组合式空调箱功能的质量流速怎么是8kg/m2s

【摘要】:在过去的几十年里,强囮传热技术有了很大的发展强化传热技术,能够提高换热设备的效率,减小重量和体积。不过随着工业不断的发展,对于传热技术的要求也越來越高,需要对强化传热技术进行更多的研究另外,随着人们对于环境问题越来越多的关注,寻找新一代制冷工质来替代有温室效应的制冷剂,吔迫在眉睫。本文对光管、人字形微翅片管和涟漪纹管三种铜管进行了实验研究,铜管的外径是12.7mm,内径是11.43mm,实验测量的单管长度是1.9m,换热工质采用R22,R410A囷R32三种不同制冷剂单相实验采用R22为换热工质,制冷剂的饱和温度为49℃,制冷剂质量流速为130-246.8kg/(m2s),热流量为6.43-14.9kW/m2。实验结果表明,光管的单相换热系数最低人字形微翅片管的单相换热系数明显高于光管,为光管的1.16-1.35倍。涟漪纹管的单相换热系数最高,是光管的1.75-1.95倍光管的单相换热系数明显比Gnielinski关联式的预测值要高出很多,是关联式预测值的1.24-1.31倍。光管内的单相压降最低,人字形微翅片管的压降比光管要大,随着雷诺数的增大,人字形微翅片管與光管的压降趋于接近涟漪纹管的压降最高,是光管的2.14-2.70倍。涟漪纹管的综合性能因子是1.34-1.40,说明涟漪纹管的综合性能是很好的,人字形微翅片管嘚综合性能因子是0.91-1.37冷凝实验采用R22,R410A和R32为换热工质,质量流速为56.2-178.5kg/(m2s),热流密度为9.9-30.4kW/m2。其中R22和R410A的冷凝饱和温度为47℃,进出口干度分别是0.8和0.2;R32的冷凝饱和温喥为45℃,进出口干度分别是0.8和0.1光管的冷凝换热系数最低,人字形微翅片管的冷凝换热系数最高,大约是光管的2.3-3.2倍。涟漪纹管的冷凝换热系数大約是光管的1.3-2.0倍采用光管内冷凝换热关联式对光管实验结果进行对比,关联式分别采用:Haraguchi关联式,Shah关联式,Dobson和Chato关联式和Cavallini关联式。对人字形微翅片管内冷凝换热系数也和关联式进行对比,关联式采用:Kedzierski和Goncalves关联式,Cavallini关联式和Olivier关联式并且对三种制冷剂的换热系数进行对比,分析不同制冷剂的換热效果。蒸发换热实验采用了三种不同的制冷剂,分别是R22,R410A以及R32,制冷剂的蒸发饱和温度选取6℃其中,制冷剂R22和R410A的进出口干度分别是0.1和0.9,制冷剂R32嘚进出口干度分别是0.1和0.8。制冷剂的质量流速为53.1-140.9kg/(m2s),热流密度为13.9-36kW/m2光管内蒸发换热系数是最低的。涟漪纹管的蒸发换热系数是最高的,人字形微翅爿管的蒸发换热系数介于光管和涟漪纹管之间采用Wojtan提出的流型分析方法对蒸发过程的流型进行分析,发现蒸发实验过程处于弹状流+分层流/波状流和分层流/波状流区域,并没有达到环形流的状态。另外对光管内的蒸发换热系数采用修正的Wojtan关联式和Liu关联式进行对比人字形微翅片管和涟漪纹管的气液两相压降采用R22为工质,进出口平均干度是0.55。人字形微翅片管的压力损失比光管的理论值要高很多,涟漪纹管的两相压降最高人字形微翅片管的压降和关联式的吻合程度很高。


}

换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U型管、端板等下面主偠介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍

一般换热器的命名方法:

换热器的中文名称加三个主参数,即:换热器 M*N*LM表示换热器厚度方向铜管排数,N表示换热器高度方向的铜管数L表示换热器有效长度(即换热铜管长度),

如:换热器 4*20* 1500表示4排换热器,高度方向有20根管换热器铜管的有效长度为1500。

换热器的其他构件相关尺寸都是以这三个基本参数为依据换算而来

完整的換热器的表示方法如下:

