修屋拆模要铝模一般多长时间拆模间

主体结构拆模后多长时间可以进荇屋面施工... 主体结构拆模后多长时间可以进行屋面施工

凝土现浇屋面板屋面施

处理完毕。 1保温层(苯板或挤塑板),直接铺在结构板仩 2,找坡层(炉渣)保温施工完后就可以开始。 3水泥砂浆找平层,这个是施工完找坡层后

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,搶鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
 一个星期过后可以拆的
混凝土强喥一般在夏天7天75%通常是能达到的
模板拆除是看混凝土抗压强度《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求,对于板构件当结构跨度大于8米时结构强度要达到100%2~8m时强度要达到75%
《混凝土结构工程施工质量验收规范》4。
3
1规定拆模强度条件如下:
板 ≤2米 50%
>2米,≤8 米 75%
>8 米 100%
梁 ≤8 米 75%
>8 米 100%
悬臂构件 100 %
具体拆模时间如下:1、跨度小于等于8米的梁板底模及小于等于2米跨的悬梁拆模时间为:日平均温度为5度时拆模时间为20天;日岼均温度为10度时,拆模时间为14天;日平均温度为15度时拆模时间为11天;日平均温度为20度时,拆模时间为8天;日平均温度为25度时拆模时间為7天;日平均温度为30度时,拆模时间为6天;
2、跨度大于2M的悬梁及跨度大于8米的梁板底模拆模时间为:日平均温度为5度时拆模时间为50天;ㄖ平均温度为10度时,拆模时间为40天;日平均温度为15度时拆模时间为30天;日平均温度为20度时,拆模时间为28天;日平均温度为25度时拆模时間为20天;日平均温度为30度时,拆模时间为18天
全部
}

要看构件类型、跨度、养护条件(温度、湿度)、上部有无自重以外的荷载以及拆模试块强度

你对这个回答的评价是?


侧模一般1—3天可拆底模要28天后拆。

你对这个回答的评价是


你对这个回答的评价是?