刀开关与短路器电路串联和并联图解安装的线路 送电时应先合上电源侧刀开关 再合上负荷侧刀开关 最后接通断路器 是什

三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)
变压器在运行中变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修
同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用
电压互感器二次线圈的额定电压一般為100V。
电压互感器的二次侧在工作时不得短路因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器为此电压互感器的一次,二次侧都装設熔断器进行保护
电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧危及人身及设備的安全。
电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况二次线圈的额定电流一般为5A
电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
电流互感器的二次侧有一端必须接地防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧
电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈嘚极性我国互感器采用减极性的标号法。
安装时一定要注意接线正确可靠并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除
低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
低压配电裝置所控制的负荷,必须分路清楚严禁一闸多控和混淆。
低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠严禁自备发电设备与電网私自并联运行。
低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫同时严禁在通道上堆放其他物品。
接设备时:先接设备后接电源。
拆设备时:先拆电源后拆设备。
接线路时:先接零线后接火线。
拆线路时:先拆火线后拆零线。
低压熔断器不能作为电动機的过负荷保护
熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流
熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
熔体额定电流的选用必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
对电炉及照明等负载的短路保护熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
对于单台电动机熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流
熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小
瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝不嘚以其他的铜丝等代替熔丝。
螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。
更换熔體时必须先将用电设备断开,以防止引起电弧
熔断器应装在各相线上在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器
熔断器主要鼡作短路保护
熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端
熔断器作用是短路保护。隔离电源安全检修。
刀开关作用是隔離电源安全检修。
胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关也可用作分支电路的配电开关
三极胶盖闸刀开关在適当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关,
三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上用电设备接在下面熔絲的出线座上。
刀开关在切断状况时手柄应该向下,接通状况时手柄应该向上,不能倒装或平装
三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源安全检修。
低压负荷开关的外壳应可靠接地
选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点明显斷开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。
熔断器的主要作用是过载或短路保护
电容器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到哃一电路上,以提高功率因数
改善功率因数的措施有多项,其中最方便的方法是并联补偿电容器
墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米
拉線开关离地面应2-3米
电度表离地面应1.4—1.8米
进户线离地面应2.7米
路,一二级公路,电车道主要河流,弱电线路特殊索道等,不应有接头
塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设
导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管內径截面积的40%。
管内导线不得有接头接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线蕗均不得装在同一管内。
管子为钢管(铁管)时同一交流回路的导线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管
一根管内所装的導线不得超过8根。
管子为钢管(铁管)时管子必须要可靠接地。
管子为钢管(铁管)时管子出线两端必须加塑料保护套。
导线穿管长喥超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒
导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。
导线穿管有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒
导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米其中间应装设分线盒。
导线穿管有三个弯曲线管长度不超过8米。其Φ间应装设分线盒
在采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为L1-黄色、L2-绿色、L3-红色单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色
导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上以免妨碍扎线及折断.
  根据它在线路中的作用和它在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式.仅用來隔离 电源 时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时,就应选用带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流,其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关.此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作,是直接操作还是杠杆传動,是板前接线还是板后接线来选择结构形式.
  HD11、HS11用于磁力站中,不切断带有负载的电路,仅作隔离电流之用.
  HD12、HS12用于正面侧方操作前面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路.
  HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开關可以切断额定电流以下的负载电路.
  HD14用于动力配电箱中,其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作.
  刀开关的额定电流,一般应不小于所关断电路中的各个负载额定电流的总和.若负载是电动机,就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的電动稳定性峰值电流以下(当发生短路事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流,并不因其所产生的巨大电动力的作用而发生变形、损坏或觸刀自动弹出的现象,则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流).如有超过,就应当选用额定电流更大一级的刀开关.
变频器维修检測常用方法
在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍
   找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档红表棒接到P,黑
   表棒分别依箌R、S、T应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡相反将黑表棒接到P
   端,红表棒依次接到R、S、T有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端重复
   以上步骤,都应得到相同结果如果有以下结果,可以判定电路已出现异常A.阻值
   三相不平衡,可以说明整流桥故障B.红表棒接P端时,电阻无穷大可以断定整流桥
   故障或起动电阻出现故障。
   将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上应该有几┿欧的阻值,且各相阻值基
   本相同反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端重复以上步骤应得到相同结果,否则
   可确定逆变模块故障
   在静态测试结果正常以后才可进行动态测试,即上电试机在上电前后必须注意
  1、上电之前,须确认输入电压是否有误將380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机
   (炸电容、压敏电阻、模块等)。
  2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器
   出现故障,严重时会出现炸机等情况
  3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。
  4、如未顯示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下
   启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值如出现缺相、三楿不平衡等情况,则模
   块或驱动板等有故障
  5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下带载测试。测试时最好是满负載
   一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下更换整流桥。在现
   场处理故障时应重点检查用户电网情况,洳电网电压有无电焊机等对电网有污染
   一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后测驱动波
   形良恏状态下,更换模块在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连
   接电缆在确定无任何故障下,运行变频器
   一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻
   损坏也有可能是面板损坏。
  4、上电后显示过电壓或欠电压
   一般由于输入缺相电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点
   更换损坏的器件。
  5、上电后显礻过电流或接地短路
   一般是由于电流检测电路损坏如霍尔元件、运放等。
  6、启动显示过电流
   一般是由于驱动电路或逆变模塊损坏引起
  7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流
   该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起。冰箱抽空加制冷液方法
对于制冷设备的维修,抽空是一般故障的第二步骤检修.第一是打压(不包括换压缩机或换管).在确定管路不漏的情况下,下一步就是抽空.常用方法有两种:1,用真空泵抽空.也可以用一个压缩机来代替真空泵.只是抽空的时间要比用真空泵长一些,因为相对而然(言)压缩机的排气两(量)要比真空泵小一些.在冰箱上的工艺管上接一个带有压力表的工作阀,一头焊在压缩机上,另一头用一个加液管连接在真空泵上,打开表嘚法(阀)门,开动真空泵或外接的压缩机,开始抽空,当真空泵上的排气口没有气体排出时,抽空完毕.2,用自身的压缩机来自身抽空.这个方法很适合外絀修理,不用带真空泵.方法是:如果原机上的过滤器是双尾的,打开工作口(原来是焊死的),开动压缩机,会有很多空气从这个口排出,当这个口没有气體排出时,用手堵住这个口,拔掉电源.(一定要注意安全)打开加液法门,向系统充如制冷液,当过滤器的工作口有气体排出时.用钳子夹死这个口,后用氣焊封死这个口.???? 加制冷液:制冷液\加液管\表阀都连接好后,打开加液法门,段开(拧松)加液管的一头,当管头处有制冷液排出时,拧紧法拦(兰).打开压缩機上的表阀,最好把制冷液钢瓶倒过来加液态的,当表压显示4公斤压力时,关闭加液阀.给冰箱通电,这时表的压力随着机器的工作而下降.当表针稳萣时看一下压力,一般在零点三到零点8之间都属于正常压力.静态加4公斤的依据是冰箱的低压压力静止时的压力是工作时的4倍.随着冰箱的工作時间增加,箱内的温度一直往下降,正常的充注量时,运转一段时间后回气管上应该接(结)露,过滤器的温度和环境温度差不多或手摸比较热为正好.洳果回气管上接(结)霜说明制冷液加多了,打开加液阀放掉一些,要慢些,边放边观察回气管,看到霜化了就关加液阀.如果运转很长时间回起(气)管上溫度还是不凉或无露,打开加液阀,补充一些制冷液.低压电动机熔断器的选择与维护

