深圳前海西海湾花园的余小姐来电反映:
格力空调维修技师检修经过:上门检查将空调通上电源,室内机无反应显示屏也不亮,测量插座内电压正常打开室内机进风框,检查室内机主板在变压器初级线圈插头处测量电压为ov,室内机接线端子处电压也为ov此电压由室外机提供,到室外机检查接线端子向室内机供电源处测电压为Ov,说明室外机未向室内机供电此电压通过相序板向室内机提供电源。当相序错误或者缺相相序继电器不能吸合,无法向室内机供电空调不能开机,从而保护压缩机检查电压正常,三相电压平衡均为380V为确定相序正常,拔下电源后约等Imm再插上电源细听相序继电器,在上电的同时有吸合声而此时測电压仍没有输出。断电拆下相序板,观察继电器触点已完全发黑继电器吸合时触点不能导通,室内机无供电因没有相同型号的继電器更换,只有更换相序板