7大要点告诉你如何为电缆接头加热收缩管-日成环保线槽
,专业制造,技术团队及丰富经验,及齐全,对电气工程师提供、、、在工业设计、机械设计等配电柜解决方案.专业服务于全球外资及中国品牌有需求的企业,产品通过UL,CE,ROHS,REACH国际认证.为您提供方便快捷的尺寸查询,满足您不同布线系统需要,让您的设计方案更完美性价比,达到最佳效果!
United States
Nederlanden
7大要点告诉你如何为电缆接头加热收缩管
文章来源:日成金属接头 &&&& 文章作者:日成品牌 &&&&日期:日
(1)我们首先要剥切电缆接头。目的是为防止接头总外径过大,过小,保证大小间距合适,可将每相线芯连接处错开,剥出的每相线芯的长度应考虑线芯的弯曲要求(以便于压接连接管)和预先套入每相线芯热收缩管(管长应不小于导体连接管长加100mm)。&
&& (2)电缆将接头热收缩外护套管套在一端电缆上,通过电缆防水接头,再将每个线芯上的小热收缩管分别套在长端的线芯上,然后压接导体连接管。
&& (3)绕包绝缘橡胶自粘带,他和防水接头不一样,从一端线芯绝缘约30mm处开始经导体连接管一直包到另一端线芯绝缘相同位置处,要求将导体连接管上的压坑及两端的间隙填平后再绕包3&5层。
&& (4)电缆接头将热收缩管移到接头处.覆盖两边线芯绝缘各不少于50mm,加热收缩。每相线芯依次按以上制作工艺进行
(5)电缆接头将三根(或四根、五根)线芯接头捏拢,用聚氯乙烯带或白纱带绑扎紧。
&& (6)电缆接头用不小于10mm2铜线将两端电线钢带(若有钢带)焊接连通,起到电缆防水接头的作用。
&& (7)电缆接头将接头热收缩外护套管移到接头位置上(每端覆盖电缆外护套不少于50mm),加热收缩。
日成金属接头
更多相关文章:
暂无相关链接阅读权限30
在线时间 小时
TA的每日心情衰 22:14签到天数: 29 天[LV.4]偶尔看看III
装修工人正解!因为楼板是板面受压,板底受拉,楼板一般100mm厚,板底受拉钢筋离板底混凝土保护层的距离为15-25mm之间。线管直径25,想要全部埋入楼板内,必然切断钢筋,结构受损。所以您图片上使用黄蜡管完全符合装饰要求。