380v 备自投需手跳闭锁备自投遥控合闸吗

||||网络114走向全面创新,引领下一代互联网模式,所有创新均拥有国家知识产权,请勿模仿!
>>>供应高压备自投装置供应高压备自投装置价  格:100.00&元品  牌:智源所 在 地:浙江 温州市 最小采购量:至少1 套一、概述 随着社会的发展,人们对供电可靠性要求也越来越高。很多场合用两路电源来保证供电的可靠性,这就需要一种产品在两路电源之间进行可靠切换,本公司生产的ZYKCQ-50 双电源自动转换装置就是为了满足这一种需求开发设计的。在常用电源发生故障时,切换装置可以完成与备用电源的自动切换,以保证可靠性和安全性。也可根据负载的需要进行两路电源之间的选择切换。产品具有过载、短路保护功能。特别适用于不允许断电的重要场所,作为保证连续供电的重要电气控制装置,是与高压真空断路器配套的自投自复型双路电源自动切换装置。为新一代设计新颖、性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的双路电源自动切换产品。产品广泛使用于油田、矿山10kV配电线路,工矿企业10kV线路。二、主要功能1.电源开关:本双电源自动转换装置面板右上侧的电源开关用于控制双电源自动转换装置工作的电源。有以下两种模式: (1)电源开关设置为关状态,此时双电源自动转换装置将失去工作电源,其控制的两台高压真空断路器电动操作部分将失电不能工作,只能通过手拉高压真空断路器上的分、合闸和储能手动拉环进行分、合闸和储能操作。 (2)电源开关为开状态,此时双电源自动转换装置将得电自动进行相应分、合闸和储能转换操作。 2.红、绿色带灯按钮开关:本双电源自动转换装置面板左上侧有两个红色和两个绿色带灯按钮开关,其分别用于当前两台高压真空断路器工作位置指示,另外还可以通过此按钮进行相应高压真空断路器的手动分、合闸操作。3. 转换延时时间设置:本双电源自动转换装置面板左下和右下分别有一台数显时间继电器,用于设定一路电源停电后其高压真空断路器分闸,到另一路电源对应的高压真空断路器自动合闸之间的延时时间。4.保护功能:本双电源自动转换装置除拥用双路电源间自动转换的功能外,还在主、备用两路电源上均装有微机过流保护装备。可分别对主或备用电源工作时的过流、速断进行保护,且进行了互锁设计。其中任何一路发生过流或速断故障跳闸时,整个双电源自动转换装置将执行合闸闭锁处理,两台高压真空断路器均不可再进行自动合闸。解锁的方法只有通过按动本装置面板左上方红色合闸按钮或遥控器对相应故障分闸的真空断路器进行合闸处理,双电源自动转换装置的合闸闭锁才能解锁,此时双电源自动转换装置将按当前主、备用电源供电情况自动进行转换操作。5.遥控器分、合闸操作:本双电源自动转换装置对应主、备用两路电源分别配有遥控器,可以进行无线远距离遥控分、合闸操作,具体操作方法如下: (1)遥控分闸操作:依次按动遥控器A、B、C按键进行分闸操作,同时整个双电源自动转换装置将执行合闸闭锁处理,两台真空断路器均不可再自动合闸,解锁的方法只有通过按动本装置面板左上方红色合闸按钮或遥控器合闸按键对相应遥控分闸的真空断路器进行遥控合闸处理,双电源自动转换装置的合闸闭锁才能解锁。 (2)遥控合闸操作:依次按动遥控器D、C、B按键进行合闸操作,遥控合闸同时具有双电源自动转换装置的合闸闭锁解锁功能。三、注意事项1.本双电源自动转换装置工作电源为额定AC220V,允许偏差-15%~+10%;频率50Hz,允许偏差±5Hz;波形畸变小于10%。2.线路检修期间应该将两台高压真空断路器分闸处理,并关掉本双电源自动转换装置面板右上侧的电源开关,以保证安全。3.本双电源自动转换装置挂网投运后,严禁通过手拉高压真空断路器的手动合闸拉环进行手动合闸操作。两台高压断路器严禁同时合闸。4.投运安装时,用户应先按实际情况确定一台高压真空断路器为主电源开关,然后找到本双电源自动转换装置对应安装航空插口,用相应配用的连接电缆一一连接、固定即可。5.遥控器天线应伸出箱外0.5米以上,以保证可靠遥控操作。品牌智源型号ZYKCQ-50额定电流630 A额定电流断30额定电压12 kV机械寿命10000额定峰值耐50 kA额定频率50额定短路开20 kA乐清市智源电力科技有限公司(联系我时,请说在网络114看到的,谢谢!)地址:柳市镇蟾西工业区&手机拍摄二维码电子名片相关产品信息乐清市智源电力科技有限公司企业性质:生产商企业主营:重合器;分段器;双电源;双电源开关;高压双电源切换装置……年 产 值:人民币 300 万元 - 500 万元员工人数:11 - 50 人企业地址:柳市镇蟾西工业区您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
