主受柜,受电柜,所内变,出线柜九大仙药分别都是啥什么作用

查看: 333|回复: 5
这个低压主受柜方案有问题吗!
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 河图 于
16:46 编辑
一工程一层设有低压配电室,低压进线,采用GGD柜,主受柜如下图:
QQ图片1.png (7.31 KB, 下载次数: 2)
16:46 上传
电缆是下进线,总断路器整定电流是500A,我采用的塑壳断路器。
审图说“进线方案有误,断电后母线带电”。
我一想,主受柜上的确有这个问题,但怎么改呢,我就不会了!改成这样可以吗?
QQ图片2.png (8.38 KB, 下载次数: 2)
16:44 上传
如果这样,我觉得断路器就是下进线了,这不是常规做法吧,似乎有安全隐患!
困惑中,请指教,谢谢!
聚焦防火门监控器相关问题探讨
另外问一下,GGD主受柜除了主断路器外,是否还应该设刀开关,不设可以吗,谢谢!
下进线不好,不符合电工操作习惯
不设刀开关,不方便检修
本帖最后由 nicebin 于
10:56 编辑
这个很好解决,审图意见是对的。
解决方法:进线柜内不设母线,电缆直接入开关。
至于设不设隔离电气,按照规范办,应该要加的。另外,如果采用电缆直接接开关,则上进、下进线都没有关系,不过应该按照通常电工操作习惯,保证开关的上合下断位置。
本帖最后由 bzp4891 于
13:03 编辑
不设刀开关,不方便检修
如不想加隔离开关,此方案可采用插入式塑壳断路器。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
Powered by金钱鳘又称黄唇鱼,目前已经接近濒危灭绝的状态。
赴日游客越来越多,国内游客成为黑心商家的肥肉。
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
  配电柜的使用范围越来越广,只要是有电的地方都会有一个综合管理电力的场所,即配电室。在配电柜安装过程中,很多人会因为配电柜的进出线方式而犯难。今天,锦泰恒就给大家简单的介绍一下,配电柜的进出线如何来安排。
  那么,为了让大家更容易的理解,我们可以把电流来比作水流。
  首先,为大家解答配电柜的进线方式有哪些:
  1、上进:电流流进配电柜的入口处在哪儿就决定了进线方式,比如从柜顶流进来的(这种方式一般通过母线槽引电流来);
  2、下进:从柜底流进来的叫下进(这种方式一般用电缆引电流来);
  3、侧近:从柜侧流进来的就叫侧进(这种方式一般用在进线柜和变压器紧挨着的时候等等)。
  其次,为大家解释一下配电柜的出线方式有哪些:
  电流流出配电柜的出口在哪儿就决定了出线方式,如上,但一般只有上出线,和下出线二种方式。
  那么,综合来讲,配电柜的进出线方式形式就有多种搭配方式了,有上进下出,还有下进上出,也有侧进上出,侧进下出等。我们在安装时应该选择怎样的进出线方式最为合适呢?具体形式的选择根据进线柜与上段柜的连接方式来决定。
  1.如果进线柜与上段柜并柜,那就是侧进;
  2.如果进线柜与上段柜非并柜,那就走电缆或者母线桥;电缆可以上进也可以下进,母线桥就需要上进了;
  3.出线方式根据工程要求来选择,如果有电缆沟就下出,如果是电缆桥架就上出;也可根据具体情况而定。
  为了让大家更明了,举例说明一下:
  第一种进出线方式:上进上出
  上进线对于进线主要是指总受电柜的电源进线从柜体的顶部接进来,其它馈线柜母排也是在柜体顶部;上出线主要指总受电柜和馈线柜的电源引出线从柜体顶部走,比如出线走电缆桥架。
  第二种进出线方式:下进下出:
  一般指电源进线和电源引出线都是通过柜体底部再通过电缆沟实现的。
  通过以上小编的解释,大家对配电柜的进出线方式要如何选择,有没有弄明白一点呢?小编已经使出洪荒之力了,如果还是不明白,那就打电话咨询吧。
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
搜狐公众平台官方账号
生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者
搜狐网教育频道官方账号
全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构
山西锦泰恒配电柜,专业的配电柜生产厂家。
主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演:尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演:艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线:86-10-
客服邮箱:||供电系统
