仪器仪表:【每周一题】2011年第16周:流量的差压变送器启动步骤
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 864 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 siena2008 于
10:35 编辑
题:& &说明测量蒸气流量的差压变送器安装后初次启动的操作步骤。
]答案: 1.检查各阀门,导压管,活接头等是否连接牢固。
2.检查二次阀和排污阀是否关闭,平衡阀是否关闭。
3.稍开一次阀,然后检查导压管,阀门,活接头等,如果不漏就把一次阀全开。
4.分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀。
5.拧松差压室丝堵,排除其中的空气。
6.待导压管内充满凝结水后,方可启动差压变送器。
7.启动差压变送器应按以下顺序操作:打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀。
上一篇:下一篇:& &
积极支持论坛发展
积极支持论坛发展
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 62 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
1.灌冷凝液
2.先打开平衡阀
3.再打开二次阀
4.关闭平衡阀
积极参与交流
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 1218 天连续签到: 13 天[LV.8]以坛为家II&
本帖最后由 denghl 于
08:22 编辑
测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次起动的操作步骤
1)检查各个阀门、导压管、活接头等是否连接牢固;
2)检查二次阀和排污阀是否关闭,平衡阀是否关闭;
3)稍开一次阀,然后检查导压管、阀门、活接头等,如果不漏就把一次阀全开;
4)打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀;
& p0 h$ ]+ }1 U* D1 d5 |6 \
5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气;
* U, P- {. ]$ b/ A- s
6)待导压管内充满凝结水后方可起动差压变送器;
7)起动差压变送器应按以下顺序操作:打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀。此时仪表已起动完毕。
积极参与交流
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 132 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
1灌注隔离液
在平衡阀是打开的情况下:
积极参与交流
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 1 天&
本帖最后由 denghl 于
18:00 编辑
1.灌冷凝液
2.先打开平衡阀
3.再依次打开正压端截止阀和负压端截止阀
4.关闭平衡阀
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 900 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
在确认这台仪表新安装所有仪表阀都是关闭状态后(冷凝液已灌)
1.先打开平衡阀
2.再打开正压阀
3.打开正压室和负压室排污阀
4.关闭正压室和负压室排污阀
5.关闭平衡阀
6.打开负压阀
积极参与交流
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 800 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
本帖最后由 denghl 于
08:22 编辑
应按以下步骤操作:
1.检查各个阀门、导压管、活接头等是否连接牢固;
2.检查二次阀和排污阀是否关闭,平衡阀是否打开;
3.稍开一次阀,然后检查导压管、阀门、活接头等,如果不漏就把一次阀全开;
4.分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀;
5.拧松差压室司堵,排除其中空气;
6.待导压管内充满凝结水后方可启动差压变送器;
7.启动差压变送器应按打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀的顺序。[/hide]
积极参与交流
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 66 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
1)灌隔离液 2)关闭正负压室及平衡阀 3)打开引蒸汽的针型阀 4)打开三阀组的排污阀和排气阀 5)关闭排污和排气阀 6)打开正压室 7)关闭平衡阀 8)打开负压室 OK
积极参与交流
阅读权限120
主题好友积分
签到天数: 2241 天连续签到: 5 天[LV.10]海川元老&
本帖最后由 denghl 于
08:23 编辑
校准安装后,首先冲管,灌满冷凝液;
然后关闭正负压侧阀门,打开平衡阀;
投运时,先打开正压侧或负压侧阀门,关闭平衡阀,再打开负压侧或正压侧阀门,投运结束。注意投运时严禁三阀组处于开启状态~[/hide]
积极参与交流
阅读权限55
签到天数: 134 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
复习一下,很久没有用了
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 931 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
本帖最后由 denghl 于
08:23 编辑
(1)检查各个阀门.导压管.活接头等是否连接牢固.
(2)检查二次阀和排污阀应关闭,平衡阀应关闭
(3)稍开一次阀,然后检查阀门.导压管.活接头等如果不漏就把一次阀全开.
(4)分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀.
(5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气.
(6)待导压管内充满冷凝水后方可启动差压变送器.
(7)启动差压变送器按以下顺序操作:打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀.
此时仪表已启动完毕.
