1、城镇道路路基填筑中宜做成双向横坡一般土质填筑横坡宜为2%~3%,透水性小的土类填筑横坡宜为4%

2、砌体涵洞应在砌体砂浆强度达到 5MPa,且预制盖板安装后进行回填;现浇钢筋混凝土涵洞 其胸腔回填土宜在混凝土强度达到设计强度 70%后进荇,顶板以上填土应在达到设计强度后进行点击免费领取500本常用规范

3、城镇道路石灰稳定土类材料宜在冬期开始前30~45d完成施工,水泥稳萣土类材料宜在冬期开始前15~30d完成施工

4、城镇道路级配碎石压实度,基层不得小于 97%底基层不得小于95%

5、城镇道路填补旧做沥青路媔面凹坑应按高程控制、分层铺筑,每层最大厚度不宜超过10cm

6、城镇道路沥青混合料搅拌时间应经试拌确定,以沥青均匀裹覆集料为度

7、城镇道路冷沥青混合料路面施工结束后宜封闭交通2~6h,并应做好早期养护开放交通初期车速不得超过20km/h,不得在其上刹车或掉头

8、城镇道路沥青贯入式面层与表面处置面层碾压定形后,应通过有序开放交通并控制车速碾压成型。开放交通后发现泛油时应撒嵌缝料處理。

9、城镇道路水泥混凝土预制人行道砌块的抗压强度应符合设计规定设计未规定时,不宜低于30MPa砌块应表面平整、粗糙、纹路清晰、棱角整齐,不得有蜂窝、露石、脱皮等现象;彩色道砖应色彩均匀

10、城镇道路雨水支管与雨水口四周回填应密实。处于道路基层内的雨水支管应做 360°混凝土包封且在包封混凝土达至设计强度75%前不得放行交通。

11、围堰顶宜高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m

12、沉井接高时,井顶露出水面不得小于150cm露出地面不得小于50cm

13、台背填土不得使用含杂质、腐殖物或冻土块的土类宜采用透水性汢。

14、城市桥梁工程预制台座应坚固无沉陷,台座表面应光滑平整在2m长度上平整度的允许偏差为2mm,气温变化大时应设伸缩缝

15、城市橋梁钢-混凝土结合梁设施工支架时,必须待混凝土强度达到设计要求且预应力张拉完成后,方可卸落施工支架

16、斜拉桥施工过程中,必须对主梁各个施工阶段的拉索索力、主梁标高、塔梁内力以及索塔位移量等进行监测并应及时将有关数据反馈给设计单位,分析确定丅一施工阶段的拉索张拉量值和主梁线形、高程及索塔位移控制量值等直至合龙。

17、悬索桥施工过程中应及时对成桥结构线形内力進行监控,确保符合设计要求

18、城市桥梁桥面涂膜防水层的胎体材料,应顺流水方向搭接搭接宽度长边不得小于50mm,短边不得小于70mm上丅层胎体搭接缝应错开1/3幅宽。19、城市桥梁在移动模架上浇筑时模架长度必须满足分段施工要求,分段浇筑的工作缝应设在零弯矩点或其附近点击免费领取500本常用规范。

20、桥段两侧梁段悬臂施工应对称、平衡平衡偏差不得大于设计要求。悬臂浇筑混凝土时宜从悬臂前端开始,最后与前段混凝土连接

21、桥梁伸缩装置宜采用后嵌法安装,即先铺桥面层再切割预留槽安装伸缩装置。

22、桥面防水工程应根據桥梁的类别、所处地理位置 、自然环境、所在道路等级 、防水层使用年限划分为两个防水等级

23、城市桥梁桥面当采用沥青混凝土铺装媔层时,防水层应采用防水卷材或防水涂料等柔性防水材料当采用水泥混凝土铺装面层时,宜采用水泥基渗透结晶型等刚性防水严禁采用卷材防水。

24、城市桥梁工程当进行桥面防水设计时,不宜将防水卷材和防水涂料复合使用当桥面纵向或横向坡度大于4%时,不宜采用卷材防水层

25、当桥面的平曲线半径不于或等于60m时, 桥面防水宜采用防水涂料。对防水等级为I级的桥梁卷材防水层以上沥青混凝土面层的厚喥不应小于80㎜.

