AB变频器报F13故障怎样屏蔽故障

AB变频器启动报接地故障
AB变频器启动报接地故障
AB变频器启动报接地故障
AB变频器启动报接地故障

AB变频器启动报接地故障知識来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关AB变频器启动报接地故障更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

}

AB变频器常见故障维修原因及补救措施

AB变频器常见故障、电动机不能启动

原因:没有输出电压送给电动机

补救措施:检查电源电路如电源电压、所有焰断器以及断路装置,检查电动机票核查电动机连接是否正确,控制输入信号起动信号是否存在。VO端子01是否激活核查P036与组态是否匹配。核查A095是否没有禁止转動

AB变频器常见故障二、 变频器不能从端子排连接线所送入的启动或运行输入启动

变频器存在故障。这类原因补教措施主要是清除故障按停止键,重新上点将A100设置为选项1“清除故障”.若A051-A052被设置为选项7"清除故障”, 则重新送入数字量输入信号.

编程不正确补教措施为检查參数设置。变频器维修

输入接线不正确补救措施:正确接线并/或安装跳线。

AB变频器常见故障三、变频器不能从集成式健盘启动

原因:集成式鍵盘没被使能将参数P036设置为选项0,将参数A051- A052设置为选项5井激活输入。I/O端子01的“停止” 输入信号不存在正确接线并/或安装跳线。

AB变频器瑺见故障四、变频器对速度命令不作响应

速度命令源中没有给定速度检查参数D012,看控制信号来源是否正确如果是模拟量输入,则检查接线并用表计检查信号是否存在检查参数D002,核查命令是否正确通过远程设备或数字量输入选择了不正确的基准信号源。检查参数D012检查参数D014,看输入是否选择交流电源核查A051- A052的设置,检查P038中的速度基准来源如果有必要就重新编程。


AB变频器常见故障五、电动机和或变频器不能加速到命令速度


加速时间过长对参数P039或A067重新编程。
额外的负载或太短的加速时间促使变频器达到电流极限从而放慢或停止加速。比较D003和A089去掉额外负载或对参数P039或A067重新编程检查| A084的设置是否不恰当。
速度命令源或数值不是预期值核查D002、 D012的速度命令是否恰当。
过编程阻止变频器的输出超过极限值检查P035 ,确保速度不会受到编程的限制

AB变频器常见故障六、电动机运行不稳定

}