备自投工作原理.doc 8页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
备自投工作原理
你可能关注的文档:
··········
··········
微机备自投装置的基本原理及应用本文介绍了微机线路备自投保护装置特性和应用中的供电方式,阐述其应用于母联备自投工作和线路备自投的工作原理及备自投保护装置运行条件及动作条件。备自投保护供电方式技术条件1.引??言随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。在GB50062《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的第十一章也明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。?微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式和基本原理进行探讨。微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。变配电站备自投有两种基本的供电方式。第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。?2.母联备自投工作原理对于母联备自投方式,当PT在母线侧时,本装置可实现备用电源自动投入的功能。当PT在进线侧时,本装置除具有备用电源自动投入的功能外,还具有工作自动恢复的功能。下面以PT在进线侧来说明备自投的动作过程.2.1正向运行条件U1﹥U1y,U2﹥U2y,即两段母线电压正常;1DL和2DL处于合闸位置,即两条进线分别向两段母线供电;FDL处于分闸位置,即两段母线独立运行;无外部闭锁开关量输入、远方遥控闭锁;备自投投入;备自投方式选择母联备自投;正向运行投入;选择PT在进线侧方式。当正向运行条件满足时,装置判断10s后进入正向运行方式,准备备用电源的自动投入。正向动作条件为:装置处于正向运行状态:即U1﹤U1d且I1﹤I1d(或U2﹤U2d且I2﹤I2d),即一段母线失电;U2﹥U2y(或U1﹥U1y),即另一段母线电压正常;无外部闭锁开关量输入、PT断线闭锁、远方遥控闭锁;无故障跳闸。当满足正向动作条件后,装置将延时自投分闸(T1f)后动作,跳开1DL(2DL)开关,确认跳开后将延时自投合闸时间(T1h),再合上FDL开关。2.2逆向运行条件U2﹥U2y(或U1﹥U1y),即2#进线(或1#进线)电压正常;FDL处于合闸位置,1DL(2DL)处于分闸位置,而2DL(1DL)处于合闸位置;无外部闭锁开关量输入、远方遥控闭锁;备自投投入;备自投方式选择母联备自投;逆向运行投入;选择PT在进线侧方式。当逆向运行条件满足时,装置判断10s后进入逆向运行方式,准备工作电源的自动恢复。逆向动作条件为:系统恢复到原有运行方式的条件,(自投自复运行方式):装置处于逆向运行状态;U1﹥U1y(或U2﹥U2y),即失电进线电压恢复正常;无外部闭锁开关量输入、远方遥控闭锁。当满足逆向动作条件后,装置将延时自复分闸时间(T2f)后动作,跳开FDL开关,确认跳开后将延时自复合闸时间(T2h),再合上1DL(2DL)开关。3.线路备自投的工作原理对于图2的系统图运行可分为两种工作方式:进线一主一备,两进线互为备用。对于进线一主一备的工作方式,把工作电源的保护装置备用自投投入即可实现备用电源的自动投入和工作电源的自动恢复,备用电源的保护装置不需要再投入备自投。下面以1#进线为主进线为例说明动作过程(PT在进线侧)。3.1正向运行条件U1﹥U1y,U2﹥U2y,即两条进线电压均为正常;1DL处于合闸位置,2DL处于分闸位置;无外部闭锁开关量输入
