空调出现p1是什么意思

在夏季生活中人们一定少不了对於空调的使用在使用空调的时候人们都能得到舒适的感受,但是空调如果出现故障就要及时维修需要通过故障代码来判断。具体如下:p1:压机过流过热,排气过高模块保护;p2:室内防冻结保护;p3:室内温度感温包开,短路;p4:室内管温开短路;p5:室内外通讯故障。

1、 显示P1是是由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障故障在室外电控、PFC模块、变频模块。 2、检修步骤:查故障代码确定此机显礻P1是电压过高或过低保护上门测量用户电源电压,待机状态为225V满足变频空调运行要求。 3、用万用表检测室外机L、N接线端子室内主板囿225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定经监测模块P、N电压反复的由300V慢慢下降,当降到低于113V时整机报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压 4、根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路经進一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重测量继电器绕组阻值为无穷大,線圈开路 5、将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良

变频柜机显示P1是电压过高或过低保护;定速挂机显示P1是室内风机速度失速;变频掛机显示P1是电压过高或过低保护;建议关机等待5-10分钟再重启,如果问题不能解决,可以叫维修人员

p1是设置制冷模式定为18度时,按睡眠键3秒内連续4次。可收制冷剂或加制冷剂

}