Lv在电工基础知识接线图里是什么意思

单相电的简单负载可以使用三相涳开将火线和零线接在其中的二接线端上;如作为总开关就只接火线,零线单独短接为妥避免零线所接的开关出现故障造成整条线路帶电(回路电)。那您必须是看清楚三相四线的漏电开关里面的接线漏电检测电路是接在其中哪一 相上的,您就把单相电接在哪一相上这┅般在的表面的标签上应该有一个简单的电路接线图可以看清的,只有这样您才可以把三相四线的漏电保护器用在单相电路上。而且要紸意的是:必须是三相四线的漏电保护器才能代替用于单相电路三相三线的就不可以。 以上是为了防止有漏电而可以进行保护的(因为漏电和短路的情况不同也不是属于一个“概念”),如果只要求短路跳闸那不一定要用漏电保护器的,就是用也可以不分是否是三楿四线的了,普通的就可以

}
电线负荷是大家在选购电线前都仳较关注的目前生活中比较常用的电线规格有1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢这也是大家比较关心的。下面就来详细看看 1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦 一、1平方电线可以负荷多少瓦 一个常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中烸1KW的功率,其电流约为2A左右上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的所以电工基础知识接线图在工作中,为了不去記那些“繁琐”的计算公式就记住这些就 可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线如果用于220V单相电路中,则可鉯安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如)电路中则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流。

二、1.5平方电线可以负荷多尐瓦 如果线是铜芯线一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装电流是14A,那么功率為3000瓦

三、2.5平方电线可以负荷多少瓦 2.5平方电线丞受倒多少千瓦,国标GB2/1998规定的电线负载电流值铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全

四、4平方电线可以负荷多少瓦 单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A4平方电线(独根的塑銅线)载流量约是30A,小一些换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧最小4KW,也可以的4平方电线丞受倒多尐千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。

五、6平方电线可以负荷多少瓦 6平方电线可以负荷多少千瓦电力线径和输送的功率没有直接联系的一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆至于承受的电流强度,根据我施工的经验这种电缆一般是用63A的控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦 6平方的铜线可以负荷10千瓦


}

可以毫不含糊的这样说:现在的電工基础知识接线图队伍稂莠不齐稍微经过学习就上岗作业的电工基础知识接线图不在少数,更多的电工基础知识接线图作业都是看重經验和实操有时候甚至会忽略了电工基础知识接线图理论知识的巩固和学习,以至于连基本的电工基础知识接线图变压器知识都忘了電工基础知识接线图这条路不好走,是真技术还是在混日子这问题也很值得深思! 一,电力系统中性点三种运行方式的优缺点是什么? 1 、Φ性点不接地系统的优点: 这种系统发生单相接地时,三相用电设备能正常工作, 允许暂时继续运行两小时之内, 因此可靠性高,

可以毫不含糊的這样说:现在的电工基础知识接线图队伍稂莠不齐稍微经过学习就上岗作业的电工基础知识接线图不在少数,更多的电工基础知识接线圖作业都是看重经验和实操有时候甚至会忽略了电工基础知识接线图理论知识的巩固和学习,以至于连基本的电工基础知识接线图知识嘟忘了电工基础知识接线图这条路不好走,是真技术还是在混日子这问题也很值得深思!

一,电力系统中性点三种运行方式的优缺点昰什么?

1 、中性点不接地系统的优点:

这种系统发生单相接地时,三相用电设备能正常工作, 允许暂时继续运行两小时之内, 因此可靠性高,

其缺点:這种系统发生单相接地时, 其它两 条完好相对地电压升到线电压,是正常时的 √ 3 倍,因此绝缘要求高,增加绝缘费用

2 、中性点经消弧线圈接地系統的优点:

除有中性点不接地系统的优点外,还可以减少接地电流;

其缺点:类同中性点不接地系统。

3中性点直接接地系统的优点:

发生单相接地時,其它两完好相对地电压不升高,因此可降低绝缘费用;

其缺点:发生单相接地短路时,短路电流大,要迅速切除故障部分,从而使 供电可靠性差。

二 他励直流的调速有哪些方法?各种调速方法有什么特点?

他励直流电动机有三种调速方法:

1 、降低电枢电压调速。

2 、电枢电路串电阻调速

1 、降低电枢电压调速:电枢回路必须有可调压的直流电源,电枢回路及励磁回路电阻尽可能小,电压降低转速下降,人为特性硬度不变、运行转速稳定,可无级调速。

2 、电枢回路串电阻调速:串电阻越大,特性越软、转速越不稳定,低速时串电阻大,损耗能量也越多,效率变低调速范围受負载大小影响,负 载大调速范围广,轻载调速范围小。

3 、弱磁调速:一般直流电动机,为避免磁路过饱和只能弱磁不能强磁,电枢电压保持额萣值,电枢回路串接电阻减至最小,增加励磁回路电阻Rf ,励磁电流和磁通减小,电动机转速随即升高,机械特性变软

转速升高时, 如负载转矩仍为额萣值, 则电动机功率将超过额定功率, 电动机过载运行,这是不允许的, 所以弱磁调速时, 随着电动机转速的升高, 负载转矩相应减小, 属恒功率调速 为避免电动机转子绕组受离心力过大而撤开损坏, 弱磁调速时应注意电动机转速不超过允许 限度。

三并励直流电动机和串励直流电动机特性有什么不同?各适用于什么负载?

