进口消防信号闸阀机器信号阀故障怎么处理

查看: 1334|回复: 10
水流指示器和信号蝶阀都是通过输入模块把水流和信号蝶阀的开关量信号接入报警系统的,而输入模块只需要报警总线,所以此类设备你可以只放一组报警信号总线(红蓝双绞线即可)
水流指示器和信号阀采用单输入模块是正确的,使用信号二总线。但图上的直接连接到水流指示器的线是什么用途看不到,放张大点的图看看吧。
在报警系统中就近引一组信号线到水流指示器和信号阀的信号模块,由信号模块引线接相应水流指示器和信号阀的新号反馈接线端子。一般是两根线:RVS2*1.5或2*BV1.5由就近探测器信号线引入
厦门洛菲摄影
消防信号阀需要的是单输入模块即可,只需要报警线即可,也就是一旦关闭的话会产生报警信号反馈即可。平时是敞开的,不需要信号。
消防信号蝶阀打开状态下,测量线路,有2个触点之间是常开的 ,但是关闭信号阀后变成常闭的的就是,另外一根就不需要管了,连接到电线钢管上即可。
一般情况均接阀门处于打开状态下,接点为接通状态的两根线。 在喷淋系统中,信号阀的常态应处于打开状态。消防联动主机要监视阀门的开闭状况,以便做出相应的判断和处理。 咨询报警设备厂家技术售后,询问该设备的要求接开还是接闭,也有厂家要
上海环耀阀门有限公司拥有最给力的消防器材: 水泵接合器 是根据“高层建筑防火规范”为高层建筑配套的消防设施。通常与建筑物内的自动喷水灭火系统或消火栓等消防设备的供水系统相连接。是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置,一端有消
采用输入模块,一端连接信号线,一端连接水流指示器的常开触点上(并联终端电阻)给排水工程分区
查看: 1923|回复: 7
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
消防喷淋系统中的信号阀只起到观测阀门的开启,能否用闸阀代替呢?闸阀常开不就解决这个问题了吗?请各位大侠给小弟一点建议,我想把信号阀改为闸阀,不知道是否行得通?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分1239帖子
五星工程师, 积分 1239, 距离下一级还需 1261 积分
干吗想这种馊点子?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分1239帖子
五星工程师, 积分 1239, 距离下一级还需 1261 积分
信号阀的开启或关闭,不是在阀门的地方升起或降下一面小旗,让大家观察,而是将阀门的状态通过电信号传送到消防控制中心,起到警示作用,普通闸阀不能起到这样的作用。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
这大哥应该先到工地学习一段时间
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
TO3楼:原理俺是熟悉的,只是在成本和消防控制中心操作能省很多事。我们安装后把阀门常开锁定不就OK吗?规范也允许不用信号阀,但是必须要有锁定装置的。
TO4楼:你去工地学到死都不会开窍的!
讨论到嘴边起泡沫也没有用了,设计不给改!伤心~~~~~~~
以前的设计允许这样改,现在不允许了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分1239帖子
五星工程师, 积分 1239, 距离下一级还需 1261 积分
以下是引用st_lk在 17:58:39.0发表的内容:
讨论到嘴边起泡沫也没有用了,设计不给改!伤心~~~~~~~
以前的设计允许这样改,现在不允许了!
我查了新旧规范,都没有说可以用锁定的装置的闸阀代替啊?《喷规》:
“6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。”
你这是给设计的出难题,你不能怪人家设计的,再说能省几个钱啊,本来给排水投资在项目里面占的比例就很小。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1191帖子
五星工程师, 积分 1191, 距离下一级还需 1309 积分
锁定装置的闸阀代替信号阀是说的安装在报警阀前的那个阀门,没见说水流指示器的信号阀可以换成其它阀门的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
消防的东西,还是要严格按规范。没必要省那笔钱。
没火灾,大家都没事。
万一有火灾,而系统又没正常反应(不管是什么原因),大家都不好过。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)消防系统常见故障排除_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防系统常见故障排除
上传于||暂无简介
你可能喜欢消防维修处理总线隔离器故障_消防维修_天涯博客
消防维保公司提供消防设备维护,消防维修,消防保养
今日访问:[$DayVisitCount$]
总访问量:9759
开博时间:
博客排名:146602
(2)(4)(13)(22)(10)(27)(4)
在火灾自动报警及消防联动控制系统(以TH-HX-A为例)中使用的主要功能模块有总线隔离器、单输入模块、单输入/单输出模块和双输入/双输出模块。
&&输入模块又称为监视模块,是指由外部设备的信号通过输入模块进入主机,进行监视,如流水指示器、信号阀。它只有信号反馈不能动作。
&&输出模块又称为控制模块,是指控制外部设备的模块,如电磁阀接到输出模块,在输出模块动作时,给电磁阀电压使其动作。它只有动作,主机不能接收其他信号。
&&输入输出模块是前面二者的结合,都是联动模块,既能反馈信息也能动作。联动指的是联动主机通过输入模块检测到一定区域或设备的报警后,通过逻辑判断,使得输出模块动作,从而完成一整套联动设备。
&&总线隔离器用于隔离总线上发生短路的部分,保证总线上其他的设备能正常工作。消防维保公司待故障修复后,总线隔离器会自行将被隔离出去的部分重新纳入系统。并且,使用隔离器便于确定总线发生短路的位置。
&&工作原理:当隔离器输出所连接的电路发生短路故障时,隔离器内部店路中的自复熔丝断开,同时内部电路中的继电器吸合,将隔离器输出所连接的电路完全断开。总线短路故障修复后,继电器释放,自复熔丝恢复导通,隔离器输出所连接的电路重新纳入系统。分类: |}