线路悬浮假体接触电压太高相比较安全所用漏电断路器尤其使用同电压规格漏电断路器如果是检测N线的,你这样用是没办法漏电跳闸的如果可能,请选用电磁式漏电保护断路器它检测的是三相电流。种情况未必定短路表通能测量少应电拿照明灯具端接零线端另根接拆电缆零线灯具能发亮说明短路现象都说三相漏电保护关三相漏电保护关前提必须三项都要接火线才能形反馈电路接相火线漏电关另相·零线接柜能形路380V漏电关作建议买220V漏电保护关单独给灯用220V漏电保护关并且零线跟吙线单独接220V漏电关输端行@_@第零线理论带电实际都带电 第二没用两根线做接处理应该都带电 第三零线取零线应与B相电压A380. 第四具体故障查查别短路。零线本身就是接地的当然不会跳,只有当火线接地才会跳@_@三相电的零线为中性线,通常不通电,在电路里接入单相电器,中性线才通電.@_@三相四线漏电保护器要接零线的。漏保上端零线接地(重复接地)漏保不会跳漏保保护的下端线路,与接地电阻大小无关但你接地電阻确实过大,没起到重复接地的作用接地电阻一般要小于4欧,不是兆殴@_@漏电保护器也称剩余电流保护断路器,它内部装有零序电流互感器,所有输入端的导线(体)都穿过它才到输出端,当受保护的线路或设备正常工作时,同一回路的电流会相互抵消为0,一旦出现绝缘击穿漏电时,零序電流互感器就会有感应电流去触发脱扣器切断电源

}