&&我用100A的高分式漏电断路器老跳闸,到底该用多大的漏电断路器呢??
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:21:00 1楼
你的问题不是多大的问题,而是你的焊接线与外壳接触了.漏电跳闸
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:51:00 2楼
同意楼上的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:10:00 3楼
电焊机是不能用漏电保护器的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:37:00 4楼
电焊机是可以用漏电保护的。如果通电就跳闸,说明电焊机漏电。如果通电不跳而是使用中经常跳,一方面考虑电焊机初级是否漏电,一方面考虑漏电保护器的问题。BX-500焊机属于普通焊机,但是工作电流一般比较大,质量较差的漏电断路器容易因工作时大电流的冲击(特别是使用380V二相电时),容易跳闸。主要是断路器内部的漏电检测电路简单,功能不良所导致。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:55:00 5楼
&&忘了说明,跳闸时不是漏电动作的,是内部热保护动作的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:55:40 6楼
对的!!电焊机可以用漏电保护的,我上次就用了一个30MA的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:46:50 7楼
100A 的不应该跳,如果跳,那你就看是D字尾还是C字尾,应该用D字尾,如DZ47-XX-D。如果还跳,那就是分断器有问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:11:50 8楼
12台BX2-500的焊机需要总电源多大,2个250A的断路器应该够吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:00:29 9楼
引用东方知名 的回复内容:电焊机是不能用漏电保护器的。
我们车间的焊机用的全是漏电开关