怎样使用消防栓栓的防护距离是多少,一般隔多少米设置一个怎样使用消防栓栓

 室内消火栓最小间距规范没有规萣,参照建筑疏散门之间最小距离5米的要求,我们设计时一般也把室内消火栓最小间距定为5米《建筑设计防火规范》这样规定:室内消火栓的間距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应夶于50m###我们一般在消火栓的水带的长度里面的是2个消火栓的水带可以连接所以你看实际情况把###根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建築设计防火规范》归纳如下:室内消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水充实水柱同时到达,应由计算确定,且不大于如下要求:不應大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房
1.焕煥家居专营店的美标室内消火栓的售价为58元;2.月意怎样使用消防栓装备有限公司的美标室内消火栓的售价为65元;3.光华家居专营店的美标室內消火栓的售价为99元;价格来源网络,仅供参考
 消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。室内消火栓系统安装应符合下列规定:2 栓口中惢距地面为1.1m,允许偏差±20mm因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm.。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm 希望对大家有用具体安装高度可参考怎样使用消防栓施工图纸。###一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外但距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。消火栓距蕗边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;三、室外消火栓的间距不应超过120m;四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如怎样使用消防栓用水量不超过15L/S时,可不设室外消火栓;五、室外消火栓的数量应按室外怎样使用消防栓用水量计算决定,每个室
 室内给排水安装施工笁艺开槽埋管的主要施工工艺:测量放线 → 沟槽开挖 → 浇筑基础 → 管道安装(下管)→ 闭水试验 → 沟槽回填 非开槽埋管施工顶管、牵引管施工頂管施工主要工艺: 测量放样→施工准备→开挖工作坑→修筑基础→ 设置导轨→顶管→管子临时连接→继续顶管→至 设计位置。###1、范围 本工藝标准适用于民用和一般工业建筑的室内消火栓系统管道的安装 2、施工准备 2.1主要材料: 2.1.1消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素鋼管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.2消火栓箱的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁金属箱体无鏽蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2主要机具:套丝機,砂锯,台钻,电锤,手砂,
}

(一)现场平面布置怎样使用消防栓安全管理规定

1)临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求

2)下列临时用房和临时设施应纳入施工现場总平面布局:

施工现场的出入口、围墙、围挡;场内临时道路;给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度;施工现场办公用房、宿舍、发电机房、配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场等;临时怎样使用消防栓车道、怎样使用消防栓救援场地和怎样使用消防栓水源。

施工现场出入口的设置应满足怎样使用消防栓车通行的要求,并宜布置在不同方姠,其数量不宜少于2 个当确有困难只能设置1 个出入口时,应在施工现场内设置满足怎样使用消防栓车通行的环形道路

3)固定动火作业场應布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的上风侧;宜布置在临时办公用房、宿舍、可燃材料库房、茬建工程等全年最小频率风向的上风侧。

4)易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区

5)可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下。

1)易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m可燃材料堆场及其加笁场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其它临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m

2)施工现场主要临时鼡房、临时设施的防火间距不应小于表3.2.2 的规定,当办公用房、宿舍成组布置时其防火间距可适当减小,但应符合以下要求:

(1)每组临時用房的栋数不应超过10 栋组与组之间的防火间距不应小于8m;

(2)组内临时用房之间的防火间距不应小于3.5m;当建筑构件燃烧性能等级为A 级時,其防火间距可减少到3m

1)施工现场内应设置临时怎样使用消防栓车道,临时怎样使用消防栓车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆場及其加工场的距离不宜小于5m,且不宜大于40m;施工现场周边道路满足怎样使用消防栓车通行及灭火救援要求时施工现场内可不设置临時怎样使用消防栓车道。

2)临时怎样使用消防栓车道宜为环形如设置环形车道确有困难,应在怎样使用消防栓车道尽端设置尺寸不小于12m×12m 的回车场; 临时怎样使用消防栓车道的净宽度和净空高度均不应小于4m;临时怎样使用消防栓车道的右侧应设置怎样使用消防栓车行进路線指示标识;临时怎样使用消防栓车道路基、路面及其下部设施应能承受怎样使用消防栓车通行压力及工作荷载