正在加载中,请稍后...&&&&随着对电网供电可靠性的不断提高,备用电源自投装置开始在电力系统得到普及。但因备自投装置动作原理较为简单,往往会被设计人员在设计时有所勿视由于现场实际、保护、开关等方因素的影响,造成备自投装置不能正常动作。本文结合备自投装置在开平供电局的应用情况,浅谈了备自投设计中应该注意的几个个问题。&&&&由于对电网可靠性要求越来越高,开平供电局变电站多数站已具备两回线及以上的多回供电线路,并较早地在110kV变电站安装进线备自投装置来提高供电可靠性,备自投装置的装设,大大提高了供电可靠性,经过了几年的运行情况,总结并分析了备用投装置在设计时应该注意的几个问题。&&&&注意1:进线备自投跳闸回路的设计问题进线备自投的跳闸回路一般可通过保护跳闸或手跳两种方式实现,但两种方式都有各自需要注意的问题。&&&(1)采用保护跳闸方式在设计中必须要考虑闭锁重合闸问题,因为采用保护跳开工作线路开关后,保护装置会误认为开关偷跳而启动重合闸将原已被分开的线路开关又重新合上,导致无法隔离有故障的原工作线路,备自投也因此无法正常工作,因此必须用另一副跳闸输出接点去闭锁该线路保护的重合闸。建议设计按此方法接线,由于有一些厂家的备自投在设计时跳闸输出接点只有一副,这就要求我们设计人员在审图时要注意要求厂家多配一付跳闸出口接点来实现此功能。&&&&(2)采用手跳方式就可以不用再考虑闭锁重合闸的问题,因为手动跳闸、遥控跳闸的操作回路已经考虑闭锁重合闸了,而且这种设计方式比较简单,但这种设计方式不能加入“手分闭锁备自投”的功能。因为按备自投的设计原则,在人为手分工作线路开关时(如变电站需要全停时)备自投不应该合备用线路开关,实现这种功能是靠保护合后继电器接点接入备自投装置实现的。因此设计中一般要加入“手分闭锁备自投”的回路。但如果备自投采用手跳方式时也加入“手分闭锁备自投”的回路,将会造成备自投通过手跳回路跳开工作线路后,“手分闭锁备自投”回路又闭锁备自投,导致无法合备用线路的矛盾逻辑,因此手跳方式的设计不能加入“手分闭锁备自投”回路,即取消保护合后继电器接点接入备自投装置,这样备自投装置能正确动作。但是,为了防止人为手分工作线路开关时备自投误投备用线路,应在备自投的现场运行规程里要求在人工断开工作线路开关前将备自投退出。&&&&注意2:进线备自投合闸回路的设计问题进线备自投的合闸回路可接在手合或不经手合(如接在重合闸回路)两种方式实现,备自投合闸的接法是根据保护装置实际进行选取的。&&&&(1)在取保护装置的合后继电器来实现“手分闭锁备自投”的功能时,备自投合闸一定要接入手合回路,因为保护装置的合后继电器是接在手合回路中的,是通过手合来起动合后继电器的,备自投在收到保护的合后继电器动作信号才具备其动作条件。&&&&(2)比较早期的微机保护,在厂家设计时并没考虑合后继电器的采用,当备自用装置应用于这些保护时,备自投将无法实现“手分闭锁备自投”的功能。此时,备自投的合闸回路可接在手合或不经手合(如接在重合闸回路)均可,但要注意用电源将备自投装置的后合继电器输入接点短接,否则,备自投装置将因为无法满足条作而闭锁装置。&&&&注意3:备自投装置开关位置的接入应取开关机构箱的接点多数备自投装置只需要取开关位置的一个常闭接点。我们在图纸设计时可通过开关机构箱的开关常闭接点和保护装置的TWJ接点来取得,通常情况下,设计人员为了施工方便(施工方便也是设计人员必须考虑的问题之一)经常会取保护装置的TWJ继电器接点,因为保护装置与备自投装置都是集中在一起放置在继保室的,施工接线时电缆短并且易于施工,相比取安装在开关场的开关机构箱,这一方法就大大降低施工的工作量,这就是取TWJ继电器接点的重要原因。还有,多数备自投装置厂家图纸在开关量输入端都标取进线TWJ接点,这也是误导设计人员取TWJ接点的原因之一。
下面介绍一下取TWJ接点备自投动作时将闭锁备自投的一个实例。当运行A线路发生永久故障时,运行A线路的光纤纵差保护动作不经延时跳开A线路两侧开关1DL和3DL,这时1DL重合成功,3DL则因重合于故障线路再次跳开,母线I因此而失压,这时备自投满足动作要求(母线失压,运行A线路无流),将再次发跳开1DL命令,1DL即被再次跳开,此时因1DL保护TWJ继电器动作回路串联开关储能接点(通常TWJ用来监视合闸回路的正常性,而合闸回路是与开关储能接点是串联在一起的),只有当储能机构储能完成时储能接点接通TWJ继电器才动作,所以当运行A线路保护重合闸动作成功后,1DL开关机构处于合闸储能过程中(这一过程大约要8—10秒的时间),储能接点没有接通,此时备投装置动作跳A线路开关1DL后,没有及时收到开关分位信号,而闭锁投备用线B开关信号,从而造是备自投装置不能正常动作,全站失压的事故。所以备自投装置开关位置的接入应取开关机构箱的接点,这样才能够第一时间且正确地反映开关的合分位状态, &&&&转自,原文地址: