请问:弱电井平面布置图未显示接地防雷扁铁。 但是弱电设计说明上说所有

且没有设置了解的部分就需

要設置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过电气竖井直接连接到接地防雷网一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆矗接连接到地下地网的汇接排上。

你对这个回答的评价是


如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分就需要设置等电位排/箱,在设計的初期会考虑等电位系统是否通过电气竖井直接连接到接地防雷网一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接到地下地网的彙接排上。

我这里的情况是设置了等电位箱又要明敷一根接地防雷扁铁。这样是否需要
敷设扁铁他打算干嘛用作等电位箱的向下引线麼?如果不是的话我觉得没有作用啊

你对这个回答的评价是?


· 超过10用户采纳过TA的回答

是的弱电井是要接地防雷扁铁的

你对这个回答嘚评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

根据《民用建筑电气设计规范》-2008 8.12.10中规定:电气竖井内应敷有接地防雷干线和接地防雷端子。一般接地防雷干线是以接地防雷扁铁的形式出现这里所说的电井包括强电囷弱电井。

根据《民用建筑电气设计规范》-2008 8.12.10中规定:电气竖井内应敷有接地防雷干线和接地防雷端子。一般接地防雷干线是以接地防雷扁铁的形式出现这里所说的电井包括强电和弱电井。

}
  •     桥架线槽的安装是否已包含通长接地防雷扁铁的安装内容还是只包含线槽桥架的接地防雷跨接线?

  • 不包括扁钢需要另外计算

  • 桥架线槽的安装不包含通长接地防雷扁铁嘚安装内容,还是只包含线槽桥架的接地防雷跨接线安装

  • 答:桥架线槽的安装不包含通长接地防雷扁铁的安装内容(需套接地防雷母线子目另行计算)只包含线槽桥架的接地防雷跨接线内容。