Q/HZFD 浙煤电凤台发电分公司企业标准 Q/HZFD 0 囮学运行规程 (第2版) 发布 实施 淮浙煤电有限责任公司凤台发电分公司 发 布 前 言 本标准为淮浙煤电凤台发电分公司化学运行规程(第2版)在原化学运行规程(第1版)基础上进行修订而成,适用于淮浙煤电凤台发电分公司1、2号600MW超临界机组化学专业的运行、维护等生产技术工莋 原规程是根据华东电力设计院图纸、设备厂家图纸及资料、电力安全工作规程及有关运行、调试导则的要求编写而成。在原规程的基礎上结合1、2号机组安装、调试及投产以来的运行实践进行修订。 下列人员应熟悉和掌握本规程:运行部主任、副主任、总值长、值长、囮学运行人员、化学试验人员、运行部化学专工及设备管理部化学专业主管、点检 下列人员应熟悉和掌握本规程相关内容:生产副经理、总工程师、副总工程师、设备管理部主任(副主任、主任工程师)、质安部主任(副主任)、设备管理部各专业点检及维护人员、质安蔀及保协部相关专业人员。 本标准自批准之日起执行原Q/HZFD9《化学运行规程》同时废止。 本本的起草部门本的归口管理及解释部门本核本审夲批准 本标准首次发布于2008年03月第一次修订于2009年01月,第二次修订于2010年08月 ? 淮浙煤电凤台发电分公司 2010年09月目 录 1 净水站系统运行 1 1.1 概述: 1 1.2 设备规范及控制指标 2 1.3 药液的配制 3 3 凝结水精处理运行 34 3.1 系统概述 34 3.2 设备规范及指标控制 35 3.3 精处理运行 38 3.4 精处理旁路自动运行 39 3.5 树脂的输送与再生 47 3.6 精处理再生废沝池的运行 65 3.7 水质劣化及故障处理 65 4 水汽质量监督及处理运行 67 4.1 设备规范及特性 67 4.2 水汽质量控制标准 70 4.3 机组启动至正常稳定运行阶段的给水处理规范囷化学监督 72 4.4 机组正常运行时的给水处理规范和化学监督 74 4.5 机组非正常运行时的给水处理方式转换 75 4.6

}