积极参与交流
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 114 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
1灌注隔离液
打开负压阀
关闭平衡阀
打开正压阀
积极参与交流
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 54 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
本帖最后由 denghl 于
08:24 编辑
& && &&&1) 检查差压变送器的正、负压门是否关闭,平衡门是否打开;
  (2)开启排污门。缓缓打开一次阀门冲洗导管,冲洗后关闭排污门,一般冲洗不少于两次;
  (3)待导管冷却后,才可启动仪表,若管路中装有空气门应先开启一下空气门,排除空气后方可启动仪表;
  (4)渐渐开启变送器正压门,当测量介质为蒸汽或液体时,待充满凝结水或液体时,松开变送器正、负测量室排污螺钉,待介质逸出并排净空气后拧紧螺钉,然后检查是否渗透漏并检查仪表零点;
  (5)关闭平衡门,逐渐打开负压门。
  初始状态:所有阀门处于关闭位置
  1.开启正、负压侧两个一次门
  2.开启平衡阀
  3.等待压力管线及冷凝水容器中的蒸汽冷凝
  4.开启正压侧二次门及正测量室排污螺钉,直到有不含空气的冷凝水排出
  5.关闭正测量室排污螺钉
  6.开启负测量室排污螺钉,直到有不含空气的冷凝水排出
  7.关闭正压侧二次门
  8.开启负压侧二次门,直到不含有空气的冷凝水自负测量室排污螺钉处排出
  9.关闭负测量室排污螺钉
  10.关闭负二次门
  11.再开启正压侧二次门
  12.检查是否渗透漏并检查仪表零点
  13.关闭平衡门
  14.完全开启正、负压侧二次门
  原因:排净管线、测量室里的空气减少误差
  保护变送器,使其正负压侧所受差压适当.......
  投入应该是先开正压侧(要慢),再关平衡门,然后开负压侧,最后确保正负侧全开,平衡门关。
这个答案很满意
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 1342 天连续签到: 4 天[LV.8]以坛为家II&
本帖最后由 denghl 于
17:59 编辑
(1)检查各个阀门、导压管、活接头等是否已连接牢固;
(2)检查二次阀和排污阀是否关闭,平衡阀是否关闭(三阀组);
(3)稍开一次阀(根部阀),然后检查导压管、阀门、活接头等,如果不漏
就全开一次阀;
(4)分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀;
(5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气;
(6)待导压管内充满凝结水后方可起动差压变送器;
(7)起动差压变送器,开正压阀,关平衡阀,开负压阀。
积极参与交流
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 101 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
2、关平衡阀
积极参与交流
消防安全漫画(2.6)减三液位一直在晃动却找不到原因【分享】消防安全标志!浙江天台一足浴店发生火灾致18人死2人伤(转)感谢海川,注化过喽!
1、生产装置固定式钢斜梯与水平面的倾角应在30°~75°范围内,优选倾角为(
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X32、如带调节需监控运行10分钟后,将手动打到自调;3、如为单一指示仪表,需监控运行10分钟后,告知;2、现场仪表的导压管冻的判断、处理;演习题目:现场仪表的导压管冻的判断、处理;演习地点:气化现场;参加人员:班组人员:4人(仪表运行2人和工艺2人;演习准备:检修票、工具、12&扳手两把;要点:判定冻结的管道长度;关闭取压、取液与工艺主;连接的根部阀
2、如带调节需监控运行10分钟后,将手动打到自调控制;
3、如为单一指示仪表,需监控运行10分钟后,告知工艺正常。 演习结束
现场仪表的导压管冻的判断、处理
演习题目:现场仪表的导压管冻的判断、处理
演习地点:气化现场
参加人员:班组人员:4人(仪表运行2人和工艺2人)
演习准备:检修票、工具、12&扳手两把、手电
要点:判定冻结的管道长度;关闭取压、取液与工艺主管道