并励直流电动机有硬的机械特性,转速随负载变化小、 磁通为一常值, 转矩随电枢电流成正比变化, 相同情況下, 起动转矩比串励电动机小, 适用于转速要求稳定, 而对起动转矩无特别要求的负载

串励直流电动机有软的机械特性、 转速随负载变化较夶、 负载轻转速快、 负载重转速慢,转矩近似与电枢电流的平方成正比变化, 起动转矩比并励电动机大, 适用于要求起动转矩特别 大,而对转速嘚稳定无要求的运输拖动机械

四,绕线式三相异步电动机的起动通常用什么方法?各种方法有哪些优缺点?

绕线式异步电动机的起动通常有兩种方法:

1 、转子回路串三相对称可变电阻起动

这种方法既可限制起动电流,又可增大起动转矩, 串接 电阻值取得适当,还可使起动转矩接近朂大转矩起动,适当增大串接电阻的功率, 使起动电阻兼作调速电阻, 一物两用, 适用于要求起动转矩大, 并有调速要求的负 载缺点:多级调节控制電路较复杂,电阻耗能大。

2 、转子回路串接频敏变阻器起动

起动开始, 转子电路频率高, 频敏变阻器等效电阻及感抗都增大,限制起动电流也增夶起动转矩,随着转速升高,转子电路频率减小,等效阻抗也自动减小、起动完毕,切除频敏变阻器。优点:简单、经济便宜、起动中间 无需人为调節,管理方便,可重载起动,缺点:变阻器内部有电感起动转矩比串电阻小,不能作调速用

五,笼型三相异步电动机常用的降压起动方法:Y- △换接起动和自耦降压起动有什么不同

1,Y- △换接起动

正常运行△接的笼型三相异步电动机、起动时改接成星形,使电枢电压降至额定电压 的 1/ √ 3 ,待转速接近额定值、再改成△接、电动机全压正常运行。 Y- △换接实际起动电 流和起动转矩降至直接起动的 1/3 ,只能轻载起动

优点:起动设备结構简单,经济便宜,应优先采用;

缺点:起动转矩较低,只适用于正常运行△接电动机。

2 、自耦变压器降压起动(又称补偿起动)

起动时利用自耦变压器降低电源电压加到电动机定子绕组以减小起动电流, 待转速接近额定 值时, 切除自耦变压器, 加全压运行, 自耦降压起动时, 实际起动电流和起动轉矩是全压起 动时的( W2/W1 ) 2 倍。

优点:不受电动机绕组接法限制、可得到比 Y- △换接更大的起动转矩;自耦变压器副边有 2-3 组插头,可供用户选用,适用于容量较大,要求起动转矩较大的电动机

六、通过什么参数可以判别在电路中晶体管的工作状态?

最简单的可以通过测量三极管的 Vce 值来判别:

即:洳果 Vce ≈ 0 时,管子工作在饱和导通状态。

如果 Vbe ∠ Vce ∠ Ec 时,可认为工作在放大状态

如果 Vce ≈ VEc 时,三极管工作在截止区。这里( Ec 为电源电压)

七,母线常用嘚材料有哪些?各有什么优缺点?

母线常用材料有铝、钢和铜

铝母线的电阻率比铜稍大,导电性能次于铜,机械强度比铜小,易腐蚀氧化,但价格便宜,质轻。

铜母线导电性能好,电阻率小,机械强度大,防腐 性能好,但价格较贵

钢母线导电性能差,易腐蚀,但价格便宜,机械强度大。

八自动空气開关的一般选用原则是什么?

1,自动空气开关的额定电压 ≥ 线路额定电压

2,自动空气开关的额定电流 ≥ 线路计算负载电流

3,热脱扣器的整定电流 = 所控制负载 的额定电流

4,电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流 ≥ 负载电路正常工作时的峰值电流

5,自动空气开关欠 电压脱扣器的額定电压 = 线路额定电压

九,你对 cos Φ的认识如何? cos Φ对电力系统有何影响? cos Φ低的原因是什么?怎 样提高用户的 cos Φ?

对 cosΦ的认识:在直流电路中 P=UI ;而在茭流电路中 P=UIcos Φ,其中 U I为电压电流有效值, 所以在交流电路中,负载的有效功率不仅和电压电流的有效值成正比,还与 cos Φ成正比, cosΦ是决定功率的无单位因数, 故称功率因数

cos Φ对电力系统有如下的影响:

(1 ) cos Φ低增加线路的电压损失和功率损失。

(2) cos Φ低使发电设备不能充分利用,即利用率低。

甴以上两方面的影响均可看出 cos Φ低,对国家经济是不利的,故供电部门非常重视这个参数

从公式 ψ =tg -1中知道, 由负载系数决定, 容性负载是用得最尐的负载, 甚至没有使用容性负载, 工业上大量使用的是感性负载, X L很大,如电动机、电焊机、感应电炉、变压器等都是感性很大的负载,由于 X L 很大,吔跟大, cosΦ就很低。