消防联动控制系统
消防联动控制,是指火灾探测器探测到火灾信号后,能自动切除报警区域内有关的空调器,关闭管道上的防火阀,停止有关换风机,开启有关管道的排烟阀,自动关闭有关部位的电动防火门、防火卷帘门,按顺序切断非消防用电源,接通事故照明及疏散标志灯,停运除消防电梯外的全部电梯,并通过控制中心的控制器,立即启动灭火系统,进行自动灭火。
消防联动控制系统组成形式
联动的组成形式,一般可分为集中控制、分散控制与集中控制相结合两种形式,其控制方式有联动(自动)控制、非联动(手动)控制和联动与非联动相结合三种方式。
集中控制系统是一种将系统中所有的消防设施都通过消防控制室进行集中控制、显示、统一管理的系统。这种系统适用于总线制、实施数字控制、通讯方式的系统,特别适用于采用计算机控制的楼宇自动化管理系统;对控制点数不多且分散时,多线制也常用。当控制点数特别多且很分散时,为使控制系统简单,减少控制信号的部位显示和控制线数目,可采用分散与集中相结合的系统,通常是将消防水泵、送风机、防排烟风机、部分防火卷帘门和自动灭火控制装置等,在消防控制室进行集中控制,统一管理;对数量大而分散的控制系统如防排烟风机、防火门释放器等,可采用现场分散控制。应强调不管那种控制系统,都应将被控制对象执行机构的动作信号送到消防控制室集中显示。高层建筑中容易造成混乱带来严重后果的被控制对象(如电梯、非消防电源等)应由消防控制室集中管理。
消防联动控制系统控制原理
室内消火栓系统是建筑物内最基本的消防设备,该系统由消防给水设备和电控部分组成。消防设备通过电气控制柜,实现对消火栓系统的如下控制:消防泵启、停;显示启泵按钮位及显示消防泵工作、故障状态,如图1所示。
自动喷淋灭火系统
自动喷淋灭火系统按喷头形式,可分为闭式、开式两种;前者又可分为多种形式?其中湿式喷淋灭火系统应用最广泛。湿式喷淋灭火、自动报警系统是建筑消防监控系统中重要的分支系统,当发生火情寸,安装在该区域内的闭式喷头的热敏组件(玻璃球)因受热破裂,使管网中压力水经喷头喷水灭火;同时,安装在配水管网支路上的水流指示器动作,发出开启信号,由喷水报警箱接收,经延时lo。判别信号后,由报警箱发出报警信号,并显示失火回路及地点;报警箱输出信号,启动喷淋加压泵或喷淋水泵,使管网中供水增加,提供迅速扑灭火源所需水量和水压;消防控制室得到报警信号后,立即采取相应消防措施。自动喷淋系统工作进程如图2所示。
卤代烷灭火系统
卤代烷灭火系统用于建筑物内不适宜用水灭火但又重要的场所,如变配电室、计算机房、档案室等。通常,卤代烷灭火系统通过火灾探测报警系统来进行联动操纵,实现自动灭火。常用的卤代烷灭火剂有,它们具有灭火效率高、灭火速度快、灭火后不留痕迹、电绝缘性好、腐蚀性极小、便于贮存且久贮不变质等优点,是一种性能十分优良的灭火剂,但卤代烷灭火剂也有显著的缺点:有毒性,价格高;更重要的,它是破坏大气臭氧层的元凶之一,而将面临被淘汰。可用二氧化碳等灭火剂来替代卤代烷灭火剂,今后会有更好的替代产品满足需要。卤代烷、二氧化碳灭火系统的工作控制过程如图3所示。
通风、空调、防排烟及电动防火阀控制系统
通常做法是排烟阀单独联动,或者设备需设计一个控制模块和一个监视模块。探测器报警后,控制模块接到报警控制器指令,将开启排烟阀,排烟阀动作的反馈信号由监视模块完成(图4、图5)。
防火卷帘门、防火门控制系统
对防火卷帘门一类的设备,要求既能控制其从上位降到中位,也能控制其从中位降到底位,同时还能确定它是处于上、中、下三位的哪一位;必要时,还应加上手动控制按钮,即实现联动或非联动的控制(图6)。
火灾事故广播与警报系统
当发生火灾时,火灾探测器探测到火警,通过传输线发送给火灾报警控制器,经过人工确认以后,再通过消防广播控制器启动或关闭相应的扬声器;与此同时启动警报器,发出声音警报。扬声器要求能同时进行手动操作。
非消防电源及电梯应急控制
强切非消防用电电源的控制目的是减轻火势的继续发展,减少在消火栓灭火时造成触电伤亡事故。非消防用电电源包括一般照明、生活水泵和空调器等设备的用电。在报火警及火灾初期时,应慎重地对待强切非消防用电电源,尤其是照明电源,应尽量地减少停电时造成的秩序混乱。当确认火灾确实发生后,首先应切断空调及与消防无关的通风系统的电源,因为它可能助长火势,且断电后对人身无任何影响。对待照明电源的断电,首先应强启应急疏散照明,切断火区的照明电源,再切断火区周围防火分区内的照明电源,随着火势的发展有步骤地切断电源,减少混乱局面。
同时,根据火情强制除消防电梯外的其他所有电梯依次停于底层,并切断其电源。
消防联动控制系统设计原则
1.基本原则
必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合理、使用方便。
1)建筑消防设计的范围很广,是一个多专业、多学科的综合性问题,而且建筑规模越大,功能越多,控制项目亦越复杂。因此,在现代化的建筑设施中,消防设计必须尽可能采用机械化、自动化,采用迅速可靠的控制方式,使火灾损失减少到最低限度。
2)在系统设计时,还应该注意,在同等条件下,要尽可能优先采用国内设备,非必要时,不要轻易引进国外设备,一则是因为国外产品一般价格昂贵,需要外汇,而且日后维修也不方便,还容易受制于人;再则,国内产品也在不断提高,性能指标和技术水平并不比国外产品差,采用国产设备有利于促进民族工业的发展,也可节省大量外汇。这一点是不可忽视的。
3)系统设计中要遵循的国家现行有关标准规范主要有,《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—98)、《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《人民防空工程防火设计规范》、《工业与民用建筑供电系统设计规范》等等。
4)系统的设计,必须由国家有关部门承认并批准的设计单位承担。
5)设计前期工作要做到
①摸清建筑物基本情况,包括建筑物的性质、规格、功能及个别面情况;防火分区的划分,建筑、结构专业的防火措施、结构形式及装饰材料;电梯的配置与管理方式,竖井的布置;各类机房、库房的布置、性质及用途等。
②摸清有关专业的消防设施及要求,包括送、排风及空调系统的设置;防排烟系统的设置,对电气控制和联锁的要求;灭火系统(消火栓、自动喷淋及卤代烷系统)的设置,对电气控制与联锁的要求;防火卷帘门及防火门的设置与对电气控制的要求:供、配电系统、照明与电力电源的控制与防火分区的配合;消防电源的配置等。
③明确设计原则,包括按规范要求确定建筑物防火分类等级及保护方式,制定自动防火系统方案,充分掌握各种消防设备及报警器材的技术性能及要求等。
陈卫主编,建筑消防技术,科学出版社,2002年03月第1版
本词条认证专家为
副教授审核
清除历史记录关闭2018消防预习重点:消防设施-火灾自动报警系统
通过对本章的学习,了解火灾自动报警系统的组成、分类和火灾探测器的分类,掌握火灾自动报警系统的设计、消防联动控制系统的设计、可燃气体报警系统的组成与设计、电气火灾监控系统的组成与设计、消防控制室的设计等要求。
第一节 系统组成、工作原理和适用范围
1、火灾自动报警系统的组成
火灾探测报警系统、消防联动控制系统
2、火灾自动报警系统工作原理
3、系统适用范围。推荐学习交流qun,暗号:1
第二节 火灾探测器、手动火灾报警按钮和系统分类
1、火灾探测器分类
2、手动火灾报警按钮的分类
3、火灾自动报警系统分类
第三节 系统设计要求
1、系统形式选择与设计要求
2、火灾探测器的选择
3、系统设备的设计及设置
4、布线设计要求
第四节 可燃气体探测报警系统
1、系统分类及适用场所
2、系统组成及工作原理
3、系统设计
第五节 电气火灾监控系统
1、系统分类
2、系统适用场所
3、系统组成
4、系统工作原理
5、系统设计
第六节 消防控制室
1、消防控制室的建筑防火设计
2、消防控制室的功能要求
第一节 系统组成、工作原理和适用范围
考点1 火灾自动报警系统的组成
火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。火灾自动报警系统的组成如图3-9-1。
图3-9-1火灾自动报警系统组成示意图
考点2 火灾探测报警系统
火灾探测报警系统由火灾报警控制器、触发器件和火灾警报装置等组成,它能及时、准确地探测被保护对象的初起火灾,并做出报警响应,从而使建筑物中的人员有足够的时间在火灾尚未发展蔓延到危害生命安全的程度时疏散至安全地带,是保障人员生命安全的最基本的建筑消防系统之一。
1)火灾报警装置。推荐学习交流qun,暗号:1
在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等诸多任务。
2)火灾警报装置
在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光和音响等方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们迅速采取安全疏散,以及进行灭火救灾措施。
考点3 消防联动控制系统