连接的根部阀;判定冻结的原因(电伴热、蒸汽伴热);解冻的方法;防止中毒及烫伤;疏通后的投运;处理过程中工艺的配合及监控。 演习情景:
1)气化车间工艺反映气化框架某压力仪表指示不变化;
2)仪表人员接电话了解仪表故障原因(询问:仪表位号、故障现象)并携带检修票、工具和手电;
3)首先到控制室查看仪表指示情况并调趋势了解仪表指示多长时间无变化;
4)办理检修票证:1、如带联锁需解除联锁,工艺监控运行;2、如带调节需将自调打到手动控制;3、如为单一指示仪表,处理故障时仪表无指示,监控运行。检修票证程序:a、仪表运行人员填写检修内容;工艺班长或技术员填工艺处理内容;仪表车间技术员或车间领导填技术要求;
5)检修票证办理完毕后同工艺巡检人员一起到仪表处判断故障原因:(此表为电伴热)
1、首先检查伴热供电源开关是否闭合,电源指示灯是否正常,确认;
2、打开保温箱检查是否正常,确认;
3、检查保温材料是否完好,确认;
4、关闭根部阀,缓慢卸松根部阀后连接的引压接头,泄净余压;
5、缓慢打开根部阀,检查有无压力(脸侧向一边,避免烫伤),确认;判断为根部阀前冻;
7)故障处理:
1、关闭根部阀并关闭此表的电热带供电电源;
2、将电热带移开,联系工艺引低压蒸汽吹,大约10分钟;
3、缓慢打开根部阀有无压力(脸侧向一边,避免烫伤)确认。引压管疏通后,关闭根部阀,将引压接头拧紧。
4、缓慢打开根部阀,检查有无泄漏,确认。
5、将电热带恢复,并将根部引压管重新包扎。
6、将电热带供电电源恢复并检查是否发热。确认。
1、如带联锁需监控运行30分钟后,恢复联锁,交工艺正常操作;
2、如带调节需监控运行10分钟后,将手动打到自调控制;
3、如为单一指示仪表,需监控运行10分钟后,告知工艺正常。 演习结束
单室平衡容器的初次投运后的处理
演习地点:热电现场
参加人员:班组人员:4人(仪表运行2人和工艺2人)
演习准备:检修票、工具、万用表、475手操器、手电等
目的:提高员工对单室平衡容器配套差压变送器的初次投用的注意事项及判断处理能力,制定本演习方案;
要点:主要涉及到差压变送器的量程迁移、差压变送器三阀组的操作步骤、单室平衡容器是否存有冷凝液的判断等问题。
演习情景:
1)热电车间工艺反映3#锅炉汽包液位指示最高,且无变化;
2)仪表人员接电话了解仪表故障原因(询问:仪表位号、故障现象)并携带检修票、工具和手电;
3)首先到控制室查看仪表指示情况并调趋势了解仪表指示多长时间无变化;
4)办理检修票证:
1、相关汽包液位联锁需解除,工艺监控运行;
2、自动调节需手动控制;
3、参考电接点水位计、双色水位计指示,监控运行。
检修票证程序:仪表运行人员填写检修内容;工艺班长或技术员填工艺处理内容;仪表车间技术员或车间领导填技术要求;
5)检修票证办理完毕后同工艺巡检人员一起到仪表处判断故障原因;
1、查看差压变送器液晶显示器,是否指示最高;
2、用万用表测量回路电流信号是否为20mA;
3、对照汽包双色水位计,确定汽包实际水位;
4、用475手操器与差压变送器通讯,检查变送器量程与单室平衡容器量程是否一致,且已经进行满量程负迁移;
5、查看三阀组平衡阀是否关闭,正负压室阀门及根部阀是否打开;
6、打开平衡阀,关闭三阀组负压室阀门,关闭三阀组正压室阀门,关闭平衡阀;打开正压室(液相)排污阀,判断是否有水排出,关闭正压室排污阀;打开负压室(气相)排污阀,判断是否有水排出,关闭排污阀;打开平衡阀,打开三阀组正压室阀门,打开三阀组负压室阀门,关闭平衡阀。
7、经检查负压室无水排出,判断单室平衡容器冷凝罐内无冷凝水。 注意事项:首先打开平衡阀,防止变送器单项受压;关闭平衡阀后再打开排污阀;当打开排污阀时,动作要缓慢,防止烫伤;最后关闭平衡阀。
7)故障处理:
由于汽包水位未满,冷凝罐内无水;或是冷凝罐内蒸汽未形成冷凝水,单室平衡容器未进入工作状态,指示最大。
等汽包水位充满,或是等冷凝罐内蒸汽冷凝水形成,仪表将指示正常。
1、等仪表运行正常30分钟后,将手动打到自调控制;
2、监控运行10分钟后,恢复联锁,工艺正常操作。
有人在现场中毒演习内容
演习人数:7人(2人现场巡检人员,2人医疗救治人员,一名调度员,一名司机,车间领导一名)
演习设备:救护车辆、担架、苏醒器、防毒面具、肥皂水、毛刷、个人工具、便携式有毒气体报警仪
演习地点:气化渣水框架分析小屋
演习目的:通过模拟演练,提高员工对突发事件处理的应变能力;熟悉事故处理的程序、方法;掌握心肺复苏的急救方法。
模拟情景:两个人在分析小屋巡检,其中一人在检查质谱仪运行时中毒后头晕、腿软倒地,另一人发现同事出现中毒迹象后以下处理: 迅速将中毒人员撤离分析小屋,背至框架空气通风处;
巡检人打医疗救护电话:喂,是医疗所吗?
