原标题:kyn28高压开关柜讲解视频之KYN28-12Φ置式开关柜结构介绍
KYN28A-12开关柜(全称:铠装型移开式交流金属封闭开关设备)即三相交流50Hz的户内成套配电装置主要用于接收和分配3.6-12千伏嘚电能并对电路实行控制保护及监测。本能满足【GB3906、DL404、IEC-298标准】等要求并具有“防止误操作断路器,防止带负荷推拉手车式断路器防止帶电闭合接地开关,防止接地开关在接地位置送电和防止误入带电间隔”即我们常说的kyn28高压开关柜讲解视频的“五防功能”。它既能配鼡ZN63A(即VSI)真空断路器也可配置进口VD4真空断路器。
开关柜按GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》要求设计整体由柜体和中置式断路器(即手车)兩大部分组成,开关柜的结构示意图见图1柜体由四个独立小室组成:A.母线室、B.断路器手车室、C.电缆室、D.继电器仪表室,当断路器室门打開时具有架空进出线、电缆进出线及其它功能方案经排列、组合后能成为各种主结线方案的配电装置。本开关柜可以从正面进行安装调試和维护即保证了安全性;又提高了灵活性,体积小减少了占地面积。
接下来就来具体介绍一下中置式开关柜的结构。
开关柜由固萣的柜体和真空断路器手车组成这是它的基本结构。开关柜内安装的电气元件参见结构示意图1
开关柜的外壳和隔板由优质钢板制成,具有很强的抗氧化、耐腐蚀功能且刚度和机械强度比普通低碳钢板高。三个高压室的顶部都装有泄压装置(见结构示意图1)出现内部故障时,高压室内气压升高由于柜门已可靠密封,高压气体将通过泄压装置泄压相邻的开关柜由各自的侧板隔开,拼柜后仍有空气缓沖层可以防止开关柜被故障电弧贯穿熔化。继电器仪表室D作为独立隔室与高压区域分隔开。隔板将断路器手车室B和电缆室C隔开即使斷路器手车移开(此时活门会自动关闭),也能防止操作者触及母线室A和电缆室C内的带电部分卸下紧固螺栓就可移开水平隔板,便于电纜密封终端的安装
3、开关柜内独立的小室:
断路器手车装在有导轨的断路器手车室B内,其示意图如图2所示可在运行、试验/隔离两个不哃位置之间移动。当手车从运行位置向试验/隔离位置移动时活门会自动盖住静触头,反向运行则打开手车能在开关柜门关闭的情况下操作,通过门上的观察窗可以看到手车的位置、手车上的ON(断路器合闸)/OFF(断路器分闸)按钮、合分闸状态指示器和储能/释放状况指示器
手车顾名思义可采用手动进行移动。框架由合金钢板拼装而成上面装断路器和其他设备。具有弹簧触头系统的触臂装在断路器的极柱仩当手车插入到运行位置时起电气联接作用。手车于之间的信号、保护和控制线用一个控制线插头联接。手车刚插入开关柜就固定在試验/隔离位置同时也可靠地联接到开关柜的接地系统。手车的所在位置能通过观察窗或装在低压室面板上的手车电气位置指示器看到。
母线从一个开关柜引至另一个开关柜通过分支母线和套管固定。矩形的分支母线直接用螺栓联接到主母线上不需任何联接夹。所有毋线和分支母线都用热缩套管覆盖套管板和套管将柜与柜之间的母线隔离起来,并有支撑作用对电动应力大的开关柜,一般需要这种支持
电流互感器和接地开关装在电缆室后部。电缆室内也可安装避雷器当电缆室门打开后,有足够的空间供施工人员进入柜内安装电纜(最多可并接6根)盖在电缆入口处的底板可采用非导磁的不锈钢板,是开缝的可拆卸的,便于现场施工底板中穿越一、二次电缆嘚变径密封圈开孔应与所装电缆相适应,以防小动物进入
开关柜的二次元件装在低压室内及门上。控制线线槽空间宽裕并有盖板,左側线槽用来引入和引出柜间连线右侧线槽用来敷设开关柜内部连线。低压室侧板上有控制线穿越孔以便控制电源的联接。