装修房子火线接地有漏电保护器不接地线跳,把火零调一下,能行不?谢谢

查看: 25611|回复: 8
为什么零线碰地线时,漏电保护器会跳!
下载分584 分
原创币0 点
下载次数21 次
上传次数6 次
主题帖子积分
会员等级:
见习维客, 积分 45, 距离下一级还需 25 积分
我知道相线碰地线时漏电保护器会跳,为什么零线碰地线时,漏电保护器也会跳,不是零线不带电呢
下载分1785 分
原创币0 点
下载次数770 次
上传次数9 次
主题帖子积分
会员等级:
银牌维客, 积分 265, 距离下一级还需 135 积分
当相线和零线中流过的电流不相等且超过一定值时漏电保护器就会跳,所以无论相线和零线都不能碰地线。
下载分1213 分
原创币0 点
下载次数868 次
上传次数53 次
主题帖子积分
会员等级:
银牌维客, 积分 231, 距离下一级还需 169 积分
因为在电源的设计中带有过流保护,负载电流太大了会反馈到电源芯片的保护脚
下载分374 分
原创币0 点
下载次数102 次
上传次数5 次
主题帖子积分
会员等级:
见习维客, 积分 55, 距离下一级还需 15 积分
因为相线的电流要流经零线经过漏电保护器才能正常工做,如果零线接到地线,那零线就有一部份电流要流经地线分流,如果是单相漏电开关达到分流30毫安的话就跳闸,如果是三相漏电开关达到50毫安就跳闸,这是正常现象,学过电工常识的都知道.
下载分3880 分
原创币2 点
下载次数577 次
上传次数260 次
主题帖子积分
漏电保护器零线是专用的 不能和其他任何线接触&&因为里面有电流互感器和电流比较电路 家庭住户相线和零线误差30毫安就会跳闸 不能和其他任何线接触&&包括人体
下载分391 分
原创币1 点
下载次数515 次
上传次数58 次
主题帖子积分
会员等级:
漏电保护器工作原理
低压配电系统中,为保证安全用电,对一般住宅用户均配有过负荷、短路速断和漏电三种保护,前两种保护贵报已有相关文章详细介绍。下面以笔者就使用中的某型电流型漏电保护器实物测绘的电原理图(见附图),说明其工作原理。 电流型漏电保护器由电流互感器CT、触发控制电路、驱动继电器以及供继电器工作的电源几部分组成。电流互感器为一绕在环型铁芯上的线圈,即电流互感器的二次绕组,一次线圈是穿过互感器通向用户住宅室内的电源线。
正常情况下,即无漏电发生时,流过相线L和中性线N的电流大小相等,方向相反,两个电流通过互感器时,在铁芯中所产生的磁通也大小相等,但方向相反,磁通互相抵消。因无磁通的变化,互感器二次绕组中也就无感应电动势,回路中也无电流。
当被保护电路有漏电时,比如发生接地、人身触电等,这时部分电流将由人体或导电体经由大地返回,流经互感器的的两个电流抵消后还有剩余电流,这个剩余电流引起磁通变化,互感器二次绕组中就产生了感应电动势。这个感应电动势加至由电阻R1、R2、稳压二极管VD1(此处稳压二极管的作用是旁路感应电动势中的负向成分及将触发脉冲限制在可控硅触发极所能承受的电压范围之内的作用)及电容C组成的触发脉冲形成电路上,输出一正向触发脉冲到单向可控硅SCR的控制极,可控硅导通,沟通继电器K的工作回路,K动作。再通过继电器的触点SW分断(这个SW一般由与之配套的带有过负荷和短路速断保护功能的低压断路器担任),从而切断电源。
由于这一系列动作的时间非常短(设计要求小于或等于0.1秒),电流也小(漏电流≤30mA动作),所以不会对触电者造成损伤性触电。继电器K的工作电源,由交流220V经VD2~VD5组成的桥式整流电路整流后获得。
图中R3和自复式开关AN组成实验电路,可以很方便地在现场或定期测试该保护器是否正确动作。YM为一阈值为470V的压敏电阻,用以防止瞬时高电压的侵入。
(18.53 KB, 下载次数: 14)
02:08 上传
下载分 +20
有价值资料
【知识改变命运,学习改变生活,技术创造财富】
下载分806 分
原创币0 点
下载次数172 次
上传次数18 次
主题帖子积分
会员等级:
正式维客, 积分 94, 距离下一级还需 26 积分
零线距离变压器较远时,零线由于自身有电阻,存在一定的压降,如果你有更好的接地,那么供电局的零线和你的地线会存在几伏到几十伏的电压差。
这个电压可以应用的,也就是我们常说的“零线取电”!
下载分376 分
原创币0 点
下载次数9 次
上传次数0 次
主题帖子积分
会员等级:
见习维客, 积分 55, 距离下一级还需 15 积分
楼上说的基本正确的,如果你直接在漏电开关出线的零线碰地,估计不会跳.
下载分5 分
原创币0 点
下载次数495 次
上传次数11 次
主题帖子积分
会员等级:
正式维客, 积分 83, 距离下一级还需 37 积分
漏电保护的原理就是针对火线的对地压降