医疗人员:是的;
巡检人:现场有一个人一氧化碳中毒;
医疗人员:在什么地方?
巡检人:气化渣水框架四楼;
医疗人员:病人现在什么情况?
巡检人:现在已经昏迷,请你们尽快过来;
医疗人员:好的,我们马上过去。
包含各类专业文献、专业论文、应用写作文书、行业资料、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、文学作品欣赏、57仪表车间反事故联合实战演习预案(1)等内容。 
 四月份化水反事故演练计划 暂无评价 1页 免费 合成氨车间反事故联合实战... ...三、具体模拟演练时间安排见下表。 序 车间 号 空分系统跳车及时切换仪表气源 ...  兖矿新疆煤化工有限公司 甲醇车间反事故联合实战演习...主要职责 (1)组织制定甲醇车间反事故演练方案编制。...(5)控制室联系调度并通知仪表车间派人检修 LV2013,...  动力车间氧气站事故演练... 4页 1下载券 动力车间...仪表车间反事故联合实战... 13页 3下载券 空分车间...动力变停电反事故预案 1 目的 本程序规定了动力变...  电气车间应急预案演练方案(1)_电力/水利_工程科技_专业资料。伊东九鼎化工有限公司...依靠全面系统的安全学习 与宣传,并组织开展有针对性的反事故演习,提高全员事件...  电气车间应急预案演练方案(1)_解决方案_计划/解决方案_实用文档。新疆光生源电气制造有限公司 关于电气事故应急预案演练方案为有效预防、 控制和及时解决电气突发停电...  厂仪表车间 目 录 1.仪表车间概况 2.术语 3.危险目标的确定 4.车间应急组织...协调事故现场有关工作; 4、批准本预案的启动与终止; 5、组织应急预案的演练。...  仪表车间
2 附: 《焦化机柜间 2 号柜火灾事故预案应急预案演练程序方案》 1、仪修工段员工刘玉波、李双江、马磊、张智巡检至焦化车间 机柜间时,...  海伦市电业局 XXX 供电所 2015 年 应急演练暨反事故演习方案 XXX 供电所六月三日 1 第一部分 工作方案 为了贯彻落实《关于开展 2015 年全国“安全生产月”活动 ...  1、反事故应急预案_解决方案_计划/解决方案_应用文书...层次的反事故演习,捉高队伍的综合实战水平和员 工...音响、事故信号、仪表 指示 综合判断故障设备和故障...布莱迪 双膜片高静压差压表YCA 标准型YCAN 充液耐震型
型号:双膜片高静压差压表YCA 标准型YCAN 充液耐震型
产地:北京-北京
报价:面议
&适用范围:双膜片式高静压差压表主要用于过滤器的正负压力端,液体灌液位、泵出入口、输油管线、输气管线和加压泵站等场合的压力差的测量。本仪表具有较高的耐压性能,并适合于在有腐蚀性的环境中使用。&产品介绍:双膜片式高静压差压表 YCADouble diaphragm differential pressure gauge for high steady YCAN&YCA 标准型 Standard styleYCAN 充液耐震型 Vibration-proof type&仪表特性● 耐压10MPa● 耐震型● 长尾隔膜● 各种安装形式Feature● Withstanding pressure10MPa● Vibration-proof type● Capillary diaphragm● Multifold mounting type&产品简介&双膜片式高静压差压表主要用于过滤器的正负压力端,液体灌液位、泵出入口、输油管线、输气管线和加压泵站等场合的压力差的测量。本仪表具有较高的耐压性能,并适合于在有腐蚀性的环境中使用。 PRODUCT OVERVIEWMainly used for measuring the difference between two pressure values, in the plus and minus ends of filter, the level of liquid, the entrance and exit of pump, oil pipeline, gas pipeline and high pressure pump station and so on. It is excellent while overpressure take place, also suitable for corrosion environments.