消防联动控制系统由消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电气控制装置(防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件组成。在火灾发生时,联动控制器按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给消防泵、喷淋泵、防火门、防火阀、防排烟阀和通风等消防设备,完成对灭火系统、疏散指示系统、防排烟系统及防火卷帘等其他消防有关设备的控制功能。当消防设备动作后将动作信号反馈给消防控制室并显示,实现对建筑消防设施的状态监视功能,即接收来自消防联动现场设备以及火灾自动报警系统以外的其它系统的火灾信息或其它信息的触发和输入功能。
考点4 系统分类及适用范围
1)区域报警系统
2)集中报警系统
3)控制中心报警系统
第二节 火灾探测器、手动火灾报警按钮和系统分类
考点1 火灾探测器分类
1)根据探测火灾特征参数分类
火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合等五种基本类型:
①感温火灾探测器:响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。
②感烟火灾探测器:响应悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,进一步可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等等。
③感光火灾探测器:响应火焰发出的特定波段电磁辐射的探测器,又称火焰探测器,进一步可分为紫外、红外及复合式等类型。
④气体火灾探测器:响应燃烧或热解产生的气体的火灾探测器。
⑤复合火灾探测器:将多种探测原理集中于一身的探测器,它进一步又可分为烟温复合、红外紫外复合等火灾探测器。
此外,还有一些特殊类型的火灾探测器,包括:使用摄像机、红外热成像器件等视频设备或它们的组合方式获取监控现场视频信息,进行火灾探测的图像型火灾探测器;探测泄漏电流大小的漏电流感应型火灾探测器;探测静电电位高低的静电感应型火灾探测器;还有在一些特殊场合使用的、要求探测极其灵敏、动作极为迅速,通过探测爆炸产生的参数变化(如压力的变化)信号来抑制、消灭爆炸事故发生的微压差型火灾探测器;利用超声原理探测火灾的超声波火灾探测器等。
2)根据监视范围分类
火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。
①点型火灾探测器:响应一个小型传感器附近的火灾特征参数的探测器。
②线型火灾探测器:响应某一连续路线附近的火灾特征参数的探测器。
此外,还有一种多点型火灾探测器:响应多个小型传感器(例如热电偶)附近的火灾特征参数的探测器。
3)根据其是否具有复位(恢复)功能分类
火灾探测器根据其是否具有复位功能,分为可复位探测器和不可复位探测器两种。
①可复位探测器:在响应后和在引起响应的条件终止时,不更换任何组件即可从报警状态恢复到监视状态的探测器。
②不可复位探测器:在响应后不能恢复到正常监视状态的探测器。
4)根据其是否具有可拆卸性分类
火灾探测器根据其维修和保养时是否具有可拆卸性,分为可拆卸探测器和不可拆卸探测器两种类型。
考点2 手动火灾报警按钮的分类
手动火灾报警按钮按编码方式分为编码型报警按钮与非编码型报警按钮。
考点3 火灾自动报警系统分类
火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称,是以实现火灾早期探测和报警,以及向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信号,进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设施。火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为以下几类:
1)区域报警系统
2)集中报警系统
3)控制中心报警系统
第三节 系统设计要求
考点1 火灾自动报警系统形式的选择
1)仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统;
2)不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只需设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室;
3)设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。
考点2 火灾自动报警系统的设计
1)区域报警系统的设计
①系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器以及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器;
②火灾报警控制器应设置在有人员值班的场所。
2)集中报警系统的设计
①系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成;
②系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等起到集中控制作用的消防设备,均应设置在消防控制室内。
3)控制中心报警系统
①有两个及两个以上消防控制室时,应确定其中一个为主消防控制室;
②主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内的消防设备之间可以互相传输并显示状态信息,但不应互相控制。
考点3 报警区域的划分
报警区域应根据防火分区或楼层划分;可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域,也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域;电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成,一个报警区域不应超过相连的3个封闭长度区间;道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定,且不宜超过150m;甲、乙、丙类液体储罐区的报警区域应由一个储罐区组成,每个50000m?及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域。
考点4 探测区域的划分
探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000㎡的房间,也可划为一个探测区域;红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过100m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20m~100m。
下列场所应单独划分探测区域:
1)敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间;
2)防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道;
3)电气管道井、通信管道井、电缆隧道;
4)建筑物闷顶、夹层。
考点5 火灾探测器选择的一般规定
对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器。对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器。对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器。
对使用、生产可燃气体或可燃蒸汽的场所,应选择可燃气体探测器。应根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析,并根据火灾探测器的类型、灵敏度和响应时间等选择相应的火灾探测器,对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择火灾探测器。同一探测区域内设置多个火灾探测器时,可选择具有复合判断火灾功能的火灾探测器和火灾报警控制器。
考点6 火灾报警控制器和消防联动控制器的设计容量
1)火灾报警控制器的设计容量
任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连结设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
2)消防联动控制器的设计容量
任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连结设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
考点7 点型感烟感温火灾探测器的安装间距要求
1)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。
2)点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
