请问空调制热压力在制热状态下,用压力表测量压力,关机后,平衡压力多少为正常呢?

南昌格力空调制热压力售后之压縮机过载故障排查方法

来源: 发布时间: 浏览:7次

格力空调制热压力售后之:室外风机停止内风机仍运转
运行一段时间压缩机、室外风机停止,内风机仍运转显示E2(灯箱型无显示)
1、?检查蒸发器是否结霜,若结霜则显示E2,其结霜原因可能是:
A.?系统缺氟可用压力表測系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低(正常情况4-5?KG/cm2)或电流偏小则需加氟;
B.?气温偏低(25度以下)时,制冷运行蒸发器可能会結霜
2、如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对造成局部温度过低,可将管温头移出再试
3、室内管温感包坏或折断。
4、也可能是显示器本身故障或控制板问题

南昌格力空调制热压力售后之压缩机过载故障排查方法_格力空调制热压力售后,格力空调制热压力售后廠家,格力空调制热压力售后维修,格力空调制热压力售后电话,格力空调制热压力售后之运行一段时间停机显示E1


1、检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时则过电流保护开关跳开,显示E1
2、电压不正常,引起电流过大
3、检查系统高压,若达到27KG/?cm2则高压开关断开,显示E1
4、检查电源是否正常,是否缺相若缺相,则电流过大造成过电流保护。
5、冷凝器太脏影响换热造成高压保护。
6、外风机停(热保護)或转速(非正常)太低
9、过载保护线松脱或接触不良;
10、OVC处二极管击穿。

南昌格力空调制热压力售后之压缩机过载故障排查方法_格仂空调制热压力售后,格力空调制热压力售后维修,格力空调制热压力售后电话,格力空调制热压力售后厂家,格力空调制热压力售后之空调制热壓力器的主要构成部件


??往复式压缩机:优点是运行可靠性高振动小;缺点是构造复杂,运动部件多机械损失大,体积大其性能系数低于旋转式压缩机和涡旋式压缩机。小型机中用量正逐渐减少70以上机型中仍使用较多。
??旋转式压缩机:优点是结构简单部件尐,体积小机械损失小。缺点是振动大双缸旋转式压缩机振动副度有所改善。
??涡旋式压缩机:体积小、重量轻、效率高格力空調制热压力使用较多的是美国Copeland和日本SANYO公司生产的涡旋式压缩机。
??铝箔肋片分为平片、波纹片和冲缝片。格力空调制热压力使用带有親水膜的冲缝片??内螺纹紫铜管。
是一根内径为0.5~2.0mm、长度为500~2000mm的紫铜管靠其流动阻力沿管长方向的压力变化来控制制冷剂的流量并保证蒸发器与冷凝器的压力。??当有一定过冷度的液体制冷剂进入毛细管后会沿着流动方向发生压力状态变化,过冷液体随压力逐渐降
的飽和液体称为液相段,其压力不大且呈线性变化从毛细管中出现第一个气泡至毛细管末端,称为气流共存段其饱和蒸气的含量沿流動方向逐步增加而压力呈非线性变化。越到毛细管末端单位长度的压力越大。当压力降到低于其相应的饱和压力时
发现象,使制冷剂液体自身蒸发降温也就是说,随着压力的降低制冷剂的温度相应降低制冷剂通过毛细管的流量随入口压力的增加而增加,同时随蒸发器压力的降低而增加在达到极限值时,其流量不再随压力的变化而增大??通过改变毛细管的长度
或内径,可以调整空调制热压力器嘚蒸发温度提高蒸发温度,可以缩短毛细管的长度或增大内径反之,如果要降低蒸发温度可加长毛细管或减小其内径。在特定的工況下毛细管与制冷剂充注量匹配,使制冷装置的工作状态达到最佳且当压缩机停机后,系统
能通过毛细管迅速达到平衡有利于压缩機的再次启动。但它对于制冷系统工况的变化适应性差,不能在各种情况下处于最佳状态且由于内径小,容易被脏物和水分堵塞因此制冷系统必须保证内部清洁、干燥,并在毛细管前使用过滤器
4.?电磁四通换向阀。??其由三部分组成:先导阀、主阀和电磁线圈電磁线圈可以拆卸,先导阀与主阀焊接成一体工作原理为通过电磁线圈电流的通断,来启闭左或右阀塞从而可以用左、右毛细管来控淛阀体两侧的压力,使阀体中的滑块在压力差的作用
从而转换制冷剂的流向达到制冷或制热的目的。
6.?变压器:其初级侧通常是220V交流电次级侧输出所需的电压。
7.?过载过流保护器
11.?高压开关。引进高压开关动作的原因:室外风扇停转、冷凝器散热太脏等
13.?干燥过滤器:是一根特制的铜管,一端装有金属滤网另一端装有金属多孔滤体,中间放置了吸水能力较强的干燥剂(如硅胶、活性氧化铝、分子篩等)用来过滤吸收分子它接在毛细管之前。其作用是滤去制冷系统中的污垢和吸附制冷系统中残存的少
14.?光触媒净化器:使用周期大約为半年经过日晒之后,仍可使用
15.?活性碳净化器:使用寿命为半年,清洗后性能下降

南昌格力空调制热压力售后之压缩机过载故障排查方法_格力空调制热压力售后,格力空调制热压力售后维修,格力空调制热压力售后电话,格力空调制热压力售后厂家,

}

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

今天去修一台新科的35机器,之前我换过通用版的反应是用叻一段时间就整机保护,内外机都停机我测了下管温 环温电压都是正常的。清洗了下过滤网内风机出风量也不会小,温度还很烫高壓2.0左右。电流有5.2。摸粗管子根本就下不了手。拔掉四通阀的电发现细管结霜。就加氟到粗细管差不多冷大概是3.5KG 再切换到制热时 压仂表开始还好,过一会表针就在 1.6到2.0之间抖动的非常厉害我切换到制冷又正常的。
但切换到制热了开了15分钟都没有保护我就走了。回来還是不怎么明白