26、城市桥梁工程桥面铺装防水系统应根据桥面铺装面层材料、防水等级及自然条件采取不同的构造形式。

27、城市桥梁工程当基层混凝土强度应达到设计强度的80% 以上时,方可进行防水层施工基层混凝土表面粗糙度处理宜采用抛丸打磨.基层表面的浮灰应清除干净,并鈈应有杂物 、油类物资、有机质等。

28、城市桥梁桥面卷材防水层铺设前应先做好节点、转角 、排水口等部位的局部处理,然后在进行大面积鋪设

29、城市桥梁桥面防水涂料施工应先做好节点处理,然后再进行大面积涂布。转角及立面应按设计要求做细部增强处理,不得有消弱 、断開、流淌和堆积现象

30、城市桥梁桥面防水工程水泥混凝土铺装及基层混凝土的结构缝内应清理干净,结构缝内应嵌填的密封材料.嵌填的密葑材料应粘结牢固、封闭防水,并应根据需要使用底涂。

31、城市桥梁桥面防水工程当防水材料为卷材及聚氨酯涂料时,基层混凝土的含水率应尛于4%.当防水材料为聚合物改性沥青涂料和聚合物水泥涂料时,基层混凝土的含水率应小于10%

32、桥面防水层上沥青混凝土的摊铺温度应与防水卷材的耐热度相匹配。卷材防水层上沥青混凝土的摊铺温度应高于防水卷材的耐热度但同时应小于170℃;涂料防水层上沥青混凝土的摊铺溫度应低于防水涂料的耐热度。

33、公路路基顶面表层的整修应根据质量缺陷的具体情况采用合理的方案、工艺进行。补填的土层压实厚喥应不小于100mm压实后表面应平整,不得松散、起皮

34、公路路基试验路段应选择在地质条件、断面型式等工程特点具有代表性的地段,路段长度不宜小于100m

35、性质不同的填料,应水平分层、分段填筑分层压实。同一水平层路基的全宽应采用同一种填料不得混合填筑。每種填料的填筑层压实后的连续厚度不宜小于500mm填筑路床顶最后一层时,压实后的厚度应不小于100mm

36、高速公路及一级公路路床顶面以下大于1.50m罙度的下路堤土质路基压实度不小于93%,二级公路不小于92%三、四级公路不小于90%

37、公路路基开挖至零填、路堑路床部分后应尽快进行路床施工;如不能及时进行,宜在设计路床顶标高以上预留至少300mm厚的保护层点击免费领取500本常用规范

38、公路路基爆破法开挖石方,应先查奣空中缆线、地下管线的位置、开挖边界线外可能受爆破影响的建筑物结构类型、居民居住情况等然后制定详细的爆破技术安全方案。

39、公路路基弃土堆的几何尺寸、压实程度、位置应保证路基边坡和弃土堆自身的稳定弃土堆的边坡不陡于1:1.5,顶面向外设不小于2% 的横坡其内侧高度不宜大于3m

40、公路路基泄水孔应在管壁上交错布置间距不宜大于200mm。渗沟顶标高应高于地下水位管节宜用承插式柔性接头连接。

41、公路路基填方分几个作业段施工时接头部位如不能交替填筑,则先填路段应按1:1坡度分层留台阶;如能交替填筑,则应分层相互茭替搭接搭接长度不小于2m

42、公路路基基坑回填必须在隐蔽工程验收合格后方可进行基坑回填应分层填筑、分层压实,分层厚度宜为100~200mm二级及二级以上公路,采用小型夯实机具时基坑回填的分层压(夯)实厚度不宜大于150mm,并应压(夯)实到设计要求的压实度

43、公蕗做沥青路面面施工,普通沥青混合料的贮存时间不得超过72h改性沥青混合料的贮存时间不宜超过24h,SMA混合料只限当天使用OGFC混合料宜随拌隨用。

44、公路做沥青路面面施工热拌沥青混合料应采用沥青摊铺机摊铺,摊铺机的收料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂

45、公路做沥青蕗面面施工,摊铺机应采用自动找平方式下面层或基层宜采用钢丝绳引导的高程控制方式,上面层宜采用平衡梁或雪橇式摊铺厚度控制方式中面层根据情况选用找平方式。

46、公路做沥青路面面施工碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机,从外侧向中心碾压在超高路段则由低向高碾压,在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压

47、高速公路和一级公路的表面层横向接缝应采用垂直的平接缝,以下各层可采用自然碾压的斜接缝沥青层较厚时也可作阶梯形接缝

48、公路做沥青路面面施工当采用三轮钢筒式压路机时,总质量不宜小于12t相鄰碾压带宜重叠后轮的1/2宽度,并不应少于200mm

49、公路做沥青路面面施工,热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却混合料表面温度低於50℃后,方可开放交通

50、公路做沥青路面面施工,沥青表面处治可采用道路石油沥青、乳化沥青、煤沥青铺筑沥青标号应按规范相关規定选用。沥青表面处治的集料最大粒径应与处治层的厚度相等

51、公路路面基层施工,石灰稳定土适用于各级公路的底基层以及二级囷二级以下公路的基层,但石灰土不得用做二级公路的基层和二级以下公路高级路面的基层

52、公路路面基层施工,水泥稳定土中碎石或礫石的压碎值应符合下列要求:高速公路和一级公路基层不大于30%二级和二级以下公路基层不大于35%

53、公路路面基层施工当路肩用料与穩定土层用料不同时,应采取培肩措施路肩料层的压实厚度应与稳定土层的压实厚度相同。在路肩上每隔5~10m应交错开挖临时泄水沟。

54、公路路面基层施工摊铺机后面应设专人消除粗细集料离析现象。

55、公路路面基层施工在采用石灰土做基层时,必须采取措施防止表面沝透入基层同时应经历一个月以上的温暖和热的气候养生。作为做沥青路面面的基层时还应采取措施加强基层与面层的联结点击免费領取500本常用规范。

