有台日立的挂机,用遥控器开机制热,内风机就工作了,,运行灯亮大约两分钟后,内机又有个灯显示了,是恒温灯,外机一直不工作,请问有谁知道是什么原因吗??
阅读权限50
在线时间 小时
本帖最后由 zdy997 于
23:21 编辑
电流大不大,大就是保护了 传感器好的吗?氟足吗?
阅读权限50
在线时间 小时
本帖最后由 zdy997 于
23:22 编辑
可能是内外机信号线断了。
阅读权限50
在线时间 小时
厚桂刚 发表于
可能是内外机信号线断了。
谢谢提醒 水平有限 加倍努力改进 提前祝版主龙年心想事成
阅读权限55
在线时间 小时
进口别怕,当国产修,外机不动,先查外机是否正常,好的,没输出电压,那就是主板了,内外管温加室温感温头看看,都是好的主板坏了,
阅读权限15
在线时间 小时
请问,谁知道日立挂机的管温是多少K 吗?
阅读权限35
在线时间 小时
看看和管温串联的那个电阻 就知道管温多少K
阅读权限15
在线时间 小时
没修过也不知道他的管温,室温是多少,反正在方法是和国产机一样。
阅读权限20
在线时间 小时
也跟你学习了一次!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有『日立中央空调外机』相关搜索
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&空调不启动的原因有哪些?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
空调不启动的原因有哪些?
被浏览431次
我来帮他解答
空调制热时不能启动,甚至无法开机,为何夏天正常工作的空调到了冬天就不能运行科呢?制热并不是空调的强项,除了空调本身无法克服的系统缺陷外,空调制热不启动的原因还有很多,主要有以下几种原因:
  空调制热不启动的原因分析-使用不当
  空调在使用一段时间后,过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞,如果积累的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足,这不是故障,属于空调的保养问题,只需定期取下空气过滤网清洗,就可恢复正常。另外,空调制暖时,暖空气是上行,冷空气是下行,制热时空调出风口应朝下,如果处理不当,很容易造成室内暖气的流失,直接的后果就是人体感觉不到温度。
  空调制热不启动的原因分析-制冷剂不足
  由于制冷系统泄漏使系统内参与热循环的制冷剂不足,导致热交换效率下降,从而产生制热量不足现象。若存在此类故障,会出现系统制热量、制冷量都不足的现象,此时接入压力表,测系统的压力,会发现压力明显比正常时低,再检查管路,在严重泄漏处会发现有明显的油渍,而对于轻微的泄漏点则应通过电子检漏仪来检漏。
  空调制热不启动的原因分析-四通阀串气
  热泵型空调通过四通阀来切换制冷和制热状态。若四通阀串气,则有部分本应参与热交换的制冷剂在四通阀处直接由压缩机出气管返回到回气管,导致参与热交换的制冷剂减少,热交换效率下降,从而引起制热量不足。外在的表现主要是高、低压压力不稳定,摸管道(接四通阀的两根热管与两根冷管)冷、热不均匀;也有些故障表现为类似制冷剂不足或制冷、制热都不足,但通过检测,高压侧压力正常。
  空调制热不启动的原因分析-环境因素
  目前,我国家用空调大多是冷暖两用型,但制热一直不是空调的强项。制热时环境温度过低,空调能效比也降低,在较冷的冬天制热效果不理想,这是正常现象。对于无自动除霜的热泵型空调器,它使用的最低环境温度是零上5℃,低于这个温度就不制热或效果很差,这是因为外部换热器上积霜堵住了空气流动,不能再从外界吸入热量的缘故;对于有自动除霜的热泵型空调器,它使用的最低环境温度也是零下5℃,低于这个温度也不能有效制热。
  空调制热不启动的原因分析-化霜控制器失灵
  热泵型空调在制热状态时的蒸发器位于室外机组内,对于采用热冲霜化霜装置的热泵型空调,若化霜控制器失灵,使空调无法及时转入化霜运行状态,则会出现热泵制热时蒸发器结霜现象,影响空调制热的热交换效率,导致制热量不足、甚至停机。此时应着重观察是否存在以下现象:化霜感温器件错位、触头粘边或接触不良,风机叶轮打滑或风道阻塞,电磁阀或启动继电器失效。
  空调制热不启动的原因分析-辅助电加热功能失效
  对若电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障、不能正常工作,在环境温度比较低时,会导致空调制热量不足,甚至在环境恶劣时空调完全不制热。对于热泵辅助电热型空调,若出现环境温度较高(在5℃以上)制热正常,而环境温度较低(在0℃以下)制热量不足或不制热,则应怀疑电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障,维修时应着重检查这两个部分。
  以上几点就是空调制热不启动的主要原因,其实,室外温度过低和小压缩机制热能力不足一直是家用空调制热的最大发展瓶颈,即使再好的空调在温度过低的情况也不能很好的制热。如果您对家庭采暖要求较高或经济条件允许,我们建议安装一套家庭独立采暖系统,如地暖、暖气片,两者都是目前最为流行实用的采暖设备哦。
空调压缩机不启动的原因一:一般情况是由于长期的在氟立昂不足下运转造成。由于安装不当的缘故,系统内漏是制冷剂不足的根本原因。解决方法:为空调补充氟利昂。
