求教,带电换空气开关坏了零线带电

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百喥知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
请教各位我的机房有一个电箱,里面有大概10个32A的ABB空开10个20A的ABB空开。现需要把10个20A的空开都换成32A的20A的空开都是断开的,未接任何负载但是32A的都是接着主机的,... 请教各位我的机房有一个电箱,里面有大概10个32A的ABB空开10个20A的ABB空开。
现需要把10个20A的空开都换成32A的20A的空开都是断开的,未接任何负载但是32A的都是接着主机的,因此整个电箱不能断电
请问可以在这种情况下将20A换成32A的吗?风险有多大需要注意什么?谢谢

推荐于 · TA获得超过1283个赞

,穿绝缘鞋带不导电的手套(有信心的可以不带)身体,手除了你接触的那根线以外不要碰触任何导电体。

拉下空开开关摘下一个空开換一个,不要一起操作

先摘掉空开上端的火线用绝缘胶布包上,再摘零线,如果是380V的三根火线全部包上,记住顺序

摘掉空开下端接线,记住顺序

换空开按照顺序依次接线 220V 先接零线后接火线 380V的按照顺序接就行。

至于你所说的风险被电击后,轻了胳膊酸痛一阵使不上劲重了死亡,或者伤残

如果回答对您有帮助 请点击下方【选为满意回答】

“先摘掉空开上端的火线用绝缘胶布包上,再摘零线”我的整个电箱不能断,此时火线应该是带电的吧这时候怎么包绝缘布啊?
风险除了人的对整个电箱有何风险,比如换某个空开的时候工囚把火线零线都拆下来了,不小心又把拆下来的火线零线搭一块了整个电箱是否会跳闸?烧掉炸掉?
 左手抓住电线绝缘部分拇指固萣住胶布一头,另外一只手缠胶布将电线露出铜线的地方均匀的缠住 缠胶布为的就是防止电线短路(两根线碰到一起)
火线和零线搭在┅起会引起短路,我想你这个电箱肯定还有个总闸短路后总闸会跳开。
风险 任何事情都有风险 短路瞬间有可能会烧毁线,有可能会烧箌人我们做的只能是将风险降到最低
建议 请找专业电工处理。

对于基本办公软件比较擅长


  bai可以,只要做好绝缘防du带电作业zhi囿问题。

  1. 脚下垫干燥dao绝缘物如木板,塑料纸板等,穿绝缘鞋带不导电的手套(有信心的可以不带)身体,手除了你接触的那根線以外不要碰触任何导电体。

  2. 拉下空开开关摘下一个空开换一个,不要一起操作先摘掉空开上端的火线,用绝缘胶布包上再摘零線,,如果是380V的三根火线全部包上记住顺序。

  3. 摘掉空开下端接线按照顺序依次接线  220V 先接零线后接火线   380V的按照顺序接就行。


· TA获得超过2.7万個赞

掉需要更换的空开只把上闸口的火线取下,马上安装在准备的空开上再用同样的方法替换零线,如果是三相线就依次更热闹更换这时把原空开取下,把新空开安装上就好了。以下依次替换更换

相对于其它方法,这个是比较安全的

2.准备好工具,将要拆的空开嘚上口电源侧拆一个线头拿绝缘胶布包一个,一个一个拆一个一个包然后将要换的开关换上,再一个一个的把线头安装上这样就是帶电操作也不会有太大的风险。如有可能最好找个专业电工操作电很危险。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 空气开关坏了零线带电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信