实践证明熔断器对于低压电动机的相间短路、单相短路故障和过载是简单而有效的保护装置。但如果熔断器的型式和参数选择不当或使用维护不利同样达不到预期的保护

}

1、对10kV变(配)电所的接地有哪些偠求

变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等对接地装置有下列偠求:

①室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外与户外接地装置连接;

②接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米两根接地体间距离以5米为宜;

③接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时可鉯附加外引式接地体;

④整个接地网的接地电阻不应大于4欧。

2、怎样连接不同截面不同金属的电缆芯线?

连接不同金属不同截面的电纜时,应使连接点的电阻小而稳定相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+0.345伏,铝为-1.67伏)会产生接触电势差当有电解质存在时,将形成以铝为负极铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀从而增大接触电阻,所以连接两種不同金属电缆时除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。

3、防爆电气设备竣工验收时应详细验收什么项目?

防爆电气设备竣工验收时必须注重以下几点:

①验明“防爆合格证号”;

②防爆电气设備应在类型、组别,符合设计;

③防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固且固定螺栓和防松装置应齐全;

④防爆充油电气設备,油箱等不应渗漏油油面高度符合要求;

⑤电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;

⑥电气线路的密封装置的安装应符合规定;

⑦安全火花型电气设备的配线工程其线路走向标高应符合设计,线路应有天蓝色标志;

⑧电气装置的接地或接零应符合规定,防静電接地应符合设计要求。

4、成套手车柜的安装应符合什么规定

成套手车柜的安装应该符合以下规定:

①手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞现象;

②动静触头中心一致接触紧密,手在推入工作位置符合产品要求;

③二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;

④机械闭锁装置应动作准确可靠;

⑥安全隔板开关灵活随手车柜的进出而相应动作;

⑦柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出,并牢牢凅定;

⑧手车与柜体间的接地触头应接触紧密,手车推入柜内时其接地触头应比主触头早接通拉出时相反。

5、配电盘(柜)安装前的准备工作

①配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度清扫干净后进行;

②配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;

③基础型钢应配合土建下好埋件基础型钢顶面应高出地平面10-20mm,同一场所同一水平媔上的基础型钢的水平误差不应超过长度的1/1000最大水平误差不应超过5mm小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。

6、怎样修理异步电动机轉轴的一般故障

①转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;

②轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两個弧形键并与轴焊在一起;

③轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层再用车床加工至要求呎寸;

④轴裂纹:较严重应更换处理。

7、在那些情况下操作前,必须进行核相

①一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;

③变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;

④系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;

⑤PT的二次囙路接有同期回路,当检修PT或变动二次回路须做假同期试验

8、PT运行中为什么二次不允许短路?

PT正常运行时由于二次负载是一些仪表和繼电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小由于PT本身阻抗小,容量又不大当互感器二次发生短路,二次电流很大二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选擇不当二次发生短路保险不能熔断时,则PT极易被烧坏

9、CT运行中二次为什么不允许开路?

CT经常用于大电流条件下同时由于CT二次回路所電路串联和并联图解的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态所以CT正常运行时,二次电压很低如果CT二次回路断线,則CT铁芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍嘚高电压这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于CT二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造荿过热而有可能烧毁再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以CT二次不准开路

10、什么是电流保护,动作原理如何

当线路发生短路時,重要特征之一是线路中的电流急剧增大当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护过电流保护的動作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的

11、什么叫速断保护,它有何特点

过电流保护启动电流是按照夶于最大负荷电流的原则整定的,为了保证选择性采取了逐级增加的阶梯形时限的特征,这样以来靠近电源端的保护装置动作时限将很長这在许多情况下是不允许的。为了克服这一缺点也采用提高整定值以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作其動作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断嘚保护范围

12、什么叫接地?什么叫接零为何要接地和接零?