3)点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
4)点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
考点8 点型感烟、感温火灾探测器的设置数量
1)探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。
2)一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:
考点9 手动火灾报警按钮的设置
1)手动火灾报警按钮的安装间距
每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。
2)手动火灾报警按钮的设置部位
①手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位。
②手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志。
考点10 火灾警报器的设置
火灾警报器设置在墙上时,其底边距地面高度应大于2.2m。
考点11 消防应急广播的设置
每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m;在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB;客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W。
考点12 消防专用电话的设置
1)设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮;
2)各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔;
3)电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m。
4)消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。
考点13 消防联动控制设计的一般规定
1)在火灾报警后经逻辑确认(或人工确认),消防联动控制器应在3s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备,当消防设备动作后将动作信号反馈给消防控制室并显示。
2)消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求,当供电线路压降超过5%时,其直流24V电源应由现场提供。
3)消防联动控制器与各个受控设备之间的接口参数应能够兼容和匹配。
4)消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器的手动控制盘采用直接手动控制,手动控制盘上的启停按钮应与消防水泵、防烟和排烟风机的控制箱(柜)直接用控制线或控制电缆连接。
5)应根据消防设备的启动电流参数,结合设计的消防供电线路负荷或消防电源的额定容量,分时启动电流较大的消防设备。
6)需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。
考点14 防火门系统的联动控制设计
1)由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号(“与”逻辑),作为常开防火门关闭的联动触发信号,消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火门关闭或向防火门监控器发出联动触发信号,由防火门监控器联动控制防火门关闭。
2)疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
考点15 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计
1)防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制,防火卷帘的联动触发信号可以由火灾报警控制器连接的火灾探测器的报警信号组成,也可以由防火卷帘控制器直接连接的火灾探测器的报警信号组成。防火卷帘控制器直接连接在火灾探测器上时,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,按规定的控制时序联动控制防火卷帘的下降。防火卷帘控制器不直接连接在火灾探测器上时,消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,按规定的控制逻辑时序向防火卷帘控制器发出联动控制信号,由防火卷帘控制器控制防火卷帘的下降。
2)防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器。
①疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计
a.防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个联动触发信号,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m处;
b.任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘下降到楼板面;
c.在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
②疏散通道上设置的防火卷帘的手动控制设计
由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点赞助商链接
当前位置: >>
火灾报警与消防联动控制系统
第四章火灾报警与消防联动控制系统4.1 概 述防火是安全防范的一个重要内容。火灾发生的初期阶段规模小而且易于扑灭,但如果不能及 时发现和扑灭,则会使火势蔓延,酿成灾难。因此如何探知火灾发生,并在火灾发生后采取 疏散人员、自动灭火等一系列措施,使火灾能够尽早扑灭,损失和伤害降到最低程度,是人 类长期追求的一个目标。使用探测器来监测火情并在火灾发生时进行报警的设施,早在 19 世纪末就已被发明,但现代意义上的火灾报警设施则是电子技术和微型计算机技术结合的产 物。在我国,大约从 70 年代起火灾报警设备才开始在大型建筑物中使用,80 年代以后,随 着我国高层建筑的兴起,火灾报警与消防联动控制技术则得到了较大的发展。 一个火灾报警系统一般由火灾探测报警器件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源四部分构 成。复杂的系统还应包括消防设备的控制系统。 火灾探测报警器是能对火灾参数(如烟、温光、火焰辐射、气体浓度等)进行响应并自动产 生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温、感烟、感光、气体 火灾探测器和复合火灾探测器五个基本类型。 传统的火灾探测器是当被探测参数达到某一值时报警,因此常被称为阈值火灾探测器(或称 开关量火灾探测器)但近年来出现了一种模拟量火灾探测器, , 它输出的信号不是开关量信号, 而是所感应火灾参数值的模拟量信号或与其等效的数字量信号。它没有阈值,只相当于一个 传感器。 另一类火灾报警器件是手动按钮,它是由发现火灾的人员用手动方式进行报警。 火灾报警装置是用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功 能的控制设备。火灾报警控制器即为其中的一种,它能为火灾探测器提供电源,接收、显示 和传输火灾报警信号, 并能对自动消防设备发出控制信号, 是火灾自动报警系统的核心部分。 火灾报警控制器按其用途的不同,可分为区域火灾报警控制器,集中火灾报警控制器和通用 火灾报警控制器三种基本类型。近年来,随着火灾探测报警技术的发展和模拟量、总线制、 智能化火灾探测报警系统的逐渐应用,在许多场合,火灾报警控制器已不再分作区域、集中 和通用三种类型,而统称为火灾报警控制器。在火灾报警装置中,还有一些设备如中继器、 区域显示器、火灾显示盘等装置,可视为火灾报警控制器的演变或补充,在特定条件下应用, 与火灾报警控制器同属火灾报警装置。 火灾警报装置是火灾自动报警系统中用以发出区别于周围环境声、光的火灾警报信号装置。 它以特殊的声、光等信号向警报区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救 灾的措施。 在火灾自动报警系统中,当接收到火灾报警信号后,能自动或手动启动相关消防设备并 显示其状态的设备称为消防控制设备,主要包括接受火灾报警控制器控制信号的自动灭火系 ?42? 统的控制装置、室内消火栓系统的控制装置,防排烟及空调通风系统的控制装置、常开防火 门、防火卷帘的控制装置、电梯回降控制装置,以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通 信设备、火灾应急照明与疏散指示标志等。消防控制设备一般设置在消防控制中心,以便于 集中统一控制。