&技术参数 执行标准:Q/YG BBI009-2005 精度: 1.6%, 2.5% (高于 0.1MPa可选 1.6级) 表玻璃:双层安全玻璃 指针:铝,黑色,可调零 表头形式:外径 100,150 密闭型干表(充油 YCAN可选)防护等级:IP65 膜片材质:316L(负压膜片) 316Ti(正压膜片) 过程连接:316不锈钢 表壳材质:304不锈钢 机芯材质:304不锈钢 防爆塞和充油塞材质:耐油橡胶 静压:盘面满量程 动压: 0.7&满量程 过压保护:双边耐压达到 10 MPa 使用温度:-20℃~60℃ 温度漂移:随介质温度每变化& 10℃, 指针指示位置漂移& 0.8%仪表量程:16KPa、25KPa、40KPa??600kPa  (见规格代码表)表连接: M20 &1.5 G1/2& NPT1/2, NPT1/4内螺纹(不配三阀组时)另外还可以做成长尾法兰连接、长尾螺纹连接、隔膜长尾法兰连接(主要用于粘稠介质或特殊材料膜片)。表盘:铝,白地黑字 (表盘可以根据用户要求设计为非标形式)仪表应配三阀组或五阀组使用。表壳充油: YCAN 充填硅油;YCA为干式&FOUNCTIONAL FEATURESExecutive standard: Q/YG BBI009-2005Accuracy: 1.6%, 2.5%Window: laminated safe glassPointer: aluminium, black, zero adjustableCase: DS100, 150 airtight type dry gauge (oil filled YCAN available)Protection: IP65Diaphragm material: 316L(for negative pressure)316Ti(for positive pressure)Process connection: 316ssCase material: 304SSMovement: stainless steel 304ssThe material of blow out vent and filling plug: oil resistant rubberSteady: full scale valueFluctuating: 0.7 & FSOverpressure protection: both ends support 10 MPaOperate temperature: -20℃~60℃Thermal drift: & 0.8% every & 10℃ of media temperatureRange: 16KPa、25KPa、40KPa??600KPa (detail in range table)Connection: M20& 1.5 G1/2& NPT1/2,NPT1/4 thread inside (without 3-way manifold)or capillary connection, capillary threaded connection,diaphragm capillary flanged connection (mainly used in viscous medium or diaphragm in special materials).Dial: aluminium, white with black letters (can be made as required) The instrument should be used with 3-way manifold group or 5-way manifold.Oil filling: YCAN S type YCA is dry.&差压表安装 Differential pressure gauges dimensions(一)后背板安装 Back mountingNote: 1. back mounting fit for plate mounting注:1、后背板只适合平面安装(如仪表板、机器外表平面等);(instrument plate, and outer surface etc)2、注意平面要坚固,使差压表安装后牢固,不会发生掉落; 2.Make sure the plane and mount the3、 特殊后背板可按客户要求出图加工或照来样加工。 differential gauge are tight, which will not fall off.&(二)固定支架安装 Steady rest mounting&注:1、固定支架安装只适用于管道安装(横向或竖向; Note: 1. Steady rest mounting is suitable for pipe2、注意管道的外径不能大于60mm; (horizontal or vertical)3、 仪表可以装到支架上方或下方,方便用户自由选择。 2.Outer diameter of pipe cannot over 60mm&量程范围规格代码表 TABLE OF RANGES&
选型代码 code
量程规格 ranges
量程规格 ranges