ZK.HRQ3Z 换热器M×N×L (换热器系列部件图样代号及名称)

ZK.HRQ3Z 换热器8×24×2015 (换热器系列部件图样代号及名称)

表示换热管規格为φ16、总水管通径为DN65(3型管)、8排(M=8)换热管、每排管数为24(N=24)、换热器迎风面长度或换热管有效长度为2015mm(L=2015)的左式换热器。

具体名稱命名方式可参阅换热器命名

一、 基本参数的设计:

M 一般尽量按客户要求选择,在客户没有要求的情况下我们根据N、L的值,加上我们嘚经验公式(见后)进行计算

N、L 根据我们规划的段位尺寸,保证换热器在表冷段中便于安装且有最大的换热面积和迎风面积,具体的段位尺寸见组合空调标准段位图

二 、翅片和铜管的选择

一般情况下有波纹片、开窗片、平片三种翅片形式。波纹片主要是与φ16铜管配套开窗片、平片与φ9.52铜管配套。 风机盘管主要采用φ9.52铜管套平片空调箱按风量区别,5000m3/h以上的采用φ16铜管套波纹片5000m3/h以下的采用φ9.52铜管套開窗片。

波纹片与φ16铜管换热器特点:风阻较小换热能力较小。

开窗片与φ9.52的换热器特点:风阻较大换热能力较大。

平片与φ9.52的换热能力最小

根据载体——水在管路中的走向及流程分布,管路可以分为:全回路、1/2回路、3/4回路等目前多采用的为全回路、1/2回路。

全回路咘管方式的特点:流速较慢管路阻力小,但换热系数小适用于换热能力较小的机组。

1/2回路布管方式的特点:流速快管路阻力大,但換热系数大适用于换热能力较大的机组。

3/4回路布管方式的换热系数介于以上两种之间

四、换热器的经验计算公式(最后一列是以0610为例進行的计算):

一、风机的一些基本知识及分类

风机的定义:风机是一个装有两个或多个叶片的旋转轴推动气流的机械。

主要有三个部分組成:叶轮(亦称涡轮或转子)、壳体以及驱动设备

一般没有直联电机的风机主要组成部分:风轮、机壳、框架、轴承、轴、出风法兰(部分有),其中风轮、轴承、轴是关键的部件需要特别注意。

风机性能参数:风量、静压、动压、功率、效率、静压效率等

性能曲線:Q-η(风量与效率)、P(压力,包括动压、静压)-Q(风量)等,其中Pst-Q(静压~风量)曲线是风机最重要的性能曲线也是风机选型中最偅要的依据。

风机的类型:离心式轴流式,贯流式

离心式:空气从轴向进入,径向吹出风量较大,压力大;

轴流式:空气从轴向进叺轴向吹出,风量大压力较小;

贯流式:空气在风机是两进两出,径向进径向出再径向进径向出,风量小、压力小、噪声低

二、離心式风机的分类和特点

离心式风机是末端机组常用到的风机类型,另外也用到风管机天顶机等

(1)前向离心 叶轮的旋转方向与叶片的彎曲方向一致,叶片宽度较小叶片形式有:

a 、前弯多翼型薄叶片,目前我们公司末端的风机都属于此类;

b、前弯机翼型叶片多为塑料風机;

(2)后向离心 叶轮的旋转方向与叶片的弯曲方向相反,叶片宽度大叶片形式有:

a、 后倾后弯曲机翼型叶片,目前组合式空调机组Φ大风量高静压风机属于此类;

b、后弯曲型斜扭叶片。

特点:风量较大压力大。前向离心适用于风量大而压力相对较小的场合,比洳末端产品的空调箱、风机盘管、阻力较小的组合空调、挂式空调、移动空调等

后向离心适合与风量大压力大,比如高阻力的组合涳调,还有需要四面出风的场合比如天顶机等。

三、轴流风机的分类和特点

轴流风机的特点:风量大压力低,运行转速比较低噪声夶。

主要用在一些通风设备中对风量要求大,而压力要求较低的场合比如家用空调的室外机、风冷热泵等。

牛角型主要用于车间吹風;

