空调外机像下雨一样进了雨水怎么办外壳上有一个缝,进了水有影响

格力五代中央空调漏水加个水泵鈳完美解决

来源:成都空调租赁小廖 发布时间: 次浏览

空调系统产生冷凝水主要有两个地方:

一是室外主机的表冷器

二是室内空调末端漏水(如多联内机)。

两个地方冷凝水产生的机理都是相同的但两者不会同时产生。空调主机是冬天制热产生冷凝水室内机是夏季制冷产生冷凝水!

家空调开了半个小时不出冷凝水,是不是坏了呢

空调内机产生冷凝水的多少和空调制冷好坏有一定的关系,但不是一定嘚参考依据不能拿空调冷凝水多少来判定空调制冷好坏,是空气里的相对湿度越大冷凝水越多,空气越干燥冷凝水越少!

中央空调內机漏水解决不好会出大事,怎么这样说呢 

    室内冷凝水把房顶漏坏了,大面积发霉变色严重的房顶直接脱落!漏坏了贵重的家用电器戓者名贵字画,那就是事故了!

作为家庭用户谁能接受家里空调漏水呢?

维修起来费时费力还有可能要破顶,最后还面临这赔偿损失夏天维修10单里有一单就是漏水维修,遇到难修的上门几次才能结决!

那么怎么解决中央空调漏水问题呢?

首先是查找漏水的原因内機冷凝水漏水有以下几种情况:

1、室内机安装倾斜,冷凝水排不出去;

2、冷凝水管坡度不够造成内机接水盘积水;

3、冷凝水管被抬高,超過接水盘排水口;

4、冷凝水管脏堵冷凝水排不出去;

5、接水盘问题造成冷凝水漏水;

6、雨水倒灌,下雨天室内漏水;

7、冷凝水管未做保溫或者保温厚度不够;

室内机冷凝水漏水解决方案

下面是怎么解决以上问题:

前三问题基本是安装引起,在安装环节做到以下方式是可鉯避免的;

1、内机安装倾斜的可以拿一个水平仪,调平内机一般接水盘都有坡度,(既前高后低3-5度左右或者左高右低3-5度左右排水口茬右后角),若是这样则将空调调整至正常即可

2、冷凝水管需要有1:100的斜率(即每一米的管长需要1公分的落差,)保证冷凝水能够顺利排出;

如果是房间的吊顶高度和出墙孔高度限制了冷凝水排出怎么解决呢?

对于有提升泵或高度足够的室内机应增加止回弯,防止水倒流对于不带水泵的,增加一个外置的水泵盒子就可以解决这个问题提升泵可以提升30cm的高度,格力五代多联机主板上预留了水泵插口还有一个浮子开关的位置,安装外置水泵时把短接插件拔掉,把液位开关线接上去即可

选配水泵,把短接插件剪开把液位开关线接上去就可以了;

问题;用户房子还在装修期间,房子没有完全装好安装师傅上门词量风口尺寸的时候,给空调内机接水盘到了几小桶沝试试内机能不能顺利排水,这是一个正常工序万一装修的把冷凝水管台高了怎么办呢?趁用户没有装修好先试试水;当时用户也茬场,师傅说这个冷凝水管安装没有问题内机接水盘存水可以全部排出,说者无心听者有意,用户第二天到新房里顺着木梯爬上去,从出风口摸了一下接水盘发现里面有积水;就这么一摸,就开始了漫长的投诉之路!

当时的安装人员说接水盘不会有积水可是她家嘚一拖五多联机,三台内机接水盘都有不同从程度的积水这个怎么解释?用户找来安装单位老板他们上门就是调整管路的坡度,把吊頂里面的木龙骨都锯掉了坡度还是不够,把内机调到最高还是不行多次上门都是坡度和内机的高度上想办法。小编到现场以后测量叻用户发吊顶高度,每一个房间都测量发现了问题,管道的高度和房顶测量坡度是合适的可是谁曾想用户家的地面到房顶的高度不一樣,经过测量发现积水内机房间顶到地面的高度是2.78m可以顺利排水两台内机顶到地的高度是2.82m,从房顶测量吊支架刚好是水管下游的管道被抬高了,冷凝水怎么能顺利排出呢这就是原因所在。后面的解决办法是把前三台单独做一路排水管就近排放到厨房下水管,在管路仩做一个止回湾这才息事宁人,前后折腾了5次!如果当时知道可以增加这种提升水泵就方便多了!厂家有内置提升泵组件可以选,但昰不好安装很多已经装好的操作空间太小,不好下手!只适合正在安装的新机器增加!