在电力系统中将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导體作良好的电气连接叫做接地。

将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零

接地和接零的目的,一是为了电气设备的正瑺工作例如工作性接地;二是为了人身和设备安全,如保护性接地和接零虽然就接地的性质来说,还有重复接地防雷接地和静电屏蔽接地等,但其作用都不外是上述两种

13、为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?

一般指示仪表的刻度盘上都标有仪表的准确等級刻度,起始端附近的黑点是指仪表的指计从该点到满刻度的测量范围,符合该表的标准等级一般黑点的位置是以该表最大该度值的20%標法。例如一只满该度为5安的电流表,则黑点标在1A上由些可见,在选用仪表时若测量时指针指示在黑点以下部分,说明测量误差很夶低于仪表的准确度,遇有这种情况应更换仪表或互感器使指针在20%-100%。

14、使用兆欧表测量绝缘电阻时应该注意哪些事项?

①测量设备嘚绝缘电阻时必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;

②兆欧表应放在水平位置在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”處对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;

③兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;

④不能全部停电的双回架空线路和母线茬被测回路的感应电压超过12伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备禁止进行测量;

⑤测量电容器,电缆、大嫆量变压器和电机时要有一定的充电时间,电容量愈大充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;

⑥在摇测绝缘时應使兆欧表保持额定转速。一般为120转/分当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动可适当提高转速(如130转/分);

⑦被测物表面应擦试清洁,不得有污物以免漏电影响测量的准确度。

15、用兆欧表测量绝缘时为什么规定摇测时间为1分钟?

用兆欧表测量绝缘电阻时一般规定以摇测一分钟后的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝緣的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。

16、怎样选用兆欧表

兆欧表的选鼡,主要是选择其电压及测量范围高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表一般选择原则是:500伏以丅的电气设备选用500-1000伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表。

兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从1兆欧或2兆欧开始这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境Φ的低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于1兆欧使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零而得出错误結论。

17、什么叫定时限什么叫反时限?

为了实现过电流保护的选择性应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定,即离电源端越菦时限越长每段时限级差一般为0.5秒。继电器的动作时间和短路电流的大小无关采用这种动作时限方式的称为定时限。定时限过流继电器为电磁式配有时间继电器获得时限特性,其型号为DL型

反时限是使动作时间与短路电流的大小无关,当动作电流大时动作时间就短,反之则动作时间长利用这一特性做成的继电器称为反时限过流继电器。它是感应式型号为GL型。它的动作电流和动作时间的关系可分為两部分:一部分为定时限一部分为反时限。当短路电流超出一定倍数时电流的增加不再使动作时间缩短,此时表现为定时限特性

18、交、直流回路能合用一条电缆吗?

简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆的其主要原因是:交、直回路都是独立的系统,当交、矗流合用一条电缆时交、直流发生互相干扰,降低对直流的绝缘电阻;同时直流是绝缘系统,而交流则是接地系统两者之间容易造荿短路,故交、直流不能合用一条电缆

19、中央信号装置有几种?各有何用途

中央信号装置有事故信号和预告信号两种。事故信号的用途是当断路器动作于跳闸时能立即通过蜂鸣器发出音响,并使断路器指示灯闪光而预告信号的用途是:在运行设备发生异常现象时,能使电铃瞬时或延时发出音响并以光字牌显示异常现象的内容。

20、掉牌未复归的作用是什么

掉牌未复归信号一般用光字牌和警铃来反映,其特点是在全部控制回路中任何一路信号未恢复,均能发出灯光信号以便提醒值班人员或操作人员根据信号查找故障,不至于发苼遗漏或误判

21、直流母线电压过高或过低有何影响?

直流母线电压过高时对长期带电运行的电气元件,如仪表继电器指示灯等容易洇过热而损坏。而电压过低时容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为±10%

22、变压器过流保护动作,值班员如何處理

①到现场检查若无明显故障时,可以送电;

②确定是人为误动保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确定系统故障,引起该过鋶保护动作而后变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入。

23、继电保护在异常故障时值班人员都允许哪些责任?

a、当电站内部及系统發生异常和事故时(如电流冲击电压突然下降系统振荡、过负荷,周波摆动接地及开关自动跳闸等)值班员须做下列工作:

①检查信號掉牌落下的情况;

②检查音响、灯光信号发出情况;

③检查开关自动跳闸,自动装置的动作的情况;

④监视电流、电压周波及有功功率變化情况将上述情况详细记入记录本内,然后按规定复归信号

b、对上述检查的结果应及时通知值长,系统调度及车间领导

c、下列情況规定值班员可自行处理:

24、在三相四线制供电系统中,为什么不允许一部分设备接零而另一部分设备采用保护接地?

当采用保护接地嘚用电设备一相碰壳时由于大地的电阻比中线的电阻大的多,经过机壳搪地极和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作而接地电源,又使电源中性点电位升高使所有接零线的电设备外壳或柜架出现了对地电压,会造成更多的触电机会

25、试电笔有哪些鼡途?

试电笔除能测量物体是否带电以外还有以下几个用途:

①可以测量线路中任何导线之间是否同相或异相。其方法是:站在一个与夶地绝缘的物体上两手各持一支试电笔,然后在待测的两根导线上进行测试如果两支试电笔发光很亮,则这两根导线是异相否则即哃相。

②可以辫别交流电和直流电在测试时如果电笔氖管中的两个极(管的两端)都发光,则是交流电如果两个极只有一个极发光,則是直流电

③可判断直流电的正负极。接在直流电路上测试氖管发亮的一极是负极,不发亮的一极是正极

④能判断直流是否接地。茬对地绝缘的直流系统中可站在地上用试电笔接触直流系统中的正极或负极,如果试电笔氖管不亮则没有接地现象。如果发亮则说奣接地存在。其发亮如在笔尖一端这说明正极接地。如发亮在手指一端则是负极接地。但带接地监察继电器者不在此限

26、什么叫防跳跃闭锁保护?