也有的消防控制设备设置在被控消防设备所在现场,但其动作信号则必须返 回消防控制中心,实行集中与分散相结合的控制方式。 火灾自动报警与消防联控系统的供电应采用消防电源,备用电源采用蓄电池。 图 4-1 为一典型火灾报警与消防联动系统的方框图。图 4-1 火灾报警与消防联动系统框图4.2 物质燃烧的过程与规律燃烧是一种伴随有光、热和烟现象的化学反应。有焰燃烧的发生需要四个充要条件,即:一 定量的可燃物、氧气、温度和未受抑制的链式反应。 可燃物按其物理状态可分为气体可燃物、液体可燃物和固体可燃物三种类别。但从化学角度 上讲,可燃物都是未达到其最高氧化状态的材料。一种特定材料能否被进一步氧化燃烧取决 ?43? 于它的化学性质。任何一种由碳和氢为主构成的材料都可以被氧化燃烧。某些单质物体,如 磷,也可以在空气中燃烧,但绝大多数的可燃物都会含有一定比例的碳和氢。 氧气主要指空气中的游离态氧。某些化合物中含有的氧如在燃烧中释放出来的话也会助燃。 热量是可燃物与氧发生反应的能量来源,其外在表现为温度。燃烧可以是明火来引燃处于空 气中的可燃物,也可能是可燃物升温到着火点后自燃。不同的物质其燃点温度也不同。 大多数的有焰燃烧都存在着链式反应。当某种可燃物受热时,它不仅会汽化,而且该可燃物 的分子会发生热裂解作用,即它们在燃烧前会裂解成为更简单的分子。这些分子中的一些原 子间的共价键常常会发生断裂,从而生成自由基,由于它是一种高度活泼的化学形态,能与 其他的自由基和分子反应而使燃烧持续下去,这就是燃烧的链式反应。 明白了燃烧的过程,就会清楚防火和灭火的基本措施就是要去掉四个条件中的一个或几个, 使燃烧不致发生或不能持续。 普通的可燃物在燃烧过程中,首先是产生燃烧气体,然后是烟雾,在氧气充分的条件下才能 达到全部燃烧,产生火焰,并散发出大量的热,使环境温度升高。火灾探测器就是利用燃烧 过程中发烟、发光、发热和气体浓度升高等现象来预报火灾的。图 4-2 是可燃物质典型的起 火过程。从图中可以看到,火情发展在初起和阴燃两个阶段所占的时间比较长,这是燃烧的 开始阶段。如果要想把火灾的损失控制在最低限度,保证人身不遭伤亡,火灾探测应在开始 阶段即能报警,因为此阶段尽管产生的大量气溶胶和烟雾充满了建筑物内火灾部位的空间, 但环境温度并不高,尚未达到蔓延和发展的程度,比较容易扑灭。从曲线上还可以看到,火 灾从开始阶段到全部燃烧,要经过一段时间。对于这种燃烧速度缓慢的火灾初期,用烟感探 测最为合适。而且测量气溶胶比测量温度要更灵敏。感烟探测器可以在火灾初起的短时间内 作出反应,发出火灾报警信号,而感温、感光探测器则要在较长时间后的全燃阶段才能作出 反应。图 4-2 普通可燃物的起火过程火灾发生后除了火灾现场的高温高热可造成生命财产损失外,它所产生的大量一氧化碳、二 氧化碳、丙烯醛、氯化氢、二氧化硫等有毒气体可先于火燃通过楼道、管道井、楼梯井向建 筑物内漫延,其对建筑物内人员的危害比明火本身还要大。因此消防联动系统在收到火灾报 ?44? 警信号后除了要启动自动灭火系统外,还要启动防排烟系统,使有毒气体与非火灾区隔断, 并尽快将其排除到建筑物外。图 4-3 为不关门窗时有毒烟气在楼层内的流窜情况,它以 0.5m/s~0.7m/s 的速度横向扩散,以 2m/s~3m/s 的速度在楼梯道内上升。 如启动防排烟系统后 则可有效的抑制有毒烟气在建筑物内的蔓延。图 4-3 火灾时不关门窗烟雾在建筑内流窜情况4.3 火灾探测器火灾探测器按探测火灾参量的不同可分为感烟式、感温式、感光式、可燃气体探测式和复合 式五种主要类型。 感烟式火灾探测器对燃烧中产生的固体或液体微粒予以响应,可以探测物质初期燃烧所产生 的气溶胶或烟雾粒子浓度。 气溶胶或烟雾粒子可以减小探测器电离室的离子电流, 改变光强, 改变空气电容器的介电常数或改变半导体的某些性质, 因此感烟火灾探测器又可分为离子型、 光电型、电容式或半导体型等类型。 感温火灾探测器响应异常温度、温升速率和温差等火灾信号。其结构简单,与其他类型的探 测器相比, 可靠性高, 但灵敏度较低。 常用的有定温型 (环境温度达到或超过设定值时响应) 、 差温型(环境温度上升速率超过预定值时响应)和差定温型(兼有差温、定温两种功能)三 种。感温火灾探测器使用的敏感元件主要有热敏电阻、热电偶、双金属片、易熔金属、膜盒 和半导体材料等。 感光火灾探测器又叫火焰探测器,主要对火焰辐射出的红外光、紫外光、可见光予以响应。 常用的有红外火焰型和紫外火焰型两种。 气体火灾探测器主要用于易燃易爆场所探测可燃气体、粉尘的浓度,一般调整在爆炸浓度 下限的 1/5~1/6 时动作报警。其主要传感元件有铂丝、铂钯和金属氧化物半导体等几种。 可燃气体探测器主要用于厨房或燃气储备间、汽车库、溶剂库等存在可燃气体的场所。 复合式火灾探测器是可以响应两种或两种以上火灾参数的火灾探测器,主要有感温感烟型、 感光感烟型、感光感温型等。 探测器如果按其结构造型分类的话又可分为点型和线型两大类。 ?45? 4.3.1 离子感烟探测器离子感烟探测器是目前应用最广泛的一种探测器。它是利用烟雾粒子改变电离室电离电流的 原理制成的。如图 4-4 所示,两个极板分别接在电源的正负极上,在电极之间放有α 粒子放 射源镅-241,它持续不断的放射出α 粒子,α 粒子以高速运动撞击极板间的空气分子,使空 气分子电离为正离子和负离子(电子) ,这样电极之间原来不导电的空气具有了导电性, 实现这个过程的装置称为电离室。在电场作用下,正负离子有规则的运动形成离子电流。 当火灾发生时, 烟雾粒子进入电离室后, 电离产生的正离子和负离子被吸附在烟雾粒子上, 使正负离子相互中和的概率增加,这样就使到达电极的有效离子数减少;另一方面,由于 烟雾粒子的作用,α 射线被阻挡,电离能力降低,电离室内产生的正负离子的数量也减少, 这两者都导致电离电流减少,因此只要能检测到离子电流的变化就可检测到火灾是否发 生。图 4-4 离子感烟探测器工作原理图 4-5 为双源式感烟探测器的电路原理和工作特性,开室结构的检测电离室和闭室结构的补 偿电离室反向串联。当检测室因烟雾作用而使离子电流减小时,相当于该室极板间等效阻抗 加大, 而补偿室的极板间等效阻抗不变, 则施加在两电离室上的电压分压 U1 和 U2 发生变化, 见图 4-5(b) 。无烟雾时,两个电离室电压分压 U1、U2 都等于 12V,当烟雾使检测室的电离 电流减小时,等效阻抗增加,U1 减小为 U1’,U2 增加为 U2’ , U1’+U2’=24V。开关电路检测 U2 电压,当 U2 增加到某一定值时,开关控制电路动作,发出报警信号,此信号传输给报警器, 实现了火灾自动报警。 上例中两个电离室各有一个α 离子发射源,称为双源式离子感烟探测器。这种探测器在我国 已大量生产并广泛应用。但目前一种单源双室式离子感烟探测器正在逐渐取代双源双室式感 烟探测器。单源式离子感烟探测器的工作原理与双源式基本相同,但结构形式不同。图 4-6 为单源双室离子感烟探测器结构示意和工作特性图。单源双室感烟探测器的检测电离室与参 考电离室比例相差较大,补偿室小,检测室大。两室基本是敞开的,气流互通。检测室与大 气相通,而补偿室则通过检测室间接与大气相通。两室共用一个放射源,?46? 图 4-5 双源式感烟探测器电路原理和工作特性图 4-6 单源双室离子感烟探测器电路原理与工作特性放射源发射的α 射线先经过参考电离室,然后穿过位于两室中间电极上的一个小孔进入检测 室。两室中的空气部分被电离,各形成空间电荷区。因为放射源的活度是一定的,中间电极 上的小孔面积也是一定的,从小孔进入检测室的α 离子也是一定的,在正常情况下,它不受 A c 环境影响,因此电离室的电离平衡是稳定的,图(b)中○为检测电离室的特性曲线,○为参 A c 考电离室的特性曲线。○○交点处的电压 Uo 为中间电极对地电压,Ui 为内部电极与中间电 极之间的电位差。Uo+Ui=US。当火灾发生时,烟雾粒子进入检测电离室,使检测室空气的等 B c 效阻抗增加,工作特性变为曲线○,而参考电离室的工作特性○不变。中间电极的对地电压 1 1 1 c B 变为○与○交点处对应的电压 Uo ,显然 Uo 增加,而 Ui 减小,Uo1+Ui1=US。检测中间极板 上的电压 Uo 的变化量Δ U,当其超过某一阈值时产生火灾报警信号。 单源双室离子式感烟探测器与双源双室离子式感烟探测器相比,有以下几个优点: (1) 由于两个电离室同处在一个相通的空间,只要两者的比例设计合理,就既能保证在火灾 发生时烟雾顺利进入检测室迅速报警,又能保证在环境变化时两室同时变化而避免参数的不 一致。它的工作稳定性好,环境适应能力强。不仅对环境因素(温度、湿度、气压和气流) 的慢变化有较好的适应性,对快变化的适应性则更好,提高了抗湿、抗温性能。 ?47? (2) 增强了抗灰尘、抗污染的能力。当灰尘轻微地沉积在放射源的有效发射面上,导致放射 源发射的α 粒子的能量强度明显变化时,会引起工作电流变化,补偿室和检测室的电流均会 变化,从而检测室的分压变化不明显。 (3) 一般双源双室离子感烟探测器是通过调整电阻的方式实现灵敏度调节的,而单源双室离 子感烟探测器则是通过改变放射源的位置来改变电离室的空间电荷分布,即源电极和中间电 极的距离连续可调,这就可以比较方便地改变检测室的静态分压,实现灵敏度调节。 