铺地暖回填 不用豆石掺豆石能开裂吗

地暖直接干铺水泥和沙,不用豆石层回填,有没有什么安全隐患?_百度知道地暖回填先用豆石铺到和管一平再抹灰找平吗?_百度知道中国哪里有地暖豆石_百度知道厂长:薛允涛
地址:临沂市沂南县西山郊河道旁
新闻动态当前位置: >
地暖豆石回填的铺装方法及施工流程
发布时间: 08:07作者:admin浏览量:
混凝土保护层的铺装:(1).材料要求①水泥:选用Pc32.5号水泥。②砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。③石子:豆石,粒径0.5~1.5cm,含泥量不大于2%。(2).主要机具应备有混凝土搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、平铁锹、平板震捣器、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺等。(3).作业条件①地暖保护层的基底地质情况、标高、尺寸均经过检查,并办完隐检手续。&②地暖层安置好。&③埋在地暖保护层中的电气等各种设备暗管线已安装完毕,并经有关部门验收。④核对混凝土配合比,检查后台磅秤,进行技术交底。⑤地暖保护层厚度为50mm,其强度不宜低于C10.其重量配比为1:2:4,即一份水泥,两份沙子,四份豆石。(4).操作工艺工艺流程:清理基底→&拌制混凝土→&混凝土滩铺→&振捣→&找平→&养护①基底表面清理:基底表面的淤泥、杂物均应清理干净;②拌制混凝土:后台操作人员要认真按混凝土的重量配合比投料,每盘投料顺序为:石子→水泥→砂→水。应严格控制用水量,搅拌要均匀,最短时间一般不少于1.5min。③摊铺混凝土:&&a、摊铺前应对地暖管路进行打压实验,并通过监理的验收;摊铺混凝土时应保持地暖管路的压力;禁止用利器击打地暖管路,并随时查看分水器上的压力表,发现异常及时处理。混凝土在运输时,在通过已完成的地暖铺装区域时,要铺板保护,地暖上铺的板要保证无铁钉,以防止对地暖管路的损坏。摊铺混凝土前应先行放线,以保证保护层的平整度。b、&摊铺混凝土按照已经铺装完毕的房间进行,并应连续摊铺。如连续进行面积较大时,应根据规范规定留置伸缩缝。c、混凝土摊铺后,应及时振捣、抹平。d、保护层的平整度应保证在±5mm之内。④养护:混凝土滩铺、抹平后,24h内不应上人,每天早晚要浇水,在铺装地暖的区域内严禁踢凿、打孔。&在地暖施工结束后就是豆石混凝土的回填了,地暖系统安装完毕,打压试验经甲乙双方共同验收合格后,才可以铺设豆石混凝土。,地暖回填豆石生产厂,地暖豆石价格,地暖回填豆石多少钱,地暖回填豆石找平,地暖回填找平用豆石,地暖回填为什么用豆石,为什么地暖找平用豆石。山东地暖豆石生产厂,山东地暖豆石回填用豆石,销售电话:;临沂生产基地, 地暖豆石专业生产单位。