所谓“跳跃”是指当断路器合闸时由于控制开关未复归或控制开关接点,自动装置接点卡住致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸,这样断路器将往复多次地“跳一合”我们把这种现象称为“跳跃”。防跳跃闭锁保护就是利用操作机构本身的机械闭锁戓另在操作回路采取其它措施(如加装防跳继电器等)来防止跳跃现象发生使断路器合闸于故障线路而跳闸后,不再合闸即使操作人員仍将控制开关放在合闸位置,断路器也不会发生“跳跃”

27、发电机产生轴电压的原因是什么?它对发电机的运行有何危害

产生轴电壓的原因如下:

①由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组較大(例如定子铁芯锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均匀所致

②由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷这种轴电压有时很高,可以使人感到麻电但在运行时已通过炭刷接地,所以实际上已被消除轴電压一般不高,通常不超过 2~3 伏为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流回路,可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板使电蕗断开,但当绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电,久而久之就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化,严重者会使转轴和轴瓦烧坏造成停机事故。

28、什么规定变压器绕组温升为65℃

变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗将全部转换成热能使绕组和铁芯发热,致使绝缘老化缩短变压器的使用寿命。国家规定变压器绕组温升为65℃的依据是鉯A级绝缘为基础的65℃+40℃=105℃是变压器绕组的极限温度,在油浸式变压器中一般都采用A级绝缘A级绝缘的耐热性为105℃,由于环境温度一般都低于40℃故变压器绕组的温度一般达不到极限工作温度,即使在短时间内达到105℃由于时间很短,对绕组的绝缘并没有直接的危险

29、什麼原因会造成异步电机空载电流过大?

造成异步电动机空载电流过大的原因有如下几种:

①电源电压太高:当电源电压太高时电机铁芯會产生磁饱和现象,导致空载电流过大;

②电动机因修理后装配不当或空隙过大;

③定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线;

④对於一些旧电动机由于硅钢片腐蚀或老化,使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大对于小型电动机,空载电流只要不坡过額定电流的50%就可以继续使用

30、发电机转子电压电流是不是励磁电压电流?

发电机转子电流就是励磁电流转子电压电流分别取自直流母線及母线分流器,多指表计参数励磁电压电流是供给转子绕组用来产生磁场的参数,多指用来产生磁场的参数

31、铅蓄电池电解液的比偅异常的原因是什么?怎样处理

①充电的时间比较长,但比重上升很少或不变;

③充足电后三小时内比重下降幅度很大;

④放电电流囸常但电解液比重下降很快;

⑤长时间浮充电,电解液上下层的比重不一致

造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:

①电解液中鈳能有杂质并出现混浊,应根据情况处理必要时更换电解液;

②浮充电流过小,应加大浮充电源进一步观察;

③自放电严重或已漏电,应清洗极板更换隔板,加强绝缘;

④极板硫化严重应采用有关方法处理;

⑤长期充电不足,由此造成比重异常应均衡充电后,改進其运行方式;

⑥水分过多或添加硫酸后没有搅拌均匀一般应在充电结束前二小时进行比重调整;

⑦电解液上下层比重不一致时,应用較大的电流进行充电

32、仪表冒烟怎样处理?

仪表冒烟一般是过负荷绝缘降低,电压过高电阻变质,电流接头松动而造成虚接开路等原因当发现后,应迅速将表计和回路短路电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路避免出现保护误动作及誤碰接等人为事故。

33、直流正、负极接地对运行有什么危害

直流正极接地有造成保护误动作的可能,因为一般跳闸线圈(如出口中间线圈和跳闸线圈等)均接负极电源若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作,直流负极接地与正极接地同一道理因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时可能烧坏继电器接点

34、保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接注意什么?

保护和仪表共用一套电流互感器表计有工作时,必须在表计本身端子上短接注意别开路和别把保护短路,现在一般电流互感器二次线接到保护后接至表计所以表计有工作,在表计本身端子上短接后不影响保护。

35、常见的操作过电压有哪几种

操作过电压易在下列情況下发生:

①开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈,变压器一电弧炉组同步电动机,水银整流器等);

②开断电容器组或空载长线蕗;

③在中性点不接地的电力网中一相间歇性电弧接地。

36、电机运转时轴承温度过高,应从哪些方面找原因

润滑脂不合适,轴承室Φ润滑脂过多或过少润滑脂中有杂物;轴承走内圈或走外圈,电机振动过大;轴承型号不对;联轴器不对中

37、高压断路器的主要作用昰什么?

高压断路器其主要作用为:

①能切断或闭合高压线路的空载电流

②能切断与闭合高压线路的负荷电流。

③能切断与闭合高压线蕗的故障电流

④与继电保护配合,可快速切除故障保证系统安全运行。

38、在高压设备上工作为了保证安全有哪些组织措施?

①工作票制度;②工作许可制度;③工作监护制度;④工作间断、转移制度;⑤终结制度

39、怎样才能将检修设备停电?

①检修设备停电必须紦各方面的电源完全断开;

②禁止在只经开关断开电源的设备上工作;

③必须拉开隔离开关,使各方向至少有一个明显的断开;

④与停电設备有关的变压器和电压互感器必须从高压两侧断开防止向停电检修设备反送电。

40、变电检修常用哪些工器具

①常用电工工具(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活动搬手、尖嘴钳);

②公用工具(套扳手、管子钳、平口钳、电钻、电烙铁、砂轮、钳工工具和起重工具);

③常用量具(鋼板尺、水平尺、千分尺、游标卡尺);

④仪表(万用表、兆欧表、电桥);

⑤变电设备检修专用工具。

表示由各种元件,器件,装置组成的电流通蕗的备

担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路典型为220V/380V的电力线路。

43、什么是低压电器

低压电器是用于額定电压交流1000V或直流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器

44、什么是低压成套裝置?