这种灵 敏度调节连续而且简单,有利于探测器响应阈值的一致性。 (4) 单源双室只需一个更弱的α 放射源,比双源双室的电离室放射源强度减少一半,而且也 克服了双源双室两个放射源难以匹配的缺点。4.3.2 光电式感烟探测器光电式感烟火灾探测器根据烟雾对光的吸收作用和散射作用,可分为散射光式和减光式两种 类型。 1.散射光式光电感烟火灾探测器 图 4-7 为散射光式光电感烟探测原理示意图。当无烟雾时,发光元件发射的一定波长的光线 直射在发光原件对应的暗室壁上,而安装在侧壁上的受光元件不能感受到光线。但当火灾发 生时,烟雾进入检测暗室。光线在前进过程中照射在不规则分布的烟雾粒子上,产生散射, 散射光的不规则性使一部分散射光照射在接收管上,显然烟雾粒子越多,接收光电管收到的 散射光就越强,产生的光电信号也越强。当烟雾粒子浓度达到一定值时,散射光的能量就足 以产生一定大小的激励电流,可用于激励外电路发出火灾信号。图 4-7 散射光式光电感烟探测原理图散射光式烟雾探测器只适用于点型探测器结构,其遮光暗室中发光元件与受光元件的夹角在 90°~135°之间,夹角越大,灵敏度越高。不难看出,散射光式光电感烟的实质是用一套 光系统作为传感器,将火灾产生的烟雾对光特性的影响,用电的形式表示出来并加以利用。 由于光学器件的寿命有限,特别是发光元件,因此在电-光转换环节采用间歇供电方式,即用 一振荡电路使发光元件产生间歇式脉冲光, 一般发光时间为 10μ s~10 ms, 间歇时间 3s~5s。 发光或受光元件多采用红外光元件――砷化镓二极管(发光峰值波长 0.94 μ m)与硅光敏二 极管配对。一般,散射光式感烟探测器对粒径 0.9μ m~10μ m 的烟雾粒子能够灵敏探测,而 对 0.01μ m~0.9μ m 的烟雾粒子浓度变化无反应。 ?48? 2.减光式光电感烟火灾探测器 减光式光电感烟探测器的受光管安装位置与散射光式光电感烟探测器不同,是放在与发光管 正对的位置上,如图 4-8。进入光电检测暗室内的烟雾粒子对光源发出的光产生吸收和散射 作用,使通过烟雾后的光通量减少,从而使受光元件上产生的光电流降低。光电流相对于初 始标定值的变化量大小,反映了烟雾的浓度,据此可通过电子线路对火灾信息进行阈值比较 放大、判断、数据处理或数据对比计算,以发出相应的火灾信号。图 4-8 减光式光电感烟探测器原理图3.线型光电感烟探测器 所谓线型光电感烟探测器工作原理与遮光型光电感烟探测器类似,只不过它的发光原件与受 光元件分别作为两个独立的器件,而将整个探测区间作为“检测暗室” ,不再有器件的检测暗 室。发光元件安装在探测区的某个位置,接收元件安装在探测区中与发光管有一定距离的对 应位置。在探测区无烟时,发射器发出的红外光束被接收器接收到,产生正常的光电信号, 但当烟雾扩散到探测区时,烟雾粒子对红外光线的吸收和散射作用,使到达接收器的光信号 减弱,接收器产生的光电信号也减少,对其分析判断后可产生火灾报警信号。图 4-9 为线型 红外光束感烟探测器的原理结构框图。图 4-9 线型红外光束感烟探测器原理图发射器通过测量区向接收器提供足够的红外光束能量,采用间歇发光方式可延长发光管使用 寿命,通常发射脉冲宽度为 13μ s,周期为 8ms,由间歇振荡器和发光二级管完成红外光发 射。 接收器硅光电二极管作为光电转换元件,接收发射器发射来的红外光信号,把光转换为电信 号后,由接收电路放大、处理、输出、报警。接收器中还有防误报、检查及故障报警电路, 以提高整个系统的工作可靠性。 ?49? 在发射器与接收器之间各有一块口径和焦距相同的双凸透镜分别作为发射透镜和接收透镜。 红外发光管和接收硅光电二极管分别置于发射与接收端的焦点上,使测量区的光路为基本平 行光线,并可方便调整发射器与接收器之间的光轴重合。4.3.3 感温式火灾探测器感温式火灾探测器按其作用原理分为三类:定温式、差温式和差定温式。定温式是温度达到 或超过预定值时响应的感温探测器;差温式是升温速率达到预定值时响应的感温探测器;差 定温式是兼有差温和定温两种功能的感温探测器。感温火灾探测器按其感温效果和结构形式 又可分为点型和线型两类。点型又分为定温、差温、差定温三种,而线型分为缆式定温和空 气管式差温两种。 1.定温式火灾探测器 当火灾发生后探测器的温度上升,探测器内的温度传感器感受火灾温度的变化,当温度达到 报警阈值时,探测器发出报警信号,这种形式的探测器即为定温式火灾探测器。 定温式火灾探测器因温度传感器不同又可分为多种,如热敏电阻型、双金属片型、易熔合金 型等。 热敏电阻是一种半导体感温元件,其温度-电阻特性有三种:负温度系数热敏电阻(NTC) 、 正温度系数热敏电阻(PTC)和临界温度热敏电阻(CTR) 。它们的特性曲线如图 4-10。图 4-10 各种热敏电阻的温度特性从图中可以看到用 CTR 与 PTC 型热敏电阻构成热控开关较为理想, NTC 型热敏电阻的线 而 性度更好一些。 热敏电阻的特点是电阻温度系数大,因而灵敏度高,测量电路简单;体积小、热惯性小;自 身电阻大,对线路电阻可以忽略,适于远距离测量;缺点是稳定性较差和互换性差,但现在 生产的有些热敏电阻的稳定性和互换性都已经有了很大提高,完全可以用作感温探测器的传 感器。 双金属片是将两种不同热膨胀系数的金属片构造在一起,当温度升高时,两种材质的金属片 都将受热变形,但因其膨胀系数不同,两者的变形程度不同,就会产生一个变形力,当温度 达到某一定值时,用其带动导电触点的闭合或断开来实现报警,图 4-11 为一种园筒状双金属 ?50? 定温探测器示意图。外筒是用高膨胀系数的不锈钢片制成。筒内两条低膨胀系数的铜合金金 属片各带一个电接点,常温时铜合金金属片的长度使中间部分隆起,电接点断开。金属片的 两端固定在不锈钢筒的两端。当火灾发生时温度升高,不锈钢的热膨胀系数高于铜合金金属 片,因此变形大,使不锈钢筒两端伸长,而铜合金片变形小,但两端随不锈钢筒变形而拉紧, 使中间的隆起消失,电接点闭合发出报警信号。图 4-11 双金属圆筒状定温探测器结构图易熔金属丝是一种简单易行的感温探测元件,正常时用其将电路连通,当火灾发生时,火灾 温度使易熔金属丝熔断,从而使电路断开而发出报警信号。还有一种玻璃泡式感温元件与易 熔金属丝的原理很相似, 它是当火灾发生时,火灾温度使玻璃泡破裂从而使附着在玻璃泡上的 导电体断开。 2.差温式感温火灾探测器 正常时室内温度变化率很小,火灾发生时,有一个温度迅速升高的过程。所谓差温是指一定 时间内的温度变化量,即温度的变化速率,当检测到的这个值超过设定值时发出报警信号。 膜盒式差温探测器是一种常见的差温式感温探测器。图 4-12 为膜盒式差温探测器的结构图。 这种探测器由感热室、膜片、泄漏孔及电接点等构成。如果环境温度缓慢变化,空气膨胀缓 慢,则由于泄漏孔的作用使感温气室内的空气压力变化不大,膜片基本不变形,电接点断开。 当火灾发生时, 空气室内的空气随周围温度急剧升高而迅速膨胀, 因为这个过程的时间很短, 泄漏孔来不及将膨胀气体泄出,致使空气室内的空气压力增高,膜盒受压产生变形,使电接 点闭合产生报警信号。图 4-12 膜盒式差温探测器结构示意?51? 3.缆式线型感温探测器 缆式线型感温探测器由感温电缆和终端盒组成,感温电缆线是温度敏感元件,感温缆式线型 探测器的动作,不是由明火引起的,而是由被探测物温度升高到某定值时产生。感温线缆是 一个热电阻元件,当温度升高时线缆的电阻值发生变化,由终端盒电路来检测这个电阻变化 量并在预定值时发出报警信号。 使用探测电缆时,首先要了解受保护地点的环境温度,然后来决定电缆报警温度。当环境温 度确定后,其报警温度将随电缆长度减少而增加。4.3.4 复合型火灾探测器无论哪种类型的火灾探测器都有其不同的优点与缺点,尚未有哪一种火灾探测器能有效、全 面地探测各类火情、适用于各种场合而不产生误报的。现实生活中火灾发生的情况是多种多 样的,往往由于火灾类型不同或探测器探测范围的局限,造成延误报警,复合型探测器正是 为了解决这一问题而将两种不同探测原理的传感器件结合在一起,形成一种更有效地探测火 情的探测器,常见的复合型探测器有下列几种: 1.差定温复合探测器 差定温复合探测器将定温探测器和差温探测器两套机构并在一个探测器中,对温度慢慢升到 某一定值或急剧上升时都能响应报警。若其中的某一功能失效,另一种功能仍能起作用,因 而提高了工作的可靠性。 2.光电感温复合探测器 这种探测器将光电感烟感温两套机构构造在一个探测器中,即可以对以烟雾为特征的早期火 情予以监视,也可以对以高温为特征的后期火情予以探测。此类探测器对缓燃、阴燃和明火 产生的火灾现象能够做到较好地探测,综合了光电式烟感和感温两种探测器的长处,弥补了 各自的不足。 3.光电、感温、电离式复合探测器 这种探测器的一个探头中装有 3 只传感器:光电型、感温型和电离型。它可以用在环境复杂 的场合,适用于各种区域和可能发生的火灾特性的变化,提高了探测器的可靠性。4.3.5 智能型火灾探测器误报现象是火灾报警系统中一个十分令人头痛的问题。一般探测器是由传感器和电子电路构 成的,周围环境的干扰可能引起传感器误动作或电子元件误动作,从而在不应报警时发出了 报警信号。这十分容易产生“狼来了”效应。当值班人员在多次对报警信号进行核实时发现 为误报后很容易产生麻痹松懈心理,而当火灾真的发生时又会以为是误报未采取相应措施而 错失救火良机。