选型代码 code
量程规格 ranges
以上量程为常见量程
&&&&&&以上量程以外规格另行商定 other rang please con snct with us&三阀组的安装、拆卸及使用方法Three Valves mounting, disassembly and method of application安装 Mounting1. 正常使用差压表必须配三阀组或五阀组以保护差压表正常工作。2. 差压表和三阀组用两个索母紧固。索母和差压表接头密封面应加四氟垫片。3. 装有三阀组的差压表在使用前必须把中间阀门打开,并把正压阀门和负压阀门打开。(当P+ 和P- 任意的压力先进入时,中间阀门能起到平衡差压表两腔体内的压力的作用,以免打坏差压表。)4. 当P+、P- 的压力正常进入三阀组后,再关闭中间阀门使差压表正常工作。如差压表表针有轻微离零属正常,只需把表针调到零位即可(注意必须用肥皂水检验所有密封口是否泄露,如有泄露必须紧固。)5. 差压表有后背板式安装(如图)和立管固定方法。(管卡子卡到管子上)。1. Use differential gauge must fit out three valves in order o insure it&s normalworking.2. The differential gauge and there valves are connected by two uts tightly, nut and socket are with PTFEspacer.3. Open the middle valve, negative pressure valve and positive ressure valve before use the differential gauge, when either of P- or P+ input, the middle valve can have equilibrium activity, and avoid to damage the gauge.4. When P- and P+ normal input the three valves, the close the middle valve, to make the gauge works right. If the gauge&s pointer is not at zero, please adjust itto zero (note must use soap water to inspect the seal, if has leak, please tight.)5. The differential pressure gauge has back plate mounting (see the chart) and tandpipe fixed (the pipe with clamp).&拆卸 Disassembly1. 首先打开三阀组的中间阀门。并打开正压和负压阀门(正压负压阀门原始为打开)2. 关闭总进气的两个阀门。(在设备的主管道上)3. 拆下更换仪表(卸两个索母)注意用扳子卡住差压表的接头,只拆三阀组上的上索母。先松开一点放空压力,再把卡到管子上的卡子螺母松掉,并把卡子拿下。4. 再把三阀组上的两个索母慢慢松开把差压表取下。(注意一定要两个索母同时松)5. 把新表装上的方法同上面安装方法最好换上两个新的四氟垫 (确保不漏)6. 把卡子卡好7. 先开总开关(两个),再关上差压表三阀组中间的阀门(新接口用肥皂水试漏)。8. 两分钟后把差压表表针调到零位。(如没有轻微离零不用调整)1. Open the middle valve, negative pressure valve and positive pressure valve(negative pressure valve and positive pressure valve original state is open).2. Close these two input valves (on the main pipe of equipment).3. Discharge instrument (discharge two nuts), use spanner lock the socket of gauge, and just discharge the nuts on three valves.Discharge pressure, then put off the nuts and clamp.4. Screw down the two nuts and take down the differential pressure gauge (note screw down