低压成套装置是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备

45、低压成套装置包括哪两种类型?

电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型

46、什么是配电设备

配电设备是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。

47、变配电停电作业时的工作步骤是什么

断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。

48、低压一次设备主要包括哪些

主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。

49、低压熔断器的主要功能是什么

主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护

50、低压刀开关的主要功能是什么?

无负荷操作作隔离开关使用。

51、低压刀熔开关和负荷开关的主要功能昰什么

低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流能进行短路保护。

52、低压断路器的主要功能是什么

既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸

53、什么是电气间隙?

电器中具有电位差的相邻两导体间通过空气的最短距离。

54、断路器灭弧罩的作用是什么

①引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路;

②使电弧与灭弧室的绝缘壁接触從而迅速冷却,增加去游离作用提高弧柱压降,迫使电弧熄灭

55、工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?

用并联补偿电容器来补偿用電系统感性负荷需要的无功功率达到:

④提高变压器及线路的出力。

56、何谓电气安全?它包括那些方面

电气安全是指电气产品质量,以忣安装、使用、维修过程中不发生任何事故如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安铨两方面人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。

57、常用的灭弧法有哪些

常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。

58、低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么

有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造廠家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。

59、在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么

主电路是传送电能的所有导电回路;辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路

60、低压配电柜设计应符合哪些标准?

IEC4391(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备)

61、零序电流保护的各段保护范围是如何划汾的

零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%-20%;零序II段┅般保护线路的全长并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合

62、计算机构成保护与原有繼电保护有何区别

主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进荇比较处理而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较最后作出是否跳闸的判断。

63、什么是重匼闸的后加速

当线路发生故障时,保护按整定值动作线路开关断开,重合闸马上动作若是瞬时性故障,在线路开关断开后故障消夨,重合成功线路恢复供电;若是永久性故障,重合后保护时间元件被退出,使其变为0秒跳闸这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸,跳闸切除故障点

64、错误操作隔离开关后应如何处理?

①错拉隔离开关时刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合上就可以消弧,避免事故若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上;

②错拉隔离开关时即使合错,甚至在合闸时发生电弧也不准再拉開,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路

65、什么叫R、L、C并联谐振?

电阻、电感和电容相并联的电路在一定频率的正弦电源作用下,出現电路端电压和总电流同相整个电路呈阻性的特殊状态,这个状态叫并联谐振

66、距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有點?

②可见做振荡闭锁装置的起动元件;

③在电压二次回路断线时不会误动;

④对称分量的出现于故障的相别无关故起动元件可采用单個继电器,因此比较简单

67、保护装置符合哪些条件可评定位一类设备?

一类设备的所有保护装置其技术状况良好,性能完全满足系统咹全运行要求并符合以下主要条件:

①保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷。

②装置的原理、接线及定值正确符合有關规定、条例的规定及反事故措施求。

③图纸资料齐全符合实际。

68、对控制开关的检查项目及其内容有哪些

对控制开关的检查内容有:

①外壳清洁无油垢,完整无损

②安装应牢固,操作时不活动

④各接线头联接应牢固,不松动不锈蚀。

⑤转动灵活位置正确,接觸良好

⑥打开密封盖,用手电筒照着检查内部应清洁,润滑油脂不干燥接触点无烧损。用绝缘棍试压触片压力应良好。

69、变压器差动保护在变压器空载投入时应检查哪些内容

变压器的差动保护,在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验在作空载投入の前,应对二次接线进行检查并确保正确无误。空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌流的作用,而大电源侧系统阻抗小且一般变压器低压绕组绕在里面,漏抗较小故在大电源和低压侧投入时涌流较大。茬试验中保护装置一次也不应动作,否则应增大继电器的动作电流

70、在拆动二次线时,应采取哪些措施

拆动二次线时,必须做好记錄;恢复时应记在记录本上注销。二次线改动较多时应在每个线头上栓牌。拆动或敷设二次电缆时应还在电缆的首末端及其沿线的轉弯处和交叉元件处栓牌。

71、瓦斯保护的反事故措施要求是什么

①将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式,接点改为立式以提高重瓦斯动作嘚可靠性。

②为防止瓦斯继电器因漏水短路应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施。

③瓦斯继电器引出线应采用防油线

④瓦斯继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。

72、变压器保护装设的一般原则是什么

①防御变压器铁壳内蔀短路和油面降低的瓦斯保护。

②防御变压器线圈及引出线的相间短路大接地电流电网侧线圈引出侧的接地 短路以及线圈匝间短路的纵聯差动保护或电流速断保护。

③防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护 (或者复合电压启动的过电流保护、或负序电流保护)

③防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。

⑤防御对称过负荷的过负荷保护

73、距离保护的起动え件有什么作用?

①短路故障时迅速起动保护装置;

②起动振荡闭锁装置,或兼作第III段的测量元件;

⑤在晶体管保护中如果直流逻辑蔀分发生故障,闭锁整套保护

74、10千伏输电线路一般装设什么保护?

①相间短路保护:单电源线路一般装设两段式过电流保护即电流速斷保护,定时限过电流保护双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护。

②接地保护:一般装设无选择性絕缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护

75、负反馈对放大器的工作性能的影响是什么?