为了解决这个问题,人们开发了智能型火灾探测器。 智能型火灾探测器有两种,常见的是将原来在设定值时才发出开关型报警信号的方式改为经 常性向火灾报警控制器发出现场探测参数的模拟信号,一般是将其转为数字信号进行传输, ?52? 由控制器根据其他探测器的现实情况和历史情况进行综合分析以判断是否有火灾发生。这就 极大的减少了因周围环境干扰引起系统误报的可能性。 另一种智能型火灾探测器自身带有微处理器系统,并设置了一些针对常规的、个别区域的和 不同用途的火灾灾情判定计算规则,对检测信号不断的进行分析、判断和处理,不再只是简 单的根据阈值判断火灾是否发生,而是同时考虑到其他中间值。如“火势很弱――弱――适 中――强――很强” ,再根据预设的有关规则把这些判断信息转化为相应的报警信号,如“烟 不多,但温度快速上升――发出警报”“烟不多,且温度没有上升――发出预警报”等。 、 这种具有微处理器的探测器具有自学功能,可以将已累积的经验分类记忆,设下特定的响应 程式,当日后类似的现象再发生时,可以根据特定的响应程式处理。这就要求探测系统不为 环境的干扰所误导,并能在异常情况发生的初期,根据有限而时有矛盾的信息预测将要发生 的现象,及时发出相应程度的警报,故而称作智能探测器。4.4 火灾报警控制器4.4.1 火灾报警控制器的功能与分类在火灾报警系统中,火灾探测器是系统的“感觉器官” ,随时监视和感知可能出现的火灾灾情。 而火灾报警控制器则是整个系统的中枢和核心。火灾报警控制器应具有下述功能: (1) 向探测器提供电源。 (2) 能接收探测器发出的火灾信号,在火灾发生时能够进行声光报警,并指示火灾部位和记 录报警信息。 (3) 可通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备 和消防联动设备。 (4) 具有自检功能。能够自动地监视系统的工作状况,特定故障时能给出声光警报信号。 火灾报警控制器通常按其用途和设计使用要求不同分为区域火灾报警控制器、集中火灾报警 控制器和通用火灾报警控制器三类。 火灾自动报警系统的保护对象多种多样,建筑规模大小不一,小的面积只有几十或几百平方 米,大的面积可达几千或几万,甚至十几万平方米,为了便于早期发现和通报火灾,也便于 系统的日常维护和管理,火灾自动报警系统的设计,一般都要将其保护对象的整个范围划分 为若干个分区,即报警区域,再将每个报警区域划分为若干个单元,即操作区域。这样划分 可以在火灾发生时迅速、准确地确定灾情部位,以便有关人员及时采取有效措施。 报警区域是将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的部分,而设在这个报警 区域的火灾报警控制器则为区域火灾报警控制器。 区域火灾报警控制器直接连接火灾探测器,处理各种报警信息。然后将报警信息送给集中火 灾报警控制器。 一般整个报警系统应设一台集中报警控制器。集中报警控制器下层应有两台及两台以上的区 域报警器,或者设置两台及两台以上的区域显示器。区域显示器不与火灾探测器相连,只接 收集中报警控制器的火灾信息,显示本报警区域内的火灾部位,并进行声光报警。 集中火灾报警控制器接收区域报警控制器或火灾探测器的火灾报警信号, 对其进行分析处理, ?53? 并控制火灾报警装置,启动自动灭火设备和火灾联动设备。 集中式火灾报警控制器是一套计算机控制系统。特别是采用模拟量火灾探测器的智能火灾报 警系统,集中控制器随时对探测器输入模拟信号进行智能化的分析处理,以判别是否真已发 生火灾。这种信号处理系统需建立一个适用探测器所在环境特点的特征模型,可补偿各种环 境干扰和灰尘积累对探测器灵敏度的影响,可通过软件编辑实现图形显示,键盘控制,翻译 等功能,还可实现时钟、存储、密码、自检联动、联网等多种功能。 通用火灾报警控制器兼有区域、集中两级火灾报警控制器特点,可以通过设置或修改(硬件 或者软件)成为区域报警控制器或者集中报警控制器。 报警控制器的结构型式一般分壁挂式、台式和柜式三种。4.4.2 火灾报警控制器系统结构较小的火灾报警控制系统由于监控的范围比较小,当只需要火警信号预报时,通常只需使用 一台区域报警控制器就可以了;如果需要消防联动则应使用一台集中火灾报警控制器。当防 范区域较大时,还需一台集中报警控制器和多台报警控制装置构成。 近年来,随着火灾报警技术的发展和模拟量、总线制、智能化火灾探测报警系统日益广泛地 应用,报警控制器已不再严格分为区域报警控制器与集中报警控制器,而通称为火灾报警控 制器,根据所能接收探测器的回路数或点数多少而适用于各种火灾报警场合。对于需要联动 控制时配上联动控制盘即可。 这种报警控制器是由单片机、存储器、操作面板接口电路、数据输出接口电路、串行通讯接 口电路构成,图 4-13 为系统结构方框图。图 4-13 火灾报警控制器结构框图单片机为系统的中央处理机构,它是在一块芯片内集成了 CPU,一定量的 RAM、ROM、串 行接口、并行接口、中断管理器等,构成了一个小的计算机系统。有的还集成有 DMA、显 示接口,网络控制功能等。 ROM、RAM 为内存单元扩展,由于单片机内的 ROM、RAM 有限,不能满足系统要求,所 以要进行扩展,ROM 为固化系统程序的只读存储器,RAM 为数据处理时临时存储数据的随 ?54? 机存储器。 尽管单片机内已配有一定的并行接口,但有些要被系统的数据总线、地址总线和控制总线占 用,且驱动能力有限,所以片外要作并行接口扩展,以便与控制器面板上的操作键盘和控制 按钮等输入信号相接, 还要与数码显示器和状态指示灯等输出器件相接。 一般控制器设有 2~ 3 个数码显示器,显示当前时钟、火警地址和故障探测器地址等。 控制器与探测器和联动控制盘的通讯一般采用 RS-485 串行通讯,而单片机内的串行通讯接 口为 RS-232 接口,故要设串行通讯接口转换电路。 磁盘为存储火灾报警控制器的工作状态、报警状态等信息的设备,有些像“黑匣子” ,以备进 行工作分析和事故分析时使用。 图 4-14 为模拟量火灾报警控制器的工作流程图。 这种系统为智能报警系统, 对模型有自修正、 自适应功能,有模糊逻辑分析和判断功能。这大大提高了系统的可靠性,减少了系统的误报 率。图 4-14 模拟量火灾报警控制器工作流程图图 4-15 为采用这种火灾报警控制器构成的火灾报警系统示意图。 这一系统不使用区域报警控制器,为了使各防火分区或每层楼层的管理人员能清楚了解本区 域火灾信息,设有报警显示器,以显示报警状态。 目前的火灾报警控制器几乎都已采用了二总线制。由控制器到探测器只需接出两条线,即作 为探测器的电源线,又作为信号传输线,它是将信号加载在电源上进行传输的。 为了避免同一回路上的几条支路之间某一条短路时会引起整个回路瘫痪,一般在每个支路与 回路连接处都要加一总线隔离器。?55? 图 4-15 火灾报警系统示意图集散控制型火灾自动报警系统是 20 世纪 90 年代末才在我国市场上出现的,这种系统是计算 机集散控制系统理论与计算机网络通讯技术相结合的产物。 所谓集散控制系统就是将一个较大的控制系统按着一定的规律分解为若干个相对独立的子系 统,又称工作子站,每个子系统都采用一个计算机系统进行控制,由其完成本子系统内的现 场检测、报警和控制任务。而在报警中心设有中央监控计算机,由其完成对各子系统之间的 任务协调,并监视和指挥各子系统计算机的工作,因此又称工作主站。集中管理,分散控制 是集散控制系统的主要特征。 工作主站是由中央监控计算机构成的火灾自动报警控制器,它是操作人员与控制系统之间的 操作界面,操作人员通过它了解整个系统的工作状态,向各个子站下达控制命令。这种控制 器的人机对活界面采用液晶显示屏, 信息量比原来的 LED 数码显示要大得多。 通过操作键盘 和液晶屏,操作人员可以设置和调整时钟、日期,建立和修改联动关系表,进行报警点和联 动点的登记、清除、屏蔽和释放,查询报警及故障记录或系统各点的工作状态,检查分析某 一探测点模拟量曲线等。 工作子站是一个小型的报警控制器, 一般分为 I/O 子站和联动子站两种类型, 子站通过二 I/O 总线直接与探测器和联动控制模块相接,采集本子系统内各探测器的模拟信号并将其转化为 数字信号,同时检查系统内的手动报警按钮,输入模块的报警状态等信号,并将这些数据传 送给工作主站,I/O 子站从总站接收控制命令,将其转化为操作数据后下达给执行任务的操 作模块。 ?56? 联动子站是用于控制重要消防联动设备的子系统,例如消防泵房、空调机房、变配电室等重 要地点的火灾联动设备。联动子站与每台控制设备之间的控制线直接相连接。在联动子站的 盘面上设有手动控制按钮,可对连接到子站上的联动设备进行直接启停控制,联动设备的运 行状态可通过相应的指示灯进行显示和监控。 子站与主站之间连线通常为 4 条,两条电源线,两条信号线,通讯方式通常采用 RS-485 总 线进行串行通讯。图 4-16 为集散控制火灾报警系统框图。图 4-16 集散控制火灾报警系统框图集散控制系统中由于将控制检测任务按功能、按区域进行分解,各子系统相互独立,这大大 提高了系统的可靠性和开放性。任何一子站的故障都不会引起整个系统的瘫痪,即使是总站 发生临时故障,各子站仍可按原指令完成好本子系统内的工作。