今天在公司碰到一台变频器问题佷奇怪特来请教
变频器为伦茨 变频电机18.5KW,由皮带传动现在皮带装上开机后电动机就会抖动,无法正常运转显示屏显示负载大小方格嘚地方方格全部显示即过电流了,有输出频率显示但没有任何其它报警(软件设置都正常)
去掉皮带后开机电动机和变频器又都正常了。
量变频器输出电压和电机阻值都正常
一开始还以为电动机故障,但是更换电机后问题依旧然后换了变频器问题才解决。
请问有没有哪位碰到过此问题是变频器哪里的问题,问题是否出在IGBT和驱动电路但为什么电机抖动时变频器没有任何出错报警?
[此贴子已经被作者於 21:34:50编辑过]
历史总积分:48838
2010年论坛优秀版主
变频器坏了这很难说。如果变频器显示的电流很大有两种可能。其一是真的其二是假的。真嘚电流大是外部的问题,假的电流很大是变频器内部的问题,比如功率器件问题过热损坏、电流检测传感器或者通道故障等等。