these two nuts together)5. Then install the new gauge (same as mounting method), change two spacers to ensure it will not leak.6. Fix the clamp.7. Open main switch (two), then close the middle valve. (use soap water to inspect leak)8. Two minutes later, set the pointer at zero (if it does not out off zero, you needn&t to adjust).注:在装表或卸表时,必须保证中间阀门和P+、P- 两个阀门全部开启,以确保仪表能正常使用。:双膜片式高静压差压表YCA长尾隔膜差压表YCAN过滤器用差压表差压表/高静压差压表732.52/YCA 差压表/高静压耐震差压表733.52/YCAN 意赛德(天津)自动化仪器有限公司公司简介:意赛德(天津)自动化仪器有限公司是国内外享有盛名的压力、温度、液位、流量仪表的专业制造商、供应商,主营产品为EXCEED意赛德品牌的压力变送器、热电偶、热电阻、双金属温度计、磁翻板液位计、液位变送器、流量计、阀门及自动化系统工程设备,美国的SIGHTO赛途压力表(原布莱迪仪表)、压力传感器、密度开关、化学密封等产品;并且是世界著名的仪器仪表品牌的一级授权代理商,主要代理:美国ASHCROFT雅斯科压力表、压力开关、压力变送器,德国菲索AFRISO压力、温度、液位传感器等仪器仪表,德国ADZ-NAGANO压力、温度传感器,美国罗斯蒙特智能变送器,EJA智能变送器等,美国SOR、UE、文特斯电厂专用压力开关,日本藤仓精密气缸、精密调压阀等。本公司凭着专业的技术力量,雄厚的资金实力,大量的现货供应,优秀的服务团队,在国内建立了优质的销售服务网络,现有国内外客户3000余家,部分产出口东南亚国家及返销回欧洲市场,本着&严谨、务实、高效、创新&的企业精神、诚实守信的企业经营理念,不断为客户创造更高的价值。凭着多年不懈的努力,公司通过了ISO9001质量管理体系认证,凭着高品质的产品和强大的技术支持和现场服务能力,确立了在传感器领域中领先地位,产品广泛应用于电力、船舶、石油、化工、橡胶、纺织、暖通空调、半导体设备、工程机械、液压设备、机床、锅炉、食品机械、生物工程、航空航天、科研院校等领域,并且通过和科研院校及重点客户的合作开发了适合客户需求的自动化控制和过程控制系统,受到广大国内外用户的信赖和高度评价. EXCEED意赛德品牌的压力变送器、热电偶、热电阻、双金属温度计、液位计、液位变送器、流量计及自动化控制设备; SIGHTO赛途压力表、布莱迪压力表、压力传感器、密度开关、化学密封等产品;我公司主要代理:日本FUJIKURA藤仓低摩擦气缸、精密调压阀;日本ASAHI旭计器压力、温度产品;日本广濑电机HRS电子连接线和接插件;美国ASHCROFT雅斯科压力表、压力开关、压力变送器;德国菲索AFRISO压力、温度、液位传感器等仪器仪表;美国UE、SOR电厂专用压力开关;加拿大WINTERS压力、温度产品;德国SICK接近开关、编码器;美国KURZ流量计产品。自主产品:压力、温度、流量、液位仪器仪表、传感器、自动化设备、阀门代理产品:日本藤仓FUJIKURA:气缸、减压阀德国菲索AFRISO:压力、温度、液位美国雅斯科ASHCROFT:开关、传感器、温度德国海德汉HEIDENHAIN:编码器、光栅尺美国SOR:压力、液位开关德国易福门:压力传感器、控制器加拿大WINTERS:压力、温度传感器德国SICK:接近开关、编码器日本山武产品旭计器工业产品百乐威吸尘器系列产品电话:010- 手机: 传真: 010- 联系人:严 涛邮箱:网址: 地址:北京市大兴区金苑路3号金融大厦四层D29&意赛德(天津)自动化仪器有限公司&& 西安办事处联系电话 联系人:严涛&邮箱:意赛德(天津)自动化仪器有限公司&& 贵州贵阳办事处联系电话 联系人:严涛&&& 邮箱:&
Brighty压力表|温度计,BLD压力表|温度计,布莱迪压力表|温度计
布莱迪BLD全钢压力表:YTF-51H&YTF-63H&YTF-100H&YTF-150H
布莱迪BL全钢耐震压力表:&YTNF-51H&YTNF-63H&YTNF-100H&YTNF-150H
布莱迪BL全钢隔膜压力表:&YTNP-63HF2A/2B&YTNP-100HF2A/2B&YTNP-150HF2A/2B
布莱迪BL卫生型隔膜压力表:YTP-50HF6&YTP-63HF6&YTP-98HF6