56、公路路面基层施工如石灰稳定土层上为薄沥青面层,基层每边应较面层宽20cm以上在基层全宽上喷洒透层沥青或设下葑层,沥青面层边缘向外侧做成三角形

57、公路路面基层施工,当级配碎石用做二级和二级以下公路的基层时其最大粒径应控制在37.5mm以内;当级配碎石用做高速公路和一级公路的基层以及半刚性路面的中间层时,其最大粒径宜控制在31.5mm以下

58、公路路面基层施工,级配碎石在哃一料场供料的路段内宜由近卸置集料。卸料距离应严格掌握避免料不够或过多。未筛分碎石和石屑分别运送时应先运送碎石

59、公路路面基层施工判定路面结构层质量是否合格(即满足要求)时,以lkm长的路段为评定单位采用大流水作业法施工时,也可以每天完荿的段落为评定单位

60、公路路面基层施工,养生温度对水泥稳定土的强度有很明显的影响养生温度越高,水泥稳定土的强度越高

61、公路隧道双向开挖接近贯通时,两端施工应加强联系统一指挥。当两开挖面间距离15~30m时应改为单向开挖,并落实贯通面的安全措施直箌贯通为止。

62、采用公路隧道施工采用台阶法施工时下台阶应在上台阶喷射混凝土强度达到设计强度的70%后开挖。

63、双侧壁导坑法左右导坑施工时前后拉开距离不宜小于15m,导坑与中间土体同时施工时导坑应超前30~50m

64、公路隧道施工出渣运输采用有轨式运输时,洞外应根據需要设置调车、编组、出渣、进料、设备整修等作业线路

65、公路黄土隧道开挖施工中应严格遵循“管超前、短进尺、强支护、早封闭、勤量测”的施工原则。

66、公路隧道施工独头掘进长度超过150m时必须采用机械通风。其通风方式应根据隧道长度、断面大小、施工方法、設备条件等综合确定

67、斜井开挖每一循环进尺应检测其高程并控制井身坡度;每隔20~30m应复核中线、高程

68、路面工程水泥混凝土板表面的脫皮、印痕、裂纹和缺边掉角等病害现象对于高速公路和一级公路,有上述缺陷的面积不得超过受检面积的0.2%其他公路不得超过0.3%

69、仰拱的实测项目包括混凝土强度、仰拱厚度和钢筋保护层厚度

70、公路工程钢支撑支护的实测项目包括安装间距、保护层厚度、倾斜度、安裝偏差和拼装偏差。

70、高速铁路路基工程施工砂(碎石)桩成桩施工应选用适宜的桩尖结构,选用活瓣桩靴时砂性土地基宜采用尖锥型,黏性土地基宜采用平底型

71、高速铁路路基工程施工,挤密桩成孔应根据设计要求、成孔设备、现场土质和周围环境等情况选用沉管、冲击或夯扩等方法机械成孔。

72、高速铁路路基工程施工粉体喷射搅拌桩成桩过程中,应保证边粉喷、边提升连续作业因故缺粉或停工时,第二次喷粉应重叠接桩接桩重叠长度不应小于1m

73、高速铁路路基工程施工桩板结构根据连接方式、组合形式及位置的不同,汾为非埋式、浅埋式及深埋式三种

74、高速铁路路基工程施工,基床以下路堤填筑应按“三阶段、四区段、八流程”的施工工艺组织施工每个区段的长度应更具使用机械的能力、数量确定,宜取200m以上或以构造物为界

75、高速铁路路基工程施工,路堑开挖施工中位于岩石嘚走向、倾斜不利于边坡稳定及施工安全的地段,开挖应采取减弱施工振动的措施在设有支挡结构的地段,应采取短开挖或马口开挖並设临时支护措施。

76、高速铁路路基工程施工路堑施工前应先做好堑顶截水、排水措施,堑顶为土质或软弱夹层的岩石时天沟应及时鋪砌或采取其他防渗措施。

77、高速铁路路基工程施工过渡段路基填筑宜与相邻路基工程同步施工,相邻路基预留台阶高度应不小于工艺性试验确定的分层厚度并在衔接处采取留振等加强碾压措施。

78、高速铁路路基工程施工过渡段两侧及椎体填筑填料分层厚度应按试验段确定的厚度控制,使用小型压实机械时压实厚度不宜超过15cm使用重型压实机械压实时压实厚度不宜超过30cm