1、关于字体不清楚,各位同学可以在视频设置里面自己设置符合电脑显示器的比例和分辨率。选择比例后不能调分辨率的话可以退出游戏再进来就可以选了。 2、供水系统和供电系统: 供水系统建设在湿润的土地上可以增加供水量,在初期中期很重要,可以节约很多钱。 如下
AC 试题分析:由于变压器的原副线圈的匝数不变,故由 知,当V 1 示数小于正常值时副线圈两端的电压 减小,为使用电器仍能正常工作,需增大副线圈的电压,故应使滑动触头P向上滑动,增大n 2 ,故A选项正确,B选项错误;当用电器增加,如果V 1 示数保
交流供电系统最大的优点是可以方便的进行电压变换,实现在用电时,使用低电压,大电流,降低设备设计要求;传输时,使用高电压,小电流,减少送电损耗,实现长距离、大功率传输。 直流供电由于传输时线路上不存在50Hz交流信号产生的对地电容损耗,长距离传输时效率
呵呵~~估计大部分的QQ群没有你说的这么全啊,不过与一部分群你可以先加进去转转啊,和~~
典型的双电源+UPS供电系统 把两路市电接到双路自动切换开关上,开关下面接UPS电源。这样无论市电那一路断电,开关都会自动切换到另一路上,如果市电双路断电(概率很小),UPS电池逆变启动为负载供电。 想在安全一点把UPS做成双机冗余。
你可以选用自带漏电保护装置的设备,选择时以允通过的最小电流为标准,以不大于30微秒为好。
我来告诉你,3相4线是指,这个供电系统中有3条相位不同的电源线也就是火线,还有一条回路线,也就是零线,零线的作用就是能使3条火线中和任意一条线能单独和它形成回路做为单相电来使用,要是零线断了那么就不能形成单相回路,那样我们就不能使用单相电器了,所以它
参考工厂配电设计手册,第27-29页,有关于一级负荷电源设计规定。 如何设置电源,何时设置发电机,哪些设备需要应急电源UPS. 提供信箱,给你发去手册电子版。
根据功能的不同,地铁供电系统一般划分为以下几部分:外部电源;主变电所;牵引供电系统;动力照明系统;杂散电流腐蚀防护系统;电力监控系统。1、 外部电源地铁供电系统的外部电源就是地铁供电系统主变电所供电的外部城市电网电源。外部电源方案的形式有集中式供电、
冗余供电形势为不间断电源(UPS)目前市场上已经有不同类型的UPS,按UPS的工作方式可分为后备式、在双变换在线式、在线互动式三大类。 1、 备式UPS电源 它是静止式UPS的最初形式,应用广泛,技术成熟,一般只用小功率范围,电路简单,价格低廉。这种
加个功率检测装置,发生逆流就停机好了。这是最简单的办法。 你要是搞得很象那么回事,就需要增加系统成本了。
太阳能供电系统: 电池板 控制器 蓄电池 (逆变器 交流负载需要使用)100W灯泡的使用时间 使用电压??北京苇希远阳新能源科技有限公司 太阳能路灯 发电系统专家
采用太阳能发电解决环境监测、森林防火、高速公路监控设备供电问题成为最快、最有效、最便捷的办法。无须架设电力线并且一次性投资,无需缴纳电费,省事省心,安全可靠;太阳能监控供电系统无需人为操作(全自动控制),具有经济、节能、环保、低碳等特点。并且太阳能供
太阳能供电系统: 电池板 控制器 蓄电池 (逆变器 交流负载需要使用) 100W灯泡的使用时间 使用电压?? 北京苇希远阳新能源科技有限公司 太阳能路灯 发电系统专家
主要是看你这些安装费的用途,如果象你说的都是用在设备上的,按机器设备计提折旧没有问题。另外对供水、供热系统的设备可能有明确的折旧年限,可以去查一下。
TN-C供电系统是工作零线兼做保护零线。线路中不能接漏电保护器。TN-S供电系统是工作零线和保护线是分开的。零线只做单相工作线。保护线可以重复接地。也就是三相五线制。TN-C-S是供电系统的前半部分是TN-C系统,后半部分(配电箱)是TN-S系统。
牵引供电系统对电力系统造成危害的具体表现形式有电压损失和电能损失。1、牵引供电系统由于阻抗及负荷而导致供电电压降低,其降低的数值称为电压损失。牵引网中的电压损失等于牵引变电所馈出母线额定电压与电力机车受电弓上电压的算术差。它不同于牵引网中的电压降。牵
1、中性点不接地的供电系统,设备接零保护后,一旦设备漏电因为没有中性线,所以电源就和大地就构成回路,而大地阻值很大,漏电点就会产生一定的电压,容易发生触电事故。2、中性线接地的供电系统,设备表用接零保护时,将保护零线重复接地是为了减小设备漏电时的对地
电力系统包括发电---升压---输电---降压---配电---用电的整套环节。工厂供电系统只是最终的环节。
保护接地 : bǎo hù jiē dì 使电工设备的金属外壳接地的措施。可防止 在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在 绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电
会,因为三相短路的话从供电端至短路点处的阻抗非常小,而电压就是供电端电压,电压除以阻抗会有非常大的电流。