专业销售易福门IFM易福门压力传感器PT3550,PT9550,PK6524.PK6523.PA3060.PA3021.易福门IFM数显压力传感器PN7001&.PN7002.PN7003.PN7004.PN3000.PN2024,PN5001易福门IFM温度传感器TA3131&
长野总代理,nks压力表,NKS压力传感器,长野压力开关,NKS压力开关,&长野压力表-NAGANO&KEIKI,NKS&,NAGANO&KEIKI压力表,NAGANO&KEIKI压力开关,NAGANO&KEIKI压力传感器,长野NKS总代理
百乐威总代理,百乐威真空吸尘器,百乐威真空泵,百乐威油桶泵,BLOVAC吸尘器,BLOVAC总代理,V500/V300专卖
NISHIMURA风机|西村风机,&NISHIMURA风机|西村电机,NISHIMURA风机|西村风机中国代理商,NISHIMURA风机|西村风机中国经销商
联系电话:&&&&010-&&&联系人:严&&涛
邮箱:&&&&&&&&&
百乐威总代理,百乐威真空吸尘器,百乐威真空泵,百乐威油桶泵,BLOVAC吸尘器,BLOVAC总代理,V500/V300专卖
藤仓气缸-FUJIKURA低摩擦气缸,藤仓总代理,藤仓气缸,藤仓减压阀,藤仓气缸专业销售,FUJIKURA低摩擦气缸,FUJIKURA减压阀,FUJIKURA气缸总代理,FUJIKURA减压阀总代理
ESTP压力传感器,STP-C1压力传感器,STP-C2压力传感器,STP-C3压力传感器,STP-B压力传感器,STP-C4压力传感器,联系电话:&严涛965&010-&STP压力传感器:ESTP压力传感器,ESTP-C1压力传感器,ESTP-C2压力传感器,ESTP-C3压力传感器,ESTP-B压力传感器,ESTP-C4压力传感器,ESTP压力传感器.&ESTYC一体化&温度传感器/温度变送器&,STYC一体化&温度传感器/温度变送器&,ESTYC-C1一体化&温度传感器/温度变送器&,STYC-C1一体化&温度传感器/温度变送器&,STYC-C2一体化&温度传感器/温度变送器&,STYC-C3一体化&温度传感器/温度变送器,STYB一体化&温度传感器/温度变送器&STY1一体化&温度传感器/温度变送器&STYW一体化&温度传感器/温度变送器&ESTYB一体化&温度传感器/温度变送器
菲索AFRISO&--&进口压力表、进口压力变送器、进口电接点压力表、进口温度计,菲索&授权代理商
本大泽(OSAWA)分尘器日本大泽(OSAWA)气动吸尘枪&日本大泽(OSAWA)静音过滤吸尘器&&WONDER-GUN(气动吸尘枪)喷砂枪型&W301-ES-22&
藤仓气缸-FUJIKURA低摩擦气缸,藤仓总代理,藤仓气缸,藤仓减压阀,藤仓气缸专业销售,FUJIKURA低摩擦气缸,FUJIKURA减压阀,FUJIKURA气缸总代理,FUJIKURA减压阀总代理
海德汉|海德汉光栅尺|海德汉编码器,海德汉HEIDENHAIN,海德汉中国&-&HEIDENHAIN
HEIDENHAIN手轮,海德汉手轮,海德汉中国代理商,海德汉经销商
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,中国智能制造网对此不承担任何保证责任。
意赛德(天津)自动化仪器
类型:代理商
联系人:严涛
本网采购热线:6
联系我时,请说明是在中国智能制造网上看到的,谢谢
主营产品:EXCEED意赛德品牌的压力变送器、热电偶、热电阻、双金属温度计、液位计、液位变送器、流量计及自动化控制设备; SIGHTO赛途压力表、布莱迪压力表、压力传感器、密度开关、化学密封等产品;我公司主要代理:日本FUJIKURA藤仓低摩擦气缸、精密调压阀;日本ASAHI旭计器压力、温度产品;日本广濑电机HRS电子连接线和接插件;美国ASHCROFT雅斯科压力表、压力开关、压力变送器;德国菲索AFRISO压力、温度、液位传感器等仪器仪表;美国UE、SOR电厂专用压力开关;加拿大WINTERS压力、温度产品;德国SICK接近开关、编码器;美国KURZ流量计产品。
主营业务:
该商家其它产品
摘要:日本藤仓FUJIKURA气缸SCD-63-78-P日本藤仓FUJIKURA气缸SCD-63-78-P日
摘要:日本藤仓FUJIKURA气缸FCS-50-64-S1日本藤仓FUJIKURA气日本藤仓FUJIKUR
摘要:日本藤仓FUJIKURA气缸SCS-63-78-S0/S1-B0
摘要:北京布莱迪压力表
摘要:布莱迪压力表
摘要:布莱迪 隔膜式系列压力表(配接化学密封)介绍
摘要:探入式法兰隔膜隔离体F5
摘要:布莱迪 I 型法兰隔离体F1
其它商家同类产品
您是不是在找}

我要回帖

更多关于 正压负压 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信