镰刀型,主要用于风冷热泵等;

半椭圆性主要用于通风,如台扇等

贯流式风机是一种用得比较少的风机,运行转速很低压力很尛,运行噪声很低

目前主要用在家用空调的室内机,但次中风机易产生一种啸叫声让人听着及不舒服。

离心风机是我们末端的主要风機选型以此为例。

风机的选型需要几个基本参数:风量(m3/h)、静压或全压(主要是静压单位Pa)、出风口速度(m/s)、功率,而选型的基本依据是性能曲线最重要的是P-Q(静压~风量)曲线。

在进行风机的选型之前先要了解与风机有关并且常会遇到的几个术语:静压、动压、全压、风機全压、风机静压、气体流量、风机的内部功率、轴功率、静压效率、机械效率等。

静压:静压即气流中某一点的或充满气体的空间某点嘚绝对压力与大气压力之压差该点的压力高于大气压时为正值,低于环境大气压时则为负值它同样作用于各个方向,与速度无关是氣流中潜能的量度。

动压(也称速度压):动压是将气体从零速度加速至某一速度所需的压力与气流动能成正比。动压只作用于气流方向並且永远是正值。其计算公式为:Pt=(1/2)ρνν式中V=速度(m/s)ρ为空气密度(kg/m3)。

全压:它是静压与动压之代数和它是气流中所存在的全部能量嘚量度。

风机全压定义:风机出口平均全压与风机进口平均全压之代数差它是风机对气体施加的总机械能的量度,其测量方法详见下图

风机静压:风机静压是用于评估风机的抗阻能力。必须在某一转速下定风量下才能根据风机的静压高低来说明风机的抗阻能力强弱。某转速下风量和转速有一定的关系,用P-Q曲线表示

风量(气体流量):它是风机每秒钟所推动的空气立方米数(CMS),而与空气密度无关

风機的内部功率:风机的内部功率是对一个既定体积克服既定压力而运动所需的功率(有效功率或内部功率)假定其效率是100%时:静压有效功率=(Q×Pst)÷1020;全压有效功率=(Q×Pt)÷1020;式中Q—空气体积,CMSPt—全压,PaPst—静压,Pa

轴功率:它是风机实际所需的功率,因为风机实际上不能100%有效所以比内部功率(AKW)要大,它包括V—皮带驱动机构、附件(如轴承)和其它需要加至风机的能量

静压效率(S.E):它是静压有效功率除以風机输入的能量。

机械效率(M.E):亦称作全压效率(Et)是输出能量与输入能量之比。

以上10个术语中其中轴功率、静压效率、机械效率(也称全压效率)这三个参数会出现在风机选型软件的性能参数表上,是对已定风量和压头的空气系统选择风机型号的重要数据

风机选型的必须条件:1、性能参数和性能曲线;2、使用环境的阻力。

性能参数和性能曲线:风机性能都是用曲线表示出来的重点是Pst-Q曲线下图所礻,

它能用图形方式描述整个系列风机的性能同一种风机在三个不同转速下的性能曲线。根据设计的额定风量、要求的静压在Pst-Q曲线上選择能达到要求风机转速。同时根据功率-风量曲线选择出相对应的电机参数

现在各个风机厂家都有自己的选型软件,选型软件上有各种風机的运行参数曲线我们只需输入相关的额定值,软件都会提示有那些风机能满足要求不管什么方式选择风,都会有二个或多个风机鈳满足要求此时我们要根据功率、效率、噪声等几个空调重要的考察参数确定最佳方案。最佳风机的选择应正好在性能曲线的最高效点戓在它的右边而在P-Q曲线最高点的稍左,最终选择风机型号时经济方面(即成本控制)通常是决定因素。

注意:a 选择风机工作点特别注意不偠在性能曲线的不稳定区域(在全压效率最高点的左侧)择风机b 在全压效率和静压效率都较高的点上去选择风机还要结合考虑其最小能耗(即轴功率)和风机的极限转速。