  空调压缩机不启动的原因二:安装时系统内空气没有排干净,时有冰堵现象,压缩机负荷加大。压缩机负荷加大造成压缩机温度增高,冷冻机油在高温下长时间会变质,起不到润滑和降温作用,促使压缩机温度进一步升高,线圈因高温绝缘降低,造成压缩机损坏。解决方法:在安装的时候就严把质量关。
  空调压缩机不启动的原因三:电源未接好或没电,电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化,电源电压低。定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V,变频空调的启动电156V,电压波动范围:176-264V,建议家庭安装稳压器还有就是因为安装时连接管弯扁,压缩机工作负荷加大。解决方法:检查电源导线是否老化。
  空调压缩机不启动的原因四:功能锁定保护。部分品牌或机型具备童锁功能,如果正在锁定模式,无法进行任何操作,可参照说明书解除,压缩机长期处于高温下工作,造成绝缘降低,线圈阻值过低,启动电流增大,压缩机温度瞬间升高。解决方法:参照说明解锁。
  空调压缩机不启动的原因五:电气线故障,解决方法:检查并修理,压差继电器断开,高压断电器断开,将压差继电器复位按钮揿下等待压力变化能将接点闭合或重新调整断开压力。
空调不能开机的原因主要有以下几种:
1、空调器专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多用户结合用一个电源,由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。
2、空调器使用的电源太低,当电压低于单相正常电压(220V)的10%,即198V或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。
3、温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值(开车点温度),压缩机不能启动运行。
4、高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。
5、低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。
6、压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。
poming&回答:压缩机不启动经常遇到的情况是报警保护,包括缺氟(出现最多的情况)、开机通讯信号不畅等原因。当然还有最悲惨的事情就是压缩机自身出现故障! 断路、停电、空调压缩机坏了、人为停机、温度达到设定温度、操作失误等等吧
du&回答:原因及解决方法:
1,压缩机缺少制冷剂了,加制冷剂。
2,压缩机缺少油,需要给压缩机加点油。
3,制冷系统线路故障,检查线路。
4,温控器接口坏了,更换温控器。
5,温度传感器安装位置变动了,重新固定安装传感器。
6,压缩机制冷剂泄漏,检查泄漏点并维修。
7,制冷管路堵塞了,清洗制冷管路。
ag123456&回答:1、遥控器原因;
2、电源原因;
3、保护功能。
下面中央空调维修中心维修人员为您做出回答: 空调遥控器的原因:
1、屏幕出现乱码或者定格。按复位键解除,或者电池电量不足。
2、不显示温度。在送风或者自动模式下,不显示温度。
3、接收头坏或受潮无法正常工作,检查遥控信号的发射情况。用数码摄像头(手机也可)对准发射口,按动任意按键看有无红外线信号发出。
4、模式不正确,或者温度设定不符合开机条件。制冷时,设定温度应小于室内温度,制热时,设定温度应大于室内温度。
5、电池电量低,会导致遥控距离短或者无法遥控。建议不使用空调时取出电池,使用时重新安装或者更换。 空调电源原因:
1、电源未接好或没电,电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化。
2、电源电压低。定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V,变频空调的启动电压:156V,电压波动范围:176-264V,建议家庭安装稳压器。
一追再追&回答:海信变频空调外机不启动的原因: ①、温度传感器有毛病,或检测电路异常; ②、室内机电脑板输出控制部分损坏; ③、压缩机的温度保护继电器跳开、或损坏; ④、变频空调器的变频功率管烧毁; ⑤、空调的内、外机一、二次线缆断线、或接触不良。
q&回答:lg滚筒洗衣机不启动是怎么回事:
  1、检测电源插座:检测电压值220v.
  2、检测洗衣机电源插头直流电阻:打开定时器,应该导通。
  3、如果直流电阻短路:打开洗衣机后盖,检查保险管,有没有、断没断。
  4、在接头汇接点断开检测:定时器。
  5、在接头汇接点断开检测:电动机和电容。
电动机的3跟引线都有电阻并不掉线。电容能充电放电。
  6、以上都检测了,仍找不到原因,就只能送修了。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()}

我要回帖

更多关于 日立中央空调的优缺点 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信