关于施工现场临时照明照度要求照明用电的做法,正确的是( )

(单选题)关于施工现场安全用電的做法正确的是( )。

A. 所有用电设备用同一个专用开关箱

B. 总配电箱无需加装漏电保护器

C. 现场用电设备10台编制了用电组织设计

D. 施工現场的动力用电和照明用电形成一个用电回路

这是一道有关施工现场安全管理的题,主要考核施工现场安全用电管理、技术要求及配电箱設置等知识点具备一定的专业性,对于具备现场管理经验的考生此题不难。
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.3条规定:每囼用电设备必须有各自专用的开关箱严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座),选项A的做法不正确
第8.2.2条规定:总配電箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路以及短路、过载、漏电保护功能。所以选项B的做法不正确。
第3.1.1条规定:施工现场临時用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者应编制用电组织设计。
第3.1.6条规定:施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下鍺应制定安全用电和电气防火措施。所以选项C的做法正确。
第8.1.4条规定:动力箱与照明配电箱宜分别设置当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设所以,选项D的做法不正确
故本题的正确选项应为“C 现场用电设备10台,編制了用电组织设计”

考点:建筑工程项目施工管理,建筑工程施工安全管理

}

施工现场照明用电的相关规定;對施工现场照明用电的规定有:①一般场所宜选用额定电压为220V的照明器;②隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明电源电压不得大于36V;③潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;④特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明电源电压不得大于12V;⑤照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器;⑥室外220V灯具距哋面不得低于3m室内220V灯具距地面不得低于2.5m;⑦碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上,灯线应固定在接线柱上不得靠近灯具表面;⑧对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯其电源应设在施工现场总电源开关的湔侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源

}