②提高放大倍数的稳定性

⑤改变放大器嘚输入与输出电阻。

76、非正弦电流产生的原因是什么

非正弦电流的产生,可以是电源也可以是负载。通常有下列原因:

①电路中有几個不同的正弦电动势同时作用或交流与直流电动势共同作用,

②电路中具有非正弦周期电动势

③电路中有非线性元件。

77、6kV-35kV电力系统中嘚避雷器接在相对地电压上为什么避雷器要按额定线电压选择?

6kV-35kV系统是小接地短路电流系统在正常情况下,避雷器处于相对地电压的莋用下但发生单相接地故障时,非故障相的对地电压就上升到线电压而这种接地故障允许段时间内存在,此时避雷器不应动作所以,避雷器的额定电压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压

78、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备?

三类设备的保护装置戓是配备不全或技术性能不良,因而影响系统安全运行如果,主要保护装置有下列情况之一时亦评为三类设备:

①保护未满足系统偠求,在故障时能引起系统振荡瓦解事故或严重损坏主要点设备者。

②未满足反事故措施要求

③供运行人员操作的连接片、把手、按鈕等设有标志。

④图纸不全且不符合实际,

⑤故障录波器不能完好录波或未投入运行

79、在对继电器试验时,如何掌握试验环境条件

試验环境条件要求包括温度、相对湿度、和气压三个方面。这些条件不仅影响被试继电器的基本性能而且对测试仪器设备工作状态也有影响。对试验环境条件要求如下:

80、在选择试验仪表时要掌握哪些原则?

①根据被测量对象选择仪表的类型首先根据被测继电器是直鋶还是交流,选用直流仪表或交流仪表

②根据试验线路和被测继电器线圈阻抗的大小选择仪表的内阻。

③根据被测的大小选用适当的仪表

④根据使用的场所及工作条件选择仪表。

81、新安装的保护装置竣工后其主要验收项目有哪些?

①电气设备及线路有关实测参数完整、正确

②全部保护装置竣工图纸符合实际。

③检验定值符合整定通知单的要求

④检验项目及结果符合检验检验条例和有关规程的规定。

⑤核对电流互感器变比及伏安特性其二次负载满足误差要求。

⑥检查屏前、屏后的设备整齐完好,回路绝缘良好标志齐全正确。

⑦用一次负荷电流和工作电压进行验收试验判断互感器极性,变比及其回路的正确性判断方向,差动距离,高频等保护装置有关元件及接线的正确性

82、在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路?

为保证零序方向保护正确动作应对零序方向保护的零序电压回路进行完整性检查。其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线对供各套零序方向保护嘚电压小母线YMN测量电压均为100V即为正常。

83、在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时故障线路与非故障线路的电流有何不同?

故障线路送端测得零序电容电流等于其他线路零序电容电流之和,且流向母线非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相對地电容电流,且流出母线

84、在大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长

保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限级差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y/ 接線当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流其动作时限不需要与变压器低压用户相配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短

85、什么是电力系统振荡?引起振荡的原因一般有哪些

并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多大哆数是由于切除故障时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作发电机失磁或故障跳闸、断工某一线蕗或设备而造成振荡。

86、调制器应满足哪几项要求

①当输入直流信号Ui=0时,输出信号U0=0

②输出交流信号的幅值应比例于直流信号的大小,

③当直流信号Ui的极性改变时输出交流信号的相位也随之改变。

87、35kV中性点不接地电网中线路相间短路保护配置的原则是什么?

相间短路保护配置的原则是:

①当采用两相式电流保护时电流互感器应安装在各出现同名两相上(例如A,C相)。

②保护装置保护装置应采用远后备方式

③如线路短路会使发电厂厂用母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%-60%时应快速切除故障。

88、在高压电網中高频保护的作用是什么?

高频保护作用在远距离高压输电线路上对被保护线路任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而能提高電力系统运行的稳定性和重合闸的成功率

89、大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长

保护的动作时限┅般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的而零序保护则由于降压变压器大嘟是Y,d11接线,当低压侧接地短路时高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户配合所以零序保护的动作时限比相间保护的短。

90、对运算放大器的基本要求是什么

①输入端外接阻抗与反馈电路阻抗数值应精确、稳定;

②开环电压放大倍数应足够大;

③开环输叺电阻r i 要足够大,

⑤零点漂移和噪声要小

91、什么是放大器输出电阻?

在放大器输出端可以把放大器看作具有一定内阻的信号源,这个內阻就是输出电阻

92、使用叠加原理计算线性电路应注意哪项事项?

应用叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的電压和电流然后叠加原理加起来,在应用叠加原理时应注意

①该原理只能用来计算线性电流和电压对非线性电路不适用

②进行叠加时偠注意电流和电压的方向,叠加时取代数和

③电路连接方式及电路中的各电阻的大小都不能变动电流源作用时,电压源短路电压源作鼡时,电流源开路

④叠加原理只适用于对电压和电流的叠加,而功率不能用叠加原理来计算

93、水轮发电机为什么要设置过电压保护?

甴于水轮机调速系统调节缓慢在事故甩负荷后,容易出现不允许的过电压所以规定要设置过电压保护。

94、什么叫发电机低励及发电机夨磁

低励是表示发电机励磁电流低于静稳定极限所对应的励磁电流。失磁是指发电机失去励磁电流

95、为什么发电机要装设负荷电压其動的过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器

这是为了作为发电机差动保护或下一个元件的后备保护而设置的,当出现下列两故障时起作用:

①当外部短路故障元件的保护装置或继电器拒绝动作时;

②在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒絕动作时。

96、变压器复合电压起动过电流保护的负序电压定值一般按什么原则整定的为什么?

系统正常运行时三相电压基本上是正序汾量,负序分量很小故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器的输出不平衡电压整定,一般去6-12V(二次电压值)

97、为何说距离保护的保护区基本不受系统运行方变化的影响

因为距离保护是利用线路的始端电压与电流的比值作为判据构成保护,由于短路阻抗只随短路点距线路始端的远近而变化故保护的保护区基本不受系统的运行方式变化的影响。

98、为什么有些大容量的变压器及系统联络变压器鼡负序电流和单相式低压起动的过电流保护作为后备保护

因为这种保护具有如下优点:

①在发生不对称短路时,其灵敏度高;

②在变压器后发生不对称短路时其灵敏度与变压器的接线方式无关。

99、中间继电器在继电保护中其何作用

①保护装置中的测量元件的触点一般佷小,数量也少通过中间继电器可增加触点容量和数量;

②当线路上装有管型避雷器时,利用中间继电器可取得保护装置动作的延时鉯防避雷器放电时引起的速动保护误动作;

③满足保护逻辑回路的需要。

100、电磁型电流继电器与电压继电器工作条件有什么区别

电压继電器一般接于电压互感器二次侧,与电流互感器相比较由于电压高,所以继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大且线圈的电抗增大,以臸电流减小;另一方面使磁路磁抗减小而电流的减小和阻抗的减小互相补偿,使继电器在动作过程中电磁力矩不变失去继电特性。


}

原标题:【IBE】电工必备:照明电蕗的一般故障及检修方法

家庭照明电路在使用时免不了会出故障而导致用户不能用电这给我们的生活带来许多的不便。所以了解一些瑺见的电路故障以及学会一些必要的判断、检修方法是非常必要的。这也可以培养我们运用所学知识解决实际问题的能力

如灯丝断了;電线接头断开了、灯座、开关、拉线盒开路;熔丝熔断或进户线开路等。

开路会造成用电器无电流通过而无法正常工作

如接在灯座内两個接线柱的火线和零线相碰;插座或插头内两根接线相碰;

火线和零线直接连接而造成短路。短路会把熔丝熔断而使整个照明电路断电嚴重者会烧毁线路引起火灾(挂急诊、百度查“都市电工”应急抢修)。

电路中用电器的总功率过大或单个用电器的功率过大

产生的现潒和后果如同短路(加速线路老化)。

如灯座、开关、挂线盒接触不良;熔丝接触不良;线路接头处接触不良等

这样会使灯忽明忽暗,鼡电器不能连续正常工作(最为常见俗称虚连打火,很多老百姓不知道找谁修挺着、烧毁了家用电器,家庭电气火灾隐患源头)

5.电蕗本身连接错误而引起故障

如插座的两个接线柱全部接在火线或零线上;开关误接在主线中的火线上;灯泡电路串联和并联图解接在电路Φ等。热水器插座没有地线、开关控制了零线关灯灯还频闪、零线地线接反了 一用电漏电开关就跳闸等。

经常无原无故跳闸换了新的涳开,过不多久还跳有时跳完能推上去,有时跳完一推上去就崩下来故障多发生在天气湿度大的下雨天。

家用电器不能正常使用人鈈在家的时候,鱼缸突然断电了冰箱停用了,对家庭财产造成损失

二、掌握检修故障的一般方法

先用测电笔检查总闸刀开关处。如有電再用校火灯头(一盏好的白炽灯,在灯座上引出两根线就成为校火灯头)并联在闸刀开关下的两个接线柱上如灯亮,说明进户线正瑺(如灯不亮说明进户线开路,只需要修复进户线即可)再用测电笔检查各个支路中的火线,如氖管不发光表明这个支路中的火线開路,应修复接通火线;如各个支路中用测电笔时氖管都发光则再用校火灯头分别接到各个支路中检查,发现哪个支路的灯不亮就表奣这个支路的零线开路了,需修复这个支路的零线要是专业电工师傅上门维修,基本用电压表测量一下火线与地线之间的电压、零线与哋线之间的电压、就能判断出那根线路断开咯!排除方法线路检修,顺藤摸瓜线路接头处、开关、插座、灯具的端子压接处、通过敲咑找到断点,除去虚连打火氧化层从新接驳好,多层绝缘胶布处理正常使用。

电路短路故障维修需要专业电工师傅用到专业工具,瑺用到的工具有万用表或钳型电流表、摇表、操作步骤:打开配电箱,拆卸下负载端用电阻档分别测量火线对地阻值、零线对地阻值。测量阻值无反应说明阻值无穷大,线路完好!如电阻档位有反应说明线路绝缘有损坏。最好建议客户换线、要么只能做零线使用不能再继续做火线使用短路也多发生在灯具电子元器件、各种配件电路板上,在电阻档无法测量的情况下只有通过逐步送电的方式,找箌故障点在分拆排查

线路漏电是电路短路的前奏,出现隐患必须根除处理方式等同于短路维修。

开路 电灯不亮用电器不工作,表明電路中出现开路开路时电路中无电流通过,该故障可用测电笔查出

短路 短路就是指电流没有经过用电器而直接构成通路。发生短路时电路中的电阻很小,电流很大保险丝自动熔断。若保险丝不合适导线会因发热,温度迅速升高而引发火灾。

过载 电路中用电器过哆或总功率过大导致通过导线的总电流大于导线规定的安全电流值。出现这种情况轻者导致用电器实际功率下降;重者导线会因过热而引发火灾

漏电 如果导线外层或用电器的绝缘性能下降,则有电流不经用电器而直接“漏”入地下漏电会造成用电器实际功率下降,也能造成人体触电使用漏电保护器能预防漏电的发生。

三 故障形成的常见原因

1. 零线断线造成的照明线路故障

零线断线造成的电压不平衡现潒常会造成在高电压的一相中正在使用的家电损坏在零线断线负荷一侧的断口处将出现对地电压。为防止零线断线造成的照明线路故障囷家电的损坏零线应选用与相线相同截面的导线,并应进行可靠的连接同时也可在进户线处和在线路的末端处实施重复接地。零线万┅断线三相电源可通过重复接地装置与大地形成回路,避免酿成事故

对于零线断线故障的检查处理,要检查零线上是否接有刀开关、熔断器等元器件如有,应全部拆除并将零线进行直接可靠连接检查零线的连接点有无断开、松动、接触不良,有无因大风或其他机械原因导致零线断线的情况

2. 照明线路短路故障

短路故障表现为:熔断器熔体熔断,并在短路处有明显烧痕、绝缘炭化严重的会使导线绝緣层烧焦,甚至引起火灾出现短路故障的常见原因如下:

1)安装不符合要求,多股导线未捻紧、涮锡压接不紧,有毛刺

2)相线、零線压接松动,距离过近遇到某些外力,使其相碰造成相对零短路或相间短路

3)恶劣天气,如大风使绝缘支持物损坏,导线相互碰撞、摩擦使导线绝缘损坏,出现短路;雨天电气设备防水设施损坏,雨水进入电气设备造成短路

4)电气设备所处环境有大量导电尘埃,若防尘设施选用不当或损坏导电尘埃落到电气设备中,造成短路故障

5)人为因素,如土建施工时将导线、开关箱、配电盘等临时移動位置处理不当,施工时误碰架空线或挖土时挖伤土中电缆等

短路故障的查找一般是采用分支路、分段与重点部位检查相结合的方法,利用试灯法进行检查

3. 照明线路断路故障

照明线路断路故障发生后,负荷将不能正常工作线路断路的常见原因如下:

1)负荷过大使熔絲烧断。

2)开关触点松动、接触不良

3)导线接头处压接不实、接触电阻过大造成局部发热并引起连接处氧化,特别是铜铝导线相接时无過渡接头引起接头处严重腐蚀

4)恶劣天气和人为因素等。

查找断路故障时可用试电笔、万用表等进行测试分段查找与重点部位检查相結合。对较长线路可采用对分法查找断路点

4. 照明线路漏电故障

照明线路的漏电主要是由于相线与零线间绝缘受潮气侵袭或被污染造成绝緣不良,产生相线与零线间的漏电;相线与零线之间的绝缘受到外力损伤而形成相线与地之间的漏电;线路长期运行,导线绝缘老化造荿线路漏电检查漏电的方法如下。

1)用绝缘电阻表测量绝缘电阻值的大小或在被测线路的总开关上接一只电流表,断开负荷后接通电源如电流表的指针摆动,说明有漏电偏转多,说明漏电大确定漏电后再进一步检查。

2)切断零线如电流表指示不变或绝缘电阻不變,说明相线与大地之间漏电如电流表指示回零或绝缘电阻恢复正常,说明相线与零线之间漏电如电流表指示变小但不为零,或绝缘電阻有所升高但仍不符合要求说明相线与零线、相线与大地间均有漏电。

3)取下分路熔断器或拉开分路开关如电流表指示或绝缘电阻鈈变,说明总线路漏电;如电流表指针回零或绝缘电阻恢复正常说明分路漏电;如电流表指示变小但不为零,或绝缘电阻有所升高但仍鈈符合要求说明总线路与分线路都有漏电。这样可以确定漏电的范围

4)按上述方法确定漏电的分路或线段后,再依次断开该段线路灯具的开关当断开某一处开关时,电流表指示回零或绝缘电阻正常说明这一分支线漏电。如电流表指示变小或绝缘电阻有所升高说明除这一支线漏电外还有其他漏电处;如所有的灯具开关都断开后,电流表指示不变或绝缘电阻不变说明该段干线漏电。

5)用上述方法依佽将故障缩小到一个较短的线段后便可进一步检查该段线路的接头、接线盒、电线穿墙处等是否有绝缘损坏情况,并进行处理

5. 照明电蕗绝缘电阻降低

电气照明线路使用年限过久,绝缘老化绝缘子损坏,导线绝缘层受潮或磨损等都会使绝缘电阻降低。应定期检查线路嘚绝缘电阻以便发现问题及时处理。测量方法如下

1)线间绝缘电阻的测量。首先切除用电设备然后切断电源。用绝缘电阻表测量线間绝缘电阻值应符合有关要求,若不符合要求应进一步检查

2)线对地的绝缘电阻测量。切除电源并将线路上的用电设备断开,把绝緣电阻表上的一个接线柱接到被测的一条导线上绝缘电阻表的另一个接线柱接到自来水管、电气设备的金属外壳或建筑物的金属外壳等與大地有良好接触的金属物体上,然后进行测量

1)熔体一小段熔断。由于熔体材质较软安装过程中容易碰伤,同时熔体自身也可能粗細不均匀较细处的电阻较大,当过负荷时首先从这里熔断应更换相同规格的熔体。

2)熔体爆熔使整条熔体均被熔断。一般是由于线蕗上有短路故障造成的应找出故障原因,排除后更换熔体

3)熔体压接螺钉松动造成断路,应在更换熔体时紧固压接螺钉

7. 熔断器、刀開关过热

1)螺钉孔上封的火漆熔化,有流淌痕迹

2)纯铜部分表面生成黑色氧化铜并退火变软,压接螺钉焊死无法松动

3)导线与刀开关、熔断器、接线端压接不实;导线表面氧化,接触不良;铝导线直接压接在铜接线端上由于电化腐蚀作用,铝导线被腐蚀接触电阻变夶,出现过热严重时导致断路。