搞这个得经常要施工方案的,你去找些建筑类的网站有这些施工方案的,找到了收藏方便以后找的时候容易,鲁文建筑服务网 就有很多市政的施工方案呢,你可以去里面找
不同的供电管理系统肯定采用不同的结构。湖南天恒新能源生产的 电池管理系统(BMS)采用了集散式系统结构,由1个主控模块和 12个数据采集模块组成,通过触摸显示屏进行实时监测和参数配置。数据采集模块的主要功能是采集本箱体内电芯的电压、箱体温度以及均衡功
电力系统包括发电、输电和配电三个环节,发电系统发出的电能经由输电系统的输送,最后由配电系统分配给各个用户。 发电系统是指利用发电动力装置将水能、石化燃料(煤、油、天然气)的热能、核能以及太阳能、风能、地热能、海洋能等转换为电能的生产过程及所需设备,包
直流输电的优点是,1、线路结构简单,走廊较窄,造价较低。2、能量损耗小,无线电干扰校3、直流输电线联系的两端交流系统不需要同步运行,不存在稳定问题,有利于提高系统稳定性。4、潮流调节迅速简便,可提高运行可靠性。 当然直流输电也存在问题,如换流站造价高
这个要根据你数据中心所需供电总容量、设备机房供电容量、消防用电容量、照明用电容量、办公用电容量、空调系统用电容量、不间断电源容量、不间断电源最长供电时间等等来进行整体设计。别人的系统你未必用得上。 变压器容量也是根据所需负荷来决定的,UPS功率的大小
腾远智拓吧,他们是做无线监控的,有时候在山上或者海岛上,没有供电就会用风光互补供电系统,我上次做森林防火时就是用这个系统的,效果还可以。
太阳能光伏发电没有加盟的,太阳能的灯具及玩具有加盟的 合作商销售协议—陈晓庆 本公司与各合作商携手开发太阳能灯具市场,双方在平等互利基础上达成以下协议: 1 合作商每月必须销售20单或者销售金额达5000元以上,如果达不到此要求自动取消该合作商资格,
一、英特尔AC97前置音频接口的规范要点 英特尔在《Front Panel I/O Connectivity Design Guide》中规范了主板和机箱的前置音频接口插座、 连接线、针脚名称。要点如下: 1、音频连接器 连接器设计应当支持使
供电系统质量 决定用户供电质量的指标为电压、频率和可靠性。 1.电压 理想的供电电压应该是幅值恒为额定值的三相对称正弦电压。由于供电系统存在阻抗、用电负荷的变化和用电负荷的性质等因素,实际供电电压无论是在幅值上、波形上还是三相对称性上都与理想电压之间
先说网线:一般百兆哇网线是1236脚为传送脚。其余为空(可以不用)意思是4跟网线也可传送数据然后其余线为输电我们叫做POE供电(意思是基于以太网方式供电)我不知道你这个设备是什么另一头应该是接可以供出12V或24v弱电的设备一般是指POE交换机第一组
一句话,价格比较贵,政府没有补贴呀。这样说,如果您现在使用一度电是一元钱,但自己做供电,设备几十万元,算下来一度电可能要一元多了,您还会自己选择自己家太阳能发电吗?当然,如果政府有补贴或是您那没有供电一定要自己做供电设备,那还是太阳能比较合算些,至少
单相触电,跨步电压触电和同时接触两根相线的触电。另外还有电弧触电等类型。
由进户线.配电箱.干线.支线等部分组成!! 按配线方式不同有塑料护套线.金属线槽.塑料线槽.硬质塑料管.电线管.焊接钢管等敷设方法!!!!!!!! 如何选择的答案在书本293页!!!!!(自己翻翻吧!!!!)
首先非消防电源回路开关需采用带分励脱扣线圈的断路器。火灾时消防模块(输入输出模块)多采用送直流24V脉冲切非消防电源的方式,在配电箱内经直流24V中间继电器K(见图)转换接通动断路器脱扣器线圈,实现非消防电源强切。
漏电保护开关主要两种保护,过流保护,漏电保护。 三相四线照明&三相不平衡负荷&,总零线故障断开,三相设备分压或高或低,不管电压过高还是过低,都有可能使单相设备烧毁。此时漏电保护不会动作,过流保护大多来不及动作&主短路保护,电流取值较
储存了多少电能是不是要看充电效率啊 100%充电??有这样的电池我出200分,此部分我认为少条件 你在做算术题啊?理想情况下?理想情况下,楼上的结果可能是对的公式竟胡扯,功率=电压×电流 哪来的时间相乘 能量(功)=电流*电压*时间=4A*15V*(
煤矿井下供电系统的“三大保护”煤矿井下供电系统的;第一节过电流保护;一、过电流故障的危害及原因;过电流是指流过电气设备和电缆的电流超过额定值;1.短路;短路是指电流不流经负载,而是两根或三根导线直接短;2.过负荷;过负荷是指流过电气设备和电路的实际电
1、高压进线柜:作为高压受电的柜体,接受市电或者来自发电机的电源 2、计量柜:作为供电局计费用的柜体。如果是自发电,可以监控这个系统的电能数量 3、PT柜:电压互感器柜,将10KV高电压转换成110V(100V)电压信号,输送到其他柜体,监控电压和做
1234567891011121314151617181920}

我要回帖

更多关于 国足出线形势分析 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信