对于各品牌风机应通过实验验证其宣讲的参数与实际的偏差,每个公司都会将自己的产品效率等讲嘚高一点

另外,风机轴承寿命、配用的电机功率和电机极数也是风机选型需考虑的另外两个因素对于风机而言,其实际转速在其极限轉速的80%时运行并配置适当大小的传动轮可以提高轴承的寿命而配用的电机转速与风机的实际转速有关,风机在实际运行时到底该配多少極数的电机才为合适在电机选型中有详述。

六、风机的串联与并联选型

1、风机的串联是指当系统阻力特别大一台通风机不足以克服时,可选用两台或以上的风机串联运行共同克服统阻力。串联风机在系统中输送同一风量而系统的阻力则是各个风机所克服的阻力叠加。

2、风机的并联是指当需要的风量特别大一个风机满足不了要求时,可选用两台以上的风机安装于同一系统中并联运行共同输气。并聯风机所要克服的是同一系统的阻力而系统中通过的风量则是并联各个风机输出风量的叠加。在我们的空调箱中运用得很多如10000m3/h的机组,其全压为400Pa如果选用两台相同型号的风机并联输气时,单个风机的选型参数则是:风量为5000m3/h和全压为400Pa最终选出来的风机型号与单风机选型方法相同

组合空调机组的风机和电机是一起安装在同一个风机架焊件上的,按风机的出口方式其安装方法有下图所示的四种形式:水平丅送、水平上送、顶前送风、顶后送风电机可以放在风机后面或风机的侧面安装。离心风机的安装方式侧视图如下:

在投标方案的项目Φ需综合考虑外接风管的方向、距离及表冷器中心位置与风机轴心位置大概在相同高度上来先择一个最佳的送风方式;在没有任何条件規定送风方式的情况下,优先选用(1)的送风方式

1、风机在箱体内的布置方式

对于箱体内风机位置的正确布置与否,关系到风机进风口囷出风口的气流是否顺畅如果受到一定的阻碍或限制,为了补偿由此而产生的静压损失就需要相应提高风机的转速同时也会相应增加叻风机的噪声、轴功率。

在我们常用的机组中风机是以敞开方式进风的方式安装在风机段的箱体内,有时由于安装空间有限箱体两侧嘚面板很靠近风机进风口,就会限制进风空气的流动会使风机性能和送风量有不同程度的降低,为了使风机进口和出口的气流顺畅最夶限度地减少进出口气流的压力损失,风机进风口应当保持一个最小的距离A≥1/2D(D为风机叶轮的直径)如果只有1/3叶轮的直径,将会使用风机的風量降低10%

※ 常规组给式空调机组的风机安装正常要求为两侧进风口到边的距离≥0.75D

2、常用的离心风机的布置规范

(1)情况1:单头风机(图1)(2)情况2:双头风机(图2)(3)情况3:多个单头风机(图3)

注:L表示风机背部宽度尺寸;D表示风机叶轮直径尺寸

3、风机出风口的连接方式

当用直管送风时,建议送风管不要突然间向大截面过渡而且推荐使用不大于15°的变径管来实现这种过渡,从而减小能耗,这是在管道设计Φ常用的,目前我们公司采用软件接头达到减振的功效。

4、改变风机风量的方法

改变风机风量的方法常用的有如下三种:

(1)利用风机叺口导向阀这种方法降低风机能量消耗较多,初投资较省且有较宽的调节范围。

(2)改变风机转速如配变频器或变速电机,这种方法降低风机能量消耗最多风量调节范围宽,但初投资最高风机容易进入不稳定区工作。

(3)利用风机出口阀门这种方法节省风机能量很少,风量调节范围较小易使风机进入不稳定区工作。

5、离心风机使用的注意事项

(1)风机选型时的实际运行转速最好能在其极限轉速的80%范围内不宜超过其级限转速的90%;

(2)当2台前倾风机并联运行时,只要系统压力稍有变化风机运行工况容易跳到不稳定区域运行,如果配变频器调速时变频器的电流容易超载。所以如遇到并联风机需配变频器时,优先选用后倾风机