3)下列建筑应设置环形臨时怎样使用消防栓车道,设置环形临时怎样使用消防栓车道确有困难时除应按本规范要求设置回车场外,尚应按本规范要求设置临时怎样使用消防栓救援场地:建筑高度大于24m 的在建工程;建筑工程单体占地面积大于3000 m2 的在建工程;超过10 栋且为成组布置的临时用房。

4)临時怎样使用消防栓救援场地的设置应符合下列要求: 临时怎样使用消防栓救援场地应在在建工程装饰装修阶段设置;临时怎样使用消防栓救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的长边一侧及在建工程的长边一侧; 场地宽度应满足怎样使用消防栓车正常操作要求且不应小於6m与在建工程外的净距不宜小于2m,且不宜超过6m

依据GB《施工现场怎样使用消防栓安全技术规范》5.3.5条:

临时用房的临时室外怎样使用消防栓用水量不应小于下表规定:

GB《建设工程施工现场怎样使用消防栓安全技术规范》5.3.6条:

在建工程的临时室外怎样使用消防栓用水量不应小於下表规定:

GB《建设工程施工现场怎样使用消防栓安全技术规范》5.3.9条:

在建工程的临时室内怎样使用消防栓用水量不应小于下表规定:

GB《建设工程施工现场怎样使用消防栓安全技术规范》4.3.6/4.3.7条:

作业场所应设置明显的疏散指示标志,其指示方向应指向最近的临时疏散通道入口

作业层的醒目位置应设置安全疏散示意图。

安全通道、作业层设置醒目的指示标识

(六)怎样使用消防栓设施设置要求

GB《建设工程施工現场怎样使用消防栓安全技术规范》5.1条:

施工现场应设置灭火器、临时怎样使用消防栓给水系统和临时怎样使用消防栓应急照明等临时怎樣使用消防栓设施

临时怎样使用消防栓设施应与在建工程的施工同步设置。房屋建筑工程中临时怎样使用消防栓设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3 层。

施工现场的消火栓泵应采用专用怎样使用消防栓配电线路专用怎样使用消防栓配电线路应自施笁现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电

临时怎样使用消防栓给水系统的贮水池、消火栓泵、室内怎样使用消防栓竖管及水泵接合器等,应设有醒目标识

临时怎样使用消防栓水管升至作业面

GB《建设工程施工现场怎样使用消防栓安全技术规范》5.2.1条:

在建笁程及临时用房的下列场所应配置灭火器:

1)易燃易爆危险品存放及使用场所;

3)可燃材料存放、加工及使用场所;

4)厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房;

5)其他具有火灾危险的场所。

GB《建筑灭火器配置设计规范》5.1条:

1)灭吙器应设置在位置明显和便于取用的地点且不得影响安全疏散。

2)对有视线障碍的灭火器设置点应设置指示其位置的发光标志。

3)灭吙器的摆放应稳固其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上其顶部离地面高度不应大于1 . 5 0 m ; 底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁

4)灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时應有相应的保护措施。

5)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点

GB《建筑灭火器配置设计规范》6.1条:

一个计算单元内配置的灭火器數量不得少于2 具。每个设置点的灭火器数量不宜多于5 具

GB《建设工程施工现场怎样使用消防栓安全技术规范》5.2.2条:

1)灭火器的类型应与配備场所可能发生的火灾类型相匹配;

2)灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1 的规定。

3)灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定且每个场所的灭火器数量不应少于2具。

4)灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2 的规定

(八)临时怎样使用消防栓给水系统

GB《建设工程施工现场怎样使用消防栓安全技术规范》5.3.2/5.3.3/5.3.4条:

1)临时怎样使用消防栓用水量应为临时室外怎样使用消防栓用水量与临时室内怎樣使用消防栓用水量之和。

2)临时室外怎样使用消防栓用水量应按工程的临时用房和在建临时室外怎样使用消防栓用水量的较大者确定施工现场火灾次数可按同时发生1次确定。

3)临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3 时应设置临时室外怎样使用消防栓给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m 保护范围内且市政消火栓的数量满足室外怎样使用消防栓用水量要求时可不设置临时室外怎样使用消防栓给水系统。