3、冷凝水管被抬高一般是装修人员为了吊顶的高度,把冷凝水管抬高了他们不知道这样会造成什么后果,等装修好以后调试时才发现内机冷凝水排不上出去;虽然安装好做了通水試验和满水实验,但是还是避免不了后期施工环节造成的意外情况这个时候,安装空调的也很委屈怎么“受伤”都是我们呢?


间隔0.8-1米の间安装支撑

支撑与冷凝水管之间增加护套

间隔3米增加一个排气孔排气孔出口应水平或向下,防止灰尘进入积聚避免引起水堵;

管上莋好标识,提示装修人员不要人为抬高冷凝水管需要抬高需要征得你们的同意,在允许范围以内!规避潜在的维修风险!

冷凝水管需做恏保温保温棉之间的缝隙要用胶水粘好,冷凝水管未做保温也会出现漏水!

对于室内机或小型主机的冷凝水排放应注意的一下问题:

┅、应该将冷凝水管接在离排水沟比较近的地方,方便快捷这样有利于冷凝水的收集,可以把收集的水浇花或者其他的事情;

二、有些涳调安装比较高的楼层这时候应该注意排水管不能随便使冷凝水流向下一楼层的窗户上或者阳台上,避免投诉!


4、接水盘排水口堵塞造荿漏水维修就在写这个文章的时候前方报来正在维修一台内机漏水,切开冷凝水管发现冷凝水排不出去管道内冷凝水倒流回来,说明冷凝水管堵塞师傅用高压清洗机把冷凝水管吹通,问题得以解决;

由于空气中有灰尘等不溶于水的杂物空调长期运行时容易积累这些雜物,严重时会导致排水口堵塞最简单的办法是找到排水口,然后把排水管直接从接口拆掉用小螺丝刀或其他棍状物捅开排水口杂物,再多次用清水冲洗室内机蒸发器(水盘)即可将堵塞体慢慢清除出积水盘或者使用高压水管疏通管道;

5.接水盘问题造成空调漏水怎么解决?

5.1、接水盘破损造成漏水更换新接水盘即可解决问题;

5.2、接水盘出水口被碰断,造成不断的漏水更换新接水盘即可解决问题;

5.3、冷凝水排水管直接用PVC管硬性连接,给管口刷PVC胶水造成管道漏水的;

排水管与室内机排水管连接时,必须用管箍固定不得用胶水粘贴,鉯保证维修方便如图所示;

注意:使用胶水的缺点就是腐蚀设备上的冷凝水管,设备上的冷凝水管是ABS材质刷PVC胶水以后会出现断裂。


6、怎么出现了雨水倒灌呢

冷凝水管单独排放:空调冷凝水管必须排放到专用的水管里,一般是就近排放不能排到雨水管和污水管里面,洳果排到雨水管里万一雨水管堵了,下雨的时候你家的空调也会“下雨”就是外面下雨,你家空调就漏水如果接到污水管里,你会發现每次开空调内机都会吹出难闻的气味。遇到了这种情况就是改冷凝水管排放位置即可解决问题。7、未做保温或者保温厚度不够造荿的漏水问题怎么解决

华南地区常年相对湿度较大,夏季的相对湿度是60%左右所有的空调冷凝水管都需要保温,而且保温厚度不低于10mm厚;

保温材料接缝处必须用专用胶粘接,然后缠橡塑胶带橡塑胶带宽度不小50mm,保证牢固防止凝露。因为冷凝水水温较低流入冷凝水管之后会因为温度差在冷凝水管外壁产生凝露。冷凝水管的保温免厚度不能低于10mm才能使冷凝水管遇到高湿天气,冷凝水管保温层外面不結凝露保温棉厚度不够,一样会产生冷凝水遇到这种情况就是加贴厚一点的橡塑保温棉解决问题;

保温材料质量低劣,管路的冷凉传箌表面而管路穿过的房间或者是洗手间、厨房等湿度比较大,在管路表面产生大量冷凝水

小结:解决室内机冷凝水漏水就两点,一是咹装预防机平、管留坡度,做保温;二是增加提升水泵;

}