系统的开放性一是体现在功 能的可扩展性,集散火灾自动报警系统是一个标准的网络系统,其工作主站对各子站的功能 并没有特殊的限定,只要子站的数据结构方式、数据传递方式和通讯协议方式与系统的通讯 标准相符合即可联机入网,消防广播系统、消防电话通讯系统、气体灭火系统等只要配以相 应的标准通讯接口和软件即可联入总系统; 系统开放性的另一方面是指系统容量的可扩展性, 自然系统可方便地增加子站进行容量扩展。4.5 自动灭火系统及其联动控制消防灭火系统主要分为水灭火系统和气体灭火系统两种。在现代火灾自动报警与消防联动控 制系统中,灭火系统应受到消防报警中心的控制和监视,以提高灭火系统的可靠性。4.5.1 水灭火系统水灭火系统由室内消火栓系统和自动喷水灭火系统两部分构成,有时也包括水幕系统。 1.室内消火栓系统 室内消火栓是建筑防火设计中应用最普遍最基本的消防设施。在灭火时,接于消火栓的水枪 ?57? 充实核心段的水射流不应小于 10m~13m, 这就要求火灾发生时消防系统能提供足够的水压, 通常由消防泵房的消防泵来实现。 在每个消火栓内设置一个击破玻璃按钮,当消防人员到场拿起喷水枪并伸展水带准备喷水时 击动报警按钮,信号被火灾报警控制器接收后自动启动消防泵;也有击破玻璃按钮信号直接 去水泵控制柜启动消防泵,这要依据火灾自动报警系统的大小来定。 2.自动喷水灭火系统 自动洒水喷头是自动喷水灭火系统的关键部件,喷头内配有感温元件,通常是易熔合金或玻 璃泡。当火灾发生时,高温使易熔合金熔化或使玻璃泡破碎,该信号使喷头水路打开而自动 喷洒。这种喷头叫闭式洒水喷头,使用这种喷头的管路各段总是充有一定压力的水。还有一 种叫开式洒水喷头,喷头内不配有感温元件,水路总是开着,而由管道中的控制阀控制喷头, 平时阀后没有水。 自动喷水灭火系统的类型有湿式、干式、干湿交替式、预作用式和淋式等自动喷水灭火系统。 (1) 湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统由湿式报警装置、闭式喷头和管道组成。该系统的特点是所有管道内 均常年充满压力水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。 闭式洒水喷头在系统中起定温探测的作用,喷头的热元件在火灾热环境中升温至动作温度时 动作,有自动探测火灾的功能,热元件动作后,释放机构脱落,压力水开启喷头进行喷洒灭 火。 利用喷头开放喷水后管道内形成水压差使水流动并驱动水流指示器、湿式报警阀、水力警铃 和压力开关等动作,实现就地和远程自动报警。 湿式自动喷水系统受环境温度的影响较大,低温环境会使水结冰,高温环境会使管道内的压 力增大,二者都会对处于准工作状态下的系统产生破坏作用。另外喷洒过程只能靠喷头在一 定温度下自动动作,无法实现人员干预的紧急启动。喷头如不动作,则将无法实现自动喷水 灭火。图 4-17 是湿式自动喷水灭火系统示意图。 系统的专用组件包括闭式洒水喷头,水流指示器和湿式报警阀组。湿式报警阀组由湿式报警 阀、延迟器、水力警铃、压力开关、湿示启闭状态的控制阀、试水装置、放水试验阀和压力 表等组成。 试水装置是用于检验湿式报警阀与压力开关状态是否正常的装置。 系统的配水管道由配水支管、配水管和配水干管组成,配水支管用于直接安装喷头,配水管 是向配水支管供水的管道,向配水管供水的管道称为配水干管。 系统中的末端试水装置设于系统保护的每个防火分区和楼层中配水管道最末端喷头处,用于 检验最不利点处喷头的工作压力、流量与水流指示器的灵敏性等。 系统除包含图 4-17 所示的设施外还包含有排气阀、泄水阀、排污口、泄压阀、减压设施等。 系统供水可采用高压给水系统或临时高压给水系统,当采用临时高压给水系统时,系统应设 主供水泵和稳压设施。稳压设施是为了保证系统的管道在准工作状态时充满压力水,通常采 用高位消防水箱、稳压水泵或气压给水装置。?58? 图 4-17 湿式自动喷水灭火系统示意图如设有高位水箱通常要设置水箱水位控制装置以控制水位恒定。可采用压力开关或浮球液位 开关来控制给水泵。 当采用稳压水泵来保证管道水压恒定时,管道上的压力开关控制稳压泵的启停。现在通常采 用压力表的模拟信号来控制变频器的输出,使稳压泵的转速随压力大小而调整,以保证水压 稳定。所有消防泵的供电应采用双路电源供电。系统的工作流程如图 4-18。图 4-18 湿式喷水灭火系统工作流程火灾报警控制器还应监视电源和消防水泵的工作状态、 消防水池和高位水箱的水位状态。 (2) 干式自动喷水系统 ?59? 干式自动喷水系统由干式报警装置、闭式喷头、管道和充气设备等组成。干式自动喷水系统 在准工作状态时报警阀的上部管道内充以有压气体,这样就避免了低温或高温环境时对系统 的危害。 喷头动作后管道内的气流驱动水流指示器、报警阀在入口水压作用下开启,随后管道内排气 充水,喷头喷洒灭火。从喷头动作到喷头喷水有一段滞后时间。其他与湿式喷水系统相同。 图 4-19 为干式喷水灭火系统示意图。 (3) 预作用自动喷水灭火系统 预作用自动喷水灭火系统是由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀和充以有压或无压气体的 管道组成。该系统的管道中平时无水,发生火灾时火灾探测系统检测到火灾信号并确认后由 火灾报警控制器控制预作用阀开启,并启动喷淋泵系统开始排气充水,转为湿式系统,保证 系统的喷头在高热动作后自动喷水灭火。图 4-19 干式喷水灭火系统示意图(4) 雨淋自动喷水灭火系统 雨淋自动喷水灭火系统由火灾探测系统、开式喷头、雨淋阀和管道等组成。发生火灾时,管 道内给水是由火灾自动报警控制器开启雨淋阀来实现,并设有手动开启阀门装置。采用开式 洒水喷头,系统启动后由雨淋阀控制一组喷头同时喷水。在自动喷水灭火系统中火灾报警控 制器应监视下列设施的工作状态: 控制阀开启状态; 消防水泵电源和水泵工作状态; 水池、水箱水位; 干式、预作用系统有压充气管道的气压; 水流指示器、压力开关动作情况。 3.水幕系统 ?60? 水幕系统不是灭火设施,而是用于防火分隔或配合分隔物使用的防火设施,包括防火分隔水 幕和防护冷却水幕两种类型。 用密集喷洒形成的水墙或水帘代替防火墙,用于隔断空间、封堵门窗孔洞,起阻挡热烟气流 扩散、火灾蔓延、热幅射作用的为防火分隔水幕。 防火卷帘作为一种分隔建筑空间的分隔物,达不到防火墙的耐火性能要求,应配有能保障其 耐火完整性和隔热性的水幕,才能代替防火墙。这种配合防火卷帘等分隔物进行防火分隔的 水幕,为防护冷却水幕。 水幕系统采用开式洒水喷头或水幕喷头,由喷头、管道和控制水流的阀门组成,水幕系统可 采用自动控制或手动控制方式启动,采用自动控制方式启动的系统应设雨淋阀,由火灾自动 报警控制器控制开启。4.5.2 气体自动灭火系统气体自动灭火系统通常采用二氧化碳灭火剂或卤代烷灭火剂。系统由灭火剂贮存瓶组、液体 单向阀、集流管、选择阀、压力讯号器、管网和喷嘴以及阀驱动装置等组件组成。不同形式 的气体灭火系统所含系统组件不完全相同。 当采用气体灭火系统保护的防护区发生火灾时,火灾探测器探测到火灾信号并经确认后,火 灾报警控制器将控制信号发送给气体灭火控制盘,灭火控制盘启动开口关闭装置、通风机等 联动设备,并延时启动阀驱动装置,将灭火剂贮存装置的选择阀门同时打开,将灭火剂施放 到防护区进行灭火。灭火剂施放时压力讯号器给出动作反馈信号,通过灭火控制盘再发出施 放灭火剂的声光报警信号。图 4-20 为卤代烷气体自动灭火系统示意图。图 4-20 卤代烷灭火系统示意图由图可见,气体自动灭火系统主要由灭火控制盘、灭火剂贮存装置、选择阀、喷嘴和管道构 ?61? 成。 灭火控制盘与消防中心的火灾报警控制器相连, 接受火灾报警控制器的控制信号并予以实施。 灭火剂贮存装置一般由灭火剂及其贮存容器、容器阀、单向阀和集流管组成,用于贮存灭火 剂和控制灭火剂施放。 选择阀用来控制灭火剂经管网释放到预定防护区域或保护对象的阀门。选择阀和防护区一一 对应。 选择阀有电动式和气动式两种, 无论哪种启动方式的选择阀均设有应急手动操作机构, 以备自动控制失灵时,仍能将选择阀打开。 喷嘴是用来控制灭火剂的流速和喷射方向的组件。 气体灭火系统一般适用于下列一些典型场所: 大、中型电子计算机房; 大、中型通讯机房或电视发射塔微波室; 贵重设备室; 文物资料珍藏库; 大、中型图书馆和档案库; 发电机房、油浸变压器室、变电室、电缆隧道或电缆夹层等电气危险场所。 显然上述部位都是不适于水灭火的部位。4.6 通风空调与防、排烟系统的消防联动控制4.6.1 通风、空调系统的消防联动控制在设有通风、空调系统的建筑物内,纵横的通风、空调管道如不设有消防联动设施,则在火 灾发生时会成为火灾蔓延的重要途径。因通风、空调管道引起火灾蔓延而导致严重事故的例 子已屡见不鲜。 一般应在如下部位的通风、空调系统的风管道上设防火阀: 1) 管道穿越防火分区的隔离墙处; 2) 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; 3) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管道上; 4) 穿越变形缝处的两侧; 5) 厨房、浴室、厕所等垂直排风管道; 防火阀外形示意及电路图如图 4-21 所示。