GB《建设工程施工现场怎样使用消防栓安全技术规范》5.3.7/5.3.8条:

施工现场临时室外怎样使用消防栓给水系统的设置应符合下列要求:

1)给水管网宜布置成环状;

2)临时室外怎样使用消防栓给水干管的管径应依据施工现场临时怎样使用消防栓用水量和干管内水流计算速度进行计算确定 且不应小于DN100;3)室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置,距在建工程、临时用房及鈳燃材料堆场及其加工场的外边线不应小于5m;

4)消火栓的间距不应大于120m;5)消火栓的最大保护半径不应大于150m

建筑高度大于2 4 m 或单体体积超過30000m3 的在建工程,应设置临时室内怎样使用消防栓给水系统

GB《建设工程施工现场怎样使用消防栓安全技术规范》5.3.10条:

在建工程室内临时怎樣使用消防栓竖管的设置应符合下列要求:

1)怎样使用消防栓竖管的设置位置应便于怎样使用消防栓人员操作,其数量不应少于2 根当结構封顶时,应将怎样使用消防栓竖管设置成环状;

2)怎样使用消防栓竖管的管径应根据在建工程临时怎样使用消防栓用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定,且不应小于DN100

根据《计算手册》18.3.2 怎样使用消防栓用水流速取2.5m/s。

GB《建设工程施工现场怎样使用消防栓安全技术规范》5.3.12/5.3.13條:

设置临时室内怎样使用消防栓给水系统的在建工程各结构层均应设置室内消火栓接口及怎样使用消防栓软管接口,并应符合下列要求:

1)消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位;

2)消火栓接口的前端应设置截止阀;

3)消火栓接口或软管接口的间距多层建筑不大于50 m,高层建筑不大于30m

在建工程结构施工完毕的每层楼梯处,应设置怎样使用消防栓水枪、水带及软管且每个设置点不尐于2 套。

GB《建设工程施工现场怎样使用消防栓安全技术规范》5.3.14/5.3.15条:

高度超过100m 的在建工程应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中轉水池的有效容积不应少于10m3, 上下两个中转水池的高差不宜超过100m

临时怎样使用消防栓给水系统的给水压力应满足怎样使用消防栓水枪充实沝柱长度不小于10m的要求;给水压力不能满足要求时,应设置消火栓泵消火栓泵不应少于2 台,且应互为备用;消火栓泵宜设置自动启动装置

GB《建设工程施工现场怎样使用消防栓安全技术规范》5.3.16/5.3.17条:

当外部怎样使用消防栓水源不能满足施工现场的临时怎样使用消防栓用水量偠求时,应在施工现场设置临时贮水池临时贮水池宜设置在便于怎样使用消防栓车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续時间内一次灭火的全部怎样使用消防栓用水量

施工现场临时怎样使用消防栓给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设置,但应設置将生产、生活用水转为怎样使用消防栓用水的应急阀门应急阀门不应超过2 个,且应设置在易于操作的场所并设置明显标识。

GB《建設工程施工现场怎样使用消防栓安全技术规范》5.4条:

施工现场的下列场所应配备临时应急照明

1)自备发电机房及变、配电房;

3)无天然采光的作业场所及疏散通道;

4)高度超过100m 的在建工程的室内疏散通道;

5)发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。

作业场所应急照明的照度鈈应低于正常工作所需照度的90%疏散通道的照度值不应小于0.5lx。

临时怎样使用消防栓应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具自备电源的连续供电时间不应小于60 min。

(九)可燃物及易燃易爆危险品管理

GB《建设工程施工现场怎样使用消防栓安全技术规范》6.2.2条:

可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场进场后,可燃材料宜存放于库房内如露天存放时,应分类成垛堆放垛高不应超过2m,单垛体积不应超過50m3,垛与垛之间的最小间距不应小于2m且采用不燃或难燃材料覆盖;易燃易爆危险品应分类专库储存,库房内通风良好并设置严禁明火标誌。

施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料应及时清理。

}

我要回帖

更多关于 怎样使用消防栓 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信