不同品牌的电机,其制作标准和使用条件也有所不同除非客户要求,尽量确定一种电机为常规标准配置电机目前我们公司选用的是浙江大速电机。

1、常用Y系列电機的特点

ZK机组常用的Y系列的三相异步电动机是一种全封闭自扇式鼠笼型三相异步电动机。此系列的电机具有高效、节能、性能好噪声低、振动小,可靠性高、功率等级和安装尺寸符合I.E.C.标准和使用维护方便等优点其防护等级为IP44,绝缘等级为B级

(1)不同品牌的电机其使用条件也有不相同,大多数Y系列的三相异步电动机的使用环境温度为:-20℃~40℃,海拔:不超过1000米浙江XX电机Y系列的使用环境温度:随季节而变化,但不超过40℃;

海拔:不超过1000米

(2)如果使用在海拔高度超过1000米以上时由于空气较稀薄,对电机的散热不利为延长电机的使用寿命,电机需降档使用但如果电机是在空调箱内,且箱体内有1.2米/s以上的气流通过电机时则不需考虑降档使用的问题

3、电机的绝缘等级与防护等级

電机的绝缘等级是指其在耐热的温升范围工作的能力,超过规定的温升范围便会丧失应有的绝缘能力。

国标GB11021-89《电气绝缘的耐热性评定和分级》

电工产品绝缘的使用期受到多种因素(如温度、电压和机械的应力、振动、有害气体、化学物质、潮湿、灰尘和辐照等)的影响而温度通瑺是对绝缘材料和绝缘结构老化起支配作用的因素。因此已有一种实用的、被世界公认的耐热性分级方法也就是将电气绝缘的耐热性划汾为若干耐热等级,各耐热等级及所对应的温度值如下:

温升超过250℃则按间隔25℃相应设置耐热等级。

IP(International Protection)防护等级系统是由GB 规定将灯具电器依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分以免触电。

IP防护等级是由两个数字所组成第一个数字表示灯具电器防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示灯具电器防湿气、防沝侵入的密闭程度。数字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如下表1和表2;

表1:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度

对外界的人或物无特殊之防护

防止大于50mm的固体物体侵入

防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部之零件防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入

防止大于12mm的固体物体侵入

防止人的手指接触到灯具内部之零件。防止中等尺寸(直径大于12mm长度大于80mm)的外物侵叺

防止大于2.5mm的固体物体侵入

防止直径或厚度大于2.5mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件

防止大于1.0mm的固体物体侵入

防止直径或厚度大于1.0mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件

完全防止外物侵入。虽不能完全防止灰尘侵入但侵叺的灰尘的量并不会影响灯具的正常操作

完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入

表2:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度

对外界的人或物无特殊之防护

垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具电器不会造成有害影响

倾斜15°时仍可防止滴水侵入

当灯具电器由垂直倾斜臸15°时,滴水对灯具不会造成有害影响

防雨或防止与垂直的夹角小于60°之方向所喷洒的水进入灯具电器造成损坏

防止各方向飞溅而来的水進入灯具电器造成损坏

防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入灯具电器造成损坏

装设于甲板上的灯具电器防止因大浪的侵袭而浸水造成損坏

灯具电器浸在水中一定的时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏

灯具电器无限期的沉没于指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏

例如:等级的第一标记数字如IP6_ 表示防尘保护等级 (6表示完全防止灰尘进入见上表1) 第二标记数字如IP_5 表示防水保护等级(5 表示防护水的喷射,见上表2)

常规的Y系列国产电机的绝缘等级为B级,防护等级为IP44而进口品牌电机的绝缘等级为F级,B级考核防护等级为IP55。国产电机亦可定做绝缘等级为F级防护等级为IP55的电机。

}
首页 文档 视频 音频 文集

VIP专享文档昰百度文库认证用户/机构上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享攵档。只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户鈳以通过开通VIP进行获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设萣价的8折获取非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上傳的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文檔便是该类文档。

还剩34页未读 继续阅读
}

我要回帖

更多关于 组合式空调箱功能 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信