防火阀的作用是平时风门打开,不影响通风、空调 系统的正常工作,而火灾发生时,通过消防中心消防联动控制系统遥控使其关闭或通过阀上 的易熔金属丝在 70℃左右温度时熔断引起机械连锁机构动作而使风阀关闭,这样使风路断 开,不使火灾顺通风、空调管道蔓延成灾。阀门关闭后可通过动作反馈信号向消防中心返回 阀已关闭的信号或对其他装置进行连锁控制。 火灾发生时消防联动控制系统应自动关闭有关部位的空调设备,使送风机组不会起到助燃作 用。由于空调机房用电量较大,当供电容量有限时,如果不断开空调用电负荷可能会影响消 防系统的正常供电,这时应切断所有空调负荷。?62? 图 4-21 防火阀外形示意及电路图4.6.2 防烟、排烟系统现代的建筑物内,可燃装修、陈设较多。特别是一些塑料装修、化纤地毯和用泡沫塑料填充 的家具,这些可燃物在燃烧过程中会产生大量的有毒烟气和热,同时要消耗大量的氧气。据 统计,火灾造成人员伤亡的主要原因是一氧化碳中毒窒息死亡或被其他有毒烟气熏死,一般 占火灾总死亡人数的 40%~50%,有时高达 65%。而那些被火烧死的人当中,多数是先中毒 窒息晕倒而后被烧死的。 烟气中含有一氧化碳、二氧化碳、氟化氢、氯化氢等多种有毒成分,高温缺氧也会对人体造 成危害。同时烟气有遮光作用,使人的能见度下降,这对疏散和救援活动造成很大的障碍。 为了排除有害气体,保障建筑物内人员的安全疏散和有利于消防扑救,在高层建筑中必须设 置防烟、排烟设施,而这些设置都要由消防报警联动系统来控制和监视。 防烟、排烟系统应能保证某个房间或部位发生火灾时,迅速采取必要的防烟、排烟措施,对 火灾区域实行排烟控制,使火灾产生的烟气和热量能迅速排除,以利人员的疏散和扑救;对 非火灾区域及疏散通道等应迅速采用机械加压送风的防烟措施,使该区域的空气压力高于火 灾区域的空气压力,阻止烟气侵入,控制火势蔓延。 排烟系统管道出口一般设有排烟口,而正压送风风道的室外端设有送风口,排烟口与送风口 的结构和控制方式与防火阀相同,只不过它是平时关闭而火灾时打开。 排烟风机和正压送风机也由消防自动报警系统在确认火灾后将其开启,但要与排烟口或送风 口连锁控制,排烟风口打开后才能启动排烟风机。当排烟风道风温超过 280℃时,排烟风口 的易熔金属熔断,触发连锁机构使风口关闭,这时也应同时关闭排烟风机。 在建筑设计时为了防火防烟,可能设置防烟垂壁、防火门、排烟或者防火卷帘门。 防烟垂壁如图 4-22 所示。电磁线圈与弹簧锁等组成防烟垂壁锁,平时用它将防烟垂壁锁住, 一旦火灾发生便可自动或手动使其垂落。自动时由消防中心火灾报警控制器发来指令信号, 使电磁线圈通电把弹簧锁的销子拉进去,开锁后防烟垂壁便在自身重力的作用下垂落。手动 时,操纵手动杆也可使其落下。 防烟垂壁多设在走廊和过道,用以阻止烟气扩散。?63? 图 4-22 防烟垂壁示意图防火门是用以隔断两个防火分区的通道,阻止火灾和烟气的扩散。图 4-23 为防火门示意图。 防火门锁按门的固定方式一般有两种形式,一种是防火门被永磁铁吸住处于开启状态,火灾 时可通过自动控制或手动将其关闭。自动控制由消防自动报警控制器控制,电磁线圈动作后 将压缩弹簧释放,克服永久磁铁的吸力使门关闭。图 4-23 防火门示意图排烟窗如图 4-24 所示,主要用于自然排烟,平时关闭,用排烟窗锁锁住,火灾时通过自动控 制或手动操作将窗打开,自动控制时,由火灾报警控制器发来的指令信号接通电磁线图,通 过它的吸力使锁头偏移,利用排烟窗自身的重力打开排烟窗。图 4-24 排烟窗示意图防烟垂壁,防火门和排烟窗的电动结构原理相同,动作时均能向消防报警控制器返回一反馈 信号。 防火卷帘门设在大楼防火分区通道口处,当火灾发生时可根据探测器或消防控制中心的指令 信号自动地将卷帘下降至预定位置,也可手动操作。水幕同时喷洒为其降温,卷帘收到自动 控制指令后并不一下落到底,而是一定时间后再落到底,以达到人员迅速疏散、控制火灾蔓 ?64? 延的目的。图 4-25 防火卷帘门示意图卷帘门的驱动电机为三相交流 380V,一般功率为 0.55kW~1.5kW,视门的面积大小而定。4.7 其他消防联动控制系统其他消防联动控制系统主要指事故和疏散照明、电梯、火灾广播和消防对讲电话等。4.7.1 火灾事故照明与疏散指示标志火灾发生时,为了防止火灾引起照明电源短路而使火灾沿电路蔓延,事故区要由火灾报警控 制器自动切断日常工作电源。此时为保证人员安全疏散、重要部位继续工作和组织扑救,建 筑中设置的火灾事故照明和疏散指示标志电路应接通。应急照明应设在以下部位: 1) 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室和避难层。 2) 配电室、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、供消防用电的储电池室、自备发电机房、 电话总机房以及发生火灾仍需坚持工作的其他房间; 3) 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所; 4) 公共建筑内的疏散走道长度超过 20m 的内走道。 疏散标志灯设在疏散走道和安全出口处, 疏散标志灯宜设在 1m 以下墙面上,间距不超过 20m, 安全出口标志应设在出口顶部。走廊、过道处疏散应急照明,地面照度不低于 0.5lx,而发生 火灾时仍需坚持工作的房间照度应与正常照明要求相同。 应急照明配电箱由消防电源回路供电。箱内主电路应能由消防联动控制器自动接通。而普通 照明层总配电箱内的主开关应设有脱扣装置,能够由消防报警控制器自动切断。4.7.2 电梯的控制火灾发生后,消防自动报警控制器将使全部电梯迫降到首层,并接收其反馈信号。 电梯是高层建筑纵向交通工具,消防电梯是发生火灾时供消防人员扑救火灾和营救人员 用的。火灾时一般电梯没有特殊情况不能做疏散用,因为这时电源没有把握,因此火灾时对 电梯的控制一定要安全可靠。对电梯的控制方式有两种,一是将所有电梯控制显示的副盘设 在消防中心,消防值班人员可直接操作;再就是消防控制室可通过联动控制系统在火灾时向 电梯机房发出火灾信号和强制电梯全部停于首层的指令。 ?65? 4.7.3 火灾事故广播系统火灾事故广播系统是消防报警与消防联动控制系统中的一个重要组成部分。当火灾发生时, 在消防中心的指挥人员可通过该系统组织指挥现场灭火和人员疏散。通常消防广播与业务广 播或背景音乐广播共用一套广播系统,故也称之公共广播系统。 火灾事故广播系统由三部分构成:广播录放单元、广播功放单元和广播分配单元。 广播录放单元是火灾事故广播系统的音响来源,它具有外线输入、话筒和磁带播放等方式, 同时能对各种播放方式下的广播过程自动进行同步录音。并设有扬声器监听任何方式下的广 播音响。 火灾报警联动控制系统可实现正常广播与事故广播的自动切换。紧急时值班人员可通过紧急 控制键手动启动系统进入火灾事故广播。 广播录放单元可与音响系统通过外线输入端相接而进行背景音乐广播。磁带播放内容一般为 火灾事故广播的自动播放内容,当火灾发生时, 消防联动控制系统切断外线输入的背景音乐信 号而进入火灾事故广播自动播放。 广播功放单元为功率输入单元,主要提供功率输出音频信号。一般为 120V 定压输出。消防 广播分配控制通常有两种方式,一种是手动分配,由值班人员确定广播层次;另一种是由火灾 自动报警与消防联动控制系统进行控制。消防广播系统在每一层均设有一控制模块以确定该 层的广播线路是否与广播功放系统的输出回路相接。 火灾发生时,火灾事故广播的顺序是地下室发生火灾应先接通地下各层及首层的广播线路, 若首层与二层具有大的共享空间时,也应接通二层的广播线路;首层发生火灾时,应先接通 本层、二层及地下各层的广播线路;其他各层发生火灾时应先接通本层及上下相邻两层的广 播线路。其他层暂时不接入火灾广播信号,以免造成不必要的混乱。图 4-26 为火灾事故广播 系统结构框图。扬声器的布置应保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的步行距 离不大于 15m,到走廊末端扬声器不大于 18m。扬声器的功率不小于 3W。图 4-26 火灾事故广播系统注:CB 为控制切入模块,一般为二总线制单元模块。?66? 4.7.4 消防电话通讯系统消防电话通讯系统是在火灾发生时进行人工确认或各楼层值班人员、消防人员将火灾现场情 况及时迅速地报告消防中心或接受消防中心指令的专用通讯设备。 消防电话系统的终端有两种,一种是电话分机,一种是电话插孔。电话分机一般设置在消防 泵房,变配电室,防排烟机房、电梯机房等与消防联动有关的设备室,有常人值守的值班室、 服务台等。电话插孔一般设在手动报警按钮和消火栓启泵按钮上。 消防电话系统有两种,一种是星型火警通信总机系统,一种是总线式通信系统。 星型系统的电话总机设在消防中心,然后将电话线路一对一引到分机电话插孔点处。总机在 分机呼叫时声光报警,按下相应的分机键即可与其相互通话。也可由总机对一部或多部分机 进行呼叫,按下群呼键可对各电话分机进行群呼及举行电话会议等,在预置自动录音的条件 下,总机还可自动对通话内容录音。 总线式火警电话系统无需象星型火警电话系统那样每个终点引出一对线,而是用 4 总线引至 所有电话终端点,大大减少了穿线量。其中两根线为电源线,两根线为信号线。总线式的电 话分机应为专用电话机而非普通电话机。 消防电话系统应外接一部市内电话,以使火警系统能自动拨叫 119 火警电话,也可接听外线 呼入电话。?67?