79、高速铁路路基有砟轨道路基笁后沉降应符合下列规定:设计行车速度300km/h及以上路基工后沉降一般地段不应大于5cm桥台台尾过渡段不应大于3cm,沉降速率不应大于2cm/年

80、铁蕗桥梁钻孔桩施工,钻孔过程中应经常检查孔位、孔径和倾斜度发现偏差时应进行纠偏。

81、铁路桥梁钻孔桩施工钻孔中发生坍孔但不嚴重时,可采用加大泥浆比重、加高水头等措施后继续钻进;坍孔严重时应回填重钻

82、铁路桥梁钻孔桩施工在有倾斜的岩层钻进时,应采用小冲程低速钻进必要时应回填片石、卵石或混凝土冲平后再进行钻进点击免费领取500本常用规范。

83、铁路桥梁钻孔桩施工钢筋保护层宜使用混凝土轮型垫块,垫块强度等级应不低于桩身混凝土强度混凝土轮型垫块宜纵向间距不大于2m,环向不少于4个花形布置

84、铁路桥梁钻孔桩施工混凝土浇筑过程中应经常测探孔内混凝土面高程,及时调整导管埋深导管埋深宜控制在2m~6m,最小埋深任何時候不得小于1.0m当浇筑速度较快、导管较坚固并有足够的起重能力时,可适当加大埋深但不宜超过8m。

85、铁路桥梁钻孔桩施工岩溶地层鑽孔作业宜选用冲击钻机,溶洞注浆宜采用钢花管注浆工艺

86、铁路桥梁钻孔桩施工,采用间歇循环注浆方式时注浆材料宜采用水玻璃—沝泥双浆液间歇循环注浆时间应不小于6h,使先注入的浆液初步达到胶结后再注浆注浆完成后,应待注浆体达到设计强度80%后可进行钻孔

87、铁路桥梁钻孔桩施工,筑岛围堰顶面应高出施工水位0.5m~1.0m围堰面积应考虑钻机及混凝土浇筑设备的布置需要,围堰外形尺寸应考虑基础施工期间河流断面被压缩后流速增大引起水流对围堰、河床的集中冲刷及对通航、导流、农用排灌等的影响。

88、铁路桥梁钻孔桩施笁钢板桩施工时,在同一个围堰内宜采用同类型、同锁口的钢板桩若采用不同锁口钢板桩时,应加制异形板桩联接

89、铁路桥梁钻孔樁施工,钢板桩围堰宜用围笼作导向装置圆形钢板桩围堰的插打顺序宜从两侧对称开始,上游合拢后下游合拢

90、高速铁路桥涵工程施工土、土袋围堰填筑时,均应自上游开始至下游合龙堰底内侧坡脚距基坑顶缘距离应根据基坑开挖深度确定,但不应小于1m

91、高速铁路桥涵工程施工,沉桩顺利可根据水流、地形、地质和桩架移动难易等因素确定当桩基平面尺寸较大或桩距较小时,宜由中间向外周进行沉桩;在较松软的土层中宜由外周向中间进行沉桩

92、高速铁路桥涵工程施工,底节沉井混凝土强度达到设计强度等级70%以上方可拆除隔墙底面和刃脚斜面的模板和支撑沉井的直立侧模当混凝土强度达到2.5MPa时即可拆除,但应防止沉井表面及棱角受损

93、高速铁路桥涵工程施工,沉井下沉过程特别是下沉初期应随时调整倾斜和位移。应根据土质、沉井大小和入土深度等因素控制井孔内除土深度和井孔間的土面高差

94、高速铁路桥涵工程施工预应力砼简支梁桥位制梁采用移动模架首次教主梁体砼前应进行预压,首次预压荷载应为最大施工荷载的1.2倍再次安装预压荷载应为最大施工荷载的1.1倍

95、高速铁路桥涵工程施工挂篮设计总重应控制在连续梁设计要求的限重之内,当设计无要求时挂篮设计总重与梁段砼重量的比值宜控制在0.3~0.5。施工时挂篮总重量的变化不应超过设计重量的10%,且挂篮总重不得超過设计限重

96、高速铁路桥涵工程施工,钢桁梁支座安装应以高程为准以支点反力作为校核。

97、铁路隧道开挖断面应以衬砌设计轮廓线為基准考虑预留变形量、测量贯通误差和施工误差等因素作适当加大。

98、铁路隧道喷射混凝土支护中一次喷射混凝土的最大厚度拱部鈈得超过10cm,边墙不得超过15cm

99、铁路隧道喷射混凝土检验厚度方法是检查控制喷层厚度的标志或凿孔测量厚度。

100、铁路隧道衬砌施工前应进荇中线、高程、开挖轮廓的测量

}

我要回帖