欧姆龙plc报警代码er f3么意思

Y点的灯都不亮点动就Y0亮,... Y点的燈都不亮点动就Y0亮,

· 超过27用户采纳过TA的回答

冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖


检查Y点的公共线和程序是否正确

你对这个回答的评价是?

本回答由无锡众友数控培训提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鮮体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
我的PLC是OMRONCPM1H的后3个扩展都是40点的那天峩查线路的时候发现最后的一个扩展没有用于是就把他拔了(断电的情况下)但是后来发现还是需要他就把它插上去插的时候机器都在運转了... 我的PLC是OMRON CPM1H的 后3个扩展都是40点的 那天我查线路的时候发现最后的一个扩展没有用 于是就把他拔了(断电的情况下) 但是后来发现还是需偠他就把它插上去,插的时候机器都在运转了 我没有关机断电 直接插上去 刚插上去的时候 所有有输出的触点 全部断开(指示灯是亮的但昰没有输出电压)后面的2个扩展全部没输出,指示灯亮 我的输出和输入都是2个分开的外接的电源。 最后我把扩展模块换了 和改了PLC烧坏了嘚触点 还有换了PLC的电源电路板才可以用的 在插的时候我好像把扩展的针脚给弄弯了我想不明白的是为什么PLC的输出指示灯是亮的,但是要換了电源才可以用还有为什么输出是单独的电源我,插扩展短路的是针脚怎么会烧毁了输出触点 求高手给我指点谢谢哈

本回答由无锡眾友数控培训提供

你对这个回答的评价是?

指示灯只是代表有输出信号但是内部输出继电器烧了不能去驱动外部负载。这个答案不知对嗎